Поставщик регуляторов давления конденсации для R410A |
|
|
|
17.9.2010, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29365

|
Уважаемые специалисты, если кому-нибудь приходилось сталкиваться с таким оборудованием (холодильные компоненты для регулирования давления на R410A), то посоветуйте, пожалуйста, представителя или поставщика в Москве или СПб. Я нашёл лишь одного производителя - Sporlan. У них есть регуляторы давления конденсации для R410A (модель LAC), но в Россию они, похоже, не поставляются.
Заранее благодарю за помощь!
С уважением, Borman.
|
|
|
|
|
17.9.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Если изменением оборотов вентилятора FSX-42S от Alco - диапазон 13...25 бар
Если с затоплением конденсатора - чем KVR+NRD от Danfoss не подходят?
Сообщение отредактировал vlad980 - 17.9.2010, 14:03
|
|
|
|
|
17.9.2010, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Борман, поперли Монтэйры на R410a?
|
|
|
|
|
17.9.2010, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(vlad980 @ 17.9.2010, 14:57)  Если изменением оборотов вентилятора FSX-42S от Alco - диапазон 13...25 бар Если с затоплением конденсатора - чем KVR+NRD от Danfoss не подходят? Рабочее у 410 - 30атм поэтому и возникает проблема. У Alco соответственно нужно заказывать модели с правильной цифрой. Впрочем кое что есть и у Danfoss.
|
|
|
|
|
17.9.2010, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29365

|
Спасибо за ответы! Нужно затопление. Температура ниже -20 будет. FSC не поможет. Кондиционеры американские, не сказать, чтоб попёрли, но время от времени, пробиваются к нам... У Данфосса есть ICS, но по ним надо почитать, укомплектоваться. Да и заплатить, как я понял, не дёшево. А KVR и KVD по давлению не проходят, это верно подмечено. Т.е. вариантов пока, кроме данфосских пилотников, нет?.. :-(
|
|
|
|
|
17.9.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
25 бар - это 42*С для 410... если мало - действительно, можно Цитата заказывать модели с правильной цифрой , или есть двухкомпонентный регулятор = датчик FSE03S (выход 0-10В, заводская настройка 26 бар) + силовой блок FSP на соотв. мощность Что касается -20 = про 410 не знаю, но у нас установки на 22-м до -27 работали этой зимой - и кондеры, и холодилки. Все с FSC Одна была с затоплением - летом умер дифф клапан - заглушили байпас, поставили регулятор скорости... зимой посмотрим
Сообщение отредактировал vlad980 - 17.9.2010, 16:34
|
|
|
|
|
17.9.2010, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29365

|
Там просто конденсатор уже фан-спид-контролем оборудован. А до каких температур он, кстати, потянет? У нас как-то сложилось, что до -20 и привет... Дальше затапливаем конденсатор.
|
|
|
|
|
17.9.2010, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 18.2.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29365

|
У нас на KVR+KVD всё отлично работает на многих объектах. Подразобрались в тонких моментах, так что с ними порядок. А вот на 410-й натолкнулись и всё. ОК, будем искать, как говорится. Если у кого появится информация, то сообщите, пожалуйста! Спасибо.
|
|
|
|
|
18.9.2010, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Если изменением оборотов вентилятора, то я ставил CAREL, но надо смотреть какой датчик давления.
|
|
|
|
|
18.9.2010, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881

|
Цитата Там просто конденсатор уже фан-спид-контролем оборудован Интересно - а нормально будет работать "затапливатель" с FSC вместе? По моему для затапливателей характерно on/off управление. Расскажите - делали уже такие комбинации? насчет Цитата до каких температур он, кстати, потянет? из приктики - даже в -30 и ниже (дело было зимними ночами - оборудование работает на склад продмага - круглосуточно.) все работало - вентилятор просто стоял, изрека - пару оборотов делал и опять стоял. Конденсатор прогревался довольно-таки быстро.
Сообщение отредактировал vlad980 - 18.9.2010, 16:18
|
|
|
|
|
18.9.2010, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Регулятор давления типа FSX будет нормально работать при - 30 град. Только будут колебания давления конденсации. Видел CIAT package с регулятором давления реле 16 бар на вентилятор конденсатора и ниче, по НД машина не рубилась. Маленький ньюанс: конденсатор был горизонтальный, ну и ресивер на улице )))). и безо всякой лабуды все работало.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|