R 407 c, Отклонения параметров оборудования |
|
|
|
15.9.2010, 10:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13688

|
Коллеги! Сначала делюсь информацией. Это чтобы был понятен вопрос. Общался с производителями холодильного оборудования, называть которых не хочу, получил от них предложение на оборудование,которое мы хотели сделать на 407-м фреоне. Допуск на холодопроизводительность (или теплопроизводительность для теплового насоса) именно на этом хладоне +/- 12%, то есть общая неопределённость 24% !!! Они ссылаются на то, что поскольку этот хладон - смесь (если я правильно их понял - анизотропная, то есть якобы с плохой перемешиваемостью/сочетаемостью компонентов), то даже у Дюпонта этот хладон получается с плавающими характеристиками, так что более точного достижения параметров на нём они обеспечить не могут. Сам вопрос как раз и заключается в том, правда это или всё-таки нет? Уж очень велик разброс!
Кстати, может заодно кто-нибудь напомнит: была информация (официальная), что какой-то из смешаных хладонов можно дозаправлять, а не перезаправлять контур целиком. Это к какому относится, к R410a, R404a?
Заранее благодарен всем ответившим.
|
|
|
|
|
15.9.2010, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Производительность больше зависит от других факторов, а не от глайда. Скажем так, разница скорее фиксированная, нежели плавающая для одних и тех же условий
|
|
|
|
|
15.9.2010, 15:29
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13688

|
airwave, Спасибо за отклик, хотя первое предложение я понял, а вот второе не очень. Имелась в виду разница между чем и чем? Они мне заявили фиксированную: +/- 12%. Только на мой взгляд уж очень широко они зафиксировались. А что ещё, по-вашему, существенно влияет на точность попадания реального оборудования в каталожный номинал, естественно при сохранении тех же режимов/условий, и насколько тут способен влиять глайд (это, как я понимаю, некая изменчивость свойств рабочего тела в зависимости от чего-то)?
|
|
|
|
|
15.9.2010, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Да, че то хотел сказать по делу, а хрень получилась. Вообще то компоненты у этого хладагента отличаются на 5-6 бар. Поэтому х.з. что произойдет с ними в широком дипазоне кипений и конденсаций. Но 24% это у любого х.а. будет если цикл вниз вверх смещать. Надо сравнивать с другим х.а. и на узком диапазон температур.
|
|
|
|
|
15.9.2010, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
airwave Дата Сегодня, 17:43 "Да, че то хотел сказать по делу, а хрень получилась." "Да, уж..."(с), и заметьте, не для среднего ума. Да, нет airwave, понимаю эти 24 % как на одном и том же режиме работы, например, при фиксированных То = 5С и Тк = 35С, машина, в течении длительног времени работы будет выдавать разную производительность с разбросом +/- 12%, от гипогтетического номиналя. Или в другом "перепеве" -тож. Глайд(гр. жаргон) - (с англ), спуск, соскальззвание (по наклону). Здесь. Изменение температуры насыщенных паров неазеотропной смеси х/а при постоянном давлении в точках между фи =1 и фи=0. (примерно, так).
|
|
|
|
|
15.9.2010, 17:49
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13688

|
vadim999 Цитата Да, нет airwave, понимаю эти 24 % как на одном и том же режиме работы, например, при фиксированных То = 5С и Тк = 35С, машина, в течении длительног времени работы будет выдавать разную производительность с разбросом +/- 12%, от гипогтетического номиналя. Или в другом "перепеве" -тож. Я это понял так: разброс может быть у разных машин (некоторое количество одинаковых хотим заказать в течение определённого времени) на одном режиме. Цитата Глайд(гр. жаргон) - (с англ), спуск, соскальззвание (по наклону). Здесь. Изменение температуры насыщенных паров неазеотропной смеси х/а при постоянном давлении в точках между фи =1 и фи=0. (примерно, так). Прошу прощения, Фи - это в данном случае что?
|
|
|
|
|
16.9.2010, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469

|
Добрый день всем, по пункту первому Вам по ушам катают, погрешность в производительности не более 5 - 7% в обе стороны. максимально допустимая дозапрвка 407 не более 15% и только жидкарем. если есть утечка то рекомендуется сбросить остатки и заправить заного. на 410 можно дозаправлять.
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alterman @ 15.9.2010, 18:49)  vadim999 Прошу прощения, Фи - это в данном случае что? Опечатка в предыдущем посте Фи - это в данном случае, МОЙ "косяк". Конечно речь идет о "степени сухости насыщенного пара" - "х" (хи, латиница). Откорректированно. "Изменение температуры насыщенных паров неазеотропной смеси х/а при постоянном давлении в точках между хи = 1 и хи=0. (примерно, так)." ______________________ Спасибо, что заметили.
Сообщение отредактировал vadim999 - 16.9.2010, 10:15
|
|
|
|
|
16.9.2010, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Хъюго. Вы, как всегда кратки и конкретны. (В части 5...7%). Даж не знаю в какой форме с Вами не согласиться.
Короче, как "лаборант" по типовым и НИРовским испытаниям холодильных машин и их процессов (в меньшей степени), хочу заметить, 7% "набегает" только инструментальной погрешности на специализированном стенде при определении холопроизводительности ХМ, работающей на моноХ/А.
Всегда ценю Ваши мнения, в данном случае хотелось бы услышать мнение по поводу главной "фишки" в различии работы Х/М на смесях и моноХ/А. Спасибо.
|
|
|
|
|
16.9.2010, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alterman @ 15.9.2010, 18:49)  vadim999 Я это понял так: разброс может быть у разных маши .... на одном режиме. Может. А если машина прошла процедуру по Хъюго Дата Сегодня, 10:41 " максимально допустимая дозапрвка 407 не более 15% и только жидкарем" "на боевом посту" - "Однозначно!"(с), можно ожидать отклонения от номинала. Кста, на испытательном стенде были зарегистрированы случаи, когда Х/П испытуемых машин "гуляла" по времени их работы на фиксированных режимах. В те времена объяснению этих фактов не могли дать - списывали на нерадивость стендистов.
Сообщение отредактировал vadim999 - 16.9.2010, 16:44
|
|
|
|
|
16.9.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(alterman @ 15.9.2010, 18:49)  vadim999 Я это понял так: разброс может быть у разных маши .... на одном режиме. Может. А если машина прошла процедуру по Хъюго Дата Сегодня, 10:41 " максимально допустимая дозапрвка 407 не более 15% и только жидкарем" "на боевом посту" - "Однозначно!"(с), можно ожидать отклонения от номинала.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469

|
Если честно, то отследить точную производительность машины на смесях нереально, все будет зависить от производителя газа, что он туда намешал, нормативы по долевому содержанию имеют допуски и к сожалению не такие маленькие. В свое время пробовали толкать чиллерок на одном газе но разных производителей, - параметры немного, но отличались. А на моно газах пускать машинки одно удовольствие. Главное чтобы газ был не отечественный. А по поводу дозаправки случай из жизни: на одном объекте (в Москве!) обслуживающая конторка с громким именем постоянно дозаправляла чиллера фреончиком (R407), летом агрегаты как и положенно вставали по высокому. НА ОБЪЕКТЕ К ЧИЛЛЕРАМ ПРОЛОЖИЛИ СТАЦИОНАРНУЮ ЛИНИЮ ПОДВОДА ВОДЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ!!!! С трудом заставил поменять ВЕСЬ газ на машине - отработала все лето без единой остановки (и без орошения водой). На объекте начались разбирательства. вот так.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(Хъюго @ 20.9.2010, 11:26)  А по поводу дозаправки случай из жизни: на одном объекте (в Москве!) обслуживающая конторка с громким именем постоянно дозаправляла чиллера фреончиком (R407), летом агрегаты как и положенно вставали по высокому. НА ОБЪЕКТЕ К ЧИЛЛЕРАМ ПРОЛОЖИЛИ СТАЦИОНАРНУЮ ЛИНИЮ ПОДВОДА ВОДЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ КОНДЕНСАТОРОВ!!!! С трудом заставил поменять ВЕСЬ газ на машине - отработала все лето без единой остановки (и без орошения водой). На объекте начались разбирательства. вот так. В конторах с громким именем работают никому не известные спецы ноунэйм Думаю, они тупо лили по давлению, не особо вдаваясь, для чего нужно переохлаждение в конденсаторе 90% до сих пор льют в чиллеры и прочие ХМ хреон по давлению Волшебные цифры 4 бар R22/R407с, 7 бар на R410a гораздо проще запомнить чем всю таблицу насыщения, да еще не да бог для смесевых х.а.
|
|
|
|
|
20.9.2010, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(airwave @ 20.9.2010, 13:42)  .... Думаю, они тупо лили по давлению, не особо вдаваясь, для чего нужно переохлаждение в конденсаторе 90% до сих пор льют в чиллеры и прочие ХМ хреон по давлению ( всасывания. V.9.) Волшебные цифры 4 бар R22/R407с, 7 бар на R410a гораздо проще запомнить чем всю таблицу насыщения, да еще не да бог для смесевых х.а. Отличный посыл для дальнейшего и более подробного обсуждения. Небольшое уточнение. R407с R410a являются смесями, причем, последний "кваи(как бы)азиатроп".
|
|
|
|
|
20.9.2010, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Хъюго @ 20.9.2010, 11:26)  Если честно, то отследить точную производительность машины на смесях нереально, все будет зависить от производителя газа, что он туда намешал, нормативы по долевому содержанию имеют допуски и к сожалению не такие маленькие. В свое время пробовали толкать чиллерок на одном газе но разных производителей, - параметры немного, но отличались. А на моно газах пускать машинки одно удовольствие. В принципе все верно-правильно, особенно в части Х/П. Только не целиком и не полностью согласен о трактовки "долевого содержания". Любой производитель выбрасывает на рынок "Запатентованный" (или перекупленный) состав смеси в достаточно строгих соотношениях. Не думаю, что корректный производитель оставляет на "самотек" контроль этого параметра, а технология "рОзлива"по посудинам - допускает подобные отклонения. "...пробовали толкать чиллерок на одном газе но разных производителей..." - очень много превходящих факторов, могущие повлиять на Х/П чиллерка. Более подробно в следующем посте(у).
|
|
|
|
|
20.9.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32469

|
корректных производителей осталось очень мало, пальцев одной руки хватит с запасом, увы!
|
|
|
|
|
20.9.2010, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Практическая Смесионника широка шагает по планете, в т.ч. и для нужд кондиционирования. Краткий анализ данной темы, и других тем показывает, что к настоящему времени сложилась ситуация, при которой практикующая часть народо-населения форума, зачастую несколько своеобразно воспринимает замену моно Х/А-тов на смесионные, вподь до отрицания различия между ними во всем диапазоне, от теории до практики применения. Коллеги, может пора создать специализированную тему по вопросам смесионники и формированию "коллективного разума" в режиме "ликбеза". Для начала со скромными целями и задачами - а что есть Смесионника. И в которой, можно бы задать вопросы или без шума и пыли, и без каваллерйских наскоков - высказаться. Может имеет смысл , аналогичные темы из "Песочницы" подфорумов "Кондиционирование..." и др. переносить в эту тему.
В качестве "вступительного взноса", несколько высказываний автора поста (в развитие существующей темы). Практически, это то, о чем умышленно не договорил в 2-х предыдущих постах.
Во первых МММ(с) (надеюсь авторство аббревиатуры указывать не надо). - Мы забываем о влиянии (n+1) компоненте в смеси - смазочном масле циркулирующем в контуре. При наличии маслоподъемной петли или "сливного бочка" перед компром после испарителя, это влияние может проявиться и "не хило". - Очень тяжело смириться с мыслью, что в каждое мнгновение работы ХМ на смеси, концентрации её компонентоы в испарители и кондесаторе отличаются между собой и совместно, от исходного состояния в "дозе" и при стоянке Х.М. (После недолгого раздумья о целесообразности упоминания.) Концентрации компонентов в паровой и жидкостной фазах в одном и том же аппарате Х/М - различны. Может не к месту, но аналоги процессов в Х/М лежат где-то между "работой дыхательных смесей" у аквалангистов-глубоководников и "тарелками" ректификации (производство бензина, спирта, чистых газов). Согласитесь, что эти процессы, тоже не из разряда прстых. - С точки зрения энергопотребления температурный диапазон применения конкрктной смеси значительно уже, чем у моно Х/А. А выход на номинальный режим работы более "болезнен". Собственно, по теме. Хъюго Дата Сегодня, 11:26 "...нормативы по долевому содержанию.." Дата Сегодня, 16:00 ..."корректных производителей осталось очень мало"...
Давайте договаримся, что все повествования в теме(мах) будут проистекать в рамках "нормативов", во всех их ипостасях. Для "не корректных производителей" существуют др. форумы, ну в смысле Органы.
Извините. Продолжение следует.
Сообщение отредактировал vadim999 - 20.9.2010, 17:17
|
|
|
|
|
21.9.2010, 8:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794

|
Цитата(alterman @ 15.9.2010, 10:57)  Кстати, может заодно кто-нибудь напомнит: была информация (официальная), что какой-то из смешаных хладонов можно дозаправлять, а не перезаправлять контур целиком. Это к какому относится, к R410a, R404a?
Заранее благодарен всем ответившим. Нужное выделено желтым цветом
RIVOIRA_inglese.doc ( 318 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52
|
|
|
|
Гость_feel791_*
|
29.9.2010, 18:14
|
Guest Forum

|
airwave вы немного не в курсе о чем пишите! vadim999 +100
|
|
|
|
|
29.9.2010, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Мля..., нравятся мне такие новички! Мы все знаем, везде бывали и Бога за бороду дергали...
|
|
|
|
|
29.9.2010, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Удалено.
Сообщение отредактировал SSA - 29.9.2010, 19:14
|
|
|
|
|
  |