	 |  Обследование системы оборотного водоснабжения , Как проводится? |  |  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток увжаеммые коллеги!Не подскажите как проводится детальное обследование системы обортного водоснабжения?Где можно посмотреть соотвествующую информацию?Литература?Методики?Нормативы?....Какие измерения необходимо проводить для оценки эффективности ее работы????    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 11:12 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Зависит от задачи. Для чего нужно обследование?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 11:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Вообще на предприятии имеется система оборотного водоснабжения с применнием брызгального бассейна. Данное оборотно водоснабжение используется для охлаждения:1. Компрессорного оборования.
 2. Сталеплавильных печей.
 3. Компрессорного оборудования кислородной станции.
 
 Требуется провести аудит данной системы водоснабжения. Цель такая: вобще хотелось бы уйти (хотя бы частично) от использования брызгального бассейна, так сказать утилизировать тепло. По результатам инструментальных измерений расхода, температуры, примерно высчитать потребителя с максимальным тепловыделением. Допустим это будет цех сталеплавильных печей. И подключить параллельно к существующей системе оборотного водоснабжения-приточку (естествено тоже уже существующую). При этом в летний период времени будем переходить на брызгальный бассейн, а в зимний включать приточкув данном цеху.
 Или перевести всех потребителей на такой режим: зимой-приточка, летом-бассейн.
 Но для этого надо провести инструментальные измерения на существующей системе оборотного водоснабжения.
 
 Может вы чего подскажите?Может есть другие способы утилизации (например тепловой насос, хотя мне смутно в это вериться)?Может есть смысл применения концевых охладителей?........Столкнулся с данным вопросом первый раз и хочется детально разобраться!.......
 Кстати.....Литературы по данной теме днем с огнем не найдешь!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 11:54 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Совсем уйти не получится, а частично можно. Но вот нужно ли - это как раз и есть Ваша задача, раз Вам того хочется     Но вроде ж об обследовании речь, а не о хотелках?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 12:05 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 1.7.2010, 11:12)  Зависит от задачи. Для чего нужно обследование? эко Вы невнимательны...http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=534538 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 12:09 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Vict @ 1.7.2010, 13:05)  эко Вы невнимательны... Ну, я решил, что "Уважаемый Vano" этот вопрос уже разъяснил     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 12:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Цитата(andrey R @ 1.7.2010, 15:54)  Совсем уйти не получится, а частично можно. Но вот нужно ли - это как раз и есть Ваша задача, раз Вам того хочется     Но вроде ж об обследовании речь, а не о хотелках?Да из обследования вытекают хотелки..... Хотелка одна-экономить! А по информации ничего не скажите?Есть какая-либо???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 13:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 267
 Регистрация: 29.6.2005
 Из: Львов
 Пользователь №: 919
 
 
 
  
 | 
				Обратитесь в ОРГРЕС они занимались оборотными системами  на ТЕС и других предприятиях где есть оборотка.А по большому счету если хозяину мешают брызгальные бассейны или взамен них градирни. предложите перейти на прямоток. Пускай посчитают во сколько им водичка без оборотки обойдется. К сожалению ноу-хау здесь быть не может.
 Методики по обследованию оборотных систем там же в ОРГРЕС должны быть.
 Не знаю или московский ОРГРЕС сейчас  работает. Львовский еще немного на ладан дышыт.
 Можете во ВНИИВОДГЕО обратится
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 13:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 308
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 41905
 
 
 
  
 | 
				1. Составить водно-химические балансы существующего положения и на перспективу (водный, тепловой баланс, баланс по солевым компонентам и т.д.). Балансы составить для теплого и холодного периодов года.  Чтобы составить балансы смотрим СНиП на водопровод, книги, например, "Водное хозяйство промышленных предприятий" Аксенова В.И. (Она есть на сайте), еще надо найти книги Шабалина и Серикова. Правильно составленные балансы должны вам дать ответы на следующие вопросы: - сколько и куда поступает воды; - качество воды; - расход продувки; - расход подпитки; - коэффициент упаривания, и самое главное - вы сможете прогнозировать параметры оборотного цикла в зависимости от условий работы оборудования и сезона года. 2. Оцениваете стабильность воды (по критериям Ланжелье, Ризнера или другим). См. книги, например, "Справочник "Водоподготовка" издательства Акватерм. Ищется в сети на раз. Исходя их этого определяете необходимость использования ингибиторов. 3. Оцениваете биообрастания и выявляете необходимость использования реагентов для их подавления. Здесь только экспериментально. Исходя из полученных результатов смотрите что делать дальше. Цитата(vod30 @ 1.7.2010, 15:12)  предложите перейти на прямоток. Пускай посчитают во сколько им водичка без оборотки обойдется. К сожалению ноу-хау здесь быть не может.  да, прямоток - это решение всех проблем!!!! Охладители сносим и сдаем в аренду освободившиеся площади.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 13:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Хммм.....прямоток?....а не дороговато?...Спасибо за предоставленную информацию!.....А что касается инсрументальных измерений?Здесь же тоже важно провести их правильно!....Как они проводятя для соотвествующего хозяйства....и дальнейший их анализ?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 14:03 |  
		| 
 инженер ВК
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 41696
 Регистрация: 11.7.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 3370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ugine_42 @ 1.7.2010, 14:59)  Хммм.....прямоток?....а не дороговато? Зато просторно     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 15:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 308
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 41905
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ugine_42 @ 1.7.2010, 16:59)  Хммм.....прямоток?....а не дороговато?А что касается инсрументальных измерений?Здесь же тоже важно провести их правильно!.
  Это вопрос или констатация факта? Измерения проводите во-первых исходя из особенностей используемых приборов, например, вертушек гидродинамических или расходомеров ультразвуковых. Во-вторых надо какую-то статистику измерений набрать. Может быть в течение суток каждый час мерить, может в течение недели. Все зависит от режима работы производства. Параллельно осуществляйте отбор проб воды для анализа на солевые компоненты, чтобы можно было водный баланс сопоставить с солевым и оценить правильность измерений. Если у вас электросталеплавильное производство, то в первом приближении можно составить солевой баланс по сульфатам.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 15:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Коллега)Это я все прекрасно понимаю!.....Просто в нашем деле энергоаудиторов зачастую надо ссылаться на существующие утвержденные методические указания!)))......Хотя в этом случае я думаю.....этого делать не стоит....Просто интересуюсь у Вас как наилучше провести измерения.....интервалы....периоды....
 Я все прекрасно понимаю.....и с Вами согласен, то что Вы сказали....просто если есть методики и заморачиваться выдумывать велосипед не надо)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.7.2010, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 308
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 41905
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ugine_42 @ 1.7.2010, 17:34)  Коллега)Это я все прекрасно понимаю!.....Просто в нашем деле энергоаудиторов зачастую надо ссылаться на существующие утвержденные методические указания!))).........
 просто если есть методики и заморачиваться выдумывать велосипед не надо)
 нет универсальной единой методики обследования оборотных циклов. Как вариант, можете поискать утратившие силу отраслевые сборники рекомендации по проектированию заводов черной металлургии, по обследованию и наладке очистных сооружений и т.д. Но если у вас нет знакомых в институтах типа Гипромезов, то вы их вряд ли найдете. Когда я делаю обследование оборотного цикла, то начинаю работу именно с составления баланса. Потом когда ситуация проясняется в ход уже идут различные нормативные документы (СНиПы, рекомендации по применению ингибиторов и пр.).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2010, 4:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Tzar @ 1.7.2010, 19:51)  Когда я делаю обследование оборотного цикла, то начинаю работу именно с составления баланса. Потом когда ситуация проясняется в ход уже идут различные нормативные документы (СНиПы, рекомендации по применению ингибиторов и пр.). Не подскажите литературу где описан процесс составления баланса? "Водное хозяйство промышленных предприятий" Аксенова В.И. - там это не описано(
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2010, 5:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33430
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Ну хорошо, определите вы потребную мощность брызгальных бассейнов по воде и затем по "холоду". И что ? На эту мощность и холодилок наставить?Вы в рублях это представляете, даже если всего 0.5 мВт будет, что сомнительно?
 Использовать Т\О и снимать летом на ГВС какой нибудь, если режимы состыкуются и температуры в системе подойдут.
 Сменить на сухие градирни? места хватит по идее,различие в потреблении эл.энергии невелико. Мокрую поставить?А что вам с её компактности? Сухую и на кровлю можно убрать, что территорию освободить,но врядли так уж тесно на земле.
 А что, совсем нет документации по системе на предприятии?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2010, 10:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Документация вся имеется по данной системе. Просто на следующей неделе еду туда заиматься инструментальными измерениями......в том числе и системы оборотного водоснабжения....хотелось бы вот и обсудить эту тему.....как будет наиболее точно и детально провести их...Вобще согласно проекта......оборотная вода с параметрами 16-20 на входе 45-55 на выходе.....но так ли это неизвестно.
 Хотелось бы еще обсудить тему насосного оборудования.....ведь модернизацию хотелось бы провести с заменой насосов с меньшими пааметрами расхода.....т.е. с более эффективным охлаждением.....
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2010, 10:56 |  
		| 
 инженер... оболтус :P
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9774
 Регистрация: 11.12.2008
 Из: Алабино
 Пользователь №: 26597
 
 
 
  
 | 
				А разве надо повышать эффективность охлаждения? чем это вызвано? Вот обеспечить необходимый режим охлаждения с меньшими затратами эт я понимаю. А эффективность поднимать - нафига?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2010, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Коллега.....извините может я неправильно выразился....планируется провести обследования довести до оптимальной работы системы......и осуществлять по возможности частичную утилизацию тепла в зимний период времени.Все будет зависеть от результатов инструментальных измерений....
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_VITALIY._* | 
				  2.7.2010, 14:10 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А температура воды на охлаждение какая (ориентировочно) и доскольки надо охладить. какое количество воды. есть ли что греть стемпературы 30 40 градусов
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2010, 11:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 308
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 41905
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ugine_42 @ 2.7.2010, 6:37)  "Водное хозяйство промышленных предприятий" Аксенова В.И. - там это не описано(  вам надо книгу первую. СНиП на водоподготовку гляньте. Главу с охлаждением воды. Из нее можно потери в охладителях примерно посчитать. Цитата(инж323 @ 2.7.2010, 7:20)  Сменить на сухие градирни? места хватит по идее,различие в потреблении эл.энергии невелико. Мокрую поставить?А что вам с её компактности? Сухую и на кровлю можно убрать, что территорию освободить,но врядли так уж тесно на земле.  Вентиляторные градирни тоже можно на кровлю убрать, предусмотрев мероприятия соответствующие. Полно предприятий где так сделано и все нормально эксплуатируют. Цитата(Ugine_42 @ 2.7.2010, 12:34)  Документация вся имеется по данной системе. Просто на следующей неделе еду туда заиматься инструментальными измерениями......в том числе и системы оборотного водоснабжения....хотелось бы вот и обсудить эту тему.....как будет наиболее точно и детально провести их...  схему оборотного цикла принципиальную выложите, а то так разговаривать тяжело.  Цитата(Ugine_42 @ 2.7.2010, 12:34)  Вобще согласно проекта......оборотная вода с параметрами 16-20 на входе 45-55 на выходе.....но так ли это неизвестно.  не...чего-то тут не то, не может быть такая разница температур. Для вашего производства -  максимум 10 градусов разница.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2010, 14:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 33430
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: 97
 Пользователь №: 5032
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Tzar @ 3.7.2010, 12:40)  Вентиляторные градирни тоже можно на кровлю убрать, предусмотрев мероприятия соответствующие. Полно предприятий где так сделано и все нормально эксплуатируют. Работают конечно,но  у мокрой сама на вентиляторы кушает эл. энергию поболее, подпитка другая и вобщем в большей части случаев просто самым большим плюсом выходит компактность,относительно сухих, что позволяет в стесненных условиях их применить.А вот на промпредприятии это скорей не есть решающий фактор, там места почти всегда достаточно.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2010, 10:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 117
 Регистрация: 19.2.2010
 Из: Россия, Кемерово
 Пользователь №: 46966
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Tzar @ 3.7.2010, 15:40)  схему оборотного цикла принципиальную выложите, а то так разговаривать тяжело. не...чего-то тут не то, не может быть такая разница температур. Для вашего производства -  максимум 10 градусов разница.
 Уважаемый коллега!Уезжаю на неделю на обследование предприятия, после окончания обязательно все скину и сообщу о результатах инструментальных измерений. А что касается разницы температур то это так и есть...может я забыл добавить, что это разница для оборотной воды сталеплавильных печей.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2010, 21:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 197
 Регистрация: 7.2.2006
 Из: КИЕВ
 Пользователь №: 2088
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
 Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |