> Таблицы Шевелева, Кто какими пользуется
Nurasha
сообщение 9.9.2010, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



Всем привет! Возник вопрос! Расхождение в результатх гидравлического расчета при подсчете по бумажным таблицам (1984гв) и по различным программам (имитаторам таблиц). Чему верить? Есть ли новые таблицы Шевелева? Конкретно есть програмка от компании "Акваматика". Чему верить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.9.2010, 15:45
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Nurasha @ 9.9.2010, 15:05) *
Чему верить?
Библии... biggrin.gif

Тема даже не для песочницы....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.9.2010, 16:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Да, есть расхождения. Ошибки в таблице II Шевелевых для группы диаметров. Об этом была тема на форуме.
Поясняю.
В Предисловии к Таблицам Шевелева (у меня за 1973 г) в таблицах 1 и 2 неправильно указаны наружные и внутренние диаметры для условных диаметров 50 - 100 мм, что не соответствует
ГОСТ 10704-63
Для этих диаметров в таблице II потери напора и скорости занижены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 9.9.2010, 16:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



"Скрытая" реклама програмки от компании "Акваматика"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 9.9.2010, 17:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Nurasha @ 9.9.2010, 18:05) *
подсчете по бумажным таблицам (1984гв)
да, отстали Вы от жизни. А меня таблички 8-го издания 2008 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.9.2010, 19:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Frosty @ 9.9.2010, 17:41) *
"Скрытая" реклама програмки от компании "Акваматика"?

Поясните, кому адресован сей пост.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 9.9.2010, 20:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Tzar @ 9.9.2010, 18:26) *
да, отстали Вы от жизни. А меня таблички 8-го издания 2008 года

Пожалуйста, не сочтите за труд, посмотрите в Вашей таблице для труб по ГОСТ 10704-91 какой-нибудь пример, напр для Q=6 л/с какие скорость , диаметр и 1000i? и выложьте сюда.
Кстати, отстали от жизни большинство проектировщиков из-за дефицита таблиц в новых изданиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 10.9.2010, 5:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Skorpion @ 9.9.2010, 23:12) *
Пожалуйста, не сочтите за труд, посмотрите в Вашей таблице для труб по ГОСТ 10704-91 какой-нибудь пример, напр для Q=6 л/с какие скорость , диаметр и 1000i? и выложьте сюда.

вот скан сделал пары страничек

Сообщение отредактировал Tzar - 10.9.2010, 5:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SCAN2880.pdf ( 234,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл  SCAN2881.pdf ( 314,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 10.9.2010, 7:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



Здорово! Наш инстиут заказал новые таблицы и ничего в ответ! Меня конкретнее интересует пластик! Вот многие програмки, составленные как аналог Шевелева, работают на тех же формулах, а почему расхождение-то? Неужели так и придется эту раритетную книженцию тискать для гидравлики?! В электронном виде не получилось новыого Шевелева достать!
Что вам ваше начальство говорит? Тревожить раритет?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 10.9.2010, 7:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



А в ваших новых таблицах пластмасса подразделяеся на какие-то виды? Или как в старых одна таблица на пластмассу? И можно для примера расход - 25л/с, Ф200!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tzar
сообщение 10.9.2010, 7:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 7.12.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905



Цитата(Nurasha @ 10.9.2010, 10:28) *
И можно для примера расход - 25л/с, Ф200!?
что именно и для каких труб?
Вот еще оглавление прикрепляю

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  оглавление1.pdf ( 109,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  оглавление2.pdf ( 64,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.9.2010, 8:22
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ 9.9.2010, 21:12) *
Кстати, отстали от жизни большинство проектировщиков из-за дефицита

Мозгов.
Еще, похоже, калькуляторов сильно не хватает.

А верить никому нельзя. Даже Библии laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 10.9.2010, 8:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



Tzar, меня интересуют полиэтиленовые трубы! Если не сложно...

Baff? поделитесь вашими мозгами, не в обиду! Речь идет о том, чтобы ускорить работу, а руками считать возможность есть, а вот время.... Вот и вопрос возник!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.9.2010, 8:29
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 10.9.2010, 8:22) *
А верить никому нельзя. Даже Библии laugh.gif
все зависит от года выпуска, предисловий и исправлений biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.9.2010, 8:48
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Nurasha @ 10.9.2010, 9:29) *
Baff? поделитесь вашими мозгами, не в обиду! Речь идет о том, чтобы ускорить работу, а руками считать возможность есть, а вот время.... Вот и вопрос возник!

Да, я понял, и преисполнился сочувствием к вашей серьезной проблеме... Хорошо поставленный вопрос - стоит, как правило, долго, и сильно мешает жить.
А электронные таблицы у Вас есть? Любые? И пользоваться умеете? А расчетные формулы? Тоже есть? И Вы даже знаете, какие обозначения приняты для скорости и диаметра, и можете эти знания с успехом применить на практике?

Цитата(Vict @ 10.9.2010, 9:29) *
все зависит от года выпуска, предисловий и исправлений biggrin.gif

А что делать, если официально изданная Библия не совпадает с программой от того же афффтара? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 10.9.2010, 9:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Для расчета потерь напора по длине я пользуюсь формулами из СП 40-102-2000 и СП 41-102-98. Там привоится расширенная формула Кольбрука. Очень удобная формула для всех видов труб и всех режимов течения жидкости.
Я ее забил в Excel и считаю по ней. Таблицами Шевелева не пользуюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.9.2010, 9:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Tzar, спасибо за сканы
Сравнил строку для Q=6 л/с.
Полное совпадение с таблицами 1973 года выпуска, за исключением 1000i для d 50 в новом издании 132,7, в старом 132,8.
Таким образом, ошибки заложены во всех изданиях! (касается только таблицы II для D до 100 мм)

Что касается расчета труб из разных материалов (стальных, пластмассовых и т.д.), то не ошибетесь, если будете руководствоваться приложением 10 СНиП 2.04.02-84 или электронными таблицами, составленными по этому приложению. Я делал для себя такие таблицы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nurasha
сообщение 10.9.2010, 13:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 7.7.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917



Водонос спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных