> На сколько изменится потребляемая мощность при частотной регулировке двигателя?, Может кто делал такие измерения?
Гость_vikki56_*
сообщение 23.5.2006, 2:36
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, есть ли практическая статистика по изменению потребляемой мощности электродвигателей вентиляции ( приточно-вытяжной) при регулировке их через частотные приводы с электронным управлением. Т.е., если уменьшить кол-во оборотов в два раза то на сколько уменьшиться потребляемая можность от сети по входу частотного регулятора, который этим движком управляет? Или вообще не изменится, или резко упадет или возрастет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость с Севера_*
сообщение 23.5.2006, 10:22
Сообщение #2





Guest Forum






Потребляемая мощность пропорциональна скорости вращения (частоте) в кубической степени
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 23.5.2006, 12:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Единственно, частоты нужно будет самостоятельно прописать. Максимальная - 50Гц с шагом 5Гц.

С уважением Взводатор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FC.GIF ( 18,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.5.2006, 13:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Подскажите, пожалуйста, есть ли практическая статистика по изменению потребляемой мощности электродвигателей вентиляции ( приточно-вытяжной) при регулировке их через частотные приводы с электронным управлением.


А вы попробйте счетчик эл. поставить - так будет точнее. Но по всем законом природы выиграша не будет - как не крути работа=мощность*время, измените работу уменьшите мощность, вот и все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.5.2006, 17:02
Сообщение #5





Guest Forum






По всем законам природы - выигрыш есть... вон появились конторы сдающие частотники в аренду, а сама аренда стоит 50% цены съэконоиленной электроэнергии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.5.2006, 17:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
По всем законам природы - выигрыш есть...


С чего бы вдруг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 23.5.2006, 17:22
Сообщение #7





Guest Forum






Да можно начать с малого - с пусковых токов... при 2-3 килловатных движках эта экономия исчезающе мала, а если движок 30 кW? Наблюдал я до установки частотника и после... Без частотника вся сеть просаживалась и даже лампы светили тусклее - и это было видно не вооруженным глазом... а с частотником эта бяка исчезла - какова мораль? Без частотника потребление было больше... Кстати, через недельку буду ставить шкафчик, посредник просил что б я там с умным видом подольше поковырялся... biggrin.gif Вот и попроизвожу замеры в разных режимах и на разных частотах... будет статистика... ph34r.gif

Добавлено - 18:24
Да, кстати, Данфос в своих листовках на VLT2800 заявляет что на ЦНО экономия электроэнергии достигает 75% !!!!!!! sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 23.5.2006, 17:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Игорь. Простите за фамильярность.

Для насосов отопления с вами согласен. Для перемещения жидкости в замкнутом трубопроводе нужно единожды создать перепад давления. В вентиляции все сложнее - вентилятор машина обьемная - перемещающая кубы воздуха в час. Не может вентилятор потреблять меньше энергии - это означает что он перемещает меньше воздуха. Разницы нет никакой что вы прикроете заслонку наружного воздуха или направляющего аппарата ли уменьшите обороты с помощью частотника - вы получите только одно уменьшение потребления электроэнергии за счет уменьшении работы которая есть перемещение воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikki56_*
сообщение 23.5.2006, 21:40
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Игорь Борисов @ May 23 2006, 18:22 )
biggrin.gif Вот и попроизвожу замеры в разных режимах и на разных частотах... будет статистика... ph34r.gif

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 18:24</font>
Да, кстати, Данфос в своих листовках на VLT2800 заявляет что на ЦНО экономия электроэнергии достигает 75% !!!!!!! sport_boxing.gif

Супер - результаты в студию, бум ждать..Т.к. снижение мощности надо посчитать до начала проекта...

Добавлено - 22:43
Цитата(olg2004 @ May 23 2006, 18:34 )
В вентиляции все сложнее - вентилятор машина обьемная - перемещающая кубы воздуха в час. Не может вентилятор потреблять меньше энергии - это означает что он перемещает меньше воздуха. Разницы нет никакой что вы прикроете заслонку наружного воздуха или направляющего аппарата ли уменьшите обороты с помощью частотника - вы получите только одно уменьшение потребления электроэнергии за счет уменьшении работы которая есть перемещение воздуха.

По физике все совершенно верно, если снизить обороты двигателя то снизятся объемы перемещаемого воздуха, значит снизится потребление электроэнергии, вот и вопрос на сколько? Есественно остаются постоянными сечение воздуховода, параметры вентилятора и т.д.. Только снижаем обороты...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 24.5.2006, 9:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(olg2004 @ May 23 2006, 18:34 )
Разницы нет никакой что вы прикроете заслонку наружного воздуха или направляющего аппарата ли уменьшите обороты с помощью частотника - вы получите только одно уменьшение потребления электроэнергии за счет уменьшении работы которая есть перемещение воздуха.

olg2004, а Вы мои графики смотрели?
При максимальной производительности (измерялась скорость на входной решетке) мощность 3,5КВт.
При снижении с 4м/с до 2.6м/с потребляемая мощность при шиберении не изменилось, а при частотном регулировании - упала до 1.8Квт, т.е. в два раза.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость с Севера_*
сообщение 24.5.2006, 16:40
Сообщение #11





Guest Forum






Хорошие графики! Все сходится с теорией:

Расход воздуха через вентилятор пропорционален квадрату скорости вращения вала. Расход воздуха, деленный на площадь сечения воздуховода, есть скорость потока (на графиках - V):

V~n^2, где n - обороты.

Мощность, потребляемая электродвигателем насоса, пропорциональна кубу скорости вращения вала:

N~n^3

Следовательно, N~(V)^3/2 (скорость потока в степени 3/2).

Изменяете скорость с 4,1 м/с до 2,6 м/с, т.е. уменьшаете в 1,58 раза, мощность должна уменьшиться в (1,58)^3/2 = 1,98 раз, что и получилось.

Расход воздуха само собой тоже будет снижаться, но мощность снижается быстрее (Расход уменьшите на 10%, а потребление снизится на все 17%).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 24.5.2006, 23:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
olg2004, а Вы мои графики смотрели?
При максимальной производительности (измерялась скорость на входной решетке) мощность 3,5КВт.
При снижении с 4м/с до 2.6м/с потребляемая мощность при шиберении не изменилось, а при частотном регулировании - упала до 1.8Квт, т.е. в два раза.

С уважением Взводатор.


Смотрел... Что вам сказать, все правильно:

Только вот вам ответ:

При закрыти заслонки наружнего воздуха вы уменьшали сечение всасывающего воздуховода. Вентилятор при неизменном числе оборотов старался прососать те же обьемы воздуха через меньшее сечение пока хватало напора. При изменении оборотов вентилятора вы в первую очередь уменьшаете его напор. Проще говоря ваши замеры не верны так как вы учитывали только скорость воздуха на всасывающем отверстии забыв , наверное, что необходимо снимать две характеристики до и после вентилятора. Тем более что вы врядли использовали ирисовую воздушную заслонку. Если бы вы сняли расходную характеристику обычного воздушного клапана то у вас не возникало таких вопросов.

Грубо говоря - при неизменных оборотах вентилятор отрегулировать удастся только тогда когда вы создадите сопротивление больше его напора. Тогда динамическое давление перейдет в статическое и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vikki56_*
сообщение 25.5.2006, 1:07
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Гость с Севера @ May 24 2006, 17:40 )
Изменяете скорость с 4,1 м/с до 2,6 м/с, т.е. уменьшаете в 1,58 раза, мощность должна уменьшиться в (1,58)^3/2 = 1,98 раз, что и получилось.

Расход воздуха само собой тоже будет снижаться, но мощность снижается быстрее (Расход уменьшите на 10%, а потребление снизится на все 17%).

Спасиб, все понятно. Остальное будем практикой дорабатывать, в том числе и синхронизацию скорости вентилятора и шиберение воздуховода. Т.е. вполне можно связать разные режимы работы вентилятора с перекрытием воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tua_*
сообщение 25.5.2006, 4:48
Сообщение #14





Guest Forum






Для двигателя есть такая фишка называется КПД.
Так вот мощность на валу дигателя и потребляемая мощность это разные вещи и если Вы просчитали мощность приведённую к валу двигателя и она у Вас понизилась в два раза, это не говорит о том, что потребляемая мощность двигателем понизится в два раза. КПД как раз и вводит зависимость между потребляемой мощностью и мощностью на валу двигателя.
КПД асинхронного двигателя штука не линейная, а при частотном регулировании начинает понижаться. Так если при 50Гц КПД=90%, то при 25Гц КПД(я думаю будет равен)=75%. Этот означает, -ГРУБО- что при снижении скорости и мощности в 2 раза потребляемая мощность снизится в 1,5 раза. Лучше всего провести натурные испытания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 25.5.2006, 12:37
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Измерения производились на приточном вентиляторе на входе в форкамеру. Расстояние до клапана примерно 1,5-2м. Измерения снимались по показаниям самого частотника. Частотник Danfoss, двигатель Siemens 5.5KW. Сечение заборного отверстия примерно 0.8-1м2. Ареометр был установлен по центру.

Даже если что-то неправильно в методологии измерения, результат говорит сам за себя - есть зависимость производительности от мощности и для частотного регулирования она гораздо лучше.

КПД двигателя при частотном регулировании катастрофически уменьшается только в области низших частот, когда вращающие силы соизмеримы с силами трения. На тех же графиках видно, что вместе с частотой снижается и напряжение, т.е. для двигателя сохраняются достаточно оптимальные соотношения. КПД сильно изменяется, когда производится регулировка только напряжением, например. Обратите внимание - все вентиляторы, допускающие регулирование с помощью трансформаторов имеют термоконтакты. Не допускающие - могут иметь, а могут и не иметь.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 26.5.2006, 10:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Измерения производились на приточном вентиляторе на входе в форкамеру. Расстояние до клапана примерно 1,5-2м. Измерения снимались по показаниям самого частотника. Частотник Danfoss, двигатель Siemens 5.5KW. Сечение заборного отверстия примерно 0.8-1м2. Ареометр был установлен по центру.

Даже если что-то неправильно в методологии измерения, результат говорит сам за себя - есть зависимость производительности от мощности и для частотного регулирования она гораздо лучше.


Проблемма с показаниями тока - ведь при регулировании изменяется напряжение...

Проблема с измерением расхода - в системах вентиляции нет ни одного прибора расходомера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Loofos
сообщение 20.11.2010, 16:35
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3857



У меня вот есть задача - уменьшить потребляемую мощность улитки с 22 кВт движком. Сейчас она работает без частотника, т.е. постоянно гонит около 30 тысяч кубов. Есть необходимость, чтобы этот вентилятор работал в режиме зима - 15000 кубов, лето - 25000. Насколько я смогу уменьшить потребляемую мощность при таких режимах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 20.11.2010, 18:13
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Полостью согласен с Tua. Но он не довел тему дальше. У движка есть КПД и он имеет максимальное значение при номинальной нагрузке. В вентиляции как правило чтобы движок мог раскрутить вентилятор мощности движков завышают процентов на 50. И соответственно движки работают с КПД процентов 30. Преобразователь если в нем ещё есть режим энергосбережения поднимает КПД двигателя до оптимального значения за счет снижения напряжения и соответственно снижения активных потерь двигателя. Эффект уменьшается по мере увеличения нагрузки на двигатель.
Есть данные внедрения: был вентилятор на дымососе 30 киловатт движок, на прямом пуске потребление было 18 кВт. После установки ПЧ и системы управления , включен режим энергосбережения, потребление стало 8 кВт. Замеры производились анализатором нагрузки с записью всех режимов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.11.2010, 12:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Ну, графики да расчеты - это всё лирика.
А вот проза:
объект котельная с 2мя котлами по 30Гкал; 2 дымососа по 132 кВт, 4 вентилятора по 55кВт, летний сетевой насос 250 кВт, 2 подпиточных насоса по 22 кВт.
Реальная экономия электроэнергии за 2 месяца составила 324000 гривен по сравненеию с соответствующим периодом до реконструкции. Срок полной окупаемости реконструкции объекта - 1 (один) отопительный сезон. Такова реальность, данная нам в денежных знаках, имеющих хождение на территории страны.
в эту цифру вошли - отсутствие "реактива" (за реактив надо платить в 3 раза больше), отсутствие генерации (за генерацию нужно платить в 30 раз больше), перевод всех агрегатов, кроме вентиляторов, на автоматическое регулирование выходных параметров процессов.
Заказчик, увидев итоговую цифирь по всем уже реконструированным объектам, и раздав свому персоналу премии за экономию и освоение, слегка подофигел, и пошел на то, чтобы демонтировать устройства плавного пуска, и заменить их частотнорегулируемым приводом; особый акцент на мощности 250, 315, 400, 630 кВт, там цифры действительно впечатляют.
Кстате, Данфоссы 202 серии могут работать в режиме "квазирекуперации", и когда заказчик видит на панельке частотника дымососа мгновенную мощность со знаком "-", он становицца добрее и ласковее.

Сообщение отредактировал BROMBA - 21.11.2010, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 21.11.2010, 14:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Как можно прокомментировать утверждения:

"При одних и тех же значениях нагрузки в условиях несинусоидальных режимов основная погрешность индукционных счетчиков электроэнергии в несколько десятков раз превышает их основную погрешность при синусоидальном режиме.
Определялись потери мощности в асинхронном двигателе (АД) при питании его от ЧП Mitsubishi E500 FR-E540-5,5K-EC. Был использован асинхронный двигатель АИР100L2Y3 (ном. мощность 5.5 кВт, 3000 об/мин). В качестве нагрузки АД применен нагруженный на нагреватель генератор постоянного тока со смешанным возбуждением. Предварительно проводилось измерение мощности потребляемой АД и нагрузкой при синусоидальном режиме. После обработки данных было установлено, что при питании АД от ЧП при прочих равных условиях потери мощности в АД возрастают на 30% по сравнению с синусоидальным режимом. Это приводит к изменению теплового режима работы АД и необходимости снижения его нагрузки. Причины возрастания потерь в АД при несинусоидальных режимах известны. Главная цель состояла в установлении уровня этих потерь.
Установлен уровень основной погрешности (десятки процентов) индукционных счетчиков электрической энергии в условиях несинусоидальности, создаваемой ШИМ.
Потери в регулируемых асинхронных двигателях, питание которых осуществляется от ЧП, также возрастает по сравнению со стандартным режимом питания на несколько десятков процентов, что приводит к перегреву АД и необходимости снижения мощности нагрузки."


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.11.2010, 14:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Бойко @ 21.11.2010, 15:34) *
Как можно прокомментировать утверждения:

Например, так, одним словом: "Заказуха" -
"Индуктивные счетчики - унылое говно, покупайте наши суперпуперпродвинутые счетчики на тройном эффекте Холла с RISС-процессором на магнетронах из неотожженного кирпича!!!"(С)
Чем не вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 21.11.2010, 15:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(BROMBA @ 21.11.2010, 14:56) *
Например, так, одним словом: "Заказуха" -
"Индуктивные счетчики - унылое говно, покупайте наши суперпуперпродвинутые счетчики на тройном эффекте Холла с RISС-процессором на магнетронах из неотожженного кирпича!!!"(С)
Чем не вариант?


После проведения измерений "гарантирующий поставщик" потребовал демонтировать ЧП на предприятии или "устранить влияние ЧП на сеть"

Как можно прокомментировать следующие рассуждения (существует ли такая проблема?):

"Вопросам электромагнитной совместимости не всегда уделяется достаточное внимание. Для оценки негативного влияния преобразователей частоты необходимо принимать во внимание, на какую аппаратуру и каким образом они могут оказывать воздействие.
Влияние входных несинусоидальных токов преобразователей частоты.
Несинусоидальные токи преобразователей частоты неизбежно приводят к образованию несинусоидального напряжения в электрической цепи, питающей преобразователь. Следствием этого являются возможные нарушения в работе устройств, получающих питание от тех же шин, что и преобразователь частоты. Эти нарушения определяются степенью несинусоидальности напряжения и в той или другой степени касаются большинства электротехнических устройств.
В электродвигателях действие высокочастотных составляющих напряжения приводит к снижению КПД за счет увеличения потерь в стали и обмотках двигателя. Кроме того, при большом содержании высокочастотных гармоник возможны существенные колебания вращающего момента и скольжения асинхронных машин.
В трансформаторах неизбежным следствием воздействия несинусоидального напряжения является повышение потерь в стали и обмотках, а следовательно, и повышенный нагрев трансформатора. Кроме того, возникает дополнительный шум в работе трансформатора.
Силовые кабели также подвержены дополнительному нагреву вследствие протекания емкостных токов большей величины. В кабелях, которые соединяют выход преобразователя с электродвигателем, к тому же увеличивается вероятность пробоя изоляции из-за повышения скорости нарастания напряжения в импульсах, формируемых инвертором.
Конденсаторы, применяемые в системах электроснабжения для повышения коэффициента мощности, заслуживают особого внимания. Во-первых, наличие высокочастотных составляющих питающего напряжения приводит к увеличению токов конденсаторов. Во-вторых, при определенных соотношениях емкости конденсаторов при наличии гармонических составляющих напряжения может наступить явление резонанса, следствием которого может быть значительное повышение напряжения, прикладываемого к конденсатору. Последнее может стать причиной электрического пробоя изоляции.
Устройства коммутации и релейной защиты при воздействии несинусоидальных токов могут изменять время включения или отключения, а моторные реле могут даже изменять направление вращения.
Перечисленные последствия сложно исключить, но можно уменьшить воздействие несинусоидальных токов на работу электроустановок.
Влияние несинусоидального выходного напряжения преобразователя частоты.
Несинусоидальное напряжение на выходе преобразователя частоты является причиной ряда негативных последствий в работе устройств, подключенных к выходу преобразователя. В сетях с напряжением до 1000 В таким устройством обычно является электродвигатель рабочего механизма, а в установках с электродвигателями более 1000 В (при использовании низковольтного преобразователя) — повышающий трансформатор.
Влияние несинусоидального напряжения требует, чтобы электродвигатель или повышающий трансформатор были выбраны с некоторым запасом по мощности, учитывающим увеличение потерь от воздействия высокочастотных составляющих.
Влияние электромагнитных полей, создаваемых преобразователем частоты
Электромагнитные поля, создаваемые высокочастотными составляющими входных и выходных токов преобразователя частоты, являются источниками, которые могут оказывать негативное влияние на работу устройств автоматики, релейной защиты, связи и т. п., расположенных в непосредственной близости (десятки метров) от преобразователя частоты.
Перечисленные негативные последствия применения преобразователей частоты являются объективными явлениями. Вместе с тем они могут быть в существенной степени ослаблены при правильном проектировании систем частотного регулирования и, в частности, при выборе типов и вариантов комплектации преобразователей частоты.
Специалистам известно, что выпускаемые различными фирмами преобразователи частоты делятся на две группы: «неограниченного распространения» и «ограниченного распространения».
Преобразователи частоты «неограниченного распространения» в соответствии с требованиями Международной электротехнической комиссии МЭК 61800-3 [EN 61800-3, Adjustable Speed Electrical Power Drive Systems — part 3, EMC product standard including specific test (published by CENELEC, Brussels, Belgium and National Standards organizations in EU member countries).
] могут применяться без ограничений, но при условии, что заказчиком выполнены все требования, содержащиеся в инструкциях по применению данного изделия. Такие преобразователи частоты в странах ЕС маркируются таким товарным знаком:

При использовании преобразователей частоты «ограниченного применения» заказчику предлагается привлечь специализированную фирму для проектирования, монтажа и наладки системы частотного регулирования, чтобы быть гарантированным от нежелательного воздействия высших гармоник на работу оборудования.
Требования к содержанию высших гармоник во входных цепях преобразователей частоты регламентируются различными нормативными документами, в том числе рекомендациями Международной Электротехнической Комиссии, разрабатываемыми для национальных комитетов и комиссий, и стандартами на качество электроэнергии, действующими в каждой стране. В России требования к качеству электроэнергии изложены в ГОСТ 13109-97 [ Совместимость технических средств электромагнитная. «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».]. Наиболее жесткими требованиями к содержанию высших гармонических отличается аналогичный стандарт США [The release of IEEE Std. 519-1992, «Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems».].

Указанные негативные явления, связанные с применением преобразователей частоты, не являются секретом для специалистов. Тем не менее требованиям по электромагнитной совместимости уделяется недостаточное внимание из-за стремления заказчиков уменьшить затраты на инжиниринг и оборудование систем частотного регулирования.
Процесс внедрения преобразователей частоты в настоящее время характеризуется непрерывным увеличением установленных мощностей. Особое внимание к вопросам электромагнитной совместимости требуется в установках, где суммарная мощность преобразователей частоты становится соизмеримой с установленной мощностью питающих трансформаторов или генераторов в автономных системах электроснабжения.
Действующие сегодня отечественные ГОСТы предъявляют требования по электромагнитной совместимости, в основном аналогичные требованиям стандартов МЭК. При неизбежном ужесточении контроля за их выполнением актуальность вопросов обеспечения ЭМС будет возрастать."

Сообщение отредактировал Бойко - 21.11.2010, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.11.2010, 16:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Бойко @ 21.11.2010, 16:30) *
После проведения измерений "гарантирующий поставщик" потребовал демонтировать ЧП на предприятии или "устранить влияние ЧП на сеть"

Как можно прокомментировать следующие рассуждения (существует ли такая проблема?):

.....лирика....

При использовании преобразователей частоты «ограниченного применения» заказчику предлагается привлечь специализированную фирму для проектирования, монтажа и наладки системы частотного регулирования, чтобы быть гарантированным от нежелательного воздействия высших гармоник на работу оборудования.

.....лирика....

Как грицца, "дело есть дело, а бизнес есть бизнес"(с), не правда ли?
Счетчики, например, внесены в госреестр СИ, разрешенных для комерческого учета, имеют сертификат качества и соответствия. Преобразователи частоты - тоже.
Судя по приведенным отрывкам, кому-то очень-очень хочецца оседлать поставки, монтаж и наладку. Ну, типо пожарной инспекции, санэпидемстанции, ну, Вы понили... на пустом месте попилить бабло - это наше всё...
Вот, смотрите - первый отрывок: весьма подробно описан и частотник и двигатель, но нет ни слова о, собссна, счетчиках. Ни марок, ни нормируемых метрологических характеристик, ни номеров регистрации. Например, если подобный материал попытцца разместить в ВАКовском журнале - ведь не поймут, правильно?
Второй отрывок - много лирики, но опять же, нет ни марок, ни типов, ни параметров, ни адресов, ни явок; что, где, чем, и на чём измерялось, тоже нет. Что кагбэ намекает...
Высшие гармоники в сетях - это таки неплохая кормушка: люди пишут книги, защищают диссертации, становятся ректорами, академиками, а проблема-то как была, так и остаётся, да-да...

Сообщение отредактировал BROMBA - 21.11.2010, 16:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.11.2010, 17:01
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Бойко, были попервой (после первых реконструкций) подобные закидоны от энергопостачальника. И лирика, и наукообразное обоснования наездов... и не потому, шо всё так плохо, а потому, шо стали меньше потреблять, и меньше платить. А кончилось всё довольно просто - основной потебитель в ответ высунул солидные предъявы на качество электроэнергии, на "моргушки", на раздолбанные подстанции и сети, на нехилую такую сумму компенсации ущерба, в десятки раз превышающие сумму закидонов... и всё. Как-то всё устаканилось и рассосалось... само собой...

Сообщение отредактировал BROMBA - 21.11.2010, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 21.11.2010, 18:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



По требованию гарантирующего поставщика установлен анализатор качества контролирующий сл. параметры.
•напряжение (фазовое, линейное);
•ток (фазовый);
•фазовый угол между током и напряжением;
•мощность (активная, реактивная, полная по фазам и общая);
•энергия (активная, реактивная, полная по фазам и общая);
•фактор мощности на фазу (PF);
•косинус, связанный с основной гармоникой (cos(fi));
•частота измеряемого напряжения;
•уровни гармоник (остаточное и полное гармоническое содержание для каждой гармоники фазы и тока);
•коэффициенты искажения синусоидальности и гармонических составляющих тока;
•фазовый угол между гармониками тока и напряжения;
•максимальные/минимальные значения фазового напряжения, тока, активной, реактивной и полной мощности.
Это не лирика - железо.

Есть требования ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" определяющий требования к качеству электроэнергии, влияние отклонений от нормы и ответственность.

Обязательность контроля за качеством электрической энергии установлена законодательными актами РФ:
- Закон РФ "О защите прав потребителей" 1992 г.,
- Постановление правительства РФ "Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации" от 13.08.97 №1013.
И перечнем подзаконных правовых документов:
- Совместное Решение Госстандарта России и Минтопэнерго России "О порядке введения Обязательной сертификации электрической энергии" от 3 марта 1998 г.
- Временный порядок сертификации электрической энергии (Приложение 1 к совместному Решению от 3 марта 1998 г),
- Приказ Минтопэнерго от 4 апреля 1998 г. №126 "О сертификации электрической энергии".
- Приказ Госстандарта РФ от 29 апреля 1998 г. №182 "О выполнении совместного решения Госстандарта России и Минтопэнерго России о порядке введения обязательной сертификации электрической энергии".
Это не лирика...

Есть документ поставщика ПЧ..


Прикрепленный файл  ____________.PNG ( 181,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87



Есть результаты/протоколы измерений...
Это лирика?

Вот и начинают раздевать... в чем они не правы?

Интересны аргументы... кроме "само рассосется" и "сам дурак"..

Тут и организации выполняющие ТО локальных сетей и серверов лепту вносят.. в русскую забаву "игра в снежки"

Я типы оборудования не указывал сознательно... все у них наличиствует.. со штампиком полномочий... mad.gif 80% нагрузки АД с ПЧ... при отключении ПЧ эл. сеть в норме...

Счета на приведение в норму ошеломляют...

Сообщение отредактировал Бойко - 21.11.2010, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.11.2010, 18:58
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1374
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Есть и то и другое, но однако ПЧ ставили и будут ставить, как раз ПЧ для АД меньше портят сеть чем преобразователи для ДПТ и устройства плавного пуска при старте. Во времена когда регулируемые ДПТ преобладали почему-то никто не задавал вопросов о порче сети, потому что было всё наше всё советское. А сейчас все кушать хотят не только хлебушек, а ещё и с маслицем и икоркой. А нахлебники всё плодится и плодится, и отщипнуть кусочек. Надо уметь защищаться от таких предьяв сетевиков. К ним как раз больше предьяв можно сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 21.11.2010, 20:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Pawel @ 21.11.2010, 18:58) *
... Надо уметь защищаться от таких предьяв сетевиков. К ним как раз больше предьяв можно сделать.


Хотелось бы в другом ключе... в партнерском. rolleyes.gif

На рынок электроэнергии вступают относительно "мелкие" операторы... они вынуждены бороться за покупателей... конкурировать с монополистами... готовы сбросить цены... порой существенно...

От них одна просьба к покупателю... быть образцовым потребителем. Иначе затопчут двоих... те.. третьи.

Отсюда и желание разобраться...
Требования надуманы... и влияние ПЧ на сеть и потребители мизерно...
Или проблема имеет место быть.. тогда ее надо решать. Решать на уровне замысла... реально оценивая и оптимизируя издержки.. так вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.11.2010, 20:30
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Pawel @ 21.11.2010, 18:58) *
Есть и то и другое, но однако ПЧ ставили и будут ставить, как раз ПЧ для АД меньше портят сеть чем преобразователи для ДПТ и устройства плавного пуска при старте. Во времена когда регулируемые ДПТ преобладали почему-то никто не задавал вопросов о порче сети, потому что было всё наше всё советское. А сейчас все кушать хотят не только хлебушек, а ещё и с маслицем и икоркой. А нахлебники всё плодится и плодится, и отщипнуть кусочек. Надо уметь защищаться от таких предьяв сетевиков. К ним как раз больше предьяв можно сделать.

Cамое смешное - зарубежные станки, автоматические формовочные линии, насосные станции и прочая техника иноземного производителя легко и непринужденно проходят жесточайший европейский контроль. Да, категорию industrial не следует использовать в инсталляциях на внутриквартальных котельных, например; да выиграли почти вничью 2 тяжбы с маститыми радиолюбителями, да пришлось за наш счет понавешать фильтров и экранированных силовых кабелей, не без этого. Всяко бывало. Но на случай наездов со стороны энергопоставщиков нужно не техническое обоснование, а грамотный адвокат. Казус-то в том, что энергопостащик, согласно договора обязанный поставлять электроенергию оговоренного качества, требует выполнения собственных договорных обязанностей от потребителя; а потребителя не колышит, как и чем поставщик обязан обеспечивать его потребности, точно так же, как поставщика не колышит, что у потребителя на объектах установлено; это товарно-денежные отношения: есть товар надлежащего качества - есть своевременная оплата, нет товара / нет качества - нет оплаты, есть претензии на возмещение убытков, например, от простоев.
Кааакая кровавая бойня была при монтаже/пуске/вводе первой установки когенерации, не описать в романе, какая перестрелка из крупнокалиберных реактивных говномётов, армагеддец. Ничего, обе стороны наняли в ближайшем универе спецов, зарядили ПР-программу на местных ТВ-каналах, посрались в суде, и опять всё устаканилось и рассосалось - официальная президенская программа энергосбережения в ЖКХ идет своим ходом, энергопоставщик занялся (наконец-то) реконструкциями узлов учета со шнайдеровскими счетчиками, "заточенными" под ПЧ, и "глобальной диспетчеизацией". Как видите, одна кроткая локальная война юридических служб предприятий, и все в плюсах (ну, почти все, блин).
Да, еще момент: а не надо гоняцца за дешевкой, она потом боком вылезет (как эти сраные Мойлеры класса индастриал), а сразу думать о правильной, годной, сертифицированной со всех сторон продукции. Это не моралитэ, это последствия ожогов...

Сообщение отредактировал BROMBA - 21.11.2010, 20:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.11.2010, 21:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(BROMBA @ 21.11.2010, 21:30) *
Да, еще момент: а не надо гоняцца за дешевкой, она потом боком вылезет (как эти сраные Мойлеры класса индастриал), а сразу думать о правильной, годной, сертифицированной со всех сторон продукции. Это не моралитэ, это последствия ожогов...

Подумайте сами - при малейшем намеке на снижение объемов продаж в результате "документально оформленного" "несоответствия", та же Siemens-Укроина или Danfoss-Укроина мгновенно вырвет кишки любому Облэнерго... да-да, быстро, кроваво и без наркоза...

Сообщение отредактировал BROMBA - 21.11.2010, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vejs
сообщение 21.11.2010, 21:17
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 16.4.2010
Пользователь №: 52720



Все, что пишет "гарантированный поставщик", можно вычитать в учебно-популярной литературе по преобразовательной технике. Да, все эти проблемы - истинная правда, но еще большая сермяжная правда в том, что при элементарном соблюдении правил ЭМС (и не только) при выборе, установке и монтаже оборудования нормы ГОСТ (жесткие, надо признать) соблюдаются с большим запасом. Есть электроустановка - хорошо, посчитайте отношение нелинейных нагрузок к общей установенной мощности оборудования, возьмите простенькую программу расчета гармоник (многие серьезные производители ее даром распространяют), в первом приближении какую-то цифру получите. THDu в нормальной сети всегда будет менее 8%, ЕСЛИ - см. выше - соблюдать рекомендованные производителем элементарные нормы ЭМС. А что касается "радиолюбителей", то кое-кто из них бьет себя пяткой в грудь, проектирует промышленные объекты, прокладывает сетевые (компьютерные) кабели в одном лотке с неэкранирванным кабелем питания двигателя от ПЧ на расстоянии метров этак 150, и потом жалуется, что анализ сети выявил "направленную помеху". В общем, резюмируя: где такие поставщики обитают? чтоб знать, кого бояться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных