Добрый день друзья и с НОВЫМ 2010 ГОДОМ всех!!!
Обращаяюсь к спецам по тепловым насосам. Хочу для отоплени дачи (100м2 по двум этажам) поставить отопление воздух/вода,автоматику. По насосу точнее будет: мини-чиллер серии HydroTech марка: ACSON AMAC 025CR с функцией охлаждение/нагрев, стоит он около 4 тыс. дол., может есть, что по бюджетнее. Батареи типа Корадо, сталь, разводка пропиленом. Как правильно сделать обвязку насоса, раньше таким не занимался, делал простые системы. На даче газа нет, электрики одна фаза, максимум, что могу выделить 3-3,5 кВт. По характеристикам подходит вроде, но не хочется вляпаться. Зимой практически на даче жить не будут, но поддерживать теплый дух надо. Помогите, пожалуйста неучу!!!Могу скинуть поэтажный план. С уважением Виктор. |
|
|
|
4.1.2010, 14:39
Сообщение
#2
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
1. В любом случае обсчитать такую систему надо, хоть на клочке бумаги.
2. Обсчет, скорее всего, покажет, что радиаторы выходят гигантских размеров. Теплый пол + один-два вентиляторных фанкойла будут, сорее всего, оптимальны. 3. Про жизнь зимой забудьте совсем, разве только печь топить. 4. Да, не забудьте электрокотел на Ваши 3...4 кВт, чтобы зимой не заморозить систему. |
|
|
|
4.1.2010, 20:58
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
|
|
|
|
| Гость_Boris Blade_* |
4.1.2010, 21:04
Сообщение
#4
|
|
Guest Forum |
По насосу точнее будет: мини-чиллер серии HydroTech марка: ACSON AMAC 025CR с функцией охлаждение/нагрев, стоит он около 4 тыс. дол., может есть, что по бюджетнее. http://www.russianchina.ru/ http://heat-pump.russianchina.ru/ Сообщение отредактировал Boris Blade - 4.1.2010, 21:15 |
|
|
|
| Гость_klimatex_* |
4.1.2010, 22:18
Сообщение
#5
|
|
Guest Forum |
Спасибо за ответы друзья!
Кидаю инфу по тепловому насосу ACSON. Посмотрите должен подойти 25CR или 30СR, у него встроенный гидромодуль и обвязка должна быть проще намного, может я ошибаюсь?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
| Гость_klimatex_* |
4.1.2010, 22:33
Сообщение
#6
|
|
Guest Forum |
Спасибо Борис!
Посмотрел, действительно бюджетно, а как в работе?ACSON -это McQuay. |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
5.1.2010, 17:41
Сообщение
#7
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
5.1.2010, 19:47
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Зимой практически на даче жить не будут, но поддерживать теплый дух надо. Очень рекомендую на даче вовсе обойтись без гидравлики. Новые системы воздушных ТН показали великолепную комфортность за минимальную стоимость. При этом на мой взгляд имеют самую высокую живучесть. Штатная автоматика поддерживает "режим консервации жилища" +10С. Как резервная система отопления - отдельные электроконвекторы. Михаил |
|
|
|
6.1.2010, 10:52
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Прав коллега kord. Воздух-воздух позволит не заморачиваться с гидравликой. Только как это повлияет на цену системы? Сколько помещений надо отапливать?
|
|
|
|
| Гость_Boris Blade_* |
6.1.2010, 11:15
Сообщение
#10
|
|
Guest Forum |
Уменьшение объема работ влияет только в сторону уменьшения затрат и времени. А дальше сравнивать надо, т.е. перейти к конкретным цифрам.
|
|
|
|
6.1.2010, 12:45
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
[quote name='hausmeister' date='6.1.2010, 11:52' post='471952']
Только как это повлияет на цену системы? [quote] Однозначно в сторону уменьшения. Причем при правильном проектировании - с увеличением комфортности по сравнению с традиционной гидравлической СО. Секрет - в использовании новой технологии. Оборудование, выполненное по этой технологии начали производить всего полгода назад. Я сейчас веду наблюдения на опытной установке, запущенной 25 ноября. Предварительные результаты впечатляют. Самое интесное, что такую технику начали массово раскупать, не дожидаясь результатов испытаний. Как раз тот случай, когда покупатель проголосовал своим долларом, не интересусь мнением теоретиков. Михаил |
|
|
|
| Гость_Boris Blade_* |
6.1.2010, 14:38
Сообщение
#12
|
|
Guest Forum |
Можно поподробнее о новой технологии?
|
|
|
|
6.1.2010, 15:44
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
|
|
|
|
| Гость_Boris Blade_* |
6.1.2010, 16:12
Сообщение
#14
|
|
Guest Forum |
Omne ignotum pro magnifico est
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
6.1.2010, 16:34
Сообщение
#15
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
| Гость_Boris Blade_* |
6.1.2010, 16:38
Сообщение
#16
|
|
Guest Forum |
Буду продолжать свои выдумки - этого требует дело - Pergam turbare porro: ita haec res postulat
Шутка. |
|
|
|
6.1.2010, 21:29
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Можно поподробнее о новой технологии? Сейчас пишу статью об этой технологии. Краткий отчет о работе техники здесь: http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME...5&PAGEN_1=3 пост № 78 Михаил |
|
|
|
6.1.2010, 22:48
Сообщение
#18
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Прочёл. Не понял, что конкретно нового? Заинтригован.
|
|
|
|
7.1.2010, 11:47
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Новое то, что появилась доступная по цене "система искусственного микроклимата", поддерживающая в помещении заданную температуру вне зависимости от погоды на улице. Система рассчитана на массового потребителя. И использует альтернативный источник энергии. Обладает высокой комфортностью.
Достигнуты эти качества за счет конструктивных особенностей модели. Пользователь опытной установки 15 лет прожил в квартире с обычной системой отопления, и после месяца эксплуатации опытной установки высказался категорично: "впервые за всю свою жизнь я зимой в своей квартире наслаждался комфортом". Это реальный житель Киева, и таких как он пользователей уже много. Собственно для таких "рядовых граждан" мы и работаем. Михаил |
|
|
|
7.1.2010, 12:07
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Сколько стОит квт доступной по цене "системы искусственного микроклимата"?
|
|
|
|
7.1.2010, 12:31
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20897 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Сколько стОит квт доступной по цене "системы искусственного микроклимата"? +1 Основной вопрос! Электричество - энергия 1 категории ликвидности и стоит обычно в 3 и более раз дороже тепловой. Поэтому экономия в кВт ещё не значит экономии в деньгах. Как в мультике: а в попугаях я больше.... Замена источника тепла с знергии 2 категории на 1 не окупается в нормальных условиях. Другое дело если доступно только электричество. Далее, эксперимент не может быть зачтён, т.к. не соответствуют условия (очень низкий уровень требовательности) - на уровне домохозяйки, и выносить на форум такое, назвав экспериментом мне, например, было бы неловко. И последнее, использование альтернативных источников в многоквартирных домах вообще нет смысла рассматривать. Изменение в структуре потребления энергии в системе такого дома внесёт деструкцию во всю систему и потребует внесения коррекции тепловых и гидравлических характеристик не только отдельных домов но и наружных сетей и теплового хоз-ва. Лучше и выгоднее привести в порядок домовую систему: поквартирное распределение и учёт тепла, квартирные теплопункты с подготовкой ГВ. Несколько таких проектов сделано мною и очень высоко оценены потребителями (жильцами) Комфорт и надёжность таких систем на порядок выше чем ваши сплиты и не требуют висящих ящиков на фасадах или на лоджиях. Кроме этого отопление можно включить в любое время - даже летом, не говоря уже о подготовке ГВ |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
7.1.2010, 16:18
Сообщение
#22
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
7.1.2010, 16:24
Сообщение
#23
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
... не окупается в нормальных условиях... В этих "нормальных условиях" вся собака и зарыта. В Росиии, получается, все очень даже нормально - электричество в 10 раз дороже магистрального газа и в 3 раза дороже тепла с ТЭЦ. (по паритету теплотворной способности). Собсвенно, в любой стране, где основные генерирующие мощности - тепловые, будет подобная ситуация. Может не такая кривая, как с газом в России, но все равно похожая. Интересно только, что там во Франции, где большинство АЭС... |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
7.1.2010, 16:30
Сообщение
#24
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
7.1.2010, 16:36
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20897 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Игналинская АЭС как себя чуствует? Лучше или выгоднее? В условиях тотальной коррупции рядовым потребтелям было плохо раньше, будет плохо и сейчас. Имея свою АЭС, мы имели самые высокие цены за электричество в Прибалтике. Имея свой нефтеперерабатывающий комплекс мы имеем самые высокие цены на бензин и солярку..... Закрытие АЭС - это интересы с одной стороны импортёров нефти и газа, с другой стороны энергетических компаний Европы. Когда можно недорого купить любого, говорить о выгоде можно только с персональной привязкой.... (в отличие от РФ у нас чиновники дешевле..... страна маленькая и людишки мелкие.....) |
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
7.1.2010, 17:33
Сообщение
#26
|
|
Guest Forum |
В условиях тотальной коррупции С удовольствием бы обсудил, но говорил я не о том. О том, что конкретная задача конкретным человеком, решается, исходя из его личных предпочтений, складывающихся в условиях "здесь и сейчас". И данное оборудование было применено по месту. Описание простое, но информативное в части : "Это сделано и это работает". Конкретные замеры интересующих всех нас, как специалистов, параметров, в реале весьма затруднены как технически, так и по иным соображениям. Так, что спасибо Михаилу за тот кусочек реальной инфы, которую он выложил. Как ей распорядиться для себя, каждый решит сам. |
|
|
|
7.1.2010, 17:53
Сообщение
#27
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20897 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
|
|
|
|
7.1.2010, 20:17
Сообщение
#28
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 226 Регистрация: 27.11.2007 Из: Germany Пользователь №: 13236 |
Основной вопрос! Я не совсем это имел в виду. Меня интересовала стоимость железа. Стоимость квт тепла зависит от региональных цен. У нас, в среднем, квт.ч. газа стОит 6 центов, квт.ч. электроэнергии для ТН 14 центов. Т.е. при СОР больше 3 уже имеет смысл заморочиться с ТН. В том числе и для многоквартирных новостроек. Для существующих это конечно экстрим. Ну может быть как жест отчаяния или акция протеста.Цитата Если для Вас эта информация убедительна, я рад за Вас. Из сообщения на эйрконе понятно одно, система не свалилась при -24 и поддерживала заданную температуру. Хотелось бы, конечно, подробные данные о Тгаза, потребляемом токе и т.д. Может это будет в статье.
|
|
|
|
7.1.2010, 20:47
Сообщение
#29
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
В той технологии, о которой я пытаюсь рассказать на этом фолрумсе есть джве составляющих:
- комфортность - экономичность Эти сотавляющие востребованы у потребителей. В разных странах есть разные приоритеты. Пост начал мой соотечественник, которого интресует тепло в чистом виде: у него нет газа, поэтому для него такая технология - наилучший вариант. И что характерно - в числе первых сотен покупателей этой техники именно эта категория пользователей преобладает. В Украине покупают такие системы те, кому другие теплогенераторы недоступны. Преимущественно в многоэтажных зданиях. Это факт. Экономичность интресует скандинавов. Британцев нтересует снижение выбросов диоксида углерода. Думаю, что германцам (специально для hausmeister) будет неинтересно считать экономичность в условиях Украины. Считайте экономичность в своих условиях. Для Вас мои данные могут быть интересны. К слову. Сейчас у нас электроэнергия стоит от 0,19 до 0,24 грн за кВт*ч. Доллар стоит 8грн. А вот функция комфортности таких систем пока невостребована вовсе. По реакции на этом форуме. Обсуждение качества жизни - в будущем. Наш гуру Оле Фингер говорил, что качественная система микроклимата окупается за четыре года. На услугах врачей и стоимости лекарств. Понимание ценности качественной системы микроклимата для многих - в будущем. А пользователи систем GE могут уже сейчас жить в двадцать первом веке. Порадуйтесь за них. Михаил |
|
|
|
7.1.2010, 21:10
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 20897 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
Я не совсем это имел в виду. Стоимость квт тепла зависит от региональных цен. У нас, в среднем, квт.ч. газа стОит 6 центов, квт.ч. электроэнергии для ТН 14 центов. Т.е. при СОР больше 3 уже имеет смысл заморочиться с ТН. система не свалилась при -24 и поддерживала заданную температуру. Согласен, что я не совсем в тему технической стороны вопроса. Что касается стоимости, то Вы взяли цену 1кВт при сжигании газа через низшую теплоту сгорания и сравниваете с 1 кВт ТН с СОР около 3 - это некорректное сравнение. Поскольку тогда надо сравнивать железо инд. котельной с железом ТН. Так можно уйти в дебри. Я сравнил не абстрактно стоящий дом, а условия эксперимента. Поэтому и получились непонятки. Я не понял, что автор хотел продемонстрировать то, что сплит не "свалился" на -24*С? Хорошо, он это доказал, возможно. Но результат использования энергии 5 - 7 квт*час в сутки или 208,3 - 292 Вт* в час значительно меньше уровня теплопотерь комнаты стандартного жилого дома с одной наружной стеной и окном....не считая инфильтрации. Вот это вызывает недоверие и к другим цифрам. Поэтому и было моё замечание об условиях эксперимента. Я понял, что цель была доказать не только то что ККБ не умер, а то что это экономически выгоднее чем городить котельную.... ПС Я очень внимательно слежу за подобными темами. К сожалению, электроэнергия у нас, как справедливо заметил Майкл, после закрытия АЭС прыгнула в цене, что ставит ТН в невыгодные условия......и они в ближайшее время будут применятся у нас только там, где использование других видов энергии будет невозможно.... Сообщение отредактировал jota - 7.1.2010, 21:13 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|