> Тепло притоки от оборудования ЦОД, тепло притоки от серверных и автозалов
Гость_Екатерина Николаевна_*
сообщение 20.10.2010, 12:59
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте господа! У меня такой вопрос: я рассчитываю тепло выделения от серверов, корректна ли эта формула
Q=1000×Ny×Kв×Kз×Kо×(1-ηд+Kт×ηд)?
Заранее большое спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bgpmp_*
сообщение 21.10.2010, 7:51
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Екатерина Николаевна @ 20.10.2010, 12:59) *
Здравствуйте господа! У меня такой вопрос: я рассчитываю тепло выделения от серверов, корректна ли эта формула
Q=1000×Ny×Kв×Kз×Kо×(1-ηд+Kт×ηд)?
Заранее большое спасибо!!!

Для каждого типа серверов тепловыделение может разным и различаться в разы, поэтому считать по одной формуле все оборудования я считаю не правильным. Попробуйте поиска вот тут telecombloger.ru либо на одноименном форуме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
coverart
сообщение 21.10.2010, 8:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1274
Регистрация: 24.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772



В серверных теплопритоки от серверов принимаются равными потребляемой электрической мощности самими серверами.
А что в формуле, расшифруйте пожалуйста

Сообщение отредактировал coverart - 21.10.2010, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bgpmp_*
сообщение 21.10.2010, 9:15
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(coverart @ 21.10.2010, 9:03) *
В серверных теплопритоки от серверов принимаются равными потребляемой электрической мощности самими серверами.
А что в формуле, расшифруйте пожалуйста

То есть вы считаете, что сервер потребляющий 25кВт, выделит такое же кол-во тепла?
Самое теплоемкое серверное оборудование, которое я видел, максиму 80% потребляемого эл. питания переводило в тепло.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 21.10.2010, 11:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(bgpmp @ 21.10.2010, 9:15) *
То есть вы считаете, что сервер потребляющий 25кВт, выделит такое же кол-во тепла?
Самое теплоемкое серверное оборудование, которое я видел, максиму 80% потребляемого эл. питания переводило в тепло.

А оставшиеся 20%, стесняюсь спросить, во что??? Сервер - это не токарный станок вообще-то! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bgpmp_*
сообщение 21.10.2010, 12:06
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ArFey @ 21.10.2010, 12:49) *
А оставшиеся 20%, стесняюсь спросить, во что??? Сервер - это не токарный станок вообще-то! Аркадий

И не батарея тоже !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 21.10.2010, 12:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(bgpmp @ 21.10.2010, 12:06) *
И не батарея тоже !

biggrin.gif Гораздо хуже - это электронагреватель.

Так все-же: на что уходят, по-Вашему, оставшиеся 20%? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 21.10.2010, 12:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Сергей В. @ 21.10.2010, 13:26) *
biggrin.gif Гораздо хуже - это электронагреватель.

Так все-же: на что уходят, по-Вашему, оставшиеся 20%? wink.gif


По слаботочным "шнуркам" при перемещении инфы хранящейся (производящейся) на сервере в сторону потребителя инфы. mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 22.10.2010, 9:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Цитата(bgpmp @ 21.10.2010, 9:15) *
... что сервер потребляющий 25кВт...

Итак 25кВт х 20% = 5кВт.
Т.е. 5 кВт электроэнергии уходит потребителям инфы? newconfus.gif
Не чудите с горя.
Системы передач по потокам Е1 потребляли единицы ватт, а с переходом на оптику эта цифра еще уменьшилась.
Количество энергии, "утекающее" за пределы серверной настолько мало, что при тепловых расчетах этой величиной можно попросту пренебречь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.10.2010, 9:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Робкая догадка:
Используемая мощность сервером зависит от загрузки процессоров. Если считать, что коэф. использования к=0,8, а паспортные данные максимум, то тогда......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 24.10.2010, 8:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Современный сервер полный аналог батареи - коэффициэнт мощности равен 1.
Точнее не батареи а небольшой такой сталеплавильной печки - к примеру стойка размеранми 0.6х1х2 может спокойно выделять 40кВт с дельтой в 20 а то и 30 градусов.
Так что все измеренное на проводе потребление электричества уходит в тепло. Кстати как и все потребление вентиляторов кондиционеров. А то тоже предмет каких то диких слухов.

Если же речь идет о расчетах - во первых нужно не забыть выкинуть резервные блоки питания, во вторых учесть фактическую комплектацию, в третьих то что номиналы блоков питания расчитаны на пусковые токи, ну и да фактическую загрузку. В общем для серверных, кондиционеры с переменной производительностью не баловство, а суровая необходимость.

Кстати еще типично до 5% тепла выделяется с электропроводки питающей стойки.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных