> трехходовые клапаны
Гость_Alena_*
сообщение 24.12.2009, 12:08
Сообщение #1





Guest Forum






Если 3-хходовой клапан установлен на обратке(в узле обвязки калориферов), он может быть смешивающим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ime
сообщение 24.12.2009, 12:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002



а чего и для чего он смешивать будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.12.2009, 12:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нет, только разделяющим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slava1_*
сообщение 24.12.2009, 12:37
Сообщение #4





Guest Forum






Доброго времени суток.

Все зависит от места установки насоса и конструкции клапана.

Вы бы чертежик приложили бы со схемкой, было бы понятнее.

Сообщение отредактировал Slava1 - 24.12.2009, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 24.12.2009, 12:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



смешивающий 3х ходовой на обратке будет перепускать горячий теплоноситель в обратку - т.е. количественное регулирование и завышение обратки.. не гуд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 24.12.2009, 12:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Может!
Будет смешиваться холодный обратный теплоноситель из калорифера и горячий подаваемый теплоноситель. Таким образом можно стабилизировать температуру возвращаемого в котел теплоносителя....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.12.2009, 13:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alena @ 24.12.2009, 11:08) *
Если 3-хходовой клапан установлен на обратке(в узле обвязки калориферов), он может быть смешивающим?

Цитата(Igor Barishpolets @ 24.12.2009, 11:57) *
Может!
Будет смешиваться холодный обратный теплоноситель из калорифера и горячий подаваемый теплоноситель.

Невнимательно прочли вопрос. smile.gif
Сам клапан в такой установке не может быть смешивающим. Смешение происходит не в самом клапане, а в месте соединения подачи и обратки из 3х-ходового. А клапан работает на разделение потоков в Т2 и на бай пасс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных