shev
сообщение 12.5.2006, 16:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



ПРопала моя тема, повторюсь: Каков процент выделяется на наши венткамеры в строительном объекте? Сейчас идет стадия "П", надо дать задание архитекторам на размещение оборудования, потом будет поздно, зажмут как всегда. Проект-развлекательный комплекс, помогите, будьте добры!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 12.5.2006, 17:37
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



никогда не встречал конкретных цифр или какого документа
а нельзя прикинуть по реальному оборудованию?
по моему надо исходить от этого, увеличив площадь для запаса раза в полтора
всё равно покромсают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 12.5.2006, 21:27
Сообщение #3





Guest Forum






В относительных долях задавать бессмысленно площадь венткамеры. Задаётся только в абсолютных величинах. Делается это по опыту, исходя из количества вентсистем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 13.5.2006, 18:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Вот я и хочу опереться на Ваш опыт. Сейчас очень много проходит проектов по 2-м стадиям - "П" и "р". Если сейчас не занять свои места, потом будут пихать куда попало. Неужели никто не может сказать никакой цифры? У меня есть некоторые, хочется сравниться с вашими. А опираться на конкретное оборудование трудно, неизвестно, что будут применять в действительности!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 13.5.2006, 19:38
Сообщение #5





Guest Forum






Лично я помочь не смогу. Выбивание площадей - это то основное место, где сталкиваются интересы архитекторов и заказчика, с одной стороны, и проектировщика по вент. и канд. - с другой. У меня уже было несколько очень серьёзных проектов, в которых я на стадии П подтвердил достаточность площади венткамеры. В дальнейшем я понял, что сильно занизил её, и мне её явно не хватает. Ситуация крайне неприятная.
Не зная производительности вентустановок (а лучше - их габаритов), необходимости резервирования, наличия рекуперации, конфигурации потолка в венткамере и прилегающих помещениях, не имея представления о схеме разводки магистральных воздуховодов (как и концепции организации вентиляции на объекте в целом) не возможно что-то сказать определённое...
Как пример, здесь на картинке представлен план размещения вентустановок (6 шт.) в венткамере площадью 34 м2, высотой 3 м. Единственное, что можно сказать про этот план - без стакана не разберёшься. Впихнуть всё требуемое оборудование на указанной площади потребовало большого труда и времени. По правой стороне вентустановки расположены в 3 этажа.
Я не рекомендую стремиться при "выбивании" площади венткамеры и при размещении в ней оборудования стремиться к подобному "героизму". Всё равно, никто не оценит (и не поймёт). biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Vent_room.JPG ( 167,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 14.5.2006, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Ну а как на стадии "П" можно говорить о рекуперации, количество воздуха? Ведь все примерно делается, потому что архитекторы еще не "созрели" в планировках, только общие положения, и нас гонят делать быстрей. По моим ранее сделанным проектам получалось от 6% до 13% общей площади здания. Правильно, все зависит от высоты помещения, можно и в 3 этажа расположить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 14.5.2006, 22:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



На стадии П уже должны быть планировки обязательно. Пусть приближенные, но выданы смежникам (вам), и на них следует опираться. Если на рабочке архитектура меняется, соответсвенно и вы меняете свои венткамеры.
Да и на стадии П вы должны определиться с расходами воздуха и соответственно с типом оборудования, выбрать установки. Все согласно строительных планов.
Никаких регламентированых цифр Вам не скажут.
Планы - расходы/нагрузки/оборудование-задание строителям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 14.5.2006, 23:29
Сообщение #8





Guest Forum






Всё так. Концепция организации вентиляции и кондиционирования разрабатывается на стадии П.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.5.2006, 8:24
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44721
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Я обычно прикидываю воздухообмен здания, потом примерно подбираю установки, раставляю в один этаж, получаеться длина + свободное место равное ширине установки-ширина и увеличиваю площадь в 1,5 раз - запас. Если на рабочке место остаеться - иду к электрикам они его шкафами заставляют. Пару раз попадал как SS23, закладывал меньше чем требовалось под давлением заказчика или по неопытности потом голову сломаешь чтоб оборудование запихнуть - врагу не пожелаешь. Так что без всяких процентов - надо считать воздухообмен и прикидывать принципиальную схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 19.5.2006, 16:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Спасибо за советы, скоро начнется проектирование, поделюсь опытом потом. заложила 10% от общей площади здания, посмотрим, во что это выльется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных