реактивная мощность, греются провода |
|
|
|
15.8.2010, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838

|
Всем привет! На объекте столкнулись с проблемой - вентустановки и насосы в чиллерной мощностью до 18 кВт. Греются провода в щитах, кабели, автоматы. Вентилятор 18 кВт, ток 32А, Провода в щите 6мм2, автоматы АВВ S203 С50. Все нагрето до 40-50град. Объект - маленький заводик на краю города, питание от поршневых газогенераторов. Ни в ГРЩ, ни в генераторной косинусных конденсаторов нет. Разговаривал с монтажной фирмой, ответ один - у нас генератор, нам от электросети претензий нет, отстаньте. Начальство на заводе сплошь отставники, умеют командовать и всего боятся. Просто караул. Суммарная мощность насосов, чиллеров, вентиляторов около 1МВт, не считая технологического оборудования. Удрать уже поздно, решать проблему некому. От слов компенсация, реактивная мощность , нагрев кабелей, бегут как от чумы. Таким образом, возникли 2 вопроса: 1. Как определить реактивную мощность для себя 2. как убедить в этом тупых ветеранов?
М б, в каком нить щите поставить счетчик? Мое начальство на это пойдет, надо только правильно поставить задачу и объяснить проблему. Грщ не наш подряд, там пока сделать ничего не можем. На бывшей работе все кто понимал уже умерли, поговорить не с кем.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 10:03
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Вентилятор 18 кВт, ток 32А 32A*230V*3/(cos фи пусть = 0.8)=27kW 6 квадратов и должны греться при такой нагрузке. другое дело - ваш вент перегружен и наерна скоро сдохнет. хотя.. на некоторых АД пишут мощность на валу, а не электрическую.
|
|
|
|
|
16.8.2010, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(LordN @ 16.8.2010, 10:03)  32A*230V*3/(cos фи пусть = 0.8)=27kW 32А*230V*3 *(cos фи пусть = 0.8)=17.66kW. а если ещё учесть к.п.д. 40- 50 о С, да ещё в это лето, нормально.
Сообщение отредактировал vnvik - 16.8.2010, 11:34
|
|
|
|
|
16.8.2010, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838

|
Квадраты я и сам детей учу считать, ключевое слово - реактивная мощность. Если знаете, скажите что -нить умное.
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
16.8.2010, 22:41
|
Guest Forum

|
Цитата(тихий инженер @ 16.8.2010, 22:26)  Квадраты я и сам детей учу считать, ключевое слово - реактивная мощность. Если знаете, скажите что -нить умное. А вы купите простой прибор, и измерьте cos. Например вот эти http://www.ksrv.ru/e-store/412/74721/?sphrase_id=6777А можно и получше анализатор взять. А потом пугайте людей реактивной мощностью.
Сообщение отредактировал SAM - 16.8.2010, 22:56
|
|
|
|
|
16.8.2010, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Двигатель (Эл. мощность 18кВт), 400В, 32А косинус ~0.85, тангенс ~ 0,57
Активная 18квт Реактивная 10.2 квар Полная 21.18 кВА
Повышая косинус приближаете числовое значение полной мощности к активной
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
16.8.2010, 23:12
|
Guest Forum

|
А по вашему 32А, это какой ток? а. активный б. реактивный с. полный
Вопрос №2 Какой ток нагревает провода?
|
|
|
|
|
17.8.2010, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Интересно, вот что накопытил на сайте" электрик": Для студентов, проходящих лабораторную работу по электротехнике. Измеряем ток амперметром, измеряем напряжение вольтметром. Произведение их есть полная мощность. Измеряем активную мощность ваттметром. Косинус фи есть отношение измеренной активной мощности к вычисленной полной. Для профессионалов - релейщиков. Берем прибор для измерения углов между током и напряжением (ВАФ-85, ВАФ-Парма, РЕТОМЕТР). Измеряем угол между током и напряжением - это есть фи. Как определить его косинус... Для любителей экстремала. Берем стабильную нагркузку. Измеряем ток и напряжение. Отсчитываем показания счетчика активной энергии за какое-то время, полученную энергию делим на время.
Подойдёт?
А как убедить... Ну, например, во-первых, одному из тупых ветеранов на расчётах показать, что это выгодно (и визуально тоже,вплоть до того, что "от жары автоматы рассыхаются и их надо будет часто менять" и притащить какой-нибудь жёлтый покрошившийся автомат).
А во-вторых, один из тупых ветеранов должен превратиться в организатора и вдохновителя процесса по борьбе с потерями и нагревами (с вытекающими отсюда почестями, медалями, а то и премией)
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
17.8.2010, 10:38
|
Guest Forum

|
Сначало бы не мешало разобраться в психологии старых пней. Старому пню ничего не надо, он озабочен своим выживанием. А есть еще психология исполнителя - старого пня, он выполняет исключительно команды своего руководства - нет команды , нет и действий. Пока не случится чего нибудь, никто не пошевелится.
|
|
|
|
|
17.8.2010, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716

|
Цитата(SAM @ 17.8.2010, 0:12)  А по вашему 32А, это какой ток? а. активный б. реактивный с. полный
Вопрос №2 Какой ток нагревает провода? 1. Ток? в первом приближении,  есть U/R 2. Провода нагревает опять таки ток, которому эти самые провода мешают внутри себя протекать, т.к. имеют сопротивление. Цитата Количество тепла, выделяемого током в проводнике, пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока: Q = I*Irt (Закон Джоуля-Ленца) 18кВт при cos=0.85 I=32A минус при cos=1 I=27A равно 5А А если 1800кВт,а то это уже 500А лишних, 1мВт -270000А, сотни тонно/квадратов меди для рассеивания бесполезного тепла. А медь нынче дорога. Не желание возиться с вопросом обусловлено тем, что питание от генераторов. Если б брали электричество от сетей, круто бы им приплачивались за реактивку. ИМХО
Сообщение отредактировал HasBolla - 17.8.2010, 21:46
|
|
|
|
|
18.8.2010, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(HasBolla @ 17.8.2010, 21:29)  А если 1800кВт,а то это уже 500А лишних, 1мВт -270000А, сотни тонно/квадратов меди для рассеивания бесполезного тепла. А медь нынче дорога. Это явный перегрев калькулятора.
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
18.8.2010, 7:45
|
Guest Forum

|
cos 0.85 имеет сам потребитель, и ток 32А наверняка у него на шильдике написан. Когда держите в уме 18 кВт которые якобы на шильдике или в паспорте есть надо помнить про cos который записан тамже равно как и ток. И в данном случае нет никаких лишних токов. Всё четко по паспорту. Просто сечение проводов выбрано впритык без учета условий прокладки и аномальных температур.
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
18.8.2010, 8:08
|
Guest Forum

|
Цитата(vnvik @ 18.8.2010, 8:36)  Это явный перегрев калькулятора. нееее.... 10000000 пудовый :-)
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
18.8.2010, 8:26
|
Guest Forum

|
Цитата(HasBolla @ 17.8.2010, 22:29)  1. Ток? в первом приближении,  есть U/R 2. Провода нагревает опять таки ток, которому эти самые провода мешают внутри себя протекать, т.к. имеют сопротивление. 18кВт при cos=0.85 I=32A минус при cos=1 I=27A равно 5А А если 1800кВт,а то это уже 500А лишних, 1мВт -270000А, сотни тонно/квадратов меди для рассеивания бесполезного тепла. А медь нынче дорога. Не желание возиться с вопросом обусловлено тем, что питание от генераторов. Если б брали электричество от сетей, круто бы им приплачивались за реактивку. ИМХО Вы с таким калькулятором разорите кого угодно. Не на реактивной мощности, так на шинах или конденсаторную батарею от АЭС поставите. 1 МВт - 298А реактивных из 1986А полных
|
|
|
|
|
18.8.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Что ток сложно клещами померить? Устройства компенсации обычно ставяться на подстанции или крупных поребителях - и их задача скомпенсировать реативу для энергоснабжающих организаций. Так что ваш ток будет гулять от компенсаиора и обратно к вам..
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
18.8.2010, 12:19
|
Guest Forum

|
О том и речь. В самом вопросе есть ответ. Ток измерен и судя по расчетам он в номинале. Нечего людям, повидавшим в жизни немало, голову морочить. Нужно правильно свои расчеты делать и отвечать за свои творения. А вот насчет cos, на достаточно мощные потребители или группу можно ставить приборы мониторинга параметров сети. Правда тогда голову нечем заку будет морочить при ответе на вопрос "А почему у вас провода греются?"
|
|
|
|
|
18.8.2010, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Тепые провода часто бывают при групповой прокладке, от оборудования (про контакты молчу - это быстро приводит в чувство со временем). В конце концев на улице жара.. Раньше сушествовало такое понятие как перегрев относительно окружающих градусов
Сообщение отредактировал Pzotov - 18.8.2010, 12:57
|
|
|
|
|
19.8.2010, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838

|
ладно, спросим по другому. температура на поверхности автоматов 54 град, температура в помещении 25 град. внимание, вопрос - какая допустимая температура автомата?
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
19.8.2010, 22:28
|
Guest Forum

|
Цитата(тихий инженер @ 19.8.2010, 23:27)  ладно, спросим по другому. температура на поверхности автоматов 54 град, температура в помещении 25 град. внимание, вопрос - какая допустимая температура автомата? Внимание вопрос: какая температура в шкафу? а по допустимой температуре автомата надо уточнять из паспорта, хотя 54 кажется многовато.
Сообщение отредактировал SAM - 19.8.2010, 22:30
|
|
|
|
|
20.8.2010, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Нету такого в характеристиках - допустимая температура автомата. Есть температура окружающей среды. Для S-200 -25...+55. И примечание: "для серии S 200 согласно UL 1077 : -25...+70 ". Не знаю, что за UL...
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
20.8.2010, 12:31
|
Guest Forum

|
Ну если среда допускается до +55, значит корпус как минимум на этойже температуре допускает работу.
|
|
|
|
|
20.8.2010, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Цитата(Barbus @ 20.8.2010, 11:51)  Нету такого в характеристиках - допустимая температура автомата. Есть температура окружающей среды. Для S-200 -25...+55. И примечание: "для серии S 200 согласно UL 1077 : -25...+70 ". Не знаю, что за UL... Зато есть допустимое превышение температуры. ГОСТ 50345 Вам в помощь.
Прикрепленные файлы
авт..doc ( 28,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24
|
|
|
|
Гость_nagibinn_*
|
20.8.2010, 16:28
|
Guest Forum

|
На такую нагрузку кондесаторы нужны обязательно . А что касается температуры то для автоматов до 70 допустимо для кабельных линий до 80. А напряжение нормальное? Был случай напряжение было пониженным - токи шли огромные грется стало всё.
|
|
|
|
|
20.8.2010, 17:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(тихий инженер @ 20.8.2010, 2:27)  ладно, спросим по другому. температура на поверхности автоматов 54 град, температура в помещении 25 град. внимание, вопрос - какая допустимая температура автомата? температура автомата это почти всегда температура его клемм. а температура его клемм есть следствие "плохого" контакта. а плохой контакт есть следствие неверно выбранного сечения проводника.  ну а почему не умеют выбирать сечение - об этом много раз в темах было..
|
|
|
|
|
20.8.2010, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838

|
Клеммы затянуты намертво, похоже что греются терморезисторы в автомате. написали письмо в АББ, пусть разбираются. Автомат S203 63D, ток 55А, 225В по всем фазам, до автомата не дотронуться. Он даже потемнел на 3 тона по сравнению с соседом. До 20 сентября в отпуске! Либо хан, либо ишак, либо я!
Сообщение отредактировал тихий инженер - 20.8.2010, 21:37
|
|
|
|
Гость_SAM_*
|
20.8.2010, 22:47
|
Guest Forum

|
Цитата(тихий инженер @ 20.8.2010, 22:35)  написали письмо в АББ Любопытство прям распирает. Ужасно хочется узнать ответ. :-)
|
|
|
|
|
20.8.2010, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Обмен реактивной энергией между нагрузкой и генератором вызывает: - нагрев проводов, жил кабеля. шин и т.д; - загружает генератор, т.к. на получение реактивной энергии генератором тратится дополнительно топливо (газ, уголь, мазут и т.п.); - дополнительный расход активной энергии. Подробнее в справочнике "Экономия электроэнергии в промышленности", по - моему так он называется, издан еще в СССР. Там же и расчет потребления реактивной мощности двигателей. На каждый двигатель считается мощность конденсаторной батареи, каждый двигатель комплектуется своей батареей. Конденсаторные батареи должны стоять как можно ближе к двигателю. Мы подключаем батареи на нижние клеммы пускателя, вместе с кабелем двигателя. Батарея включается и работает вместе с двигателем; отключается совместно с двигателем. Группа из трех насосов с двигателями по 160 кВт (работают поочередно, циклически). На них сделали одну батарею на 70 кВАр (по нагрузке считал) со своей пусковой аппаратурой, сблокировав её с пусковой аппаратурой насосов. Конденсаторные батареи используем из Чехии. Компактные, герметичные, с широким диапазоном номиналов - от 1 кВАр. Довелось мне видеть станки современные из Англии. Так они конденсаторные батареи на двигатели малой мощности (от 1 до 5 кВт) устанавливают прямо в борновой коробке или рядом с нею на корпусе.
|
|
|
|
|
21.8.2010, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520

|
Однако из-за чего вся эта дискуссия, если температуру поверхности автомата 54оС измерили правильно, то всё в допустимых пределах.
|
|
|
|
|
21.8.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Цитата(vnvik @ 21.8.2010, 7:37)  ... если температуру поверхности автомата 54оС измерили правильно, то всё в допустимых пределах. На счет пределов не скажу, но если корпус автомата уже начал менять цвет, то это не к добру  , и это "недобро" ждать осталось недолго. Возможен брак (ну и что что АВВ?) было подобное на советском автомате - клемы затянуты намертво, а грелся, автомат поменяли - вернулось в норму. Ну и второй вариант (в какой-то из похожих тем обсуждалось) - это токи высоких частот, только не надо меня спрашивать откуда они взялись  . Ток скорее всего меряли клещами, а они расчитаны на частоты до 1000 Гц. Тут бы вооружиться измерителем гармоник...
|
|
|
|
|
21.8.2010, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34662

|
Я сделал так: Ставим счетчик Э/Э типа Меркурий 230 ART (R- считает реактивную энергию) . Он стоил чтото около 4 т.р. Выводим через RS-485. Всё. Сидим и зырим графики токов, напряжений, мощностей в т.ч. реактивной. Стоимость решения - 5 тыр. (добавлен преобразователь интерфейсов + кабель полевик) Стоять смену с клещами нефтыкает.
|
|
|
|