РДУ и "шайбы" |
|
|
|
30.7.2010, 11:12
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Подскажите РДУ и "шайбы" надо ставить на подачу или обратку???
|
|
|
|
|
31.7.2010, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
В принципе разницы нет. Но в целях безопасности лучше ставить на подачу, чтобы в случаях когда забьется шайба или заклинет регулятор давления не поставить систему под давление подачи, которое может привышать максимально разрешенное для отопительных приборов системы отопления.
|
|
|
|
|
31.7.2010, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Если установить на подачу, то после регулятора или шайбы давление я боюсь будет не достаточным
|
|
|
|
|
31.7.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 741
Регистрация: 28.3.2006
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477

|
На обратку ставятся, если давление в обратной теплосети меньше гравитационного (статического) давления подключаемого здания.
|
|
|
|
|
31.7.2010, 18:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Со зданием понятно, а если по трассе на ответление, куда устанавливать РДУ???
|
|
|
|
|
31.7.2010, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362

|
Цитата(633 @ 31.7.2010, 21:07)  Со зданием понятно, а если по трассе на ответление, куда устанавливать РДУ??? мы установили балансировочные клапана на обратке, хотя я не очень одобряю это
|
|
|
|
|
31.7.2010, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Нарисуйте на пьезометрическом графике потери давления на шайбе или РД и смотрите сами, сверху срезать или снизу поджимать вам нужно по вашим условиям.
|
|
|
|
|
31.7.2010, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Цитата(633 @ 31.7.2010, 10:21)  Если установить на подачу, то после регулятора или шайбы давление я боюсь будет не достаточным Хм... А гидравлический расчет не делали чтоли?
|
|
|
|
|
1.8.2010, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Цитата(инж323 @ 31.7.2010, 20:07)  Нарисуйте на пьезометрическом графике потери давления на шайбе или РД и смотрите сами, сверху срезать или снизу поджимать вам нужно по вашим условиям. Я не наладчик и опыта нет в этом, можете пример привести как его рисовать? Цитата(BadMax @ 31.7.2010, 22:57)  Хм... А гидравлический расчет не делали чтоли? Не делал, и не знаю как делать. Буду благодарен за любую информацию
|
|
|
|
|
1.8.2010, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
--тряхну, стариной,...  -- Ваши исходные данные, 1) план сетей на топографической сьемке, (d.мм; L,м); 2)Нагрузки, Qoтоплен. ккал/час; 3) этажность зданий, или Высота в м.; 4) параметры тепловой сети , температура Т1 ,Т2 (градС), --выполню гидравл. расчет, пьезонометрический график, расчетные параметры работы т/с.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 1.8.2010, 17:57
|
|
|
|
|
2.8.2010, 0:51
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 1.8.2010, 18:53)  --тряхну, стариной,...  -- Ваши исходные данные, 1) план сетей на топографической сьемке, (d.мм; L,м); 2)Нагрузки, Qoтоплен. ккал/час; 3) этажность зданий, или Высота в м.; 4) параметры тепловой сети , температура Т1 ,Т2 (градС), --выполню гидравл. расчет, пьезонометрический график, расчетные параметры работы т/с. выполнить сам могу, только формулы какие??? БУДУ БЛАГОДАРЕН
|
|
|
|
|
2.8.2010, 7:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 1.8.2010, 18:53)  --тряхну, стариной,...  Тряхнул?! Цитата(633 @ 2.8.2010, 1:51)  выполнить сам могу, только формулы какие??? Справочник Николаева вам поможет.
|
|
|
|
|
2.8.2010, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(ivan-l-ing @ 2.8.2010, 7:09)  Справочник Николаева вам поможет. -- 633 см. тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35795&hsergey-k-pkbdgts Сообщение #26 --и другие достойные уважения посты. Это только гидравлический расчет. Вообще, пьезометрическом графике см. Манюк В. И. и другие . "Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей", М. Строиздат. стр. 125-134, Глава. 6 "ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ", Глава 7. "РАЗРАБОТКА ГИДРОВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.8.2010, 8:52
|
|
|
|
|
3.8.2010, 8:35
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 2.8.2010, 9:49)  -- 633 см. тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35795&hsergey-k-pkbdgts Сообщение #26 --и другие достойные уважения посты. Это только гидравлический расчет. Вообще, пьезометрическом графике см. Манюк В. И. и другие . "Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей", М. Строиздат. стр. 125-134, Глава. 6 "ГИДРОВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ", Глава 7. "РАЗРАБОТКА ГИДРОВЛИЧЕСКОГО РЕЖИМА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ" Спасибо за программку, только вот вопрос один: то что чёрным для заполнения, синим я понял трогать не надо, а красным всё таки надо корректировать?
|
|
|
|
|
3.8.2010, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(633 @ 3.8.2010, 8:35)  ... а красным всё таки надо корректировать? -- с начало "черным" заполни, а с "красным" -- разберемся...
|
|
|
|
|
3.8.2010, 11:40
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 3.8.2010, 11:58)  -- с начало "черным" заполни, а с "красным" -- разберемся... Уже заполнил, только до конца всё не выдаёт
|
|
|
|
|
4.8.2010, 11:07
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Вроде разобрался, спасибо! А вообще это проверенный расчёт, дома не по замерзают???
|
|
|
|
|
5.8.2010, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2010
Пользователь №: 66609

|
Вопрос ещё один, шайбу опять же куда ставить, на подачу или обратку?
Сообщение отредактировал 633 - 5.8.2010, 16:32
|
|
|
|
|
5.8.2010, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(633 @ 5.8.2010, 16:32)  Вопрос ещё один, шайбу опять же куда ставить, на подачу или обратку? -- см. Манюк В. И. и другие . "Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей", стр.207 -- как обвязать шайбу, стр. 209.
Прикрепленные файлы
207.GIF ( 98,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
209.GIF ( 82,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|