Можно ли совмещать водомерный узел и насосная пожаротушения |
|
|
|
|
2.11.2010, 13:35
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376

|
Всем доброго время суток!!! У меня такой вопрос : Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Да, можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Можно
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 27.10.2010
Пользователь №: 78376

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:45)  Да, можно. Цитата(NezZayka @ 2.11.2010, 13:46)  Можно но не всё так просто!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата но не всё так просто! Ну поведайте нам что же там не так просто? Тока помните, автор говорит только о насосной и ВУ.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:04
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Dima_UA @ 2.11.2010, 12:57)  но не всё так просто! +1 Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 12:58)  Ну поведайте нам что же там не так просто? Тока помните, автор говорит только о насосной и ВУ. в поиск!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Dima_UA
Ну давайте, порадовали Викта, донесите и до остальных, я в поиске не нашел как насосная пожаротушения может ограничить установку ВУ. Вот только не нужно писать, про температуру, транзиты, выпуски и тд, речь тока о насосной и ву.
Ждем-с.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 14:42
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:33)  Dima_UA
Ну давайте, порадовали Викта, Обострения после диалогов с Белкой?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы то ведь не скажете. А я найти пока не могу, остается тока вопрошать и смиренно продолжать поиски
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 14:57
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:54)  Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы то ведь не скажете. Он не обязан, и я не скажу.... а вот водоканал обязательно скажет, а еще и пожарник мож че сказать.... а если у них будет плохое настроение, то скажут - нельзя, а если хорошее то возможно скажут - можно...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Vict @ 2.11.2010, 15:01)  а если у них будет плохое настроение, Вот, если скажут, что нельзя, то пусть и обоснуют свой отказ ссылкой на норматив. У меня тоже настроение может быть всякое Нюансы, безусловно, есть. Но и запрета нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
 поиски продолжаются... мне кстати водоканал и пожарные ничего не говорили по этому поводу, даже не намекали... Цитата Нюансы, безусловно, есть. Хм.. а какие?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:00
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Просто под предлогом снятия показаний с водомера люди из водоканала могут чего-нибудь открутить. Вообще посторонним в насосной делать нечего.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:59)   поиски продолжаются... Хм.. а какие? ВУ желательно выгородить хотя бы решеткой с замком. Пожарные, да, могут поворчать, что доступ в помещение станции пожаротушения посторонним запрещен. Но тут какие посторонние? Та же самая служба эксплуатации показания счетчика снимает ну, или водоканал с проверкой. Обычное дело.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата ...желательно... Что желательно я знаю, но тут речь о запрете. Цитата Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения? Так вот, нет документа - нет запрета. Есть документ - есть запрет. А настроения принимающих можно обсудить в другой теме
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:21
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 2.11.2010, 15:05)  Вообще посторонним в насосной делать нечего. +1 Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:09)  А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине? есть.. у пожарников
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 16:09)  А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине? В водоканале не отпишут. Могут только пожарники возражать. Но это, какое настроение у них будет Согласна, на все 100% - запрета нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата есть.. у пожарников smile.gif Викт, ну поделитесь, что это за документ, уж очень интересно на него посмотреть, и не только мне...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Juven @ 2.11.2010, 15:23)  В водоканале не отпишут. С чего так уверенно?  Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:24)  Викт, ну поделитесь, что это за документ, уж очень интересно на него посмотреть, и не только мне... любой где пишут об обособленности помещений насосных
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата любой где пишут об обособленности помещений насосных smile.gif И на этом спасибо  Пока кроме того, что помещение насосной должно быть отделено от других помещений, я ничего не нашел, да и это к ВУ даже за уши не притянуть.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 2.11.2010, 16:46
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Vict @ 2.11.2010, 16:34)  С чего так уверенно?  Мне ещё ни разу не отписали, а преценденты были. Договариваться приходилось только с пожарными. Договаривались
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11.2010, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.
Сообщение отредактировал waljunja - 2.11.2010, 22:09
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03)  Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему. +5
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 9:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03)  Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему. не бред. Вы имеете в виду насосную хозяйственно-питьевых насосов. Там действительно без проблем совмещают. А вот с пожарными насосными бывают нюансы...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 10:11
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Вот сижу я в экспертизе, и фиговое у мну настроение(взяток не приносят, жена кормит только жареной картошкой, начальник наезжает...  )и тут приходят крутой зак с ратопыренными пальцами, либо опытные проектировщики, и начинают мне чесать по ушам Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:35)  да и это к ВУ даже за уши не притянуть. Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 21:03)  В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему. Цитата(Алекс_Кок @ 3.11.2010, 7:39)  +5 и я им заворачиваю прожэкты с требованием помещения насосной сделать отдельно, ВУ тож...а если в Москве так и дверь на замочке установите мне плиз на ВУ... И пошла бюрократия писать бумаги... И чхать хотел я на начальника(все равно он бяка), крутого зака(пока взятку не принесет) и опытных проЭктировщиков(пока не научатся знать доки, и не писать везде и всюду шо эксперты козлы)... И вот когда сие наступит, и у мну будет хорошее настроение, я закрою глаза на " 1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен." одной из инструкций одного из министерств, на СП 5.13..., на МДК(номер не помню) и отошлю читать дебаты в ветку пожарки про то - шо ж такое за термин - помещение?  ПС. Во, видно шо Juven имела дела с умными экспертами... но с плохим настроением
Сообщение отредактировал Vict - 3.11.2010, 10:14
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Экспертиза не возражает, если доказано, что иначе не получается. Так как, иногда, приходится впихиваить невпихуемое. К пожарным насосным много требований, это и расположение не ниже -1-го этажа и выход отдельный. Ввод водопровода тоже, как хочешь не заведешь, да и водомер за первой стеной должен нахродиться. И помещений не хватает. Так что, идут навстречу. Но, если такое случается, то стараются ВУ выгораживать и замочек вешать.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 11:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Juven @ 3.11.2010, 9:25)  Так что, идут навстречу. Во, видно шо Juven имела дела с умными экспертами... и с хорошим настроением
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 12:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
СНиП 2.04.01-85* п.12.3. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
Я думаю тут ясно написано, что пожарные не расстраиваются, когда их насоски находяться в других по назначению помещениях..
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 12:12)  Я думаю тут ясно написано, что пожарные не расстраиваются, когда их насоски находяться в других по назначению помещениях.. Не растраиваются, если соблюдается условие "посторонним вход воспрещен".
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 14:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Ну вот, у мну продолжается плохое настроение... буим заниматься бюрократией Водяной, а если нет в здании тепловых пунктов, бойлерных и котельных... куда , как правило денем?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 15:57
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А это как привило по настроению) Взмахну бывало рукой правой - будет вместе с водомерным узлом...Взмахну левой рукой - раздельно...Взмахну обеими руками - вообще будет отдельностоящая... Вот такие вот мы проектировщики творческие личности...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516

|
Приветствую всех, вот пишите что вход в помещение НС посторонним запрещен, но и вход в помещение ВУ также посторонним не допускается. МДК 2-03.2003 5.8.5. Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5 °С. Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 16:06
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 14:57)  Вот такие вот мы проектировщики творческие личности... Да творите на здоровье... пока на "мое" плохое настроение не попадете  Во, Зайка умничка.. МДК нашла. Зайка посмотрите там внимательней - где то и про дверь с замочком на ВУ должно быть....
Сообщение отредактировал Vict - 3.11.2010, 16:07
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 16:13
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
А где вы нашли в эксплуатирующей организации посторонние лица? в такие помещения, кроме них (эксплуатационщиков) и особых лиц, не будем о них вслух, посторонним вход воспрещён)
или вы хотите сказать, что пожарные во время пожара по традиции посещают помещение насосной станции, чтобы так сказать поддержать её работу не только в моральном плане, но и физически?
Сообщение отредактировал Водяной - 3.11.2010, 16:25
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 16:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Водяной, к примеру, вот есть жилкооператив. У коопа прямые договора с водоканалом, с ТСО, с вывозом мусора и т.д. И нет у них экспл. организации, т.к. все непостоянные работы они заказывают разово сантехнику(какому то), электрику и т.д. Но зато у них есть ВУ и пожнасосы. А обслуги по насосам - нема. Соответственно пожарник просит(требует!) помещение закрыть и опломбирует его еще... А водоканальцу требуется ежемесячно снимать показания... И?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 16:48
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Я в этой сложной ситуации одного не пойму, а кто ремонтом будет заниматься пожарной установки? если пожарник требует пломбу поставить...потекло там что-то, взорвалось...и такое бывает)
а потом, помещение насосной принадлежит всё равно кооперативу...не пожарные же его к себе берут, правильно...
Сообщение отредактировал Водяной - 3.11.2010, 16:51
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 16:50
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:48)  Я в этой сложной ситуации одного не пойму, а кто ремонтом будет заниматься пожарной установки? Цитата(Vict @ 3.11.2010, 15:21)  все непостоянные работы они заказывают разово сантехнику(какому то), электрику и т.д.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 16:55
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
а если установка находиться в тепловом узле? показания со счётчиков кто будет снимать и как? всё тоже самое
а зачем пожарномувешать пломбу? дверь будет на замке, ключи у председателя кооператива, к примеру, заходят только свои и по-требованию...в чём проблемма...в пожарном, который любит пломбы ставить...не думаю....
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 16:56
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:53)  а если установка находиться в тепловом узле? показания со счётчиков кто будет снимать и как? всё тоже самое Цитата(Vict @ 3.11.2010, 13:53)  Водяной, а если нет в здании тепловых пунктов, бойлерных и котельных... Мне так и боянить самого себя далее? И еще - как то неудобно отвечать на ваши посты, которые были отредактированы(дополнены) уже после моих ответов...
Сообщение отредактировал Vict - 3.11.2010, 16:57
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 17:02
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
извиниюсь, не специально...времени нет быстро набирать ответы... Цитата(Vict @ 3.11.2010, 16:56)  Мне так и боянить самого себя далее? И еще - как то неудобно отвечать на ваши посты, которые были отредактированы(дополнены) уже после моих ответов... дык а я и говорю - разница какая между ВУ и ТУ ситуации одинаковые совершенно... там водоканалу снимать показания, а там теплосетям
Сообщение отредактировал Водяной - 3.11.2010, 17:03
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 17:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Водяной, в ТУ входит и водомер(как минимум расходомер), на ту же подпитку от водоканала
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 19:34
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Ну вот и я о том же...Если по СНиП в тепловом пункте можно насоску распологать, а там счётчик подпитки, то и с общим счётчиком воды в одном помещении можно устанавливать... С одной стороны - разграничить ВУ и НС можно для сложных форм взаимоответственности. С другой стороны, всё в одном помещении - для эксплуатации лучше(тем более, если единая служба), беготни меньше... Сложные формы встречаются в уже построенных домах(и такие, что там вообще фиг разберёшся. но это , я считаю, хитромудрые домовладельцы сами себя в такие дела затаскивают)...Новые сдаются уже с более менее оформленными службами, берущих дом на свой балланс...
Сообщение отредактировал Водяной - 3.11.2010, 19:40
|
|
|
|
|
|
|
|
3.11.2010, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Juven @ 3.11.2010, 10:54)  не бред. Вы имеете в виду насосную хозяйственно-питьевых насосов. Там действительно без проблем совмещают. А вот с пожарными насосными бывают нюансы...  Бред. я имею в виду любые насосные. Мы делаем всё в одном месте, как у радивого хозяина. Кроме того бывают насосные установки, обеспечивающие и хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. И незачем городить огород с разными "ключиками и замочками". Постороннее лицо - это бабушка с рынка, а не слесарь, который должен обслуживать водопроводно-канализационное хозяйство. Мало того, необходимо вспомнить про задвижку с электроприводом на обводной линии водомерного узла и представить, как будет человек бегать туда-сюда с ключиками, когда у него будет проблема с задвижкой и насосами одновременно. Короче, абсурд-с, батенька.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 6:37
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Вам же эксперт ответил - что, с существующими нормативными документами, он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...) в зависимости от своего настроения. И пока ему настроение не повысят, положительного заключения не будет. Нет на него девушки со скалкой...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 8:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 3.11.2010, 21:22)  Бред. Короче, абсурд-с, батенька.  От вашей безапелляционности просто чешутся руки в желании что бы ваш проект совмещенного ВУ и пожнасосов попал мне на стол.. и если плюс еще и комментарии подобные - гарантирую очень долгое согласование, более того, на именно на основании норм Цитата(Иванов В.А. @ 4.11.2010, 5:37)  он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...) в зависимости от своего настроения. совершенно верно... и на законных основаниях, а не только хотелок
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата От вашей безапелляционности просто чешутся руки в желании что бы ваш проект совмещенного ВУ и пожнасосов попал мне на стол.. и если плюс еще и комментарии подобные - гарантирую очень долгое согласование, более того, на именно на основании норм wink.gif Да Вы, батенька, - злодей... А СНиП не читали п.12.21 прим.2
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата Вам же эксперт ответил - что, с существующими нормативными документами, он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...) в зависимости от своего настроения. И пока ему настроение не повысят, положительного заключения не будет. Вон оно как, Михалыч. А нельзя допустить, что он иногда сам читать не умеет. И может где-то перебдеть? Как, например, с одиночеством пожарных насосов. Кстати, внятного ответа, почему это они должны стоять совсем одиноко я не увидела (имею в виду полный текст нормативного документа, на который ссылается наш визави.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 10:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Гы-ыыы, Juven которая тетенька, батенькой называет, а Иванова у которого отчество на "А" Михалычем кличет Ну а про умение читать я промолчу, т.к. вникать в прочитанное(фиг с ним в мои посты), но даже снипы шалуниьи видимо не дано по определению....
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата Кстати, внятного ответа, почему это они должны стоять совсем одиноко я не увидела (имею в виду полный текст нормативного документа, А король-то голый...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 10:48
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Тетенька, если Я пишу что заверну вашу фиглю на основании доков - так они у меня есть, и основания и доки.... А то шо король голый - жизнь такая у него гребанная, бо вассалы нерадивые и хитропопые
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата Тетенька, если Я пишу что заверну вашу фиглю на основании доков - так они у меня есть, и основания и доки.... А то шо король голый - жизнь такая у него гребанная, бо вассалы нерадивые и хитропопые biggrin.gif Не убедительно. Где основания? Где.......е.....е......е......????
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 11:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 9:59)  Не убедительно. Где основания? Где.......е.....е......е......???? Да они для вас не будут убедительны... тем более в этой теме уж написал где копать... Вспоминаю тему про где мне ставить запятую в моей подписи - всех убедил шо она не нужна, кроме вас
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Про одного человека в шляпе говорили: "О, у него там такое...". И народ пугался и ломал голову, что же там такое страшное. Оказалось - лысина. Хочу фактов. Факты где! Даёшь факты! Или будете под шляпой ничего прятать?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 11:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
кста, вот люди недополучили 280 тыщ, только за то шо дверь на ВУ у них была снята... Цитата АРБИТРАЖНЫЙ СУД Г. МОСКВЫ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ от 14 августа 2007 г. по делу N А40-17963/07-131-169 ......
Из акта о подтоплении подвальных помещений от 14.06.06 г. в т.ч. следует, что в момент аварии отсутствовала герметично закрывающаяся дверь в помещении водомерного узла, которая, как пояснил истец была временно снята в связи с производимым ремонтом. Отсутствие герметично закрываемой двери способствовало увеличению размера убытков,
.....
С учетом изложенного, на основании ст. ст. 2, 8, 11, 12, 15, 1064, 1083 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 16, 27, 64 — 68, 71, 75, 110, 112, 123, 167 — 171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, арбитражный суд
решил:
взыскать с МГУП «Мосводоканал» в пользу ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» 400000 руб. — убытков, 9500 руб. — расходы по госпошлине по иску. Во взыскании 279859 руб. 86 коп. — убытков — отказать. Настоящее решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные ст. ст. 259, 260, 273 — 277 АПК РФ. Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 10:25)  Про одного человека в шляпе говорили: "О, у него там такое...". ну раз шляпа моя, то и то шо под шляпой тож моё, будь то лысина, будь то знания
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Не убедили. Из решения суда о том, что на объём подтопления в данном конкретном случае повлияло отсутствие двери в водомерном узле, никак не вытекает запрет о размещении пожарной насосной в водомерном узле. А если трубу прорвёт в пожарной насосной, то что?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 13:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 12:40)  никак не вытекает запрет о размещении пожарной насосной в водомерном узле. Ну, если у вас помещение насосной влезет в помещение ВУ - да на здоровье!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата Ну, если у вас помещение насосной влезет в помещение ВУ - да на здоровье! smile.gif Всё-таки, чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, насколько люди не понимают друг друга. Или говорят об одном и том же разными словами и спорят до умопомрачения. Или говорят о разных вещах в одном споре, и опять же не сходятся во мнениях. Итог: я не собираюсь насосную впихивать в помещение водомерного узла. Я за то, поверьте мне, что и заказчики тоже, за разумное размещение хозяйства. Просто когда мы проектируем, то всегда стараемся совмещать водомерный узел и насосные. поскольку это экономия площади, удобство в монтаже и эксплуатации. Причём, запрета на это нет! Вот и всё. Тем более ещё никто не доказал обратного.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 14:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 12:59)  и спорят до умопомрачения. а я кстати и не спорю... Я просто знаю то чего вы не знаете, вернее не хотите читать(вам ж некогда) а тем более вникать в написанное... Вот мне интересно, Накамура докопал иль нет в чем траблы, почему "не все так просто" ? Цитата Просто когда мы проектируем, то всегда стараемся совмещать водомерный узел и насосные. поскольку это экономия площади, удобство в монтаже и эксплуатации.Причём, запрета на это нет! да шо вы говорите? как в других темах написано, ведь нет запрета, совмещайте санузлы в квартирах и кухни с гостиной, а еще лучше с коридором - экономия площадей, заку меньше денег платить, опять же удобства в.... Ведь запрета нет. Касаемо ВУ - вот буду выдавать ТУ(водоканал) и напишу(настроение у мну фиговое) - ВУ смонтировать в отдельном помещении. И все, хоть об стенку бейтесь, но данное требование не обойдете(ну если начальнику моему взятку, или... не всуните).
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Ну, смешно, опять спорим про разные вещи. Ну причём здесь санузлы с кухнями? Цитата Касаемо ВУ - вот буду выдавать ТУ(водоканал) и напишу(настроение у мну фиговое) - ВУ смонтировать в отдельном помещении. И все, хоть об стенку бейтесь, но данное требование не обойдете(ну если начальнику моему взятку, или... не всуните). Ещё смешнее. Зачем Вам дополнительно выгороженный от насосной водомерный узел? А решение суда ещё смешнее. Ну была бы дверь в водомерном узле, вода бы перестала из трубы течь? А если бы дверь кто открыл (будь она на месте), и смыло бы сантехника, да головой об стену. Тогда бы ещё и за увечье пришлось заплатить... P.S. Вы, когда условия будете выдавать, не напишите случайно, чтобы проектировщик с крыши спрыгнул, а то мало ли какое у него будет настроение. Вдруг и вправду сиганёт...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
смешливая вы однако.. ну-ну  Цитата(waljunja @ 4.11.2010, 15:02)  Зачем Вам дополнительно выгороженный от насосной водомерный узел? настроение у мну такое...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Вот мне интересно, Накамура докопал иль нет в чем траблы, почему "не все так просто" ? Информации выложенной/высказанной в теме достаточно для того, чтобы каждый сделал выводы для себя. Можно ли совмещать ВУ и насосные пожаротушения? Мой ответ тот же - да, можно, но тут следом нужно добавить вопрос: Могут ли возникнуть проблемы? И ответ: да, могут. Во всех документах о котрых вы говорите есть запрет на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. И помимо вашей инструкции по охране труда я нашел и другие документы и инструкции в которых есть похожие слова. Пусть документы иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации, но тем не менее во всех из них есть похожий запрет. Вот есть ПП №167 в котором оговариваются требования в ВУ, и эти требования часто нарушаются при проектировании. Я сам их нарушал и эксперту об этом говорил. А ответ был такой: Ну да есть это ПП, но мы на него смотрим. Вывод: возможность реализации тех или иных технических решений с одной стороны зависит от реальных условий каждого объекта а с другой от знаний и настроя/настроения принимающего человека или эксперта. К слову о желании докопаться от принимающей стороны: Вот мне сейчас из водоканала пришло замечание: обводная линия на ВУ имеет диаметр меньше 100, обосновать. При этом люди имеют на руках гидравлический расчет и их замечание основывается на том, что они обычно видят эту обводную не меньше 100... Тут кстати ВУ и насосная в разных помещениях
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.11.2010, 16:48
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 15:40)  Во всех документах о котрых вы говорите есть запрет на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. эту ссылку я привел просто как пример, и то от пожарных и иных... Цитата Вот есть ПП №167 во, это уже непосредственно к водоканалу относится.. и если внимательно(вы ведь умеете) прочтете тот же п.39 и свяжете с тем куда я отсылал читать на форуме - вы увидите как может быть у мну изменчивое настроение
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата во, это уже непосредственно к водоканалу относится... Так в том то и дело, что все кто тут говорят что можно, были в водоканале с таким решением и возражений не было. А мы все как думаем, прокатило 1 раз, прокатит и второй. И третий... До тех пор пока к вам не попаду и не скажу что я Накамура Тогда завернёте. Но процент этих заворачиваний будет не большой, тк обоснованно (зная все документы) заворачивают единицы. К сожалению или к счастью из принимающих, как и из проектировщиков большинство не в теме)))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата Вывод: возможность реализации тех или иных технических решений с одной стороны зависит от реальных условий каждого объекта а с другой от знаний и настроя/настроения принимающего человека или эксперта. Так выпьем же за то, чтобы настроение проверяющих не влияло на правильность решений!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:06
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 15:59)  До тех пор пока к вам не попаду и не скажу что я Накамура  не, если скажете шо Ипонец - не заверну. А если придете ко мне с мечом самурая - от меча и погибните
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А если придете ко мне с мечом самурая - от меча и погибните А что у вас были случаи?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 21:35
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
А шо, со стороны кажется шо я на Марсе живу? Да хоть и на Марсе - человеки везде одинаково-разные... Про тех кто от меча собственного "погибает" много чё могу рассказать... По молодости и я "погибал", но у мну были хорошие старшее окружение - не дали полностью "погибнуть"  И именно так и учили - не просто тыкали пальцем ГДЕ, а направляли.. ну шо б собственная голова вела
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ну я думаю кучка обломанных мечей у входа в ваш кабинет должна настораживать  у нас если эксперт серьезный, то к нему редко кто себе позволит пойти и выступать с позиции 'большого количества мозга'. Черевато.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 22:49
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
))) Офигенная такая беседа получилась...Так и не появилось ни одной ссылки на запрет объединения...Зато юмора завались, я уже два ведёрка попкорна уничтожил, пока всё прочитал...занимательная юмористическая мелодрамма)))) ...... 1)waljunja---Где основания? Где.......е.....е......е......???? Vict---Да они для вас не будут убедительны
2)Vict---Ну, если у вас помещение насосной влезет в помещение ВУ - да на здоровье!
3)waljunja---и спорят до умопомрачения. Vict---а я кстати и не спорю... Я просто знаю то чего вы не знаете
4)waljunja---Зачем Вам дополнительно выгороженный от насосной водомерный узел? Vict---настроение у мну такое...
5)Vict---да шо вы говорите? как в других темах написано, ведь нет запрета, совмещайте санузлы в квартирах и кухни с гостиной, а еще лучше с коридором - экономия площадей, заку меньше денег платить, опять же удобства в.... Ведь запрета нет.
6)Hiro Nakamura---Пусть документы иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации, но тем не менее во всех из них есть похожий запрет--- на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. ...... вывод: Hiro Nakamura----Так в том то и дело, что все кто тут говорят что можно, были в водоканале с таким решением и возражений не было. А мы все как думаем, прокатило 1 раз, прокатит и второй. И третий... До тех пор пока к вам не попаду и не скажу что я Накамура Тогда завернёте. Но процент этих заворачиваний будет не большой, тк обоснованно (зная все документы) заворачивают единицы. К сожалению или к счастью из принимающих, как и из проектировщиков большинство не в теме)))
Так держать...Жду новых серий!
PS: а где виновниться торжества Naduy? задали вопрос и ту-ту...а ребята тут разгребай значит....
Сообщение отредактировал Водяной - 4.11.2010, 22:56
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 22:55
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Водяной! +1 Разсмешили на ночь.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2010, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
ПП №167
39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.
Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.
В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 17 мая 2004 г.
1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен.
Водяной, речь о том, что на основании этих документом до проектировщика могут(если захотят) докопаться при согласовании.
ЗЫ Попкорн вредный.
ЗЫ ЗЫ: Выдергивать цитаты из поста и лепить из них прикольно, я тоже могу ченить прикольное написать.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.11.2010, 23:20
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 0:10
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 23:14)  ПП №167
39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C.
Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод.
Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах.
В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 17 мая 2004 г.
1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен.
Водяной, речь о том, что на основании этих документом до проектировщика могут(если захотят) докопаться при согласовании.
ЗЫ Попкорн вредный.
ЗЫ ЗЫ: Выдергивать цитаты из поста и лепить из них прикольно, я тоже могу ченить прикольное написать. Почему вы считаете, что водомер в помещении насосной, которое закрывается в любом случае, подвергнется несанкционированному взлому? В это помещение, кроме подответственных лиц никто заходить не будет...это не общественный санузел, правда ведь... Этот пункт не является причиной запрета объединения насоски и водомерного узла... Давайте другой... Докапываться до этого ни один нормальный эксперт не будет и не докапывается, ибо сдавали насоски и узлы во всевозможных вариациях в разных городах страны...И эксперты бывали очень даже граммотные (в прямом смысле)). PS:знаю, что вредный, как и излучение монитора и много чего в этой жизни))) PS1:Не, я старался смысл сохранить в цитатах...если чего пропустил и не дописал, извиняюсь, многова буков, тежиловата четадь было...
Сообщение отредактировал Водяной - 5.11.2010, 0:12
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 0:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Так уже получается что я оказался на стороне которая за запрет, и аргументы с меня требуют Водяной, человек который придет снимать показания с прибора уж точно не подходит под определение лиц "обслуживающих насосную установку". ТОесть формально на лицо несоответствие. Цитата Докапываться до этого ни один нормальный эксперт не будет и не докапывается, А Викт эксперт и говорит что может докапаться Цитата PS1:Не, я старался смысл сохранить в цитатах... Вы сохранили смысл который был вам удобен для веселого поста. Цитата 6)Hiro Nakamura---Пусть документы иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации, но тем не менее во всех из них есть похожий запрет--- на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. Цитата Во всех документах о котрых вы говорите есть запрет на нахождение в помещение лиц не обслуживающих установку. И помимо вашей инструкции по охране труда я нашел и другие документы и инструкции в которых есть похожие слова. Пусть документы иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации, но тем не менее во всех из них есть похожий запрет. По вашему это одно и то же? То на что вы сделали веселый упор - " иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации", это документ из топливноэнергетической сферы, который тоже регулирует насосные дела, и там такой же запрет. Упомянул я об этом тока для того, чтобы показать что есть общая тенденция что ли по запрету доступа в насосную людей, её не обслуживающих...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 1:32
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 0:34)  Так уже получается что я оказался на стороне которая за запрет, и аргументы с меня требуют Водяной, человек который придет снимать показания с прибора уж точно не подходит под определение лиц "обслуживающих насосную установку". ТОесть формально на лицо несоответствие. А Викт эксперт и говорит что может докапаться Вы сохранили смысл который был вам удобен для веселого поста. По вашему это одно и то же? То на что вы сделали веселый упор - " иногда и не имеют прямого отношения к данной ситуации", это документ из топливноэнергетической сферы, который тоже регулирует насосные дела, и там такой же запрет. Упомянул я об этом тока для того, чтобы показать что есть общая тенденция что ли по запрету доступа в насосную людей, её не обслуживающих... 1) человек, который снимает показания - это не бухгалтер, не экономист, не уборщица и т.п....представитель службы эксплуатации в любых её формах...Он будет иметь непосредственное отношение к оборудованию и ну никак не будет являться сторонним лицом, правда... не надо искать заумные смыслы в любых фразах нормативки... 2) а докапываться можно до чего хочешь абсолютно, пока по шапке не дадут или ещё поболее этого).... мне тут один товарисч доказывал, что U в СНиПе Внутрянки при расчёте расхода колонки - это один человек, который воду открывает...и что для одно и для трёх комнатной квартиры - это всё равно 1 человек) Два часа я ему читал лекции....он согласился, слава богу я о том, что люди попадаются и в экспертизе такие ...., что о них мы не говорим... 3)это об одном и том же (см. п.1) во всех этих документах смысл не в раздельности, а в закрытии помещения от посторонних лиц....а этот пункт выполняется... возмите квартальную насоску, к примеру. На вводе водомерный узел находиться ,как правило, в машинном зале(и это одно единственное помещение, не считая санузла)...Или вы хотите сказать, что для водомера надо делать отдельную комнату со входом с улицы? если да - то сразу в сад... PS: и потом, если мы говорим о том, что проектные решения человека зависят от его настоения....ну, это по-меньшей мере не профессионально...
Сообщение отредактировал Водяной - 5.11.2010, 1:39
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 7:24
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
ИТОГ для меня: Цитата(Водяной @ 5.11.2010, 1:32)  3)это об одном и том же (см. п.1) во всех этих документах смысл не в раздельности, а в закрытии помещения от посторонних лиц....а этот пункт выполняется... ++10 Нет указания проектировать в раздельных помещениях. От того же эксперта - даже если в проекте герметичные двери на изолированных помещениях, эксплуатация запросто снимает эти двери. И при этом выигрывает дело суде. То, что 30% своих убытков не вернули не страшно, зато и чужие не возмещали. Водомерный узел. Выгородите его сеткой. Повесьте на неё замок. И пломбу, если требуется. Насосная. Основной аргумент состояния настроения эксперта - инструкция по охране труда... Документ, на основе которого собственник (эксплуатация или кто ещё..) пишет внутреннюю инструкцию (регламент, ...), в которой прописывает перечень лиц имеющих доступ в насосную. Там же прописывает, что доступ лиц, не входящих в этот список, для снятия показаний водомера (или по другой надобности) возможен только в сопровождении ответственных лиц. Прецедент: есть много помещений, зданий и территорий на которые у меня не было, нет и не будет допуска, но на которых я бывал по инженерной надобности (даже с инструментами, оборудованием и фотоаппаратом) в сопровождении назначенных ответственных лиц.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 8:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
господа, брэйк! Тема изначально смешливая. т.ч. юмор уместен в любом виде  Но вот что мну удивляет... Ипонец молодой, еще многого не знает, но надеюсь шо быстро обгонит других участников дисскусии в проф плане, т.к. живость(или живность?  ) ума у него еще не закостенело, а у вас кость уже чуствуется  Ипонец вы в своих цитатах из норм не то подчеркнули. Прочтите еще раз внимательно мой пост 64....
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 9:48
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Ну что же - кость за кость. Вы опять ссылаетесь на требования к эксплуатации (которая снимает двери...). Достаточно: 1. не проводить через насосную транзитные трубопроводы, стояки и выпуски; 2. предусмотреть в проекте выгородку ВУ сеткой или решёткой в помещении насосной; 3. указать на разграничение доступа в помещение; 4. дать ссылку на соответствующие документы МДС 40-1.2000 "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", "Инструкция по охране труда для работников, занятых проведением работ на насосных станциях"; 5. ещё раз указать на обязанность эксплуатации разграничить доступ; 6. повторить надпись в пояснительной записке, на листе общих данных, на листах с изображением насосной и ВУ. Дополнительно: получить письмо от Заказчика с обязательствами выполнить предписание проекта.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 10:10
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 8:48)  Вы опять ссылаетесь на требования к эксплуатации (которая снимает двери...). ни в коем разе...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 10:27
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 8:48)  Достаточно: 1. не проводить через насосную транзитные трубопроводы, стояки и выпуски; 2. предусмотреть в проекте выгородку ВУ сеткой или решёткой в помещении насосной; 3. указать на разграничение доступа в помещение; 4. дать ссылку на соответствующие документы МДС 40-1.2000 "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", "Инструкция по охране труда для работников, занятых проведением работ на насосных станциях"; 5. ещё раз указать на обязанность эксплуатации разграничить доступ; 6. повторить надпись в пояснительной записке, на листе общих данных, на листах с изображением насосной и ВУ.
Дополнительно: получить письмо от Заказчика с обязательствами выполнить предписание проекта. 1. счаз вас сгрызут оптимизаторы проектных решений 2. согласен, только под флудильным вопросом останется - а шо ж такое сетка или решетка? 3. достаточно вывесок(согласно нормам) 4. МДС отменен, инструкции прописывается и так.. 5. нафига боянить?  6. нафига боянить во второй и третий раз?  Дополнительно: авторского надзора разве недостаточно?
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2010, 10:27
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 10:51
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
На МДС Вы сами ссылаетесь - ПП №167. Боянить - чтобы случайно не пропустили. Дополнительно - страховка, что не пропустили случайно.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 10:58
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 9:51)  На МДС Вы сами ссылаетесь - ПП №167. МДС это уж точно не ПП 167. Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 9:51)  Боянить - чтобы случайно не пропустили. Дополнительно - страховка, что не пропустили случайно. ну тады надо еще прописать статьи из Граж. и Угол. Кодексов  Во, вижу шо и Ипонец здесь... - ну шо, врубились о чем речь? И Иванов уже явно подсказывает где копать...
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2010, 11:17
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 11:03
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата МДС 40-1.2000 "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.) УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167 NormaCS: Цитата МДС 40-1.2000 Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации Действующий, взамен Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации Документ утвержден: Правительство Российской Федерации, постановление № 167 от 12.02.1999; Госстрой России, приказ № 36 от 19.02.1999 Дата ввода документа в действие: 12.02.1999 Комментарий: Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" признан утратившим силу раздел III.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 11:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
согласен, тут я тормознул.... я то в основном на латинице читаю, и вот в трех буквах запутался, читая МДК  ПС. и еще раз стормознул... МДС это класификатор методдоков. Ссылаться именно на МДС некорректно...т.к. не Правительство утвердило МДС(за год до его появления), а МДС скласифицировало Постановления Правительства...
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2010, 11:16
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Во, вижу шо и Ипонец здесь... - ну шо, врубились о чем речь? Я пока постою и посмотрю. Кота покормлю...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
а работать когда буите?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Сегодня выходной, я не совсем кончено понимаю по какому поводу, но правом не работать пользуюсь с удовольствием)))
Тема в ТСОшную постепенно превращается.
Кот поел.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 11:13)  Тема в ТСОшную постепенно превращается. еще не совсем... эт вы со свим котом все сбиваете
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Прошу прощения)))
Потрите его, не думаю, что он будет против))
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:21
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 11:19)  Потрите его, не думаю, что он будет против)) дык как же я могу его потереть если он ваш?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:22
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Хорошо - ссылаемся на ПП РФ №167. Но это вопрос вторичный. По первому вопросу соглашения не достигнуто. Каждый остался при своём мнении. Vict, раздробите, наконец, мою костность...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:34
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 4.11.2010, 22:14)  ПП №167
39. .... В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 17 мая 2004 г.
1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен. Цитата(Vict @ 3.11.2010, 9:11)  .....и отошлю читать дебаты в ветку пожарки про то - шо ж такое за термин - помещение?  ПС. шоб долго не искали - вот тема, а шо б долго не читали - смотрите здесь...
Сообщение отредактировал Vict - 5.11.2010, 12:50
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Викт, я не думаю, что Dima UA, замутивший ЭТО фразой "не все так просто" имел ввиду то, о чем вы говорите, вообще не ясно что он имел ввиду, ибо сказал и молчит))))
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 12:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
ну, мож он еще более злыдня чем я Вот и молчит...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 5.11.2010, 13:53)  Викт, я не думаю, что Dima UA, замутивший ЭТО фразой "не все так просто" имел ввиду то, о чем вы говорите, вообще не ясно что он имел ввиду, ибо сказал и молчит)))) Цитата(Vict @ 5.11.2010, 13:57)  ну, мож он еще более злыдня чем я Вот и молчит...  Я дико извеняюсь! только теперь всю тему прочитал! Не знаю как так случилось.....но "не все так просто" должно было бить в другой теме! Еще раз извените  и не бросайте в меня помидорами Я даже не могу поверить, что 5 страниц это всё из-за одной фразы!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 13:53
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Vict, значит Вы "зацепились" за термин помещение. Читаем СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" Цитата 11.1.* ...
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. ...
В каждом указанном случае для ВУ устраивать помещение? Цитата 11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °С. Заметьте: помещение в котором следует устанавливать счётчики (ВУ), а не помещение счётчиков (ВУ). Цитата 12.3. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных. Тоже нет указания на устройство отдельного помещения для насосной установки. Насосную установку можно размещать в помещении сходного назначения. Приведённые Вами документы указывают на разграничение доступа к оборудованию при эксплуатации. В проекте предусматриваем это разграничение, а дальше - следите за эксплуатацией.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 14:10
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 12:22)  По первому вопросу соглашения не достигнуто. Каждый остался при своём мнении. Соглашение уже давно достигнуто.... Vict - -Ну, если у вас помещение насосной влезет в помещение ВУ - да на здоровье! (пост58) Vict - -Но вот что мну удивляет... Ипонец молодой, еще многого не знает, но надеюсь шо быстро обгонит других участников дисскусии в проф плане, Что догонит - в этом сомнений нет, и вас в том числе), а может в чём-то и всех перегнал уже)))... Vict - -т.к. живость(или живность? ) ума у него еще не закостенело, Остальное - недетский максимализм и необузданное эго, включая это---- Vict - -а у вас кость уже чуствуется... Т.к. у вас она тоже ведь чувствуется)))зачем об этом писать-то))) PS: если тема чем-то полезна и её не удалят совсем, то просьба к модераторам - проредите биллетристику и оставте дельные посты...Закройте тему потому, что для выводов сказано достаточно, чем дальше, тем меньше разговоров по теме и больше водоизлияний...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 15:23
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Иванов В.А. @ 5.11.2010, 12:53)  Vict, значит Вы "зацепились" за термин помещение. Иванов, я ведь уже писал что все зависит от настроения... остальное коментить даж не буду - вы уже лезете в дебри в которых не очень разбираетесь.. кроме снипов(кстати, если не ошибаюсь, данную главу только в ознакомительных целях можно ее применять... нет у мну счаз под рукой списка глав обязательных к применению)есть еще куча норм которые повыше снипов.. Предлагаю - давайте не будем обсуждать иерархию нормативов - запутаемся  Цитата(Водяной @ 5.11.2010, 13:10)  Что догонит - в этом сомнений нет, и вас в том числе), да на здоровье.. я только рад этому буду  Цитата Остальное - недетский максимализм и необузданное эго, у каждого есть эго, но вопрос - вы со своей(еще достаточно молодой колокольни) уже можете судить у кого обузданно оно или необузданно? Цитата включая это---- Vict - -а у вас кость уже чуствуется... в чем конкретно? Плиз пример.. а тож мне интересно как со стороны моя кость выглядит  Цитата PS: если тема чем-то полезна и её не удалят совсем, то просьба к модераторам - проредите биллетристику и оставте дельные посты...Закройте тему потому, что для выводов сказано достаточно, чем дальше, тем меньше разговоров по теме и больше водоизлияний... у мну тож просьба к модерам - если будете чистить тему, или закрывать ее - удалите плиз ВСЕ мои посты в ней... ну шоб пищу для жевания попкорна не оставлять...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2010, 17:16
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Но я хочу разобраться. Я не хочу зависеть от настроения. Цитата(Vict @ 5.11.2010, 15:23)  Иванов, я ведь уже писал что все зависит от настроения... остальное коментить даж не буду - вы уже лезете в дебри в которых не очень разбираетесь.. кроме снипов(кстати, если не ошибаюсь, данную главу только в ознакомительных целях можно ее применять... нет у мну счаз под рукой списка глав обязательных к применению)есть еще куча норм которые повыше снипов.. Предлагаю - давайте не будем обсуждать иерархию нормативов - запутаемся  Когда будет возможность, пожалуйста, назовите эти нормы и эту иерархию. Спасибо. PS. Просьба к модераторам - оставьте тему "как есть" для чистоты эксперимента. Поскольку к согласию не пришли - пусть каждый читающий принимает решение по всем постам.
Сообщение отредактировал Иванов В.А. - 5.11.2010, 17:17
|
|
|
|
|
|
|
  |
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)