Naduy
Всем доброго время суток!!!
У меня такой вопрос : Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения?
Hiro Nakamura
Да, можно.
NezZayka
Можно
Naduy
Спасибо!
Dima_UA
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:45) *
Да, можно.



Цитата(NezZayka @ 2.11.2010, 13:46) *
Можно


но не всё так просто!
Hiro Nakamura

Цитата
но не всё так просто!


Ну поведайте нам что же там не так просто? Тока помните, автор говорит только о насосной и ВУ.
Vict
Цитата(Dima_UA @ 2.11.2010, 12:57) *
но не всё так просто!
+1


Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 12:58) *
Ну поведайте нам что же там не так просто? Тока помните, автор говорит только о насосной и ВУ.
в поиск! biggrin.gif
Hiro Nakamura
Dima_UA

Ну давайте, порадовали Викта, донесите и до остальных, я в поиске не нашел как насосная пожаротушения может ограничить установку ВУ. Вот только не нужно писать, про температуру, транзиты, выпуски и тд, речь тока о насосной и ву.

Ждем-с.
Vict
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:33) *
Dima_UA

Ну давайте, порадовали Викта,
blink.gif
Обострения после диалогов с Белкой?
Hiro Nakamura
Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы то ведь не скажете. А я найти пока не могу, остается тока вопрошать и смиренно продолжать поиски smile.gif
Vict
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 13:54) *
Нет. Человек заслужил плюс, пусть рассказывает. Вы то ведь не скажете.
Он не обязан, и я не скажу.... а вот водоканал обязательно скажет, а еще и пожарник мож че сказать.... а если у них будет плохое настроение, то скажут - нельзя, а если хорошее то возможно скажут - можно...
Juven
Цитата(Vict @ 2.11.2010, 15:01) *
а если у них будет плохое настроение,

Вот, если скажут, что нельзя, то пусть и обоснуют свой отказ ссылкой на норматив. У меня тоже настроение может быть всякое dry.gif
Нюансы, безусловно, есть. Но и запрета нет.
Hiro Nakamura
bestbook.gif поиски продолжаются...

мне кстати водоканал и пожарные ничего не говорили по этому поводу, даже не намекали...

Цитата
Нюансы, безусловно, есть.


Хм.. а какие?
Михаил I
Просто под предлогом снятия показаний с водомера люди из водоканала могут чего-нибудь открутить.
Вообще посторонним в насосной делать нечего.
Hiro Nakamura
А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине?
Juven
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:59) *
bestbook.gif поиски продолжаются...
Хм.. а какие?

ВУ желательно выгородить хотя бы решеткой с замком. Пожарные, да, могут поворчать, что доступ в помещение станции пожаротушения посторонним запрещен. Но тут какие посторонние? Та же самая служба эксплуатации показания счетчика снимает ну, или водоканал с проверкой. Обычное дело.
Hiro Nakamura
Цитата
...желательно...


Что желательно я знаю, но тут речь о запрете.

Цитата
Можно ли в одном помещении располагать водомерный узел и насосную пожаротушения?


Так вот, нет документа - нет запрета. Есть документ - есть запрет. А настроения принимающих можно обсудить в другой теме bestbook.gif smile.gif
Vict
Цитата(Михаил I @ 2.11.2010, 15:05) *
Вообще посторонним в насосной делать нечего.
+1


Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:09) *
А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине?
есть.. у пожарников smile.gif
Juven
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 16:09) *
А есть ли документ на основании которого в водоканале отпишут по этой причине?

В водоканале не отпишут. Могут только пожарники возражать. Но это, какое настроение у них будет rolleyes.gif
Согласна, на все 100% - запрета нет.
Hiro Nakamura
Цитата
есть.. у пожарников smile.gif


Викт, ну поделитесь, что это за документ, уж очень интересно на него посмотреть, и не только мне...
Vict
Цитата(Juven @ 2.11.2010, 15:23) *
В водоканале не отпишут.
С чего так уверенно? smile.gif


Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:24) *
Викт, ну поделитесь, что это за документ, уж очень интересно на него посмотреть, и не только мне...
любой где пишут об обособленности помещений насосных smile.gif
Hiro Nakamura
Цитата
любой где пишут об обособленности помещений насосных smile.gif


И на этом спасибо bestbook.gif

Пока кроме того, что помещение насосной должно быть отделено от других помещений, я ничего не нашел, да и это к ВУ даже за уши не притянуть.
Juven
Цитата(Vict @ 2.11.2010, 16:34) *
С чего так уверенно? smile.gif

Мне ещё ни разу не отписали, а преценденты были. Договариваться приходилось только с пожарными. Договаривались rolleyes.gif

waljunja
Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.
Алекс_Кок
Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03) *
Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.

+5
Juven
Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 22:03) *
Сколько проектирую, старались совмещать водомерный узел с насосной. и ни разу никто ещё не прицепился. В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.

не бред. Вы имеете в виду насосную хозяйственно-питьевых насосов. Там действительно без проблем совмещают. А вот с пожарными насосными бывают нюансы... rolleyes.gif
Vict
Вот сижу я в экспертизе, и фиговое у мну настроение(взяток не приносят, жена кормит только жареной картошкой, начальник наезжает... smile.gif )и тут приходят крутой зак с ратопыренными пальцами, либо опытные проектировщики, и начинают мне чесать по ушам
Цитата(Hiro Nakamura @ 2.11.2010, 15:35) *
да и это к ВУ даже за уши не притянуть.
Цитата(waljunja @ 2.11.2010, 21:03) *
В первый раз слышу о том, что должно быть иначе. Бред, по-моему.
Цитата(Алекс_Кок @ 3.11.2010, 7:39) *
+5
и я им заворачиваю прожэкты с требованием помещения насосной сделать отдельно, ВУ тож...а если в Москве так и дверь на замочке установите мне плиз на ВУ...
И пошла бюрократия писать бумаги... biggrin.gif

И чхать хотел я на начальника(все равно он бяка), крутого зака(пока взятку не принесет) и опытных проЭктировщиков(пока не научатся знать доки, и не писать везде и всюду шо эксперты козлы)...
И вот когда сие наступит, и у мну будет хорошее настроение, я закрою глаза на "1.18. Вход в помещение насосной посторонним лицам (не обслуживающим установку) запрещен." одной из инструкций одного из министерств, на СП 5.13..., на МДК(номер не помню) и отошлю читать дебаты в ветку пожарки про то - шо ж такое за термин - помещение? smile.gif

ПС. Во, видно шо Juven имела дела с умными экспертами... но с плохим настроением biggrin.gif
Juven
Экспертиза не возражает, если доказано, что иначе не получается. Так как, иногда, приходится впихиваить невпихуемое. К пожарным насосным много требований, это и расположение не ниже -1-го этажа и выход отдельный. Ввод водопровода тоже, как хочешь не заведешь, да и водомер за первой стеной должен нахродиться. И помещений не хватает. Так что, идут навстречу. Но, если такое случается, то стараются ВУ выгораживать и замочек вешать.
Vict
Цитата(Juven @ 3.11.2010, 9:25) *
Так что, идут навстречу.
Во, видно шо Juven имела дела с умными экспертами... и с хорошим настроением biggrin.gif
Водяной
СНиП 2.04.01-85* п.12.3. Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые, противопожарные и циркуляционные нужды, следует, как правило, располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.


Я думаю тут ясно написано, что пожарные не расстраиваются, когда их насоски находяться в других по назначению помещениях..
Juven
Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 12:12) *
Я думаю тут ясно написано, что пожарные не расстраиваются, когда их насоски находяться в других по назначению помещениях..

Не растраиваются, если соблюдается условие "посторонним вход воспрещен". rolleyes.gif
Vict
Ну вот, у мну продолжается плохое настроение... буим заниматься бюрократией biggrin.gif

Водяной, а если нет в здании тепловых пунктов, бойлерных и котельных... куда , как правило денем? rolleyes.gif

Водяной
А это как привило по настроению) Взмахну бывало рукой правой - будет вместе с водомерным узлом...Взмахну левой рукой - раздельно...Взмахну обеими руками - вообще будет отдельностоящая...
Вот такие вот мы проектировщики творческие личности...
NezZayka
Приветствую всех, вот пишите что вход в помещение НС посторонним запрещен, но и вход в помещение ВУ также посторонним не допускается.
МДК 2-03.2003
5.8.5. Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5 °С. Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.
Vict
Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 14:57) *
Вот такие вот мы проектировщики творческие личности...
Да творите на здоровье... пока на "мое" плохое настроение не попадете biggrin.gif

Во, Зайка умничка.. МДК нашла.
Зайка посмотрите там внимательней - где то и про дверь с замочком на ВУ должно быть....
Водяной
А где вы нашли в эксплуатирующей организации посторонние лица? в такие помещения, кроме них (эксплуатационщиков) и особых лиц, не будем о них вслух, посторонним вход воспрещён)

или вы хотите сказать, что пожарные во время пожара по традиции посещают помещение насосной станции, чтобы так сказать поддержать её работу не только в моральном плане, но и физически?
Vict
Водяной, к примеру, вот есть жилкооператив. У коопа прямые договора с водоканалом, с ТСО, с вывозом мусора и т.д. И нет у них экспл. организации, т.к. все непостоянные работы они заказывают разово сантехнику(какому то), электрику и т.д.
Но зато у них есть ВУ и пожнасосы. А обслуги по насосам - нема. Соответственно пожарник просит(требует!) помещение закрыть и опломбирует его еще...
А водоканальцу требуется ежемесячно снимать показания... И? rolleyes.gif
Водяной
Я в этой сложной ситуации одного не пойму, а кто ремонтом будет заниматься пожарной установки? если пожарник требует пломбу поставить...потекло там что-то, взорвалось...и такое бывает)

а потом, помещение насосной принадлежит всё равно кооперативу...не пожарные же его к себе берут, правильно...
Vict



Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:48) *
Я в этой сложной ситуации одного не пойму, а кто ремонтом будет заниматься пожарной установки?
Цитата(Vict @ 3.11.2010, 15:21) *
все непостоянные работы они заказывают разово сантехнику(какому то), электрику и т.д.

Водяной
а если установка находиться в тепловом узле? показания со счётчиков кто будет снимать и как? всё тоже самое

а зачем пожарномувешать пломбу? дверь будет на замке, ключи у председателя кооператива, к примеру, заходят только свои и по-требованию...в чём проблемма...в пожарном, который любит пломбы ставить...не думаю....
Vict
Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:53) *
а если установка находиться в тепловом узле? показания со счётчиков кто будет снимать и как? всё тоже самое
Цитата(Vict @ 3.11.2010, 13:53) *
Водяной, а если нет в здании тепловых пунктов, бойлерных и котельных...
Мне так и боянить самого себя далее? rolleyes.gif

И еще - как то неудобно отвечать на ваши посты, которые были отредактированы(дополнены) уже после моих ответов...
Водяной
извиниюсь, не специально...времени нет быстро набирать ответы...

Цитата(Vict @ 3.11.2010, 16:56) *
Мне так и боянить самого себя далее? rolleyes.gif

И еще - как то неудобно отвечать на ваши посты, которые были отредактированы(дополнены) уже после моих ответов...


дык а я и говорю - разница какая между ВУ и ТУ
ситуации одинаковые совершенно...
там водоканалу снимать показания, а там теплосетям
Vict
Водяной, в ТУ входит и водомер(как минимум расходомер), на ту же подпитку от водоканала wink.gif
Водяной
Ну вот и я о том же...Если по СНиП в тепловом пункте можно насоску распологать, а там счётчик подпитки, то и с общим счётчиком воды в одном помещении можно устанавливать...
С одной стороны - разграничить ВУ и НС можно для сложных форм взаимоответственности. С другой стороны, всё в одном помещении - для эксплуатации лучше(тем более, если единая служба), беготни меньше...
Сложные формы встречаются в уже построенных домах(и такие, что там вообще фиг разберёшся. но это , я считаю, хитромудрые домовладельцы сами себя в такие дела затаскивают)...Новые сдаются уже с более менее оформленными службами, берущих дом на свой балланс...
waljunja
Цитата(Juven @ 3.11.2010, 10:54) *
не бред. Вы имеете в виду насосную хозяйственно-питьевых насосов. Там действительно без проблем совмещают. А вот с пожарными насосными бывают нюансы... rolleyes.gif


Бред. я имею в виду любые насосные. Мы делаем всё в одном месте, как у радивого хозяина. Кроме того бывают насосные установки, обеспечивающие и хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. И незачем городить огород с разными "ключиками и замочками". Постороннее лицо - это бабушка с рынка, а не слесарь, который должен обслуживать водопроводно-канализационное хозяйство. Мало того, необходимо вспомнить про задвижку с электроприводом на обводной линии водомерного узла и представить, как будет человек бегать туда-сюда с ключиками, когда у него будет проблема с задвижкой и насосами одновременно. Короче, абсурд-с, батенька. rolleyes.gif
Иванов В.А.
Вам же эксперт ответил -
что, с существующими нормативными документами,
он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...)
в зависимости от своего настроения.
И пока ему настроение не повысят,
положительного заключения не будет.

Нет на него девушки со скалкой... tomato.gif tomato.gif
Vict
Цитата(waljunja @ 3.11.2010, 21:22) *
Бред.

Короче, абсурд-с, батенька. rolleyes.gif
От вашей безапелляционности просто чешутся руки в желании что бы ваш проект совмещенного ВУ и пожнасосов попал мне на стол.. и если плюс еще и комментарии подобные - гарантирую очень долгое согласование, более того, на именно на основании норм wink.gif


Цитата(Иванов В.А. @ 4.11.2010, 5:37) *
он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...)
в зависимости от своего настроения.
совершенно верно... и на законных основаниях, а не только хотелок smile.gif
waljunja
Цитата

От вашей безапелляционности просто чешутся руки в желании что бы ваш проект совмещенного ВУ и пожнасосов попал мне на стол.. и если плюс еще и комментарии подобные - гарантирую очень долгое согласование, более того, на именно на основании норм wink.gif

Да Вы, батенька, - злодей... А СНиП не читали п.12.21 прим.2
waljunja
Цитата
Вам же эксперт ответил -
что, с существующими нормативными документами,
он может поступать с нами (проектировщиками, заказчиками...)
в зависимости от своего настроения.
И пока ему настроение не повысят,
положительного заключения не будет.


Вон оно как, Михалыч. А нельзя допустить, что он иногда сам читать не умеет. И может где-то перебдеть? Как, например, с одиночеством пожарных насосов. Кстати, внятного ответа, почему это они должны стоять совсем одиноко я не увидела (имею в виду полный текст нормативного документа, на который ссылается наш визави. rolleyes.gif
Vict
Гы-ыыы, Juven которая тетенька, батенькой называет, а Иванова у которого отчество на "А" Михалычем кличет biggrin.gif
Ну а про умение читать я промолчу, т.к. вникать в прочитанное(фиг с ним в мои посты), но даже снипы шалуниьи видимо не дано по определению....