водоснабжение бассейна, схемка |
|
|
|
7.3.2010, 20:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Привет!! Помогите пожалуйста!! Первый раз проектирую бассейн, в тяжелых потугах родила схемку водоснабжения. Посмотрите пожалуйста, будет ли она работать????
|
|
|
|
|
7.3.2010, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Будет. Для опорожнения бассейна на шестипозиционном клапане есть соответствующее положение (дополнительный отвод не нужен). Работа пылесоса обычно организовывается через главный рециркуляционный контур. Автодолив обычно после насоса фильтра. При сбросе в канализацию разрыв струи. Возврат от измерительной ячейки на вход насоса фильтра, обязательно установить ротаметр. Пробоотборник и расходомер после каждого фильтра.
|
|
|
|
|
8.3.2010, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Спасибо большое!!! Можно уточнить (просто голова уже кругом) - то есть получается, что с донного слива отдельный трубопровод в канализацию не нужен?? А вся вода с пылесоса идет на фильтры, а потом обратно в бассейн?? И извиняюсь за глупый вопрос - не совсем понятна фраза: "Возврат от измерительной ячейки" Что это такое?
|
|
|
|
|
8.3.2010, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
Это выполняется на шестипозиционном клапане (WASTE). Да, выполняется обычный цикл фильтрации. Автоматические станции дозации оснащены измерительными ячейками с электродами, расход воды обычно до 100 л/час (в зависимости от типа ячейки). Обратный трубопровод этой ячейки целесообразно подключать на вход насоса фильтра (измерительный контур станции дозации в байпас насоса фильтра).
|
|
|
|
|
9.3.2010, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
[quote name='Олька' date='7.3.2010, 20:02' post='495389'] Привет!! Помогите пожалуйста!! Первый раз проектирую бассейн, в тяжелых потугах родила схемку водоснабжения. Посмотрите пожалуйста, будет ли она работать???? [/quote/] На мой взгляд есть пару неточностей, почему на станцию дозации идет два трубопровода? Нужен один, и потом от насосов дозаторов два "впрыска". Донников не меньше двух (плюс проверка на пропуск воды при промывке фильтров), нужна ли форсунка гидропылесоса???можно вставлять шланг прямо в скиммер (вопрос спорный). После 6-ти позиционного вентиля я не ставлю краны, только на сбросе в канализацию.Обратный клапан на цирк насосах не требуется.Подпитка НЕ через разрыв струи!!!! и фильтр-отстойник перед счетчиком.И как она будет у вас работать в автомате?? (существует автоматические подпиточные станции). Сброс при промывке фильтров и опорожнения бассейна согласно ДБН Спортивные сооружения в ливневку с разрывом струи. Отсекающие краны на теплообменник. Расходомер поставил бы один, перед входом в бассейн. А не после каждого фильтра. Два рабочих насоса, один резервный. Расход на станцию анализатор фирмы Astralpool 60 л/час.
P.S. Извините если повторяюсь с советами коллег.
|
|
|
|
|
9.3.2010, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
to seriy04 Второй есть обратный, можно и без него, тогда сброс от измерительной ячейки в канализацию. Форсунка удобнее в эксплуатации. Со временем клапан начнёт пропускать (стирается уплотнение). А где разрыв струи? Расходомер не такой дорогостоящий узел, а польза при определении возможных неисправностей очень пригодится. А как быть с комплектными фильтр установками с одним насосом? Логика работы второго насоса? Резервирование это есть хорошо в любом случае.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 2:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 15.2.2010
Пользователь №: 46670

|
Огромное спасибо за советы, обязательно учту!!!!
|
|
|
|
|
10.3.2010, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
1. Улыбнули насосы ниагара и америка. 2. Фильтры лучше брать немецкие и полностью автоматические 3. Не стоит изобретать велосипеда с ротаметрами. Лучше запроектировать комплектную автоматическую систему измерения и дозирования. 4. Все комплектующие лучше брать от одного производителя, включая закладные детали в чашу бассейна. 5. Cкимер и все форсунки из нержавейки (сталь не менее AISI 316) 6. Число форсунок и естественно вся обвязка зависят от их типа и разные у разных производителей.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(sergeydmz @ 9.3.2010, 22:11)  to seriy04 Второй есть обратный, можно и без него, тогда сброс от измерительной ячейки в канализацию. Форсунка удобнее в эксплуатации. Со временем клапан начнёт пропускать (стирается уплотнение). А где разрыв струи? Расходомер не такой дорогостоящий узел, а польза при определении возможных неисправностей очень пригодится. А как быть с комплектными фильтр установками с одним насосом? Логика работы второго насоса? Резервирование это есть хорошо в любом случае. "Второй есть обратный, можно и без него, тогда сброс от измерительной ячейки в канализацию." Имелось ввиду что на станцию анализатор (автомат. станция дозации) идут две трубы для забора воды на анализ, для чего???а обратку лучше перед насосом. Установка одного насоса к одному фильтру дает нам преимущество в случае поломки одного фильтра/насоса, и в некоторых случаях удобство при промывке. Иногда требуется использование резервного насоса при промывке (когда скорость фильтрации меньше 30 м/час) и точка сброса в канализацию находиться далеко... (большие бассейны, аквапарки...) Цитата(Насосник @ 10.3.2010, 10:04)  1. Улыбнули насосы ниагара и америка. 2. Фильтры лучше брать немецкие и полностью автоматические 3. Не стоит изобретать велосипеда с ротаметрами. Лучше запроектировать комплектную автоматическую систему измерения и дозирования. 4. Все комплектующие лучше брать от одного производителя, включая закладные детали в чашу бассейна. 5. Cкимер и все форсунки из нержавейки (сталь не менее AISI 316) 6. Число форсунок и естественно вся обвязка зависят от их типа и разные у разных производителей. Согласен со всеми пунктами кроме одного, "Cкимер и все форсунки из нержавейки (сталь не менее AISI 316)" - зависит от финансовых возможностей заказчика, форсунки и прочая закладная ерунда выполненная из качественного, стойкого к УФ пластика. Опыт использования нашей фирмой уже 17 лет...Все нормально функционирует. Не спорю из н/с лучше, но и дороже....
|
|
|
|
|
10.3.2010, 13:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 19.4.2008
Пользователь №: 17955

|
"2.17. Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, должны быть оборудованы расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляционного или проточного типа." "На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра. При работе насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется." Расход воды через измерительную ячейку с электродами подразумевает наличие двух трубопроводов. Берите насос с большим напором.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(seriy04 @ 10.3.2010, 12:26)  Согласен со всеми пунктами кроме одного, "Cкимер и все форсунки из нержавейки (сталь не менее AISI 316)" - зависит от финансовых возможностей заказчика, форсунки и прочая закладная ерунда выполненная из качественного, стойкого к УФ пластика. Опыт использования нашей фирмой уже 17 лет...Все нормально функционирует. Не спорю из н/с лучше, но и дороже.... желтеет этот пластик через год-два. Разница в цене между нерж и пластиковыми детальками (скимер, форсунки) настолько мизерна по сравнению со стоимостью бассейна, что это никак не влияет на кошелек заказчика.
|
|
|
|
|
10.3.2010, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Насосник @ 10.3.2010, 15:27)  желтеет этот пластик через год-два. Разница в цене между нерж и пластиковыми детальками (скимер, форсунки) настолько мизерна по сравнению со стоимостью бассейна, что это никак не влияет на кошелек заказчика. Значит не качественный пластик, наш вроде нормуль стоит.Кстати н/с тоже желтеет, на ней кальцификации появляються, и ее надо чистить. Цитата(sergeydmz @ 10.3.2010, 14:22)  "2.17. Системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, должны быть оборудованы расходомерами или иными приборами, позволяющими определить количество рециркуляционной воды, подаваемой в ванну, а также количество свежей водопроводной воды, поступающей в ванну бассейна рециркуляционного или проточного типа." "На напорной линии у каждого насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра. При работе насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется." Расход воды через измерительную ячейку с электродами подразумевает наличие двух трубопроводов. Берите насос с большим напором. Даже не буду пытаться спорить с нормами, только зачем в скиммерном бассейне обратный клапан или много вы видел манометров на бассейнах до 100м3. Производители Dinotec, Astralpool, Sena и т.д. используют один подающий трубопровод и обратку к станции дозации. И мне это понятно, зачем две линии подачи?отдельно на определение рН и хлор??смысл?
Сообщение отредактировал seriy04 - 10.3.2010, 17:11
|
|
|
|
|
11.3.2010, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(seriy04 @ 10.3.2010, 19:10)  Значит не качественный пластик, наш вроде нормуль стоит.Кстати н/с тоже желтеет, на ней кальцификации появляються, и ее надо чистить. нормуль стоит, и ... желтеет  Чудес не бывает. Всегда считал, что кальцификация - термин чисто медицинский и никак не технический.
|
|
|
|
|
11.3.2010, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Насосник @ 11.3.2010, 10:24)  нормуль стоит, и ... желтеет  Чудес не бывает. Всегда считал, что кальцификация - термин чисто медицинский и никак не технический. Медицинский)))
|
|
|
|
|
12.3.2010, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 40702

|
очень заинтересовало какие расходомеры надо ставить на общественный бассейн. на линии подпитки и заполнения не вопрос, а вот на циркуляции? Подскажите какие кто устанавливает?
|
|
|
|
|
12.3.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(st_dir2 @ 12.3.2010, 9:30)  очень заинтересовало какие расходомеры надо ставить на общественный бассейн. на линии подпитки и заполнения не вопрос, а вот на циркуляции? Подскажите какие кто устанавливает? А чем собственно сложность выбора?Есть номинальный расход, проблемы с подбором не должно быть. Единственное стараюсь не за ужать диаметр, большие потери, а насосы на бассейн высокопроизводительные и низконапорные. Сейчас отдаю предпочтение (особенно на больших общ. бассейнах) ультразвуковым расходомерам.
|
|
|
|
Гость_Shtalber_*
|
12.3.2010, 13:43
|
Guest Forum

|
Спасибо, тема была мне очень полезна.
|
|
|
|
|
12.3.2010, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(st_dir2 @ 12.3.2010, 11:30)  очень заинтересовало какие расходомеры надо ставить на общественный бассейн. на линии подпитки и заполнения не вопрос, а вот на циркуляции? Подскажите какие кто устанавливает? На циркуляцию зачем расходомер?
Сообщение отредактировал Насосник - 12.3.2010, 17:00
|
|
|
|
|
12.3.2010, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Насосник @ 12.3.2010, 18:00)  На циркуляцию зачем расходомер? Нужно в соответствии с Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов. п. 4,15. А также для контроля времени водообмена в бассейне, контроля работы насосов и фильтров.
|
|
|
|
|
13.3.2010, 2:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.11.2009
Пользователь №: 40702

|
и по СанПин тоже требуется. еще вопрос скорость фильтрации и обратной промывки только по СниПу наружки? или есть еще НОРМАТИВНЫЕ требования? Ссылки на литературу для проектантов ничто...
|
|
|
|
|
7.5.2010, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 2.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646

|
Цитата(seriy04 @ 12.3.2010, 19:48)  Нужно в соответствии с Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 Проектирование бассейнов. п. 4,15. А также для контроля времени водообмена в бассейне, контроля работы насосов и фильтров. не действует
|
|
|
|
|
7.5.2010, 13:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Elekosha на работе @ 7.5.2010, 12:40)  не действует  на основании чего такой грозный вывод? Что имеет справочное пособие, к отмене снипа. Только ваша логика?
|
|
|
|
|
7.5.2010, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14331

|
Цитата(Elekosha на работе @ 7.5.2010, 12:40)  не действует  К сведению у нас в Украине  есть ДБН (ДержБудНорми) в которых нормируется время опорожнения и время наполнения бассейна. Точно сказать какой норматив в России действует,а какой нет не берусь.
|
|
|
|
Гость_Elekosha_*
|
12.5.2010, 21:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 7.5.2010, 16:14)  на основании чего такой грозный вывод? Что имеет справочное пособие, к отмене снипа. Только ваша логика?  На основании приложения Г СНиПа 31-06-2009, выпущенного взамен СНиП 2.08.02-89*.
|
|
|
|
|
12.5.2010, 21:48
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Elekosha @ 12.5.2010, 21:29)  На основании приложения Г СНиПа 31-06-2009 во-первых не Г а В, во-вторых прочтите внимательно то предложение.
|
|
|
|
Гость_Elekosha_*
|
16.5.2010, 19:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 13.5.2010, 0:48)  во-первых не Г а В, во-вторых прочтите внимательно то предложение. Да, В, я ошиблась. Вот это предложение: С введением в действие СНиП 31-06 Справочные пособия к СНиП 2.08.02 отменяются. Их использование допустимо в пределах действующей нормативной документации. А пределы действующей документации - оставшийся СНиП по наружке. Иных нет. Данные в приложении к отмененному СНиПу противоречат действующим нормам.
|
|
|
|
Гость_груня_*
|
17.5.2010, 10:11
|
Guest Forum

|
я не нашла подпитку и дозирование коагулянта. А водный пылесос по-моему присоединяется к скиммеру
|
|
|
|
|
24.5.2010, 11:53
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5196
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата А водный пылесос по-моему присоединяется к скиммеру Донный пылесос МОЖЕТ присоединяться к скиммеру. а может к своей форсунке или специальному крану. или к своему насосу, когда насос фильтровальной установки имеет большУю мощность. Цитата я не нашла подпитку подпитка: см. водомерный узел+предфильтр. подпитка - в ручном режиме Советы из практики и СНиПов для ОЛЬКА: на каждую установку рекомендую отдельный насос - это дает независимость. У Вас общественный бассейн. времени для остановок не будет, надо иметь резерв . для басса такого объема (150 м3) рекомендую схему водоомена для переливного басса. скиммерные можно применять для бассов до 100 м3, и , в основном , для частных бассейнов. Цитата и дозирование коагулянта дозирование стоит предусмотреть. для общественных рекомендую максимум автоматики, в т.ч. и на подпитку. по СНиПу необходим учет рециркуляционной воды. добавьте счетчик-расходомер на линию подачи воды после фильтров. расходомер лучше полного сечения, например "Взлет" (наши Питерские). плюс краны отбора проб на подпитке и перед фильтрами.
Сообщение отредактировал nick2 - 24.5.2010, 11:54
|
|
|
|
|
20.12.2013, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 17.11.2011
Из: Питер
Пользователь №: 129667

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, господа: есть ли возможность осуществить дозацию коагулянта одним насосом (Astral Exactus 57156 5 л/ч, 10 бар) сразу в 2 трубопровода? У меня после насосов циркуляционный трубопровод раздваивается и идет на 2 фильтра (Astral Berlin 1050mm), после чего снова объединяется. Возможности врезать до разделения особо и нет (жесткая нехватка места). Как можно выйти из ситуации, не покупая второй насос?
|
|
|
|
|
23.12.2013, 10:25
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5196
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Вариант 1 - приклеить к трубопроводу переход на резьбу для подключения коагулянта. вот такой.
_______________________________.JPG ( 4,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 5 или такой
_____________________________.JPG ( 4,95 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3 вариант 2 - (грубый, но действенный) - Судя по габариту фильтров, у Вас трубопроводы диаметром не менее сотки. Цитата после насосов циркуляционный трубопровод раздваивается значит есть тройник. сверлите отверстие в тройнике на развилке и вклеиваете переход на резьбу. например, такой.
_____________________________.JPG ( 4,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3P.S. на всасе насоса дозатор не врезайте. и, у Вас же переливной бассейн. капайте прямо в переливные емкости, и не парьтесь.
Сообщение отредактировал nick2 - 23.12.2013, 10:26
|
|
|
|
|
  |