корейские паровые котлы, химическая деаэрация |
|
|
|
22.4.2010, 21:04
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.2.2008
Пользователь №: 15757

|
если кто-нибудь сталкивался с корейскими котлами, поделитесь опытом эксплуатации.
в частности интересует то, что продавцы убеждают в эффективности химической деаэрации без использования термического деаэратора. что это за чудо химия, которая работает на холодной воде?
есть у кого практический опыт в данном вопросе? какова остаточная концентрация кислорода после применения этой химии?
Сообщение отредактировал corner - 22.4.2010, 21:14
|
|
|
|
Гость_Ijon_*
|
5.5.2010, 17:07
|
Guest Forum

|
Цитата(corner @ 22.4.2010, 22:04)  если кто-нибудь сталкивался с корейскими котлами, поделитесь опытом эксплуатации.
в частности интересует то, что продавцы убеждают в эффективности химической деаэрации без использования термического деаэратора. что это за чудо химия, которая работает на холодной воде?
есть у кого практический опыт в данном вопросе? какова остаточная концентрация кислорода после применения этой химии? Тоже это интересует
|
|
|
|
|
7.7.2010, 6:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864

|
Как представитель корейской компании, могу предоставить список предприятий, где это оборудование уже работает. Звоните - интересуйтесь.
|
|
|
|
|
7.7.2010, 12:52
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Напоминаю Правила форума Цитата 3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефоны, ссылок на сайты в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя). В теме обсуждаем только технические вопросы.
|
|
|
|
|
12.9.2010, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673

|
ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕАЭРАЦИЯ Плюс: 1. Разовое вложение капитала, в дальнейшем требуется только осмотр раз в год. 2. Возможность нагрузок от 10 до 120%.
Минус: 1. При вакуумной деаэрации необходима большая свободная площадь.
ХИМИЧЕСКАЯ деаэрация Плюс: 1. Меньшие габариты установки
Минус: 1. Постоянные расходы на реагенты. Необходимо место для хранения реагентов. 2. Обычно остается осадок от реагентов в трубопроводах.
|
|
|
|
|
18.8.2011, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741

|
"...В воде, обработанной магнитным полем, концентрация растворенных газов(О2,СО2),... по сравнению с необработанной водой снижается. ..." Устройство (магнитный полиградиентный активатор воды) -на постянных магнитах неодим-железо-бор теряет 1% свойств за 50 лет, простое, использование при ХВО экономит реагенты. Выбирается по потоку воды(от 0,08 до 680м3/час). Промышленное и бытовое применение с 2000г.
|
|
|
|
|
18.8.2011, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 16.2.2010
Пользователь №: 46741

|
VITNIS: 2. Обычно остается осадок от реагентов в трубопроводах./quote]
Дополнение к предыдущему сообщению: для удаления накипеобразователей и прочей взвеси от 1мкм(некоторый % даже чуть меньше) из замкнутых(оборотных) систем(ГВС) с потоками 0,5...100м3/час без их закупорки и без заменяемых элементов есть гидромагнитные противонакипные установки(патент),которые можно применить при любой водоподготовке без магнитного активатора как механический фильтр.Взвесь только должна быть не липкой.
|
|
|
|
|
19.8.2011, 3:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864

|
Цитата(Vitnis @ 12.9.2010, 20:33)  ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕАЭРАЦИЯ Плюс: 1. Разовое вложение капитала, в дальнейшем требуется только осмотр раз в год. 2. Возможность нагрузок от 10 до 120%.
Минус: 1. При вакуумной деаэрации необходима большая свободная площадь.
ХИМИЧЕСКАЯ деаэрация Плюс: 1. Меньшие габариты установки
Минус: 1. Постоянные расходы на реагенты. Необходимо место для хранения реагентов. 2. Обычно остается осадок от реагентов в трубопроводах. Ну, собственно говоря это не секрет, что лучше и качественней термической деаэрации ещё ничего не придумали.... Добавлю: Плюсы химической деаэрации: минимальные первоначальные капиталовложения Минусы: увеличение количества продувок, при соприкасновении пара с пищевым продуктом необходим реагент с сертификатом допускающим это Про осадок реагентов в трубопроводах - сомневаюсь... Возможны причины: 1. проверьте настройку автоматической продувки 2. Для определения количества дозирования хим реагента необходимо учитывать разные факторы, в том числе тепмературу питательной воды... повышенное содержание реагента в котловой воде это тоже плохо... вспенивание котловой воды наблюдается? 3. У вас хим лаборатория есть? почитайте инструкцию к корейцу, а именно периодичность хим контроля питательной и котловой воды... Если нет хим лаборатории - делайте большую продувку каждые 8 часов работы котла...
|
|
|
|
|
19.8.2011, 3:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864

|
Цитата(Vitnis @ 12.9.2010, 20:33)  ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕАЭРАЦИЯ Плюс: 1. Разовое вложение капитала, в дальнейшем требуется только осмотр раз в год. 2. Возможность нагрузок от 10 до 120%.
Минус: 1. При вакуумной деаэрации необходима большая свободная площадь.
ХИМИЧЕСКАЯ деаэрация Плюс: 1. Меньшие габариты установки
Минус: 1. Постоянные расходы на реагенты. Необходимо место для хранения реагентов. 2. Обычно остается осадок от реагентов в трубопроводах. Ну, собственно говоря это не секрет, что лучше и качественней термической деаэрации ещё ничего не придумали.... Добавлю: Плюсы химической деаэрации: минимальные первоначальные капиталовложения Минусы: увеличение количества продувок, при соприкасновении пара с пищевым продуктом необходим реагент с сертификатом допускающим это Про осадок реагентов в трубопроводах - сомневаюсь... Возможны причины: 1. проверьте настройку автоматической продувки 2. Для определения количества дозирования хим реагента необходимо учитывать разные факторы, в том числе тепмературу питательной воды... повышенное содержание реагента в котловой воде это тоже плохо... вспенивание котловой воды наблюдается? 3. У вас хим лаборатория есть? почитайте инструкцию к корейцу, а именно периодичность хим контроля питательной и котловой воды... Если нет хим лаборатории - делайте большую продувку каждые 8 часов работы котла...
|
|
|
|
|
30.1.2012, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 20.6.2010
Пользователь №: 61766

|
Приветствую уважаемых форумчан! имеется котел Booster BSS 3000 SG c горелкой SLB-250A. Просьба к представителю фирмы: есть ли инструкция на данную горелку? Буду благодарен, если подскажете, где найти.
|
|
|
|
|
31.1.2012, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864

|
Отправил контакты в личку - звоните.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140226

|
Цитата(corner @ 22.4.2010, 16:04)  если кто-нибудь сталкивался с корейскими котлами, поделитесь опытом эксплуатации.
в частности интересует то, что продавцы убеждают в эффективности химической деаэрации без использования термического деаэратора. что это за чудо химия, которая работает на холодной воде?
есть у кого практический опыт в данном вопросе? какова остаточная концентрация кислорода после применения этой химии? Было бы странно, если продавцы утверждали обратное. Полностью согласен с мнением, что ничего лучше атмосферного деаэратора еще не придумали. Здесь одна особенность - для термической деаэрации нужен пар. А вот если в котельной только водогрейные котлы - тогда да, придется использовать химию. Только при монтаже установки дозирования реагентов необходимо учесть, что химическая реакция происходит не мгновенно. Т.е. врезку в линию подпитки надо делать по возможности дальше. Кроме того, режим дозации нужно сделать так, чтобы впрыск осуществлялся по возможности в меньший объем подпиточной воды. Тогда лучше происходит перемешивание. Скажем так, если вы дозируете 1 см3 в 5 л сырой воды, то не надейтесь на хорошее перемешивание.
|
|
|
|
|
1.3.2012, 7:18
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2012
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 135663

|
Основной минус BSS- всю информацию приходится буквально выдавливать из производителя, или искать самостоятельно в интернете. BSS3000 позиционируется как парогенератор с быстрым выходом на режим приготовления пара, т.е. при запуске считается, что пара в наличии нет. Может поэтому и применили хим.деаэрацию вместо классической. По опыту- есть возможность наблюдать один котёл, работающий с 2007 года. КПД стабильный. Но не 96% конечно. В районе заявленных 92%. Последняя проверка специалистов по воде с использованием каких-то телевизоров (сам не видел), показаний к каким-то экстренным мерам для очистки накипи не выявила. И это нсмотря на то, что котёл используется с некоторыми отступлениями от требований производителя, а именно- ежедневного полного слива котла перед началом работы. На данный момент сам ищу описание системы Автоматической продувки котла. Конкретно: тип датчика проводимости, параметры его настройки. Кроме той общей информации, что есть в стандартном мануале на котёл, ничего не нашёл. Считаю данное положение дел с техподдержкой тем минусом, который перечёркивает все плюсы данного котла.
|
|
|
|
|
2.3.2012, 3:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63864

|
Цитата(Escold @ 1.3.2012, 14:18)  Основной минус BSS- всю информацию приходится буквально выдавливать из производителя, или искать самостоятельно в интернете. BSS3000 позиционируется как парогенератор с быстрым выходом на режим приготовления пара, т.е. при запуске считается, что пара в наличии нет. Может поэтому и применили хим.деаэрацию вместо классической. По опыту- есть возможность наблюдать один котёл, работающий с 2007 года. КПД стабильный. Но не 96% конечно. В районе заявленных 92%. Последняя проверка специалистов по воде с использованием каких-то телевизоров (сам не видел), показаний к каким-то экстренным мерам для очистки накипи не выявила. И это нсмотря на то, что котёл используется с некоторыми отступлениями от требований производителя, а именно- ежедневного полного слива котла перед началом работы. На данный момент сам ищу описание системы Автоматической продувки котла. Конкретно: тип датчика проводимости, параметры его настройки. Кроме той общей информации, что есть в стандартном мануале на котёл, ничего не нашёл. Считаю данное положение дел с техподдержкой тем минусом, который перечёркивает все плюсы данного котла. Отправил в личку... давайте запрос - разберёмся...
|
|
|
|
|
  |