Цитата(Synoptyk @ 23.3.2010, 17:02)

W-скорость пара в м/с
L-длина трубопровода в м
При одинаковых значениях W и L значения могут отличаться в разы. У Адамова скорость то в кубе.Одна из формул на мой взгляд ошибочна.
Кроме опечаток попробуйте посмотреть для каких условий применительны каждая из эти зависимостей. Что они понимают под скоростью пара, формально скорость пара в трубе меняется от максимального значения на входе и до "0" на выходе; как у каждого распологаются трубы (вертикально, горизонтально) а этом случае, обычно, разные определяющие размеры, ну и и т.д.
Что касается зависемостей для серийной продукции, то тогда полный атас (учитываются конструктивные особенности каждого производителя, которые могут быть разными), и перекрестное их применение, даже опасно. Пример. выведенная зависимость теплосъема в конденсаторе холодильных машиш, изготовленные по нормалям "Минхиммаша" была привязана к расходу охл воды и имела очень простой вид, но работала она только для этого размерного ряда конденсатороов.