> реактивная мощность, греются провода
тихий инженер
сообщение 15.8.2010, 22:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Всем привет! На объекте столкнулись с проблемой - вентустановки и насосы в чиллерной мощностью до 18 кВт. Греются провода в щитах, кабели, автоматы. Вентилятор 18 кВт, ток 32А, Провода в щите 6мм2, автоматы АВВ S203 С50. Все нагрето до 40-50град. Объект - маленький заводик на краю города, питание от поршневых газогенераторов. Ни в ГРЩ, ни в генераторной косинусных конденсаторов нет. Разговаривал с монтажной фирмой, ответ один - у нас генератор, нам от электросети претензий нет, отстаньте. Начальство на заводе сплошь отставники, умеют командовать и всего боятся. Просто караул. Суммарная мощность насосов, чиллеров, вентиляторов около 1МВт, не считая технологического оборудования. Удрать уже поздно, решать проблему некому. От слов компенсация, реактивная мощность , нагрев кабелей, бегут как от чумы.
Таким образом, возникли 2 вопроса:
1. Как определить реактивную мощность для себя
2. как убедить в этом тупых ветеранов?


М б, в каком нить щите поставить счетчик? Мое начальство на это пойдет, надо только правильно поставить задачу и объяснить проблему. Грщ не наш подряд, там пока сделать ничего не можем.
На бывшей работе все кто понимал уже умерли, поговорить не с кем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.8.2010, 10:03
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Вентилятор 18 кВт, ток 32А
32A*230V*3/(cos фи пусть = 0.8)=27kW
6 квадратов и должны греться при такой нагрузке.
другое дело - ваш вент перегружен и наерна скоро сдохнет. хотя.. на некоторых АД пишут мощность на валу, а не электрическую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 16.8.2010, 11:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(LordN @ 16.8.2010, 10:03) *
32A*230V*3/(cos фи пусть = 0.8)=27kW

32А*230V*3*(cos фи пусть = 0.8)=17.66kW. а если ещё учесть к.п.д.

40- 50о С, да ещё в это лето, нормально.

Сообщение отредактировал vnvik - 16.8.2010, 11:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 16.8.2010, 21:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Квадраты я и сам детей учу считать, ключевое слово - реактивная мощность. Если знаете, скажите что -нить умное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 16.8.2010, 22:41
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(тихий инженер @ 16.8.2010, 22:26) *
Квадраты я и сам детей учу считать, ключевое слово - реактивная мощность. Если знаете, скажите что -нить умное.



А вы купите простой прибор, и измерьте cos.
Например вот эти http://www.ksrv.ru/e-store/412/74721/?sphrase_id=6777
А можно и получше анализатор взять.
А потом пугайте людей реактивной мощностью.

Сообщение отредактировал SAM - 16.8.2010, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.8.2010, 22:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Двигатель (Эл. мощность 18кВт), 400В, 32А косинус ~0.85, тангенс ~ 0,57

Активная 18квт
Реактивная 10.2 квар
Полная 21.18 кВА

Повышая косинус приближаете числовое значение полной мощности к активной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 16.8.2010, 23:12
Сообщение #7





Guest Forum






А по вашему 32А, это какой ток?
а. активный
б. реактивный
с. полный

Вопрос №2
Какой ток нагревает провода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 17.8.2010, 6:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Интересно, вот что накопытил на сайте" электрик":
Для студентов, проходящих лабораторную работу по электротехнике. Измеряем ток амперметром, измеряем напряжение вольтметром. Произведение их есть полная мощность. Измеряем активную мощность ваттметром. Косинус фи есть отношение измеренной активной мощности к вычисленной полной.
Для профессионалов - релейщиков. Берем прибор для измерения углов между током и напряжением (ВАФ-85, ВАФ-Парма, РЕТОМЕТР). Измеряем угол между током и напряжением - это есть фи. Как определить его косинус...
Для любителей экстремала. Берем стабильную нагркузку. Измеряем ток и напряжение. Отсчитываем показания счетчика активной энергии за какое-то время, полученную энергию делим на время.

Подойдёт?

А как убедить... Ну, например, во-первых, одному из тупых ветеранов на расчётах показать, что это выгодно (и визуально тоже,вплоть до того, что "от жары автоматы рассыхаются и их надо будет часто менять" и притащить какой-нибудь жёлтый покрошившийся автомат).

А во-вторых, один из тупых ветеранов должен превратиться в организатора и вдохновителя процесса по борьбе с потерями и
нагревами (с вытекающими отсюда почестями, медалями, а то и премией)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 17.8.2010, 10:38
Сообщение #9





Guest Forum






Сначало бы не мешало разобраться в психологии старых пней. Старому пню ничего не надо, он озабочен своим выживанием. А есть еще психология исполнителя - старого пня, он выполняет исключительно команды своего руководства - нет команды , нет и действий.
Пока не случится чего нибудь, никто не пошевелится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 17.8.2010, 21:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(SAM @ 17.8.2010, 0:12) *
А по вашему 32А, это какой ток?
а. активный
б. реактивный
с. полный

Вопрос №2
Какой ток нагревает провода?



1. Ток? в первом приближении, rolleyes.gif есть U/R
2. Провода нагревает опять таки ток, которому эти самые провода мешают внутри себя протекать, т.к. имеют сопротивление.
Цитата
Количество тепла, выделяемого током в проводнике, пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока: Q = I*Irt (Закон Джоуля-Ленца)


18кВт
при cos=0.85 I=32A
минус
при cos=1 I=27A
равно



А если 1800кВт,а то это уже 500А лишних, 1мВт -270000А, сотни тонно/квадратов меди для рассеивания бесполезного тепла. А медь нынче дорога.

Не желание возиться с вопросом обусловлено тем, что питание от генераторов. Если б брали электричество от сетей, круто бы им приплачивались за реактивку. ИМХО

Сообщение отредактировал HasBolla - 17.8.2010, 21:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 18.8.2010, 7:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(HasBolla @ 17.8.2010, 21:29) *
А если 1800кВт,а то это уже 500А лишних, 1мВт -270000А, сотни тонно/квадратов меди для рассеивания бесполезного тепла. А медь нынче дорога.

Это явный перегрев калькулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 18.8.2010, 7:45
Сообщение #12





Guest Forum






cos 0.85 имеет сам потребитель, и ток 32А наверняка у него на шильдике написан. Когда держите в уме 18 кВт которые якобы на шильдике или в паспорте есть надо помнить про cos который записан тамже равно как и ток.
И в данном случае нет никаких лишних токов. Всё четко по паспорту.
Просто сечение проводов выбрано впритык без учета условий прокладки и аномальных температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 18.8.2010, 8:08
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(vnvik @ 18.8.2010, 8:36) *
Это явный перегрев калькулятора.


нееее....
10000000 пудовый :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 18.8.2010, 8:26
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 17.8.2010, 22:29) *
1. Ток? в первом приближении, rolleyes.gif есть U/R
2. Провода нагревает опять таки ток, которому эти самые провода мешают внутри себя протекать, т.к. имеют сопротивление.


18кВт
при cos=0.85 I=32A
минус
при cos=1 I=27A
равно



А если 1800кВт,а то это уже 500А лишних, 1мВт -270000А, сотни тонно/квадратов меди для рассеивания бесполезного тепла. А медь нынче дорога.

Не желание возиться с вопросом обусловлено тем, что питание от генераторов. Если б брали электричество от сетей, круто бы им приплачивались за реактивку. ИМХО


Вы с таким калькулятором разорите кого угодно. Не на реактивной мощности, так на шинах или конденсаторную батарею от АЭС поставите.
1 МВт - 298А реактивных из 1986А полных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 18.8.2010, 9:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Что ток сложно клещами померить?
Устройства компенсации обычно ставяться на подстанции или крупных поребителях - и их задача скомпенсировать реативу для энергоснабжающих организаций. Так что ваш ток будет гулять от компенсаиора и обратно к вам..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 18.8.2010, 12:19
Сообщение #16





Guest Forum






О том и речь.
В самом вопросе есть ответ. Ток измерен и судя по расчетам он в номинале.
Нечего людям, повидавшим в жизни немало, голову морочить. Нужно правильно свои расчеты делать и отвечать за свои творения.
А вот насчет cos, на достаточно мощные потребители или группу можно ставить приборы мониторинга параметров сети. Правда тогда голову нечем заку будет морочить при ответе на вопрос "А почему у вас провода греются?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 18.8.2010, 12:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Тепые провода часто бывают при групповой прокладке, от оборудования (про контакты молчу - это быстро приводит в чувство со временем).
В конце концев на улице жара..
Раньше сушествовало такое понятие как перегрев относительно окружающих градусов


Сообщение отредактировал Pzotov - 18.8.2010, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 19.8.2010, 22:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



ладно, спросим по другому. температура на поверхности автоматов 54 град, температура в помещении 25 град.
внимание, вопрос - какая допустимая температура автомата?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 19.8.2010, 22:28
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(тихий инженер @ 19.8.2010, 23:27) *
ладно, спросим по другому. температура на поверхности автоматов 54 град, температура в помещении 25 град.
внимание, вопрос - какая допустимая температура автомата?


Внимание вопрос: какая температура в шкафу?
а по допустимой температуре автомата надо уточнять из паспорта, хотя 54 кажется многовато.

Сообщение отредактировал SAM - 19.8.2010, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Barbus
сообщение 20.8.2010, 11:51
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Нету такого в характеристиках - допустимая температура автомата. Есть температура окружающей
среды. Для S-200 -25...+55. И примечание: "для серии S 200 согласно UL 1077 : -25...+70 ". Не знаю, что
за UL...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 20.8.2010, 12:31
Сообщение #21





Guest Forum






Ну если среда допускается до +55, значит корпус как минимум на этойже температуре допускает работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 20.8.2010, 12:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Barbus @ 20.8.2010, 11:51) *
Нету такого в характеристиках - допустимая температура автомата. Есть температура окружающей
среды. Для S-200 -25...+55. И примечание: "для серии S 200 согласно UL 1077 : -25...+70 ". Не знаю, что
за UL...

Зато есть допустимое превышение температуры.
ГОСТ 50345 Вам в помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  авт..doc ( 28,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_nagibinn_*
сообщение 20.8.2010, 16:28
Сообщение #23





Guest Forum






На такую нагрузку кондесаторы нужны обязательно . А что касается температуры то для автоматов до 70 допустимо для кабельных линий до 80. А напряжение нормальное? Был случай напряжение было пониженным - токи шли огромные грется стало всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.8.2010, 17:35
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(тихий инженер @ 20.8.2010, 2:27) *
ладно, спросим по другому. температура на поверхности автоматов 54 град, температура в помещении 25 град.
внимание, вопрос - какая допустимая температура автомата?
температура автомата это почти всегда температура его клемм. а температура его клемм есть следствие "плохого" контакта. а плохой контакт есть следствие неверно выбранного сечения проводника. smile.gif ну а почему не умеют выбирать сечение - об этом много раз в темах было..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 20.8.2010, 21:35
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Клеммы затянуты намертво, похоже что греются терморезисторы в автомате. написали письмо в АББ, пусть разбираются. Автомат S203 63D, ток 55А, 225В по всем фазам, до автомата не дотронуться. Он даже потемнел на 3 тона по сравнению с соседом.
До 20 сентября в отпуске! Либо хан, либо ишак, либо я!

Сообщение отредактировал тихий инженер - 20.8.2010, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SAM_*
сообщение 20.8.2010, 22:47
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(тихий инженер @ 20.8.2010, 22:35) *
написали письмо в АББ


Любопытство прям распирает. Ужасно хочется узнать ответ. :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 20.8.2010, 22:58
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Обмен реактивной энергией между нагрузкой и генератором вызывает:
- нагрев проводов, жил кабеля. шин и т.д;
- загружает генератор, т.к. на получение реактивной энергии генератором тратится дополнительно топливо (газ, уголь, мазут и т.п.);
- дополнительный расход активной энергии. Подробнее в справочнике "Экономия электроэнергии в промышленности", по - моему так он называется, издан еще в СССР. Там же и расчет потребления реактивной мощности двигателей. На каждый двигатель считается мощность конденсаторной батареи, каждый двигатель комплектуется своей батареей.
Конденсаторные батареи должны стоять как можно ближе к двигателю. Мы подключаем батареи на нижние клеммы пускателя, вместе с кабелем двигателя. Батарея включается и работает вместе с двигателем; отключается совместно с двигателем. Группа из трех насосов с двигателями по 160 кВт (работают поочередно, циклически). На них сделали одну батарею на 70 кВАр (по нагрузке считал) со своей пусковой аппаратурой, сблокировав её с пусковой аппаратурой насосов. Конденсаторные батареи используем из Чехии.
Компактные, герметичные, с широким диапазоном номиналов - от 1 кВАр. Довелось мне видеть станки современные из Англии. Так они конденсаторные батареи на двигатели малой мощности (от 1 до 5 кВт) устанавливают прямо в борновой коробке или рядом с нею на корпусе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 21.8.2010, 7:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Однако из-за чего вся эта дискуссия, если температуру поверхности автомата 54оС измерили правильно, то всё в допустимых пределах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 21.8.2010, 9:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(vnvik @ 21.8.2010, 7:37) *
... если температуру поверхности автомата 54оС измерили правильно, то всё в допустимых пределах.

На счет пределов не скажу, но если корпус автомата уже начал менять цвет, то это не к добру newconfus.gif , и это "недобро" ждать осталось недолго.
Возможен брак (ну и что что АВВ?) было подобное на советском автомате - клемы затянуты намертво, а грелся, автомат поменяли - вернулось в норму.
Ну и второй вариант (в какой-то из похожих тем обсуждалось) - это токи высоких частот, только не надо меня спрашивать откуда они взялись smile.gif . Ток скорее всего меряли клещами, а они расчитаны на частоты до 1000 Гц.
Тут бы вооружиться измерителем гармоник...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skif_Sib
сообщение 21.8.2010, 17:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662



Я сделал так: Ставим счетчик Э/Э типа Меркурий 230 ART (R- считает реактивную энергию) . Он стоил чтото около 4 т.р. Выводим через RS-485. Всё.
Сидим и зырим графики токов, напряжений, мощностей в т.ч. реактивной.
Стоимость решения - 5 тыр. (добавлен преобразователь интерфейсов + кабель полевик)
Стоять смену с клещами нефтыкает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных