Кто-нибудь из Вас пользовался мусоропроводом?, Тогда это сюда |
|
|
|
29.5.2006, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
При попытке открыть крышку мусоропровода получаешь огромное количество грязного воздуха с бактериями прямо в лицо. Причина мне ясна. Какие варианты есть для устранения этой ситуации?
|
|
|
|
Гость_Karrin_*
|
29.5.2006, 13:09
|
Guest Forum

|
Вентилятор сверху на шахту мусоропровода
|
|
|
|
|
29.5.2006, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
куда вентилятор дует вниз?
|
|
|
|
Гость_Karrin_*
|
29.5.2006, 13:22
|
Guest Forum

|
зачем вниз,вверх... обычный вытяжной. Если еще и повыделыватся - можно автоматику, при открытии люка набирает мощность, а так на минимуме
|
|
|
|
|
29.5.2006, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Вверх и так тянет за счет естественного разряжения, но с собой этот воздух тянет всякую грязь. Крупные частицы не долетают очень высоко, а мелкая гадость прямо в лицо...., даже этаже на пятом. Скорость воздуха и так большая, зачем еще то, ее увеличивать. Вот если в обратном направлении, то стоит подумать. Вентиляция мусоропровода будет и мусорокамеры будет, только выдувать воздух будет около подъезда это негодится. Значит этот вариант отпадает. Еще мысли есть?
|
|
|
|
Гость_Karrin_*
|
29.5.2006, 13:53
|
Guest Forum

|
Странный у Вас ход мысли...это достаточно опробованное решение, предлагается фирмами, специализирующимися на мусоросборных системах. А если вентилятор дует вниз - будет препятствовать естественному потоку воздуха вверх.
Самое лучшее решение - отказатся от мусоропровода - будет чисто и красиво!
|
|
|
|
|
29.5.2006, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Основная масса новых домов так и делает, жильцы сами заваривают уже смонтированные люки и мусоропровод не действует. А там где действует, есть вышеописанная проблема. Вы либо не пользуетесь этой системой либо чего - то не знаете. Поток воздуха с большой скоростью, подхватывает грязь и уносит вверх, а когда ты открываешь люк то часть этого потока тебе в лицо. Задачу ставят коммунальщики, я честно не знаю, как ее решить, даже теоретически. Или нужно чистый воздух по отдельному каналу забирать, а мусор по другому спускать? Похоже это правильно, тогда можно и на вытяжку вентилятор применить.
|
|
|
|
|
29.5.2006, 14:25
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
действительно странный ход мыслей если создать достаточное разрежение вентилятором сверху, то при открытии люка наооборот воздух из подъезда будет затягиваться и самой главной проблемой будет оттянуть люк
|
|
|
|
|
29.5.2006, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
СОГЛАСЕН, возможно и так.
|
|
|
|
|
29.5.2006, 14:36
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
а если направить его вниз - это будет приточная система вентиляции с крышками на этажах вместо воздухораспределителей
|
|
|
|
|
29.5.2006, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
но при естественной тяге часть потока идет на площадку и в лицо
|
|
|
|
Гость_Тимур ОВ_*
|
29.5.2006, 15:07
|
Guest Forum

|
а вы загерметизируйте само помещение мусорокамеры внизу, тогда и тяги не будет, и кратность можно соблюсти путем подбора соответсвующего сечения на приток так впринципе и делается "по-уму"
|
|
|
|
|
29.5.2006, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
тяга зависит от времени года
|
|
|
|
Гость_Тимур ОВ_*
|
29.5.2006, 15:13
|
Guest Forum

|
согласен тяга зависит от времени года, тоесть летом у вас проблем вообще не будет, а на зимний режим-есть решение. самое простое-уплотнители на двери в мусорокамеру
|
|
|
|
Гость_Karrin_*
|
29.5.2006, 15:17
|
Guest Forum

|
Коммунальщикам совет почаще прибираться в мусоросборных камерах - и проблем меньше. Конечно если там свинарник разведен - все что угодно в лицо лететь будет. Думаю вентилятор можно подбирать по тому же принципу что и при подпоре - не более 90Па разность давления. И полностью согласна с Тимуром - загерметизируете камеру - и ничего оттуда лететь не будет. А вентилятор в отличие от естественной тяги обеспечивает контроль круглый год.
|
|
|
|
|
29.5.2006, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
ясно, всем спасибо!
|
|
|
|
|
29.5.2006, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.5.2006
Пользователь №: 3011

|
Добрый день! 1. Есть нормы по периодичности чистки ковшей мусоропроводов. 2. Есть нормы по периодичности дезифекции ковшей, соотвественно есть и фирмы. 3. При нормальном функционировании мусоропровода в нижней его точке закрыта специальная заслонка (не герметично, но сечение оставшихся щелей невелико).
При соблюдении всего этого естественной вентиляции обычно хватает. С вентилятором есть недостаток в плане загрязнеия крыльчатки и выходом его из строя.
P.S. 1. По моему не всего можно добиться из менением системы вентиляции, если не соблюдать нормы. 2. Работал и видел несколько объектов класса А с мусоропровадами "Без проблем".
С Уважением, Alex21
|
|
|
|
Гость_Karrin_*
|
30.5.2006, 9:17
|
Guest Forum

|
Дык...если стараться и хотеть, все будет работать...а если как в большинстве жилых домов - лучше заварить от греха подальше... Цитата С вентилятором есть недостаток в плане загрязнеия крыльчатки и выходом его из строя. Согласна, вентилятор хорошее решение все таки для офисов, там хоть какой то надзор есть. У меня подруга живет в доме с мусоропроводом, люки заварены наглухо, несмотря на то что Европа
|
|
|
|
|
30.5.2006, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
НАДО ЖЕ!!! и у них тоже
|
|
|
|
|
13.6.2006, 19:43
|
Administrator
Группа: Admin
Сообщений: 2442
Регистрация: 2.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 1

|
В последнем номере АВОК опубликована статья Системы мусороудаления высотных зданий. Думаю она будет интересна участникам диалога.
|
|
|
|
|
14.6.2006, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Видел, видел, но нет механической вытяжки, поэтому возможно то о чем написано выше
|
|
|
|
|
10.11.2006, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата: Губкин Андрей 2005 Отправлено: May 29 2006, 12:23 При попытке открыть крышку мусоропровода получаешь огромное количество грязного воздуха с бактериями прямо в лицо. Причина мне ясна. Какие варианты есть для устранения этой ситуации? ------------------------ Какая конструкция приемного клапана-хотя-бы(если можно) схематично? Спрашиваю потому, что видел разные конструкции.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
да обычная, типовая конструкция, ничем от других не отличается.
|
|
|
|
|
10.11.2006, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Типовая-это такая?: открываешь клапан за ручку и при открытии клапана нижняя стенка(перегородка) клапана перекрывает выход воздуха. Далее заполняешь клапан...
|
|
|
|
|
12.11.2006, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
Цитата(zr84 @ Nov 10 2006, 19:16 ) Типовая-это такая?: открываешь клапан за ручку и при открытии клапана нижняя стенка(перегородка) клапана перекрывает выход воздуха. Далее заполняешь клапан... да вот такая, какая то.
|
|
|
|
|
13.11.2006, 6:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
>Губкину Андрею 2005 На фото предоставленное Вами видно: - Отсутствие задней перегородки ковша клапана- именно она должна препятствовать проникновению воздуха при открытии клапана- когда клапан совсем открыт она должна перекрыть полностью проем. Отсутствие перегородки можно объяснить так: -вообще не было; - вырезали потом, потому что она препятствует сваливанию мусора когда вываливаем мусор из ведра, часто емкость ведра больше, чем емкость ковша; - у меня в доме задняя стенка есть, но в ней сделан вырез по причине указанному выше- то же "в лицо ветер". Характерный клапан(типовой) - в журнале АВОК (пост Елены). Там хорошо виден конструктив ковша. Поэтому решение причины "ветра в лицо" зарыто в конструкции приемного клапана и не более того ............. Лет 10 назад ввиду отсуствия документации на клапан пришлось разработать самому(Acad10) вот лист 1:
Прикрепленные файлы
Klapan.pdf ( 64,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 70
|
|
|
|
|
13.11.2006, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
основной поток идет в лицо, когда нагнулся, что бы открыть, а тут тебе в лицо, когда полностью открыт летит меньше и лицо как правило выше (вдали от основного грязевого потока). А потом еще напоследок, когда пытаешься закрыть. Ребенка даже жалко послать выносить мусор, нахватается бяк, лечи потом.
|
|
|
|
|
13.11.2006, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.3.2005
Из: Киев
Пользователь №: 504

|
Да, вспомнил. Тоже ощущал подобное - приходилось щуриться и дыхание задерживать... Может конструкцию загрузочного устройства поменять? Или нафиг его убрать, а сделать что-то типа воронки с обратным клапаном?
|
|
|
|
|
13.11.2006, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708

|
я думаю, вентилятор, всеж на вытяжку
|
|
|
|
|
13.11.2006, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(shorty @ Nov 13 2006, 11:21 ) ...Может конструкцию загрузочного устройства поменять? .. Именно! Задача конструкторская(изобретательская). Мне видится так: 1. Есть физическое противоречие: когда ковш клапана открыт(открывается) воздух не должен выходить-проем должен быть закрыт, когда ковш опускается мусор сбрасывается -проем должен быть открыт, но воздух не должен выходить. 2. Какие ресурсы есть: сила тяжести, энергия восходящего воздуха по трубе. По всему выходит, что восходящий воздух должен сам себя запирать(идеальное решение). как-то так?! Т.е дело в конструкции клапана.
|
|
|
|