> Гибкие воздуховоды в агресссивной среде.
List
сообщение 8.7.2010, 12:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.9.2008
Пользователь №: 22392



Здравствуйте.
Запускается химический цех. В нем смонтирована приточно-вытяжная общеобменная вентиляция и 2 аварийных крышника.
Заказчик попросил сделать дополнительные местные отсосы над оборудованием - иногда выделяется аммиак.
ПДК и аварийные 25 ПДК мне известны. Сколько на самом деле будет просачиваться - тайна. Зак упорнейше молчит и разводит руками.
Так вот, возможно-ли использование гибких воздуховодов для системы отсосов? По опыту, оцинковка живет 3-4 года, сварнина 1,4 мм огрунтованная и окрашенная в 2 слоя (снаружи) - 6-8 лет. Гибкие выдержат? Какие гибкие? Каков срок службы, будут-ли вредные выделения от реакции аммиака с полимером, проводились испытания? Или это вообще полный бред и никогда ничего не делалось и не будет?
В цехе сумасшедшее переплетение трубопроводов и металлоконструкций. Невозможно установить леса, монтировать металлические воздуховоды тоже.
Так-то вот, а точнее, вот так-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 8.7.2010, 13:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Какая категория цеха? Думаю, что не маленькая. И МО удаляет взрыво-пожароопасную смесь. Гибкарь делают из алюминиевой фольги - он горючий, к вам скорее всего относится п.6.58 СП 7.13130.2009. Также возможно нужны резервные вентиляторы на МО (п. 6.4 СП 7.13130.2009). Кроме того, гибкарь имеет большое сопротивление, легко рвется и деформируется. Для промпомещения очень плохая идея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.7.2010, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если хотите использовать гибкие, то ищите поставщика гибких воздуховодов именно для таких помещений, со всеми сертификатами и разрешениями. Плюс, экспертиза на Вас, как минимум, косо поглядит.
Плюс, будет чудовищное сопротивление, если систему целиком выполните из такого воздуховода, а не на "проблемных" участках. Я показал "подводные камни"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 8.7.2010, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4007
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(List @ 8.7.2010, 12:39) *
По опыту, оцинковка живет 3-4 года, сварнина 1,4 мм огрунтованная и окрашенная в 2 слоя (снаружи) - 6-8 лет. Гибкие выдержат? Какие гибкие? Каков срок службы, будут-ли вредные выделения от реакции амм
В цехе сумасшедшее переплетение трубопроводов и металлоконструкций. Невозможно установить леса, монтировать металлические воздуховоды тоже.


Я думаю, Вы согласитесь, что вся система из гибких воздуховодов - это порнография.
Верю, что не просто, но посмотрите еще раз, пригласите монтажников - пусть посмотрят со своей колокольни - может, и найдутся варианты. И не считаю, что нужно зацикливаться на сроке службы воздуховодов: капремонт никто не отменял. Тем более, как Вы пишете "иногда просачивается..."

Сообщение отредактировал zaharov63 - 8.7.2010, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.7.2010, 18:41
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Гибкие воздуховоды для агрессивных сред есть. Есть и для удаления высокотемпературного воздуха, и выдерживающие сварочную искру. Могу навести на производителя, далее будете подбирать сами. Выбор очень широкий. Но, соглашусь с Zaharov63 - система целиком из гибких воздуховодов - порнография. Подумайте над материалом коллекторов.

Сообщение отредактировал Skaramush - 8.7.2010, 18:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
razeralex
сообщение 4.9.2010, 22:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60306



Доброго времени суток! Вот ссылки: пластиковые для агрессивных сред круглые, прямоугольные на заказ, любая фасонина, соединения раструбные или фланцевые (из того же материала, привариваются на заводе -производители и технологии разные) и еще гибкие немецкие, и отечественные ПВХ -
http://www.polexgroup.ru/vozdukhovody_ventiljacija/
http://vozduhovody.ru/vu.shtml
http://www.diaflex.ru/catalogue/flexible/, а так вообще можно еще что поискать...делали на заводе разводку пластиковыми жесткими, подводку к МО гибкими ПВХ, завод электронных компонентов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 2:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных