Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий
|
  |
Тепловой насос "воздух-воздух" встроенный в вентсистему |
|
|
|
29.4.2010, 19:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39013

|
Добрый день, господа! Зак предложил встроить тепловой насос в вент.систему. Конструктив найден, тепловой расчет замечателен, но есть проблема: обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором. Насыщенный пар в момент замерзнет на трубках и оребрении. Что делать?  ("Лёлик, всё пропало!") Конечно, можно поднять Т кмпения фреона до +7, построить паралельно еще один (или два) испарителя и переключаться по очереди, но конструктив усложняется, надежность падает, экономика "тяжелеет", а "геометрия" вообще ни куда нелезет. У кого есть опыт - подскажите? Дельные предложения есть какие-либо?
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
29.4.2010, 19:56
|
Guest Forum

|
Цитата(neva @ 29.4.2010, 20:33)  Конструктив найден, тепловой расчет замечателен, но есть проблема: обмерзание испарителя, ... Что же замечательного в том, что на воздухе +20С, у Вас обмерзает испаритель? Пересчитывайте систему на плюсовую температуру, не получается, уменьшайте мощность.
|
|
|
|
|
29.4.2010, 20:33
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(neva @ 29.4.2010, 20:33)  ... обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором. По-моему, Вы уже чересчур усложнили систему. Рекуператор, за ним на вытяжном воздухе еще и испаритель ТН впендюрили... Зачем? Кто-нибудь считал все возможные режимы работы такого каскада? Расход воздуха какой? Температура после рекуператора? Холодопроизводительность испарителя?
|
|
|
|
|
30.4.2010, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 15.3.2010
Из: Саратов
Пользователь №: 48415

|
Цитата(neva @ 29.4.2010, 20:33)  Добрый день, господа! проблема: обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором. Зачем рекуператор, если есть испаритель? Испаритель эффективно тепло из вытяжного воздуха заберет.
|
|
|
|
|
30.4.2010, 10:36
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39013

|
Алекс, спасибо за подсказку! Воздуха достаточно: приток - 4300 м.куб/ч,; вытяжка - 5800 м.куб/ч, Т= 26 град; рекуператор эффективностью 60%, температура за бортом -26. Мне нужно снять 26 кВт. Вроде бы всё получается.
|
|
|
|
|
30.4.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Ликреонский @ 30.4.2010, 11:22)  Зачем рекуператор, если есть испаритель? Испаритель эффективно тепло из вытяжного воздуха заберет. +1 И потом, а что летом Тепловой Насос (ТН) - "отдыхает"? Разве машина не реверсивная.
|
|
|
|
|
30.4.2010, 18:31
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39013

|
Цитата(vadim999 @ 30.4.2010, 11:10)  +1 И потом, а что летом Тепловой Насос (ТН) - "отдыхает"? Разве машина не реверсивная. +1 Испаритель ставим до рекуператора. А ТН - реверсивный. В корень зришь!
|
|
|
|
|
30.4.2010, 19:05
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(neva @ 30.4.2010, 19:31)  Испаритель ставим до рекуператора. Тогда на рекуператор тепла на вытяжке не останется....
|
|
|
|
Гость_Мaйкл_*
|
30.4.2010, 19:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Alex_ @ 30.4.2010, 20:05)  Тогда на рекуператор тепла на вытяжке не останется.... Калорифер на подачу! Какое еще железо бывает? Туда его.
|
|
|
|
|
30.4.2010, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236

|
Неумолимо приближаемся к хомячкам. Есть, стандартные ТН для вытяжки. На всасе +20, на выхлопе 0. СОР красивый, но известные мне мощности маловаты для ТС. Или же рекуператоры, но там надо в забортные минуса бороться с обмерзанием а не думать об отборе остаточного тепла. Разве что в межсезонье.
|
|
|
|
|
1.5.2010, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088

|
Не парься ставь эл калорифер увязывай с автоматикой и все дела. Такое решение у ALCO, DANTHERM у них такие центральники есть. Хочешь родины иди к климату. В стандарте при угрозе замерзания рекуператоров коза у HRV DAIKIN. Или Ставь комбинацию снижение расхода воздуха + защита дополнительным нагревом.
|
|
|
|
|
1.5.2010, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772

|
Дык если обмерзает, почему такая уверенность в расчете? Или параметры (заданные инженером) для расчета были соответствующие?
|
|
|
|
|
1.5.2010, 9:18
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(vvslava @ 1.5.2010, 1:08)  Не парься ставь эл калорифер ... Да еще и тепловой насос, и все это жрет электроэнергию... "Экономия" что на капитальных затратах, что на эксплуатационных - бешеная.
|
|
|
|
|
1.5.2010, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336

|
Есть готовые решения, например установки "Климат" Вот каталог, почитайте. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ КЛИМАТ .pdf (3.43 мб)
|
|
|
|
|
1.5.2010, 20:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39013

|
В данном случае будет электричество - летом снесут котельную. Построить свою котельную - 2 года согласований. Вариант с электрокалорифером уже сосчитан. Вот именно - эксплуатационные расходы! Поэтому рассматривается тепловой насос, как альтернатива.
|
|
|
|
|
5.5.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088

|
Да еще и тепловой насос, и все это жрет электроэнергию... "Экономия" что на капитальных затратах, что на эксплуатационных - бешеная. Ел нагреватель средство защиты при аварийной работе. А еще модератор.
|
|
|
|
|
5.5.2010, 21:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(vvslava @ 5.5.2010, 17:33)  Ел нагреватель средство защиты при аварийной работе. А еще модератор. Никому ничего здесь не ясно, что и для чего... Как все это вижу я: якобы для экономии энергии и утилизации тепла лепится куча дорогостоящего обрудования, которое в итоге все равно не работает. Никакой экономией, здесь, понятно, и не пахнет. Качественное решение - оно всегда продуманное, но простое.
|
|
|
|
|
6.5.2010, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088

|
Блин вылложить мануалы. ТАк забанят! написал-же к кому обращаться. Там уже все сделано бери бабки иди покупай.
|
|
|
|
|
6.5.2010, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Ну, блин, достали эти менегеры своими "лего". Лучше посчитали бы "исходняк" для автоматчиков,- запуск венустановки в морозное зимнее утро (токмо не по своим манульным таблицам).
neva Дата 1.5.2010, 21:39 "В данном случае будет электричество - летом снесут котельную. Построить свою котельную - 2 года согласований. Вариант с электрокалорифером уже сосчитан. ... Поэтому рассматривается тепловой насос, как альтернатива."
Откуда такая уверенность, про альтернативу. В районе Ваших крайних "зимних" температур одного ТН не хватит. Без эл.калоривера не покатит (как, впрчем, и летом, без дополнительного охлаждения). Так, что "выкидывайте" свой рекуператор и ставьте ("зимнию") спарку = ТН + Эл.калорифер. _________ ЗЫ. А в каком полку мне пришлось служить с ВАМИ ?
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
14.5.2010, 11:45
|
Guest Forum

|
Цитата(neva @ 29.4.2010, 19:33)  ..обмерзание испарителя, который установлен за рекуператором... грамотная автоматика вам поможет. в своё время лет 5 назад именно эту задачу успешно решил. принцип прост как три копейки. 1) детекция льда (а не снега или инея) 2) включение оттайки. главный принцип при всех телодвижениях: время работы должно в несколько раз перекрывать время оттайки в самой влажной среде (тут уж испытания вам помогут). удачи вам (круглый) ЗЫ тут упоминались уже установки климат. если найдёте их произведённых ранее сентября 2007 - то там точно работает успешная разморозка
|
|
|
|
|
8.6.2010, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То neva. В личку то иногда заглядывайте!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|