регулирование температуры в закрытой системе ГВС, на суд размещение датчика температуры |
|
|
|
|
12.1.2010, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796

|
Здравствуйте Уважаемые Форумчане. давайте обсудим след. ситуацию. Я сталкиваюсь с ней впервые. Проектанты разместили датчик температуры регулятора ECL-300 на обратке, раньше во всех проектах датчик устанавливали на подаче ГВС нагреваемого контура (на схеме Т3). Не кажется ли вам что при установке датчика как на схеме не будет осуществляться регулирование ГВС? Схему прилагаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Честно говоря, ересь какая-то. Получается, что клапан будет работать как ограничитель температуры обратной воды, для сего - непонятно. Для регулирования температуры Т3, датчик, очевидно, должен стоять на трубопроводе Т3.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1222
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Нормально запроектировано! Получается косвенное регулирование параметра воды на ГВС. Криминала здесь нет! Можно предложить как минимум еще порядка сорока схем, но предложенная в данном случае схема отвечает требованию: низкая цена - высокое качество.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Igor Barishpolets @ 12.1.2010, 10:55)  Нормально запроектировано! Получается косвенное регулирование параметра воды на ГВС. Криминала здесь нет! Можно предложить как минимум еще порядка сорока схем, но предложенная в данном случае схема отвечает требованию: низкая цена - высокое качество. Если датчик Т один и установлен на обратке Т2 - это криминал и такого подключения не делают. Должно быть 2 датчика: 1 - на подаче как можно ближе к теплообменнику (можно подключать теплобменник уголком, чтоб датчик входил в сам теплобменник), второй на обратке как ограничитель Т2. ГВС косвенно регулировать нельзя - нет регулирования: есть функция поддерживать постоянную Т3, остальное вторично.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796

|
jota я вас конечно уважаю и согласен с вами. Igor Barishpolets а вы можете популярно пояснить косвенное регулирование в данной схеме?
А вот интересно: допустим датчик стоит правильно, зима, график 130/45, но на выходе из теплообменника никогда не будет 45 град, т.е. обратка перегреваться будет постоянно из за ГВС, а это минимум штрафные санкции.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2010, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Теплообменник расчитывается на летний режим работы (например 65/30*С), а это значит что площади теплообмена при Т1= 130*С наверняка хватит. Из этого исходя, регулирующий клапан значительно уменьшает проток теплоносителя в зимний период. И этот проток устанавливается по температуре Т3 нагревая воду Т3 до 60*С, Т2 никак не будет выше 30* т.к. ХВ идёт с температурой +5*С, движение встречное и площадь теплообмена обеспечивает остывание Т2. Регулирование по обратке даже обсуждать не буду потому как ахинея......
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 5:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
Не хватает датчика на подаче ГВС и только, возможно просто забыли про датчик проектировщики.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070

|
Не забыли, а затупили. Иначе тогда было бы два датчика, и клапан сошёл бы с ума - по одному он должен открыться, а по другому закрыться.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Пропустили датчик на ГВС. Да и ECL300 для решения этой задачи - жирно будет. Смотрите стр.11-12:
Каталог_Принципиальные_схемы_ECL_Comfort_2008.pdf ( 3,81 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 121
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2010, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 10.7.2007
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 9910

|
Мля, седня снес автокад, глючить начал, а переустановить не успел. Схему просмотреть не смог, но по описаниям понял, что измеряется только т-ра обратки ГВС. Это не есть гуд, ИМХО. При такой схеме, если трасса достаточно длинная, неизбежно перерегулирование. Сталкивался с подобным, длина трассы была около 100 метров, бардак получился полный. Колебания т-ры воды в трассе около 10гр.им.Цельсия. Если бы видел схему всю мог бы писать более предметно, но ,ИМХО, без замера т-ры подачи ГВС не обеспечить нормального фунциклирования ГВС.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2010, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 410
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15132

|
datchik.jpg ( 96,94 килобайт )
Кол-во скачиваний: 69
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2010, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Раъясните пожалуйста как можно перегреть обратку, если есть регулятор на Т1. Второй датчик, причём давления, я бы поставил на Т4 для того чтобы при большом водоразборе останавливать насосы рециркуляции. А ставить датчик температуры на Т2 - зачем? Если водоразбор небольшой, то клапан на Т1 закроется и вряд ли обратка перегреется.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2010, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Это что за температурный график такой 150/45? Может все-таки 150/70? Датчик по Т3 забыли указать! Ну и еще, наверное, защиту насоса по давлению в виде KPI35 перед насосом поставьте.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2010, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796

|
график именно 150/45 по ТУ, уже не раз встречаюсь с этим, КПИ есть, это я упрощенно только основное показал, Спасибо всем за отзывы монтаж будем правильно делать
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|