> возможна ли схема с установкой насоса и трехходового на обратке
dronovigor
сообщение 15.6.2010, 15:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты, ситуация следующая:котельная с гидравической стрелкой, подающий трубопровод в систему отопления расположен достаточно высоко(2,3..2,5м). Регулирование будет осуществляться вручную с помощью трехходового клапана.При расположении насоса и трехходового на подаче доступ оператора будет затруднен,т.е. нужно установить на обратке, принципиальную схему такую не нашел. Посоветуйте что-нибудь
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TSI
сообщение 15.6.2010, 16:34
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.6.2010
Из: SPB
Пользователь №: 61247



Имеется ввиду сетевой контур или внутренний контур котельной?...
и что планируется регулировать - объем воды или её температуру?...

недостаточно информации.закрытая или открытая схема?...

вообще на обратке ставить опасно,т.к. можно запереть прямую по давлению.опять-же.недостаточно инфы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 15.6.2010, 16:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



К стрелке подключена закрытая система отопления. С помощью трехходового планируется регулировать температуру теплоносителя. Насосы на обратке встречаются часто,как и трехходовые на обратке, но сочетания в одной схеме я не видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.6.2010, 18:44
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dronovigor @ 15.6.2010, 17:51) *
Насосы на обратке встречаются часто,как и трехходовые на обратке, но сочетания в одной схеме я не видел.

Так начертили бы! smile.gif

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vsyo_v_obratke.png ( 802 байт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 15.6.2010, 19:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Все вопросы по стрелкам к ТИП ТОП. Кстати почему долго не отвечал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.6.2010, 19:47
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 15.6.2010, 20:07) *
почему долго не отвечал.

Почему-то только сейчас увидел эту тему. smile.gif
Цитата(CNFHSQ @ 15.6.2010, 20:07) *
Все вопросы по стрелкам к ТИП ТОП.
Стрелки... Ну, я их просто... это... развенчиваю, в общем. cool.gif
По теме. Нужно учитывать то, что если трёхходовой клапан - поворотный, то при установке его в обратку затвор ("башмак" ?) станет прижиматься к седлу перепадом давления - увеличится трение.
При перестановке насоса из подачи в обратку давление в обратке системы отопления станет ниже на величину перепада на насосе.
Это если подпитка происходит в котельной, разумеется.

Сообщение отредактировал tiptop - 15.6.2010, 19:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 15.6.2010, 20:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



tiptop,в приведенной Вами схеме два насоса.Можно ли прокомментировать? По поводу последнего сообщения: раньше я считал что расположение насоса в подаче или обратке имеет совсем незначительную разницу применительно к моему случаю(риск возникновения кавитации отсутсвует;можно ставить на подаче с целью эконимии электроэнергии при работе насоса),не принимая во внимание проблему,изложенную в первом сообщении темы.Насколько я понял в одной и той же системе отопления трехходовой и насос установленные на подаче или обратке будут работать с серьёзно различающимися характеристиками. Так ли это? Можно поподробнее или в каком источнике об этом почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.6.2010, 4:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(tiptop @ 15.6.2010, 22:47) *
Почему-то только сейчас увидел эту тему. smile.gif
Стрелки... Ну, я их просто... это... развенчиваю, в общем. cool.gif
По теме. Нужно учитывать то, что если трёхходовой клапан - поворотный, то при установке его в обратку затвор ("башмак" ?) станет прижиматься к седлу перепадом давления - увеличится трение.
При перестановке насоса из подачи в обратку давление в обратке системы отопления станет ниже на величину перепада на насосе.
Это если подпитка происходит в котельной, разумеется.


Так он и на подаче будет прижиматься перепадом, только при повороте в другую сторону. В целом же от места установки насоса перепад на клапане не изменится.
Кстати имею вопрос из области применения клапанов - насколько критично для ESBE серии F наличие большЕго чем в мануале перепада на клапане по боковой ветке? На прямом ходе срезало шестерню привода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.6.2010, 6:24
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dronovigor @ 15.6.2010, 21:22) *
можно ставить на подаче с целью эконимии электроэнергии при работе насоса

Из-за чего происходит экономия электричества ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 16.6.2010, 8:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



из-за перекачки жидкости с меньшей вязкостью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.6.2010, 10:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(dronovigor @ 16.6.2010, 11:07) *
из-за перекачки жидкости с меньшей вязкостью


А считать не пробовали соотношение потерь давления в рабочем колесе насоса и в трубопроводах? Вязкая жидкость из него по трубам еще течет.

Сообщение отредактировал К.Д. - 16.6.2010, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 16.6.2010, 11:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Хочется увидеть идею по поводу заголовка темы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.6.2010, 13:24
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dronovigor @ 16.6.2010, 9:07) *
из-за перекачки жидкости с меньшей вязкостью

Спасибо, интересный момент. А изготовители насосов что-нибудь сообщают на этот счёт ?
Сейчас думаю - а у насосов с "мокрым" ротором при повышении температуры обмоток их сопротивление растёт. По логике, кпд должен понижаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 16.6.2010, 14:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 102,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tolik123_*
сообщение 16.6.2010, 15:14
Сообщение #15





Guest Forum






Прозвучало слово насос.Почему подача не на уровне глаз,а потом под потолок уходит? :rolleyes:Насосы берут из малого круга(гидроразделителя)так что насос ,на подаче ,без перегрева.А насос котла на обратке.

Сообщение отредактировал Tolik123 - 16.6.2010, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.6.2010, 17:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6417
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(dronovigor @ 15.6.2010, 21:22) *
можно ставить на подаче с целью эконимии электроэнергии при работе насоса),не принимая во внимание проблему,изложенную в первом сообщении темы.Насколько я понял в одной и той же системе отопления трехходовой и насос установленные на подаче или обратке будут работать с серьёзно различающимися характеристиками. Так ли это? Можно поподробнее или в каком источнике об этом почитать?

При снижении плотности воды уменьшится расход, уменьшится тепловой напор и КПД котла. Вот вам и экономия электроэнергии. Хотя интересна на сколько все изменится при графике 95/70
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.6.2010, 17:18
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 16.6.2010, 18:04) *
При снижении плотности воды

Эх, куда уже поехали...
При температурах 70-90*С разность плотности воды - величина порядка 1%:

http://www.teplopunkt.ru/articles/0017_lvi_neb.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.6.2010, 17:27
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Tolik123 @ 16.6.2010, 16:14) *
Почему подача не на уровне глаз,а потом под потолок уходит? :rolleyes:Насосы берут из малого круга(гидроразделителя)так что насос ,на подаче

Tolik123, при выборе места установки насоса в первую очередь смотрят на то какие должны быть (какими будут) давления в контурах.
Остальные соображения, в том числе эстетические и "внутренний голос подсказывает" - потом. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.6.2010, 18:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



неоднократно описывалось на форуме по этим схемам во многих темах, есть и куча литературы (разной) тут же.
Ну может хоть выкопировкой из онной( уже размещайшейся тут неоднократно!!!) положить конец бесконечным вопросам?
Ясно в какой книжке какую главу смотреть?

Сообщение отредактировал инж323 - 16.6.2010, 18:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.6.2010, 18:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Или так:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.6.2010, 18:54
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



инж323 , Вы предполагаете, что в этой теме слова "закрытая система отопления" надо понимать как "независимое присоединение системы отопления" ?

Сообщение отредактировал tiptop - 16.6.2010, 18:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.6.2010, 19:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(tiptop @ 16.6.2010, 19:54) *
инж323 , Вы предполагаете, что в этой теме слова "закрытая система отопления" надо понимать как "независимое присоединение системы отопления" ?

Мне нет. А вам это в каком месте темы или вообще, так кажется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.6.2010, 19:25
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Пардон. Это я сам уже начал сбиваться. Мне показалось, что здесь каждый толкует о чём-то своём. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.6.2010, 19:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Типтоп
Цитата(инж323 @ 16.6.2010, 19:02) *
неоднократно описывалось ......
Ясно в какой книжке какую главу смотреть?

Номера страниц видны?Там все недалеко друг от друга, в этой книжке.
Есть и в других.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 16.6.2010, 19:57
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



инж323, в приведенной Вами в качестве примера схеме насос установлен на перемычке и регулирование осуществляется ДВУХХОДОВЫМ КЛАПАНОМ. Я прошу совет в построении иной схемы. Кстати,что за книга?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.6.2010, 20:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это Пыркова книга была.Она тут на форуме есть. Вы искали уже её? Или не пробовали еще?
"насос установлен на перемычке "
Вы про странички прочитали или вам все равно, что возразить?
Этот кусок есть и вордпаблишед формате, который не поддерживает форум- потому и по одной страничке выставилось, а не весь кусок. Хотя есть и дежавюшке.

Сообщение отредактировал инж323 - 16.6.2010, 20:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 16.6.2010, 20:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Я читал из Пыркова только "Современные тепловые пункты.Автоматика и регулирование ". Вы приводили страницы из какой книги?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.6.2010, 21:46
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(инж323 @ 16.6.2010, 21:06) *
Это Пыркова книга была

Теперь понятно. smile.gif
Балансировочники стоят на каждой трубе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.6.2010, 22:12
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(tiptop @ 16.6.2010, 22:46) *
.. на каждой трубе. smile.gif

biggrin.gif Он работает в фирме и обеспечивает продвижение фирмы в плане расширения рынка и объема. Но пишет достаточно подробно, толково и .. даже порой просто на весьма неподготовленного читателя.Но это скорей аспект - объем книги в типографских листах и ..круг читателей(не все торгующие имеют техническое образование,но и им надо читать и понимать).А коммерческие хитрости по неслезанию с продукции фирмы- ну так сами смотрите и выводы делайте. Карасям щука в реке тоже не для понту дана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.7.2010, 23:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Те, вышерасположенные картинки вот из этой папки

Получилось!!! Прицепилась. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных