обозначение тока автомата |
|
|
Гость_in37_*
|
3.7.2010, 11:24
|
Guest Forum

|
в обозначении тока автомата в числителе-100 в знаменателе -63 как точно расшифровывается??
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
3.7.2010, 12:03
|
Guest Forum

|
100-кратковременно без откл 63- неогранич долго??
|
|
|
|
|
3.7.2010, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533

|
Числитель - номинальный ток автомата, знаменатель - уставка теплового расцепителя
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
8.8.2010, 13:49
|
Guest Forum

|
и какой максимальный ток может пропускать автомат- номинальный(числитель) , или по току тепл. расцепителя(знаменатель)?? в каталоге iEK ВА47-29 63А 63А прописано, что это номинальный ток, сколько тогда уставка тепл расцепителя??? похоже 63А- это ток теплового расцетителя, те 63А -неограниченнно долго а вот макс кратковрем ток - это зависит от характеристики--> В,C,D,L,U,Z!!!
Сообщение отредактировал in37 - 8.8.2010, 14:04
|
|
|
|
|
8.8.2010, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 15.3.2009
Пользователь №: 30533

|
Цитата в каталоге iEK ВА47-29 63А 63А прописано, что это номинальный ток, сколько тогда уставка тепл расцепителя??? Для модульных автоматов указывают ток теплового расцепителя. По мне числитель не нужен вообще, так как по марке автомата и так понятно. Например ВА57-39 320A, тоесть Iном=630А Iрасц=320А
|
|
|
|
|
29.10.2010, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571

|
а на ИЭКе этом есть ли тепловой расцепитель? я думаю нет, а электромагнитный на 63А
|
|
|
|
|
5.11.2010, 3:19
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
СТОП!!! Это ж классика жанра! Никаким "тепловым расцепителем" в знаменателе и не пахнет!
В числителе - номинальный ток автомата (от которого "пляшут" вся расцепители), В знаменателе - типоразмер автомата (грубо - габариты корпуса и "мощность" контактов).
Попробую на примере ""линейки" автоматов: пусть это будут 4/16, 6.3/16 10/16, 16/16, 20/63, 32/63, 50/63, 63/63, 80/160, 100/160, 125/160, 160/160 (остановимся пока). если приглядеться к ряду номиналов, то можно заметить, что в производство достаточно запустить всего 3 вида корпусов корпусов с 3 размерами контактов (на 16, 63 и 160 А), отличаться же автоматы будут исключительно расцепителями (которые дял каждого атвомата будут своими). Соответственнно, удается очень сильно сэкономить на технологическом оборудовании (скажем, для литья корпусов - можно вместо 12 термопластов производительностью 200 шт/час и ценой $100 тыс. каждый - купить всего 3 термопласта производтельностью 800 шт/ч, зато ценой всего $200 тыс. А ведь и обслуживание 3 станков будет дешевле, чем 10...)
|
|
|
|
|
5.11.2010, 3:44
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(Andrew48 @ 8.8.2010, 17:04)  1) Для модульных автоматов указывают ток теплового расцепителя. 2) По мне числитель не нужен вообще, так как по марке автомата и так понятно. 3) Например ВА57-39 320A, тоесть Iном=630А Iрасц=320А уважаемый, пожалуйста, не водите людей в заблуждение!!!1) для модульных (DIN 44800) автоматов указывают НОМИНАЛЬНЫЙ ток и характеристику срабатывания комбинированого расцепителя (A/B/C/D/Z/S). Подробности - например, здесь. 2) вот как раз числитель и имеет значение, ибо как раз в нем и указан номинальный ток автомата (а уставка расцепителя будет кратна именно ему). А цифры в знаменателе как раз не важны - это не более чем размер корпуса (чтоб монтажник знал, где крепежные дырки в щите сверлить). 3) не угадали аж три раза в одном только предложении с двумя цифрами: во-первых, номинальный ток этого автомата - 320А ампер, во-вторых, 630А - это типоразмер выключателя (ну вот выполнены оба варианта - на 320 и на 630 ампер - в одном, бОльшем, корпусе), ну и в третьих (самая жестокая ошибка!) - у этого автомата Iрасц= бесконечности (да-да, именно так! этот автомате не имеет токовых расцепителей, только расцепители пониженного напряжения 0.8*Uном и расцепитель нулевого напряжения, т.к. предназначен для работы в цепях быстродействующей релейной защиты и системах АВР с ручным возвратом).... Да даже если бы этот автомат имел тепловую защиту - то для неё Iрасц =320*1,1=352 ампера (то есть опять-таки вы попали пальцем в небо!) Цитата(Sharikov @ 29.10.2010, 16:19)  а на ИЭКе этом есть ли тепловой расцепитель? я думаю нет, а электромагнитный на 63А На ИЭКе этом стоит комбинированный расцепитель (биметаллическая пластина с намотанной поверх катушкой, её нагревающейка), традиционной пары из "теплового" (биметаллической пластины, по которой проход ток, нагревая её) и электормагнитного (катушки с "выпрыгивающим" сердечником) расцепителей здесь нет. Подробности по срабатыванию расцепителей модульных автоматов - смотри, например, здесь.
|
|
|
|
|
6.11.2010, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну наконец, хоть кто то то народ приструнил Кстати еще одна тонкость, для трехфазных автоматов это ток одной фазы, то есть номинальная полная мощность автомата это Inom * 3 * 220.
|
|
|
|
|
6.11.2010, 20:02
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Цитата(daddym @ 6.11.2010, 19:11)  Кстати еще одна тонкость, для трехфазных автоматов это ток одной фазы, то есть номинальная полная мощность автомата это Inom * 3 * 220. А сейчас я еще и вас приструню  Ибо вы благополучно забыли о том, что из себя представляет трехфазная сеть. Ибо, если говорить в ваших цифрах и терминах, то: номинальная полная мощность автомата = Iном * корень(3) * 230ибо, во-первых, когда по одной фазе ток течет "вперед", по двум оставшимся он течет "обратно", и, во-вторых, автомат стоит на стороне источника питания - соответственно, напряжение на нем 230/400 вольт (а упомянутые вами 220/380 - это напряжения для нагрузки, отделенной от автомата "длинным кабелем с потерями в нём") UPD: именно этим и отличается изначально трехфазный автомат от часто используемых в модульных автоматах "сборок из трёх однофазных" (хотя встречаются и "честные" трехвазники - обычно это УЗО или контакторы / моторные выключатели)
Сообщение отредактировал ailcat - 6.11.2010, 20:07
|
|
|
|
|
6.11.2010, 22:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата когда по одной фазе ток течет "вперед", по двум оставшимся он течет "обратно", поясните этот тезис плз и каким таким волшебным образом это связано с Цитата номинальная полная мощность автомата
|
|
|
|
|
8.11.2010, 8:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 74880

|
Цитата(ailcat @ 6.11.2010, 21:02)  А сейчас я еще и вас приструню  Ибо вы благополучно забыли о том, что из себя представляет трехфазная сеть. Ибо, если говорить в ваших цифрах и терминах, то: номинальная полная мощность автомата = Iном * корень(3) * 230ибо, во-первых, когда по одной фазе ток течет "вперед", по двум оставшимся он течет "обратно", и, во-вторых, автомат стоит на стороне источника питания - соответственно, напряжение на нем 230/400 вольт (а упомянутые вами 220/380 - это напряжения для нагрузки, отделенной от автомата "длинным кабелем с потерями в нём") UPD: именно этим и отличается изначально трехфазный автомат от часто используемых в модульных автоматах "сборок из трёх однофазных" (хотя встречаются и "честные" трехвазники - обычно это УЗО или контакторы / моторные выключатели) Че за бред?
|
|
|
|
|
8.11.2010, 9:08
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
Обоим - читать сюда: http://model.exponenta.ru/electro/0042.htmUPD: если даже читать лень - можете прочесть только главу 7.5, она формулу объяснит про напряжения и т.п. - читать ПУЭ про автоматы - читать документацию на них (лучше - старые советские справочники)
Сообщение отредактировал ailcat - 8.11.2010, 9:11
|
|
|
|
|
8.11.2010, 16:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
буквари читать я и без вас умею. вопрос был, если не понятно выразился, о том, каким таким волшебным образом скалярная величина ватт = джоуль в секунду связана с направлением тока. такая формулировка доступна? и потом, корень из трех на 230В = 400В так что указанная формула если для чего и годится, то для только для нагрузки включеной меж двух фаз. так что, как говорится, читать вы умеете, осталось научится понимать прочитанное.
|
|
|
|
|
8.11.2010, 17:28
|
Инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 4.11.2010
Из: МО
Пользователь №: 79648

|
1) с направлением тока связана не скалярная величина, а исключительно мощность (которая для условно симметричной нагрузки = корень(3)*(Iab*Uл+Ibc*Uл+Ica*Uл))... Хотя, кажется, я понял о чем речь. Сорри, был не прав (таки нечастые в наших краях сети 400/690 (они же 380/660) мозг выносят конкретно) - для сети 220 L+N (от трехфазной сети 380) ток по фазам таковым и останется и мощность автомата определяется безо всяких корней... 1а) кстати, мощность может быть и отрицательной. Так уж сложилось, что мощность, потребляемая из энергосистемы нагрузкой, считается положительной, а мощность, которая возвращается в энергосистему - соответственно, положительная. Угадайте, с чем это связано (и как, собственно, электросчетчики определяют, как ее считать)...
2) эм... а вот можно чутку поподробнее: что вы имели в виду, говоря "корень из трех на 230В = 400В", и при чем тут нагрузка, включенная на линейное напряжение?
3) не беспокойтесь, с "пониманием" у меня, к счастью, проблем нет. Вот со спосбностью донести это понятно для окружающих - возможно...
|
|
|
|
|
12.11.2010, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(ailcat @ 8.11.2010, 9:08)  Hакосячено с формулами - реактивная мощность это синус а не косинус. Недаром я вопрос поднял - очень часто на корень из трех умножают. Причем неважно звезда это или треугольник - в треугольнике фазное напряжение равно линейному а вот фазный ток меньше на корень из трех и соответственно мощность все равно получается та же. Кстати поскольку полная мощность это корень из суммы квадратов - то она по определению положительна.
|
|
|
|
Гость_serg2k_*
|
5.12.2010, 9:39
|
Guest Forum

|
Цитата(ailcat @ 5.11.2010, 3:44)  ...ну и в третьих (самая жестокая ошибка!) - у этого автомата Iрасц=бесконечности (да-да, именно так! этот автомате не имеет токовых расцепителей, только расцепители пониженного напряжения 0.8*Uном и расцепитель нулевого напряжения, т.к. предназначен для работы в цепях быстродействующей релейной защиты и системах АВР с ручным возвратом).... Да даже если бы этот автомат имел тепловую защиту - то для неё Iрасц =320*1,1=352 ампера (то есть опять-таки вы попали пальцем в небо!) ... Прочитайте внимательно техническую документацию на этот выключатель (например доступно www.dznva.ru). Выключатель имеет модификации как с тепловым расцепителем, так и без него. Но в любом случае имеется расцепитель электромагнитный с фиксированными уставками. Что касается расцепителей напряжения, то это опции. Если неошибаюсь, то появились модификации с электронным расцепителем. Что касается выключателей без расцепителей (как вы пишите Iрасц= бесконечности), то для этого габарита мне встречались (в каталогах правда) только ABB серии Tmax, типа T1D, T2D, T3D и т.д.
|
|
|
|
Гость_nwe_*
|
14.12.2010, 21:44
|
Guest Forum

|
Господа, позвольте вставить пару слов скромному инженеру, изготавливающему НКУ в течение всего лишь десяти лет. Автомат - это токовая защита. Предназначен для защиты от перегрузок и коротких замыканий, т.е. от аварийных токовых режимов. Нагрузить вы его можете любым напряжением от минимально допустимого (чтобы могла катушка на к.з. сработать), но не выше максимально указанного в каталоге (иначе расстояния развода контактной группы не хватит, чтобы погасить дугу). Таким образом, мощность нагрузки может варьироваться. Имеется также "предельная коммутационная способность" разрыва тока к.з. - показатель немаловажный для нагрузок, расположенных близко к источнику (подстанции). Каждый третий проект, который я исполнял, не имел расчётных токов к.з. на вводе в щит. При проверке этих значений часто оказывалось, что для удешевления щита использовались модульные автоматы (со способностью разрыва 6 или 10кА), а ток к.з. (трёхфазное устоявшееся значение) подходил к 15кА.
Что касается цифр 125/63А - так точно - это автомат с номиналом 63А, выполненный в корпусе габарита 125А. Все уставки пляшут от номинала - 10% на перегрузку и 10-15 номиналов на к.з.
Все современные автоматы с электронными расцепителями вообще не имеют биметаллических пластин и элетромагнитных катушек - в качестве датчиков тока используются трансформаторы тока, которые посылают сигналы в микропроцессорную схему (питающуюся от самих тр-ров тока). Схема отслеживает токи и, в зависимости от настроек движков на рыльце автомата, посылает сигнал на малипусенький электромагнитик, который выключает автомат.
Упомянутые кем-то доп.опции в виде независимых расцепителей, расцепителей минимального напряжения, дополнительных контактов, опережающих контактов, моторных приводов вообще не имеют отношения к функции автомата (защите от аварийных токов) и необходимы для решения задач по автоматизации. И в случае, если в вашей системе электроснабжения автоматизации не предусмотрено - изначально интегрированные на заводе в автомат элементы автоматизации несут только лишнюю финансовую нагрузку. Также отмечу, что в современных микропроцессорных автоматах эти доп.опции продаются отдельно и устанавливаются изготовителем НКУ по желанию клиента на любом этапе, даже на работающем объекте.
Извините, если не обо всём рассказал - задавайте вопросы.
|
|
|
|
Гость_serg2k_*
|
16.12.2010, 19:54
|
Guest Forum

|
nwe, подскажите, как обозначить параметры выключателя с электронным расцепителем на однолинейной распределительной схеме, например NS100N с уставкой на 60 А и расцепителем STR22SE?
|
|
|
|
Гость_nwe_*
|
16.12.2010, 22:39
|
Guest Forum

|
Цитата(serg2k @ 16.12.2010, 19:54)  nwe, подскажите, как обозначить параметры выключателя с электронным расцепителем на однолинейной распределительной схеме, например NS100N с уставкой на 60 А и расцепителем STR22SE? Имейте смелость изучить продукцию Шнайдер Электрик. Я по большей части использовал автоматы OEZ (Чехия), там у серии Modeion в вашем габарите на мордочке следующие настройки : Ir = .... A (задание номинального тока в амперах. От него идёт отсчёт 10% перегрузки) tr = .... s (задание времени задержки при 7,2Ir , т.е. на пусковые токи) Irm = ... A (задание тока отсечки в амперах, после него - мгновенное срабатывание, но есть и возможность селективной задержки в 50 мс). У Шнайдера и АББ мне попадались серии, где уставки, перечисленные выше, задаются в коэффициентах от номинального тока (может и номинального габаритного тока - надо смотреть). В любом случае, изучить каталог не мешает. Если там не окажется информации, посмотрите на аналогичный автомат где-нибудь на объекте или у изготовителя щитов - обычно на аппарате исчерпывающая информация.
|
|
|
|
|
17.12.2010, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(nwe @ 14.12.2010, 21:44)  Имеется также "предельная коммутационная способность" разрыва тока к.з. - показатель немаловажный для нагрузок, расположенных близко к источнику (подстанции). Каждый третий проект, который я исполнял, не имел расчётных токов к.з. на вводе в щит. При проверке этих значений часто оказывалось, что для удешевления щита использовались модульные автоматы (со способностью разрыва 6 или 10кА), а ток к.з. (трёхфазное устоявшееся значение) подходил к 15кА. Этот вопрос не такой простой как вам кажется на первый взгляд. Дело в том,что ток КЗ не мгновенно достигает своего предельного значения, а нарастает в течении определенного времени по определенному закону. Между тем существует вполне конкретное время отключение аппарата, которое меньше времени , за которое ток КЗ достигнет своего максимума. В результате выше сказанного автомат отключает ток КЗ раньше, чем он достингет своего максимума, т.е. происходит токоограничение. Все боле-менее серьезные производители автоматов предоставляют данные по ограничению пикового тока своими автоматами. Например модульный автомат АВВ S-200 16А отключит расчетный ток КЗ 20кА при его значении 5.5кА, что меньше его отключающей способности. Но несмотря на все выше сказанное я всегда выбираю автоматы на предельную отключающую способность.
|
|
|
|
Гость_serg2k_*
|
17.12.2010, 18:23
|
Guest Forum

|
Цитата(nwe @ 16.12.2010, 23:39)  Имейте смелость изучить продукцию Шнайдер Электрик. Я по большей части использовал автоматы OEZ (Чехия), там у серии Modeion в вашем габарите на мордочке следующие настройки : Ir = .... A (задание номинального тока в амперах. От него идёт отсчёт 10% перегрузки) tr = .... s (задание времени задержки при 7,2Ir , т.е. на пусковые токи) Irm = ... A (задание тока отсечки в амперах, после него - мгновенное срабатывание, но есть и возможность селективной задержки в 50 мс).
У Шнайдера и АББ мне попадались серии, где уставки, перечисленные выше, задаются в коэффициентах от номинального тока (может и номинального габаритного тока - надо смотреть). В любом случае, изучить каталог не мешает. Если там не окажется информации, посмотрите на аналогичный автомат где-нибудь на объекте или у изготовителя щитов - обычно на аппарате исчерпывающая информация. Каталоги я изучаю, именно по ним выбирал необходимые расцепители. И всё вами перечисленное я опишу на схеме управления, если она будет. На схеме распределительной однолинейной это, возможно, будет избыточно. Раньше мне в проектах неприходилось использовать выключатели с электронным расцепителем. Отсюда и вопросы. Если раньше, в большинстве случаев, достаточно было указать "габаритный" ток и тепловую уставку, то тепеь кроме Ir имеется ступенчатая регулировка его (имею ввиду Schneider-Electric).
|
|
|
|
|
18.12.2010, 1:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Rus75 @ 17.12.2010, 16:42)  Этот вопрос не такой простой как вам кажется на первый взгляд. Дело в том,что ток КЗ не мгновенно достигает своего предельного значения, а нарастает в течении определенного времени по определенному закону. Между тем существует вполне конкретное время отключение аппарата, которое меньше времени , за которое ток КЗ достигнет своего максимума. Если момент включения придётся на пик синусоиды - ток КЗ достигнет максимального значения практически сразу. И неподходящий автомат об этом сразу сообщит разлетающимися горящими ошмётками. Имел возможность видеть вживую...
|
|
|
|
|
18.12.2010, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Кстати большой ток КЗ помимо возможного разрушения автоматов еще может приводить к неселективному срабатыванию сразу всей цепочки автоматов. И вобще - автоматы эт конечно круто но плавкие вставки имеют кучу преимуществ по причине гораздо более предсказуемго поведения.
|
|
|
|
Гость_nwe_*
|
20.12.2010, 22:53
|
Guest Forum

|
Ситуация с к.з. в сетях переменного тока усложняется ещё и тем, что имеем дело с индуктивностью трансформатора и подключенными индуктивными нагрузками в виде двигателей. И на практике, процесс к.з. на переменном токе - это короткий переходный процесс с первой полуволной тока к.з., обусловленной наличием индуктивностей, которая длится полупериод (10 мс) и достигает обычно двойного значения относительно устоявшегося значения. Этот момент очень короткий и автомат ещё только-только подумал и начинает отключаться, а по нему уже ударили полуволной. Именно поэтому пиковое значение называется ударным, что вызывает динамические воздействия на аппаратуру, которая и разлетается, если неправильно выбрана. Есть такой показатель у аппаратуры Icm - способность включения коротко-замкнутых цепей, именно он должен быть заведомо выше возможного ударного тока. По-настоящему реальной способностью ограничения тока к.з. обладают только плавкие вставки, это правда, как кто-то заметил. И у них есть второе важное качество - надёжность 100%. Такую надёжность не обеспечит даже сверхнавороченное механическое устройство (автомат или ещё что-то) , выпущенное с военной приёмкой. И недостатки у предохранителей тоже имеются, и не менее серьёзные.
|
|
|
|
|
21.12.2010, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата По-настоящему реальной способностью ограничения тока к.з. обладают только плавкие вставки, это правда, как кто-то заметил. И у них есть второе важное качество - надёжность 100%. Такую надёжность не обеспечит даже сверхнавороченное механическое устройство (автомат или ещё что-то) , Дискуссионное утверждение.. Плавкая вставка конечно надежная вещь, правда по поводу ограничения тока кз - это зависит от выбора, они ведь тоже с разными характеристиками бывают.. Иногда(особенно в 3-х фазных цепях), срабатывание предохранителя в одной фазе чревато такими последствиями, что будете костерить эту 100% надежность непечатными терминами.. По поводу электромехнических устройст - не надо серьезно воспринимат те самые модульные ширпотребовские изделия за венец технического прогресса - их назначение несколько другое.. А вся большая энергетика на электромеханике работает больше 100 лет и ничего..
|
|
|
|
Гость_nwe_*
|
21.12.2010, 17:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Pzotov @ 21.12.2010, 13:05)  Дискуссионное утверждение.. Плавкая вставка конечно надежная вещь, правда по поводу ограничения тока кз - это зависит от выбора, они ведь тоже с разными характеристиками бывают.. Иногда(особенно в 3-х фазных цепях), срабатывание предохранителя в одной фазе чревато такими последствиями, что будете костерить эту 100% надежность непечатными терминами.. По поводу электромехнических устройст - не надо серьезно воспринимат те самые модульные ширпотребовские изделия за венец технического прогресса - их назначение несколько другое.. А вся большая энергетика на электромеханике работает больше 100 лет и ничего.. Полемика бессмысленна. Мы говорим об ограничении серьёзных сверхтоков к.з. - давайте их обозначим, например, цифрой 25 кА и выше. Это токи двух- и трёхфазных металлических коротких замыканий. Причём тут 1-фазные к.з.? В однофазных к.з. и токов таких нет. Но если уж предохранитель неправильно выбран в голове (на ТП , например) и сработал быстрее нижестоящего автомата или УЗО, то самое время поговорить о селективности. Селективность - штука загадочная. Все о ней говорят, но только теоретически, соотнося время-токовые характеристики срабатывания устройств. И хорошо, если соотнося!!! Большинство проектантов уверены, что уменьшив номинал автомата внизу по цепи, селективность достигается автоматически! Когда задаёшь вопрос о расчётных токах к.з. на вводе в щит, типах и настройках вышестоящей аппаратуры - следует ответ : а зачем? И так всё нормально будет. Вот где настоящий бред! Я при производстве щитов и настройках чешских автоматов использовал их программу построения селективных цепей. Программка очень неплохая, постоянно модернизируется, добавляются новые критерии для расчётов, бесплатна и, само собой, только для собственно ими произведённой аппаратуры (автоматов и предохранителей). Так я это к чему... Они честно пишут в программе, что все расчёты должны быть проверены реальными измерениями. Ну допустим, измеряем петлю "фаза-ноль" и определяем ток 1-фазного к.з. Ну допустим, каждый второй мужик, перемонтируя розетку в доме под напряжением, касался фазой нуля, видел искры и реально тем самым проверял автомат и предохранитель... А с 3-фазными чего делать? За десять лет мною сделано 1100 штук НКУ для трёхсот с лишним объектов на токи от 2 до 3200А. И только на одном объекте (Лесной порт в Питере) мне удалось уговорить энергетика на проведение реальных трёхфазных коротышей в точках, где расчётные токи не превышали 5-8 кА - и то, только потому, что он сам заявлял о том, что хочет селективную систему и неплохо бы это проверить. На РУ-0,4кВ с трансами 1000кВА делать коротыш он просто побоялся. Для этих целей были закуплены ИЭКовские контакторы, одна кнопка на разъёме. И ходили мы по каждому из вторичных щитов (250А и 630А номиналами), их было 8 штук, и умертвляли ИЭК. Нажатие кнопки - вспышка в контакторе - выключение модульного автомата на 10кА. Вышестоящий на 250А с отсечкой от 2 до 6 кА при задержке 50 мс - стоял. Во всех контакторах сразу сваривалась контактная группа насмерть.... В общем, результаты испытаний подтвердили программные расчёты, но в нескольких точках были кое-какие несоответствия. Впрочем, в жизни появляются факторы в виде дополнительных неучтённых сопротивлений в цепи (например, плохо закрученные контакты), уменьшающие токи к.з. Но на крупных производствах появляются факторы, увеличивающие токи к.з. - токи подпитки от асинхронных двигателей.
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
21.12.2010, 19:08
|
Guest Forum

|
Шнайдер закрыл свои лаборатории- кит конкуренты давят
|
|
|
|
|
21.12.2010, 19:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну как правило у низковольтного транса сопротивление обмотки достаточно заметное, да и линия приличной длинны, вот и работает метод уменьшения номиналов. Кстати замечательная засада - ИБП в линии. От него как правило линия короткая и с малым сопротивлением, да еще и выходной каскад с очень низким сопротивлением.
|
|
|
|
Гость_nwe_*
|
24.12.2010, 21:03
|
Guest Forum

|
Цитата(in37 @ 21.12.2010, 19:08)  Шнайдер закрыл свои лаборатории- кит конкуренты давят И что, теперь умрём все без Шнайдера? И АББ есть, и Сименс, и другие. В чём состоит скорбь, in37?
|
|
|
|