Компенсаторы, нужен совет |
|
|
|
2.4.2010, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498

|
Здравствуйте, многоуважаемые колеги! Очень буду признателен, если кто-нибудь разъяснит мне верны ли мои предположения. Проблема заключается в следующем: Имеется 17-ти этажный жилой дом. Центральный стояк ГВС поднимается на чердак, а с чердака опускается вниз по потребителям. На центральном стояке распологаеются неподвижные опоры и сильфонные компенсаторы (см. чертежик), на стояках с полотенцесушителями роль компенсаторов выполняют эти самые полотенцесушители. Вопрос возникает со стояками, прокладываемыми вниз по помещениям кухонь. Стояки закрепил неподвижными опорами на чердаке и в подвале (см. чертежик). Нужны ли на этих стояках компенсаторы? По расчетам на 52 метра трубы удлинение составит 28,35мм, на один этаж около 1,62мм (см. расчеты). На сколько это критично? (труба стальная). P.S. Кнопочку "поиск" использовал. Про расчет компенсаторов тем много, но именно про РАСЧЕТ, а про то как определить при каких удлинениях их ставить, а при каких можно обойтись без них, к сожалению не нашел. Подобрать компенсатор смогу самостоятельно, интерисует лишь целесообразность их установки. Особо рад буду ответам с сылками на конкретные нормативные документы или справочники. Большое спасибо!
|
|
|
|
|
3.4.2010, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.1.2010
Из: Московская обл
Пользователь №: 43671

|
А где уверенность, что эту трубу будут монтировать при температуре +20град? По СТАРТу: "Пример определения монтажной (начальной) температуры Исходные данные: город - Санкт-Петербург. Сталь углеродистая с содержанием углерода не более 0.24%. Расчетная температура в рабочем состоянии равна Траб=150°С. Определим монтажную (начальную) температуру Тмонт. Если монтажные работы ведутся без специальных укрытий и предварительного подогрева свариваемых стыков, то согласно СНиП 3.05.03-85 сварку разрешается производить: при температуре наружного воздуха до -20°С для труб из углеродистой стали с содержанием углерода не более 0.24% (независимо от толщины стенки труб), а также труб из низколегированной стали с толщиной стенки не более 10 мм; при температуре наружного воздуха до -10°С для труб из углеродистой стали с содержанием углерода свыше 0.24%, а также труб из низколегированной стали с толщиной стенки свыше 10 мм. Следовательно Тстроит = -20°С. Согласно п. 8.6 [1] t0с = 0.2tVII + 0.8tI = 0.2·15 + 0.8·(-10) = -5°С. Температурный перепад с учетом коэффициента надежности согласно п. 8.7 [1] должен быть равен Δt = 1.1(Траб - t0с) = 1.1(150 - (-5)) = 1.1·155 = 170.5 °С (169.4) Отсюда Твозд = Траб - Δt = 150 - 170.5 = - 20.5°С. Монтажную (начальную) температуру принимаем Тмонт = max(Тстроит, Твозд) = max(-20, -20.5) = -20°С"
А что касается расстановки ваших компенсаторов, то их, как я считаю, необходимо сдвинуть в средней неподвижной опоре, дабы на ней не заворачиваться на этажах.
Сообщение отредактировал asergey - 3.4.2010, 6:57
|
|
|
|
|
3.4.2010, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
сколько проектов со сталью на ГВС видел, ни в одном на стояках Т3 и Т4 компенсатор не было. В типовых на жилые дома компенасторов на стальных стояках так же нет (смотрел серию 5.100.9-1).
|
|
|
|
|
3.4.2010, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
На десятиэтажке одной пришлось поставить, поскольку П\с врезались(по просьбе Эксплуатирующей службы) уже после сдачи дома. Стояки повыгнуло неплохо.Монтаж был зимой. А в типовушках П\с компенсатором работает, как правило.И соединение кабин сантехнических идет с длинной гильзой.
|
|
|
|
|
4.4.2010, 0:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Компенсатор идёт на главном стояке второй зоны в типовых зданиях выше 20 этажей.... Т.к. такие здания имеют двузонную систему ГВС, то на стояках поквартирных ставить нет нужды...А вот на главном стояке надо,т.к. выше температура + метраж самый большой.... На 17 этажках и ниже никогда не видел....
|
|
|
|
|
5.4.2010, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498

|
Цитата(asergey @ 3.4.2010, 3:53)  А где уверенность, что эту трубу будут монтировать при температуре +20град? Дело в том, что дом уже стоит, в нем уже работает система отопления. Цитата(asergey @ 3.4.2010, 3:53)  А что касается расстановки ваших компенсаторов, то их, как я считаю, необходимо сдвинуть в средней неподвижной опоре, дабы на ней не заворачиваться на этажах. Насколько я понял, Вы имели ввиду, что удобней все монтировать (да и обслуживать), когда все находится в одном месте. Согласен. Учту. Цитата(Young @ 3.4.2010, 18:32)  сколько проектов со сталью на ГВС видел, ни в одном на стояках Т3 и Т4 компенсатор не было. В типовых на жилые дома компенасторов на стальных стояках так же нет (смотрел серию 5.100.9-1). Глянул. Действительно, на стояках высотой 25.200 ни одного компенсатора! Но в моем случае стояки в два раза выше! Цитата(инж323 @ 3.4.2010, 18:40)  На десятиэтажке одной пришлось поставить, поскольку П\с врезались(по просьбе Эксплуатирующей службы) уже после сдачи дома. Стояки повыгнуло неплохо.Монтаж был зимой. А в типовушках П\с компенсатором работает, как правило.И соединение кабин сантехнических идет с длинной гильзой. За стояки с полотенцесушителями я не волнуюсь, но на стояках, которые проходят по кухням их нет. Цитата(Водяной @ 3.4.2010, 21:32)  Компенсатор идёт на главном стояке второй зоны в типовых зданиях выше 20 этажей.... Т.к. такие здания имеют двузонную систему ГВС, то на стояках поквартирных ставить нет нужды...А вот на главном стояке надо,т.к. выше температура + метраж самый большой.... На 17 этажках и ниже никогда не видел.... Вот метраж с которого необходимо устанавливать компенсаторы (а точнее удлиннение трубопровода на определенном участке трубы) мне и интересен. Хотелось, надеятся, что может таблички какие существуют... На один метр такой-то трубы, такие-то удлиннения, если больше - извольте компенсатор поставить... Я и сам склонен к тому, что в данном случае можно обойтись и без компенсаторов. Чтобы застраховаться от передачи усилий на трубопроводы чердака и подвала, поставил неподвижные опоры, а удлиннения 1,62мм на этаж, которые в этом случае появятся, судя по всему не критичны. (хоть в сапромат лезь...) Кстати... При своих рассуждениях я допускал, что заделка в междуэтажных перекрытиях - подвижная опора. Я ведь прав? Спасибо всем огромное.
|
|
|
|
|
5.4.2010, 10:46
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А почему вы не волнуетесь за стояки с полотенчиками? Вообще-то, они делаются с перемычкой и отключающей арматурой...Какая же там компенсация?
|
|
|
|
|
5.4.2010, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498

|
Боюсь вызвать шквал эмоций и возмущений, но в проекте не ни перемычек, не отключающей арматуры на них.
Сообщение отредактировал Jagodkin - 5.4.2010, 13:16
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
29.7.2010, 9:20
|
Guest Forum

|
На ГВС на 9-ти этажный дом (стальная труба) ставится один компенсатор HeatComp. На 17 этажей - 2 шт.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(antspb @ 29.7.2010, 10:20)  На ГВС на 9-ти этажный дом (стальная труба) ставится один компенсатор HeatComp. На 17 этажей - 2 шт. исходя из чего?
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
29.7.2010, 9:33
|
Guest Forum

|
Компенсатор работает на сжатие - 35 мм, на растяжение 15 мм. Эти характеристики перекрывают величину деформации стальной трубы при нагреве или охлаждении.
На медной трубе - деформации больше и компенсаторов больше.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(antspb @ 29.7.2010, 10:33)  Компенсатор работает на сжатие - 35 мм, на растяжение 15 мм. Эти характеристики перекрывают величину деформации стальной трубы при нагреве или охлаждении. вы хоть в одной 9-ти этажке видели компенсаторы на ГВС?
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
29.7.2010, 9:45
|
Guest Forum

|
А я в Питере ни одной 9-ти этажки, построенной за последние 10 лет не видел. А на 15, 17, 22-этажных стоят.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(antspb @ 29.7.2010, 10:45)  А на 15, 17, 22-этажных стоят. серьезно? Что за серии?
|
|
|
|
|
29.7.2010, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870

|
так же стоит учитывать, что и верхняя граница температуры воды может хорошо уйти за расчетную, скажем при неисправности автоматики ИТП, да и в рабочем режиме бывают превышения. например при летней подаче по одной трубе котельная может спокойно под 80 жарить.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(thinky @ 29.7.2010, 11:01)  например при летней подаче по одной трубе котельная может спокойно под 80 жарить. это не расчетный режим, по СанПину - не выше 75-ти.
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
29.7.2010, 10:03
|
Guest Forum

|
На сериях используется однотрубная разводка. Здесь достаточно самокомпенсации. При двухтрубной - от 9 этажей и выше без компенсаторов не обойтись.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(antspb @ 29.7.2010, 11:03)  На сериях используется однотрубная разводка. Здесь достаточно самокомпенсации. При двухтрубной - от 9 этажей и выше без компенсаторов не обойтись. непонятно почему. Чем самокомпенсация на двутрубке отличается от самокомпенсации на секц. узле?
|
|
|
|
|
29.7.2010, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Возник вопрос, читаю 65-04 ТК, там есть строчка: 2.13 Средства крепления стояков из стальных труб в жилых и общественных зданиях при высоте этажа до 3 м не устанавливаются, а при высоте этажа более 3 м средства крепления устанавливаются на половине высоты этажа.
Непонятно, как будет стояк держаться и не падать вниз, если на этажах нет креплений (допустим этаж по высоте 2,9м)?
|
|
|
|
Гость_antspb_*
|
29.7.2010, 11:01
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 29.7.2010, 11:04)  непонятно почему. Чем самокомпенсация на двутрубке отличается от самокомпенсации на секц. узле? Ветки длиннее, не хватит самокомпенсации.
|
|
|
|
|
29.7.2010, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(antspb @ 29.7.2010, 12:01)  Ветки длиннее, не хватит самокомпенсации. т.е. в серийных домах стояк Т3 в 17 этажей короче чем аналогичный стояк в 17-ти этажке с парными стояками Т3,Т4?
|
|
|
|
|
29.7.2010, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
вопрос: кто как и по какому принципу расставляет крепления на стояках ГВС и ХВС? Где подвижные, гле неподвижные опоры и т.д.?
|
|
|
|
|
30.7.2010, 5:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 15.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40870

|
Цитата(Young @ 29.7.2010, 11:03)  это не расчетный режим, по СанПину - не выше 75-ти. вы это ГУП "ТЭК"у скажите  . могу отчеты покопать, если нужны доказательства. да и опять же, при выходе из строя автоматики или просто ошибке наладчика может хоть температура Т1 в ГВС пойти - были случаи  .
|
|
|
|
|
30.7.2010, 7:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(thinky @ 30.7.2010, 6:20)  вы это ГУП "ТЭК"у скажите  . могу отчеты покопать, если нужны доказательства. да и опять же, при выходе из строя автоматики или просто ошибке наладчика может хоть температура Т1 в ГВС пойти - были случаи  . опять же повторюсь - нерасчетный случай. То что не выдерживается температурный режим ГВС есть разгильдяйство и должно быть наказуемо  точно так же при расчете конструктива жилого дома можно рассчитывать толщину стены с учетом выстрела по ней танком. А что, мало ли? Если рассчитывать на поломку автоматики и то что Т1 пойдет в ГВС то и пластик нельзя применять в принципе.
|
|
|
|
|
19.8.2010, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
На мой взгляд, правила расстановки компенсаторов на стояках отопления и водоснабжения примерно одинаковые, и СТАРТы здесь применять не обязательно, если вы знакомы с общими принципами применения. Поделюсь опытом. Стояк с полотенцесушителями зачастую - аналог однотрубки отопления, где компенcаторы нужны только на главном стояке. Если полотенцесушитель может десятилетия гнуться, воспринимая небольшое температурное удлинение трубопровода этажестояка, и это не приведет к поломке полотенцесушителя - то он фактически П-образный компенсатор. Этот полотенцесушитель обеспечивает самокомпенсацию. Сильфонный компенсатор в данной ситуации не нужен. Если полотенцесушитель и подводка к нему не могут гнуться по каким-либо причинам, то сильфонный компенсатор нужен в 10-и и более этажных зданиях. Прямолинейный стояк без изгибов - самокомпенсации нет. Компенсаторы нужны по немецким данным, ИХМО, в 4-х и более этажных домах. Но, на мой взгляд, если в здании до 9-и этажей, можно поставить одну неподвижку на стояке - на 5-м этаже. То есть, разбиваем стояк неподвижкой на две части, каждая из которых не требует установки компенсатора. При этом: С 1 по 5-й этаж - самокомпенсация за счет Г-образной врезки стояка в подвале. С 5-го по 9-й этаж - удлинение слишком мало, и компенсатор не нужен. Тем более, в 9-этажном доме диаметр труб небольшой, и они относительно гибкие. 10 и более этажей - компенсаторы на стояках отопления и водоснабжения нужны. Подробную методику по практическому применения компенсаторов на стояках отопления и водоснабжения можно скачать по ссылке http://compensators-energy.ru/content/view/19/Там же есть статья о типичных ошибках при применении компенсаторов в системах отопления и водоснабжения.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 19.8.2010, 20:33
|
|
|
|
|
19.8.2010, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OLEG72 @ 19.8.2010, 21:28)  Подробную методику по практическому применения компенсаторов на стояках отопления и водоснабжения можно скачать по ссылке http://compensators-energy.ru/content/view/19/Там же есть статья о типичных ошибках при применении компенсаторов в системах отопления и водоснабжения. спасибо за ссылку интересно будет почитать. вопрос - исходя из чего вы пишете про одну неподвижку на стояке ГВС в 9-ти этажке, каким документом это регламентируется? Я как не пытался найти где и сколько неподвижек на ГВС ставить - так и не нашел. И еще вопрос - стояк стальной пропускаем через гильзу в прекрытии, зазор заполняем ЦПР, получается стояк естко защмлен в каждом перекрытии? Или я не прав?
|
|
|
|
|
20.8.2010, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Young, в гильзах стояк жестко защемлять не нужно. Должен быть небольшой зазор. Стояк должен "ходить". Иначе в каждом перекрытии будет неподвижная опора, а как компенсировать температурное удлинение каждого этажестояка? Ставить компенсатор? - Слишком дорого.
По поводу определения места установки и количества Н.О. - с нормативами в данном вопросе я тоже не знаком, да и есть ли такие современные российские нормативы? Предлагаю свой практический опыт.
1) С точки зрения здравого смысла: для чего в 9-и этажном стояке нужна неподвижка? - Чтобы он не "болтался". 2) Одной неподвижки достаточно? - По-моему, вполне. 3) На каком этаже ее установить? - По-моему, с точки зрения того, чтобы стояк "не болтался", все равно. А с точки зрения экономичной компенсации температурных удлинений (в 9-ти этажном здании) - в середине компенсируемого участка (пояснения в моем предыдущем сообщении).
Для зданий с большей этажностью расстановка неподвижных опор осуществляется тоже с точки зрения целесообразности и с учетом расстановки компенсаторов (см. мое предыдущее сообщение - в методике почти все есть). А вообще, правильная расстановка правильных компенсаторов в системах отопления и водоснабжения - дело интересное и очень непростое.
Российские нормативы далеко не всегда и не на все можно найти, так как их может "не быть в природе". Отечественные стандарты на компенсаторы для систем отопления и водоснабжения вообще не разработаны. При этом, года три назад, текли компенсаторы, устаноленные на ул. Улофа Пальме д.1 - в этом доме проживают народные депутаты РФ. Подобные проблемы были в гостинице "Космос" и многих других зданиях. В общем, пока нет нормативов, будет народ мучиться.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 20.8.2010, 0:31
|
|
|
|
|
20.8.2010, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OLEG72 @ 20.8.2010, 1:17)  Young, в гильзах стояк жестко защемлять не нужно. Должен быть небольшой зазор. тогда мы нарушаем п. 7.11 СНиП 21-01-97 Цитата(OLEG72 @ 20.8.2010, 1:17)  Стояк должен "ходить". Иначе в каждом перекрытии будет неподвижная опора, а как компенсировать температурное удлинение каждого этажестояка? Ставить компенсатор? - Слишком дорого. вопрос, нужно ли компенсировать удлинение в 3-5мм? Сталь эластична, слегка изогнется... Цитата(OLEG72 @ 20.8.2010, 1:17)  Для зданий с большей этажностью расстановка неподвижных опор осуществляется тоже с точки зрения целесообразности и с учетом расстановки компенсаторов (см. мое предыдущее сообщение - в методике почти все есть). А вообще, правильная расстановка правильных компенсаторов в системах отопления и водоснабжения - дело интересное и очень непростое. я вот не могу понять, исходя их чего определять целесообразность? для стояка в 25 этажей сколько НО нужно? Две, три или больше? Для меня очень актуальный вопрос. По ссылке посмотрел где и чего, но непонятно исходя из чего НО расставлены именно так? Просто из опыта?
Сообщение отредактировал Young - 20.8.2010, 12:43
|
|
|
|
|
20.8.2010, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Yaung, даже минимальное, 3-5 мм удлинение этажестояка надо компенсировать (немецкие специалисты в случае, если неподвижки на каждом этаже, рекомендуют на каждом этаже ставить компенсатор). Гибкость трубы не спасает ситуацию. А иначе зачем вообще применять компенсаторы на стояках - ставили бы на каждом этаже неподвижку.
СНиПы пишут очень грамотные спецы, но они сами друг у друга (многие из них в приятельских отношениях) в СНиПах находят ошибки и по поводу этих ошибок по-доброму подшучивают над коллегами.
Брошюра основана на теоретических выкладках немецких, итальянских, советских разработчиков компенсаторов. Плюс 7-ми летний опыт работы только в области компенсаторов для систем отопления и водоснабжения: разработка моделей компенсаторов, прямые продажи (тендеры), работа с проектировщиками, монтажниками и специалистами по эксплуатации.
Неподвижные опоры в вышеуказанной брошюре расставлены в зависимости от осевого хода и числа циклов срабатывания компенсаторов (эти параметры взаимосвязаны), температуры теплоносителя и температуры монтажа, влияния "врезок". То есть, от величины максимально возможного в каждом конкретном случае компенсируемого участка. Подробно о величине компенсируемого участка написано в брошюре на стр. 9 и в статье в разделе "Пример подбора...". Если эту информацию сочтете недостаточной или не совсем понятной, напишите, постараюсь ее дополнить.
Если есть необходимость, высылайте данные, я постараюсь предоставить вам расчеты по расстановке компенсаторов, направляющих, скользящих и неподвижных опор.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 20.8.2010, 19:01
|
|
|
|
|
20.8.2010, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Yaung, для кухонного стояка ГВС в 25 этажей компенсаторов "Энергия-Аква" с полным осевым ходом 40мм при 1000 циклах срабатывания должно быть 3шт. Н.О. 3эт., 10эт., 17эт., 23эт. Компенсаторы - 7эт., 14эт., 20эт. Расчеты вышлю.
|
|
|
|
|
21.8.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Yaung, высылаю расчеты.
Данные для расчетов: В здании 25 этажей. Высота этажа - 3м. Прямолинейный (без изгибов) кухонный стояк ГВС Ду25, Тмах=+75С. Температура воздуха в помещении в момент монтажа не ниже -15С.
Найти: Места расположения компенсаторов, неподвижных и направляющих опор.
Расчет выполнен на базе евростандарта DIN 1988 (российских нормативов на компенсаторы для вертикальных трубопроводов систем отопления и водоснабжения, к сожалению, не разработано). Согласно DIN 1988 для компенсаторов, устанавливаемых на трубопроводах систем отопления и водоснабжения, как рабочий осевой ход необходимо использовать осевой ход при 10 000 циклов срабатывания. Для этого полный осевой ход при 1000 циклов необходимо разделить на 1,5.
Для компенсаторов "Энергия-Аква" Ду25 16.0025.0040.2 полный осевой ход при 1000 циклов срабатывания составляет 40мм.
40мм/1,5 = 27мм (при 10 000 циклов срабатывания).
При расчетах температурного удлинения стального стояка используем формулу:
dL = 0,012 х H x N x (Tmax - Tmin),
Где dL - удлинение компенсируемого участка, мм; 0,012мм/(м х 1гр С) - коэффициент теплового удлинения для стали; H - высота этажа, м; N - количество этажей между соседними неподвижными опорами на компенсируемом участке (принимаем 8 этажей); Тmax - максимальная температура в системе ГВС (+75С), Тmin - температура стояка в момент монтажа компенсатора (не ниже -15С).
dL = 0,012 х 3,0 х 8 х (75 - (-15)) = 25,92мм, что меньше, чем 27мм.
Из расчетов следует, что одним компенсатором "Энергия-Аква" 16.0025.0040.2 в данном случае можно компенсировать 8-этажный участок стояка ГВС.
Предлагаю следующий вариант расстановки: Примем, что на участке с 23 по 25 этаж не требуется компенсировать удлинение, так как мала длина участка. На участке с 1 по 3 этаж температурное удлинение самокомпенсируется за счет "плеча" изгиба трубы в подвале. На каждом из трех компенсируемых участков (каждый из которых меньше 8-и этажей), с 3эт по 10эт, с 10эт по 17эт и с 17эт по 23эт, необходимо установить по одному компенсатору "Энергия-Аква" 16.0025.0040.2. На основании произведенных расчетов при соблюдении вышеуказанных условий предлагаю расположить неподвижные опоры на 3, 10, 17 и 23 этажах и компенсаторы "Энергия-Аква" 16.0025.0040.2 на 7, 14, 20 этажах. В соответствии с требованиями паспорта и стандартами, 1-ю направляющую опору необходимо установить на расстоянии 4Ду от компенсатора, 2-ю направляющую опору на расстоянии 14Ду от компенсатора, скользящие опоры на 5-м, 8-м, 12-м, 16-м, 18-м, 21-м этажах. Роль направляющих опор могут выполнять хомуты (зазор между трубой - 1мм) со шпильками.
Если появятся вопросы, пишите, постараюсь прокомментировать.
|
|
|
|
|
22.8.2010, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Если появятся вопросы, пишите, постараюсь прокомментировать. Расскажите пожалуйста про направляющую опору и её роль. И почему на её месте нельзя просто поставить скользящую?
|
|
|
|
|
24.8.2010, 4:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Задача направляющих опор - обеспечивать соосность труб непосредственно перед компенсатором и предохранять компенсатор от изгиба. Скользящие опоры - крепления, которые фиксируют стояк по длине и сохраняют его прямолинейность, обеспечивая работу компенсатора. Если скользящие опоры на стояке не установить, иногда не компенсатор сжимается, а изгибается незафиксированный стояк (сопромат).
Обычно, на стояках отопления и водоснабжения направляющими и скользящими опорами могут служить одни и те же хомуты, немного не затянутые (зазор - 1мм).
Сообщение отредактировал OLEG72 - 24.8.2010, 5:06
|
|
|
|
|
24.8.2010, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Спасибо за разъяснения. Как я понял конструктивной разницы между скользящими и направляющими опорами нет, просто другое название...
|
|
|
|
|
24.8.2010, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Да, при применении компенсаторов в системах отопления и водоснабжения, в большинстве случаев, конструкция направляющих и скользящих опор одинакова.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 24.8.2010, 20:11
|
|
|
|
|
24.8.2010, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
спасибо
|
|
|
|
|
24.8.2010, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
вопрос: в середине стояка есть отступ, как посчитать какое удлинение скомпенсирует этот отступ?
|
|
|
|
|
20.9.2010, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Young, помимо того, какое удлинение отступ (Z-образный компенсатор) теоретически может компенсировать, обратите внимание на то, как будет этот отступ работать в реальной ситуации. Если отступ под потолком - то без проблем, а если в стяжке - надо смотреть, насколько свободно он сможет двигаться и не будет ли ему мешать гильза, внутри которой он будет проложен.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 20.9.2010, 19:46
|
|
|
|
|
25.1.2011, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55232

|
Уважаемые специалисты! Может быть я не совсем по теме... Цитата(Водяной @ 5.4.2010, 10:46)  А почему вы не волнуетесь за стояки с полотенчиками? Вообще-то, они делаются с перемычкой и отключающей арматурой...Какая же там компенсация? Цитата(Jagodkin @ 5.4.2010, 13:16)  Боюсь вызвать шквал эмоций и возмущений, но в проекте не ни перемычек, не отключающей арматуры на них.  Обращаюсь к вам, как счастливый обладатель такого компенсатора – «полотенчика» (как вы его любовно называете) в собственной ванной, за советом. 17-ти этажный дом, стояк ГВС (один на квартиру) на 6-м этаже. Труба Ду32, и вот такая «хрень», извините, по-другому назвать не получается, без перемычек, и отключающей арматуры. Так вот возникает вопрос – что будет, если этот компенсатор убрать совсем? Сварить просто прямой стояк и сделать врезки в него для нормального «полотенчика». Сколько таких «полотенцесушителей» на стояке не знаю, в каждой ли квартире – с соседями еще не познакомились. Заранее спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Annushka @ 25.1.2011, 15:40)  Так вот возникает вопрос – что будет, если этот компенсатор убрать совсем? Сварить просто прямой стояк и сделать врезки в него для нормального «полотенчика». Сколько таких «полотенцесушителей» на стояке не знаю, в каждой ли квартире – с соседями еще не познакомились. Заранее спасибо за ответы. Если только Вы так сделаете, то ничего не будет. Если все по стояку, то где-то может погнуть стояк, а может и не погнуть ведь тепловые удлиннения никто не считал, потому что в проекте через каждые 3метра компенсатор.
|
|
|
|
|
25.1.2011, 19:36
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.5.2007
Из: Рига
Пользователь №: 8946

|
Цитата(Young @ 20.8.2010, 10:38)  тогда мы нарушаем п. 7.11 СНиП 21-01-97 7.10 Конструкции, образующие уклон пола в зальных помещениях, должны соответствовать требованиям, установленным в таблицах 4* и 5* для междуэтажных перекрытий. 7.11 Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не должны снижать требуемых пожарно-технических показателей конструкций. не нарушаем, т.к. не сказано про междуэтажные перекрытия, как это упоминается например в пункте 7.10
|
|
|
|
|
26.1.2011, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(el_ @ 25.1.2011, 19:36)  не нарушаем, т.к. не сказано про междуэтажные перекрытия, как это упоминается например в пункте 7.10 Официальные термины и определения в строительстве, архитектуре и жилищно- коммунальном комплексе. – Москва: ОАО «ВНИИНТПИ», 4-е изд. (с изменениями и дополнениями), 2008 Ограждающие конструкции – конструкции, выполняющие функции ограждения или разделения объемов (помещений) здания. Ограждающие конструкции могут совмещать функции несущих (в том числе самонесущих) и ограждающих конструкций. (ГОСТ 30247.1-94) считаете перекрытие не разделяет объемы и помещения?
|
|
|
|
|
26.1.2011, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Человек задал вопрос, а народ откопал августовскую фразу и вперед.....
|
|
|
|
|
26.1.2011, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(lexa00 @ 26.1.2011, 12:03)  Человек задал вопрос, а народ откопал августовскую фразу и вперед..... вы уже вроде как ответили человеку...
|
|
|
|
|
26.1.2011, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Annushka @ 25.1.2011, 17:40)  Сварить просто прямой стояк и сделать врезки в него для нормального «полотенчика». Сколько таких «полотенцесушителей» на стояке не знаю, в каждой ли квартире – с соседями еще не познакомились. Заранее спасибо за ответы. если не будет заужен стояк между теми местами где подключается полотенцесушитель, то вся вода пойдет прямиком по стояку а Вы рискуете получить в своей ванной невысокую температуру воздуха. Полотенцесушитель отвечает именно за температурный режим в ванной. Я бы в Вашем случае на месте поставил шаровые краны не только на подключении полотенцесушителя но и там где заужен стояк. При этом в рабочем положении этот кран-закрыт и открывается он только в случае когда вы снимете или меняете свой полотечик чтобы при этом не отключались остальные квартиры. Схему прилагаю.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.1.2011, 13:49
|
|
|
|
|
26.1.2011, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.1.2011, 13:35)  если не будет заужен стояк между теми местами где подключается полотенцесушитель, то вся вода пойдет прямиком по стояку а Вы рискуете получить в своей ванной невысокую температуру воздуха. Полотенцесушитель отвечает именно за температурный режим в ванной. Я бы в Вашем случае на месте поставил шаровые краны не только на подключении полотенцесушителя но и там где заужен стояк. При этом в рабочем положении этот кран-закрыт и открывается он только в случае когда вы снимете или меняете свой полотечик чтобы при этом не отключались остальные квартиры. Схему прилагаю. Так точно нельзя. Если все на стояке поставят по крану, то будет бардак. Стояк общий и никаких личных кранов там не должно быть. Главное не занижать диаметр подводок к полотенчику.
Сообщение отредактировал lexa00 - 26.1.2011, 14:15
|
|
|
|
|
26.1.2011, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(lexa00 @ 26.1.2011, 16:14)  Так точно нельзя. Если все на стояке поставят по крану, то будет бардак. Стояк общий и никаких личных кранов там не должно быть. Главное не занижать диаметр подводок к полотенчику. Диаметр подводок здесь и не заужается а далее-см СТО 02494733 5.2-01-20069.15 В целях возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, подсоединяются к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.1.2011, 14:25
|
|
|
|
|
26.1.2011, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.1.2011, 14:22)  Диаметр подводок здесь и не заужается а далее-см СТО 02494733 5.2-01-20069.15 В целях возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, подсоединяются к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения. Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. И где здесь про кран на стояке?
|
|
|
|
|
26.1.2011, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(lexa00 @ 26.1.2011, 16:34)  И где здесь про кран на стояке? Про кран на стояке там действительно нету. Только как я видел многие ставят их для того чтобы полностью исключить протекание воды по зауженной перемычке в тот момент когда полотенцесушитель установлен и нормально работает. А теперь объясните мне чем отличается перекрытый этот кран от перекрытого стояка без перемычки на время замены полотенцесушителя. В моём варианте хоть существует возможность что на время замены полотенцесушителя у остальных квартир проблем не будет если хозяин этот кран откроет. И при этом по его полотенчику ПОЙДЕТ ПОЛНЫЙ РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ когдаплотенцесушитель будет установлен.
|
|
|
|
|
26.1.2011, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
В цитате ясно написано, что надо ставить краны на подключении к стояку. Хотите меняйте, хотите ваще сидите без полотенчика.
|
|
|
|
|
26.1.2011, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(lexa00 @ 26.1.2011, 17:00)  В цитате ясно написано, что надо ставить краны на подключении к стояку. Хотите меняйте, хотите ваще сидите без полотенчика. Про то что запрещается ставить кран на перемычке в цитате ничего не сказано.
|
|
|
|
|
26.1.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.1.2011, 15:06)  Про то что запрещается ставить кран на перемычке в цитате ничего не сказано. Это сказано где нить в правилах пользования ВиК или неявно в других нормативных актах (типа нельзя создавать проблем другим жильцам). Во вторых служба эксплуатации точно не разрешит так сделать. Александр, Вам же не приходит в голову поставить кран на перемычке в системе отопления, чтобы батарея лучше грела? Здесь тоже самое.
|
|
|
|
|
26.1.2011, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20603
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(lexa00 @ 26.1.2011, 17:12)  Это сказано где нить в правилах пользования ВиК или неявно в других нормативных актах (типа нельзя создавать проблем другим жильцам). Процитируйте
|
|
|
|
|
26.1.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.1.2011, 15:19)  Процитируйте Чессно не хочется. Я считаю, что здесь здравый смысл рулит. Повторюсь: Александр, Вам же не приходит в голову поставить кран на перемычке в системе отопления, чтобы батарея лучше грела? Здесь тоже самое.
|
|
|
|
|
26.1.2011, 15:56
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
мдя... Александр, когда вы вытаскиваете свою очередную "умную" мысль на форум, подумайте - а оно вам надо? Бо со стороны, уж даже и "кушать" вас не хочется...
|
|
|
|
|
26.1.2011, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368

|
Возвращаясь к изначальной теме вопроса. В пособии по проектированию металлополимерных труб Valtec подробно расписывается возникновение напряжений в стенках труб (правда все тот же МП) от температурного удлинения при жестком защемлении и др. случаи. Вопрос рассматривается довольно подробно. Данную методику можно перенести и на металлические трубы. Основным критерием при разработке мероприятий по компенсации температурных деформации служит правило: дополнительные напряжения в стенке трубы, возникающие при температурных деформациях, не должны превышать 25 % расчетных напряжений, используемых в прочностных расчетах (от внутреннего давления).
|
|
|
|
|
26.1.2011, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.5.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55232

|
Спасибо тем, кто откликнулся. Извините, конечно, что мешаю обсуждению вопросов о компенсации температурных деформаций своими бытовыми проблемами. Но теперь возникло еще больше вопросов. 1. Т.е. компенсатор "минус" - ничего страшного(как раз по теме температурных деформаций)? 2. Теперь про заужение и кран на стояке. В заужении стояка, есть своя логика, для более эффективной работы полотенцесушителя( кстати, он ду25), но... А вдруг мне приспичит отключить свой полотенчик? Получается, что на общем стояке появляется дополнительное сопротивление, не отразится ли это не работе системы? Может лучше не надо его заужать? Ну, а насчет крана на стояке- меня соседи проклянут!
|
|
|
|
|
26.1.2011, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Анна, На двух ответвлениях от стояка (кстати какого он диаметра?) ставите краны D25, далее идете тем же D25 до полотенцесушителя. То есть когда у Вас, что то случается Вы просто отключаете два крана. У меня дома вообще подводки к полотенчику сделаны Dy15 длиной 2м, при диаметре стояка 50, и работает. Правда после выключения/включения ГВС он не сразу начинает греть, а спустя 1-1,5 недели.
|
|
|
|
|
9.1.2012, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 8.3.2011
Пользователь №: 97464

|
Добрый день. Так никто и не ответил на вопрос Jagodkin ".....как определить, при каких удлинениях ставить компенсаторы, а при каких можно обойтись без них....". Получается, что даже при маленьком удлинении требуется компенсатор ~400мм. В расчетах НПО "Стройполимер" Павлов,Бухин есть формула определения продольных усилий Nt,возникающих в жестко закрепленном трубопроводе при отсутствии компенсирующих устройств. Но нет данных нигде, какие усилия в трубах допустимы.Может ставить неподвижные опоры (на трубах ПП) на каждом этаже и не нужны никакие компенсаторы?
|
|
|
|
|
19.2.2012, 9:04
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.2.2012
Пользователь №: 140800

|
а.если,стояк деаметром 377мм для этиленгликоля,h-58м?
Сообщение отредактировал федорыч - 19.2.2012, 9:07
|
|
|
|
|
21.2.2012, 0:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Lizaveta,
скорее всего, толком теория по данному вопросу пока не разработана. Как правило, неподвижки на ПП небольших диаметров ставят обычно через 2 этажа, а между ними п-образный, г-образный или о-образный компенсатор из ПП. Если размеры шахты не позволяют ставить г,п,о - образный компенсатор, стояк водоснабжения делают из оцинковки и ставят сильфонники через 5-8 этажей.
|
|
|
|
|
21.2.2012, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
федорыч,
Если стояк Ду 377 в системе холодоснабжения, то случай нестандартный, необходимо делать расчеты, так как надо всерьез учитывать нагрузки от сильфона на неподвижки. Скорее всего, необходимо ставить не осевой, а сдвиговый или угловой компенсатор, они разгружают неподвижки. Это профильный вопрос, если нужна конкретика, пишите мне в личку, бесплатно сделаем расчет (с применением в расчетах компенсаторов "Энергия").
Обращайтесь, не стесняйтесь, мы бесплатно помогаем проектировщикам из разных городов России делать расстановку компенсаторов в системах отопления, ГВС и холодоснабжения.
|
|
|
|
|
21.2.2012, 1:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(OLEG72 @ 21.2.2012, 1:39)  федорыч,
Если стояк Ду 377 в системе холодоснабжения, то случай нестандартный, необходимо делать расчеты, так как надо всерьез учитывать нагрузки от сильфона на неподвижки. И озвучить еще конструкторам проектируемого здания эти проблемы обязательно, ибо при таких Ф уже весьма суровые нагрузки на НО появляются.Помимо подбора компенсатора это, дополнительно.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Подскажите, пожалуйста, для расчета сильфонных компенсаторов приводятся примеры зданий с высотой этажа 3-3,3 м. А если высота этажей в здании разная? И некоторые этажи имеют высоту 5-6 м, как рассчитывать компенсаторы? По длине стояка?
|
|
|
|
|
20.1.2014, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Juven @ 20.1.2014, 11:53)  Подскажите, пожалуйста, для расчета сильфонных компенсаторов приводятся примеры зданий с высотой этажа 3-3,3 м. А если высота этажей в здании разная? И некоторые этажи имеют высоту 5-6 м, как рассчитывать компенсаторы? По длине стояка? По длине. Гляньте у Данфоса: "Осевые сильфонные компенсаторы. Danfoss. Для систем отопления и водоснабжения".
|
|
|
|
|
22.1.2014, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(OlgaO @ 20.1.2014, 21:42)  По длине. Гляньте у Данфоса: "Осевые сильфонные компенсаторы. Danfoss. Для систем отопления и водоснабжения". Спасибо, так и сделали.
|
|
|
|
|
23.5.2016, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Уважаемые специалисты, кто-нибудь встречал в своей практике установку сильфонных компенсаторов на главных стояках в системах холодной воды с верхней разводкой, или на противопожарных стояках в многоэтажных зданиях? В нормативных документах таких требований не нашёл, а по линейным расширениям при температурах от +5 до +15 градусов вроде бы не требуется.
|
|
|
|
|
26.5.2016, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
коэффициент линейного расширения чистого полипропилена 0,15 мм/м*с, стекловолокно 0,035мм/м*с. Для ГВС все просто - 5 градусов монтаж (если не свои монтажники, то лучше мягкое место прикрыть запасом), Т воды 65 выходит 0,035*60=2,1 мм/м. Для ХВС можно так же взять 5гр, но для стояка более актуальна Т ~20 гр, более вероятная в сан узле, а Т воды 5гр выходит 0,15*15=2,25 мм/м Или я что то не так понимаю? На ВПВ по сути нет температурных перепадов - только при заполнении, далее будет напрямую зависеть от Т внутреннего воздуха, да и диаметры обычно значительные, жесткость высокая, скорее крепления сорвет? В начале темы писали про выгиб трубы при паре мм... Если взять прямоугольный треугольник высотой в этаж, то выгнутая труба - это две гипотинузы, длинный катет - изначальная ось, короткий - отклонение от оси. При высоте этажа 3 м изначальный катет - 1,5м+дельта (пусть 2 мм или 0,002м), гипотинуза = 1,502, второй катет через теорему пифагора 0,0775м, то есть 7,75см сантиметра в сторону по центу уйдет стояк при выгибе по центру. Цифра скорее максимальная, чем реальная, тк выгиб будет по закругленным линиям, но порядок цифр думаю такой
|
|
|
|