> отопление АБК, первый самостоятельный ^^
Гость_Arise_*
сообщение 9.3.2010, 21:09
Сообщение #1





Guest Forum






кодовое название - АБК.
теплоснабжение - от котельной. ее не я делала, но принципиальная/примерная где-то в темах тут лежит
это мой первый самостоятельный проект, поэтому сильно не ругайте)))
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АБК_проект.zip ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 297
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 9.3.2010, 23:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



1. ГВС и отопление теперь делают одним проектом?
2. Не увидел настроек для клапанов на радиаторах, хотя не все делают.
3. В спецификациях теперь и цены указывают?
4. Кто закладывает в проект составляющие пирога теплого пола.
5. Для теплого пола на плане не вижу привязок и шага, также не увидел информации по демпферной ленте и деления плиты теплого пола на части демпфером.
6. Не вижу мощности радиаторов на планах
7. Циркуляцию на ГВС не хотите сделать?
8.На узле Б, тобишь гребенка на 6 контуров не вижу манометров и термометров
9. Так на вскидку диаметр подводок к смесительному узлу теплого пола не велик? При параметрах 80/60
10. судя по мощности котлов на вентиляцию тепло не учли, но делали не вы.

Сообщение отредактировал demon185 - 9.3.2010, 23:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Arise_*
сообщение 10.3.2010, 16:50
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(demon185 @ 10.3.2010, 0:12) *
1. ГВС и отопление теперь делают одним проектом?
2. Не увидел настроек для клапанов на радиаторах, хотя не все делают.
3. В спецификациях теперь и цены указывают?
4. Кто закладывает в проект составляющие пирога теплого пола.
5. Для теплого пола на плане не вижу привязок и шага, также не увидел информации по демпферной ленте и деления плиты теплого пола на части демпфером.
6. Не вижу мощности радиаторов на планах
7. Циркуляцию на ГВС не хотите сделать?
8.На узле Б, тобишь гребенка на 6 контуров не вижу манометров и термометров
9. Так на вскидку диаметр подводок к смесительному узлу теплого пола не велик? При параметрах 80/60
10. судя по мощности котлов на вентиляцию тепло не учли, но делали не вы.


цены - это отдельное пожелание заказчика..
пирог теплого пола - для прикидки толщины слоя пола, для установки размеров монтажа системы со
циркуляцию - пока не хочу. хочу чтобы заказчик толком определился с этим вопросом
на вентиляцию сказали не учитывать
п. 5 - это тоже я должна делать?))
остальное - поправлю
спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 12.3.2010, 14:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Arise @ 10.3.2010, 13:50) *
п. 5 - это тоже я должна делать?))


А кто же? Вы СП 41-102-98 читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.3.2010, 15:52
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Пожелания: для удобства проверки мне бы было удобнее смотреть в акаде (сравнивать схемы с планом, разводку, опечатки да и просто масштебирование и перелистывание); конечно лишь надзорные органы в праве требовать доп инфу, но проверить правильность расчетов гидравлики и потерь тепла могут и здесь.
Замечания:
Оформить в соответствии с 87 постановлением
1. Низкая удельная тепловая характеристика здания
2. На листе ОД в табл. ОП в чем указан расход тепла
3. Исключить условные обозначения из листа ОД как противоречащие ГОСТ 21-101 п. 4.2.4 д
4. Планы указать подъемы и опуски (дверные проемы)
5. Не буду спрашивать где тамбуры, лишь посоветую прочитать СНиП 41-01 п. 6.5.6
6. Экспликация не заполнена
7. Обосновать тип раскладеи ТП (почему змейка, а не меандр)
8. Узлы должны на выносках иметь указания на лист где они отображауются (естественно если они отображены не на данном листе)
9. По оси А все три этажа имеют наружные двери - пристройка?
10. Отсутствуют отметки на плане
11. Обоснуйте расстановку ОП подвала (СНиП 41-01 п. 6.5.5)
12. Как решены вопросы п. 6.5.14 СНиП 41-01
13. Где вентиляция и почему не указана нагрузка в основных показателях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 12.3.2010, 17:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Ivan эт все мелочи для экспертизы, топикстартера интересовали я так понимаю глобальные замечания по поводу работоспособности системы. А по 87му постановлению делаем только для экспертизы на стадии П. если это рабочка чисто для заказчика, то смысл? А вот вентиляция не понятно почему не учтена. Если сейчас мощности не заложить, то потом как всегда будут репу чесать, а как же греть воздух или что то в этом роде)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных