	 |  Расчёт нагрузки офисного здания , Вопрос по расчёту |  |  |  
	
		| Гость_General Electric_* | 
				  15.11.2010, 16:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Офисное здание имеет 10 этажей,На каждом этаже расположен 1 офис площадью 100 кв.м.
 
 На каждый офис выделяется мощность по 0,054 кВт/м2, в соответствие с СП-31-110-2003 (табл. 6.14).
 Получается расчётная мощность равна Pp=5,4 кВт на каждый офис.
 
 Вопрос: как считаетя расчётная мощность на вводе в здание?
 Просто как сумма расчётных мощностей по каждому этажу? (5,4 * 10 этажей) = 54 кВт ?
 
 Или расчёт производится как-то иначе?
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.11.2010, 15:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 107
 Регистрация: 9.4.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 51588
 
 
 
  
 | 
				Какое у Вас стройное здание- как берёзка    Я думаю, что удельных мощностей хватит только на освещение. Лучше считайте по установленной мощности. Кроме света и розеток для компов добавте лифты, сист. кондиционирования, вентиляцию(в том числе и противодымовую). Наверное потянет на полмегаватта. А потом умножайте на Кспроса
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Asder_* | 
				  22.11.2010, 12:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Можешь смело умножать 5,4*10 точно все выберут и еще попросят   Если светильники (4х18Вт) устанавливать в Амстронг с шагом 2х3 ячейки, то получаем 20Вт/м2 свет Кс=1, сила примерно 25Вт/м2 Кс=1, Все остальное на кондиционеры, если что то осталось    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2010, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 148
 Регистрация: 28.10.2010
 Пользователь №: 78571
 
 
 
  
 | 
				неее... по установленной мощности точно нельзя считать!
 если все остальное: вент, лифты, и др. жизнеобеспечение здания отдельно, то можно наверное и взять 0,054 Вт/м2.
 как бы только на розетки, да и то, х.з. - маловато... а потом в сумме ввести какой-нить коэф. напрмер спроса и одновременности, я сам в промышленном строительстве, не руководствуюсь СП, но однозначно не сумма 10 этажей, хотя в конечном итоге оно может на то и выйти...
 
 в СП никак не могу понять почему 60 Вт на розетку, где-то видел, у нас как правило запас дак запас, а то пролетим и заводик не пойдет))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 87
 Регистрация: 28.4.2009
 Из: Омск
 Пользователь №: 32829
 
 
 
  
 | 
				По расчётной мощности нужно считать, всё верно для такой “берёзки“ хватит и на компьютеры и на освещение, остальное нужно прибавлять…, по СП…
 Димм, зачем вы предлагаете человеку прибавлять дымоудаление в расчете нагрузок?
 Asder и Sharikov, извините, но ничего придумывать не нужно, учитесь пользоваться СП, уверяю писали его не дураки …
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 10:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 255
 Регистрация: 2.1.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 27311
 
 
 
  
 | 
				Семиэтажное здание 6800кв.м., административное(сидит одна фирма), отопление(котельная) - не учтена, 4 лифта, вентиляция по нормам, чилер на охлаждение - удельное потребление (по счётчикам за один летний месяц) - 70 Вт/кв.м. Специально прикидывал, без ошибок.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 10:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 107
 Регистрация: 9.4.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 51588
 
 
 
  
 | 
				Цитата(st520 @ 23.11.2010, 9:51)  Димм, зачем вы предлагаете человеку прибавлять дымоудаление в расчете нагрузок? Согласен на все 100%. Но тогда исчезает перспектива развития, а она для собственника нужна. PS у меня 4 этажа 2200кв м , без лифтов- этим летом удельное было около 70Вт/кв м
				Сообщение отредактировал Димм - 23.11.2010, 11:02 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 12:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 6.7.2009
 Пользователь №: 35678
 
 
 
  
 | 
				Делал офис в жилом доме общей площадью 703,7м2 один этаж. итог, 89,5кВт это расчетная нагрузка. Проект делали на основе ТХ, ОВ, ВК частей проекта и это без лифтов, столовой или кухни нет. Если считать по СП тогда получается 38кВт что примерно в 2,3 раза больше.В связи с этим мы теперь не считаем по укрупненным показателям СП, единственно, когда у нас реально совпадало плюс минус 10кВт это детские сады и школы.
 Да и в последнее время мы сначала делаем стадию П, а потом получают тех. условия, во избежание конфликтов
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 12:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 87
 Регистрация: 28.4.2009
 Из: Омск
 Пользователь №: 32829
 
 
 
  
 | 
				mic, извините, но вы ничего не сказали. -Почему нагрузка отличается от укрупнённых норм в 2,3 раза?
 Выложите принципиальную схему.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 13:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 148
 Регистрация: 28.10.2010
 Пользователь №: 78571
 
 
 
  
 | 
				думаю СП писали не дураки, но пишут же 70 Вт метр квадратный против 54 Вт!Правильно знать конкретно что и куда будет подключаться принтеры чайники компы и др.хрень... ее и считать.
 энергопотребление растет и это факт, какой у них запас 5-10 лет с учетом развития?...
 Правильно считать по СП никто по жопе не даст, и на доводы заказчика можно указать туда, но учесть опыт...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 14:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 87
 Регистрация: 28.4.2009
 Из: Омск
 Пользователь №: 32829
 
 
 
  
 | 
				Sharikov, у dValeriy получилось 70 Вт на метр, уже хотя бы потому, что имеется чилер, его СП не учитывает, если глубже разобраться в проекте/на объекте найдём в чём ещё причина отличия. Это и называется проектирование, просто перемножить может и калькулятор.
 Да и снять нагрузку нужно клещами, рас уж такая пьянка.
 
 Про запас, запас он как бы не в расчётной нагрузке, а в кабелях и уставках…
 А делать запас на расчётной мощности, извините, но за это могут и счёт вашему СРО выставить…
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.11.2010, 15:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 6.7.2009
 Пользователь №: 35678
 
 
 
  
 | 
				St520. Если внимательно почитать СП п.6.32. "Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, приведенные в табл. 6.14."Так вот если почитаем внимательно, то Вы поймете, что это ориентировочные расчеты на них можно смотреть, как предварительный расчет мощности. В связи с этим верный расчет нагрузки можно только посчитать в стадии "П" основываясь на ТХ, ВК, ОВ, ПС, СС и других разделов проекта. И то есть маленький подвох, как правило, когда делаешь далее стадию РД, нагрузка может измениться в большую или меньшую сторону. Это обусловлено тем, что Вы можете что-то забыть или архитекторы, технологи, смежники, что добавят или убавят. Итог подсчет по таблице 6.14 СП, это как игра в рулетку может, угадаешь, а может и нет.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 7:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 87
 Регистрация: 28.4.2009
 Из: Омск
 Пользователь №: 32829
 
 
 
  
 | 
				mic, а 2x2=4 …Заказчик возьмёт ТУ по вашему укрупнённому расчёту, больше он потом брать ничего не будет, и вы хоть заобъясняйтесь ему, почему вы или ваш коллега чего-то там забыли…
 
 Вы сами как считаете, кому нужен ваш укрупнённый расчёт, если он отличается в 2,3 раза, выкинем СП, писали дураки ?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 9:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 148
 Регистрация: 28.10.2010
 Пользователь №: 78571
 
 
 
  
 | 
				конечно запас не в расчетную вгоняется, ктож этот запас покупать будет.
 спорить продожать не буду, топикстартеру дали пищу для осмысления...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.11.2010, 9:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 6.7.2009
 Пользователь №: 35678
 
 
 
  
 | 
				st520. не надо ерничать.Мы давно отказались считать нагрузку по укрупненным показателям СП офисных, торговых центров, банков и т.п., из опыта могу сказать, что единственное близко получается к СП это дет. сад и школа (плюс, минус 10кВт). Если быть совсем правильным, то в первую очередь для электрика проектировщика необходимо основываться на разделы ТХ, ОВ, ВК, АР особенно на ТХ, это как очи наши, для Вас должны быть. СП писали не дураки, а приняли в 2003г., и удельная нагрузка была рассчитана на момент 2003 года. Поэтому они и написали, читаем внимательно, все строчки "Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, приведенные в табл. 6.14.". А дальше только можно демагогию разводить и почему 2х2=4 а не 2х2=5 или 2х2=3. Каждый должен сам решить для себя, как и почему считать...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.11.2010, 8:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 241
 Регистрация: 8.10.2006
 Пользователь №: 4295
 
 
 
  
 | 
				В сп есть классная фраза: 30% на перспективное развитие.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.1.2011, 11:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 123
 Регистрация: 28.4.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 18224
 
 
 
  
 | 
				спор не о чем! парни, про такую простенькую бумажечку, как задание на проектирование кто то слышал? вот именно там и прописывается что и как считать, и подписывается заказчиком. А что касается как посчитать, то думаю, что лучше всего по установленной мощности, вот тогда вы точно ничего не перепутаете,конечно же при этом надо получить задания от смежников, а удельными нагрузками, обычно пользываться для получения техусловий никто не запрещал, как раз таки на начальных стадиях, когда еще нет никаких данных самое то!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.2.2011, 17:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 31.3.2008
 Пользователь №: 17146
 
 
 
  
 | 
				По СП-31-0,054кВт/м2, а по П2-2000 (Белорусский) 0,071кВт/м2 с кондишном, 0,054-без. Как принимать-дело проектировщика... Хороших выходных. Берлиоз. Да, это расчетная, на вводе, но без кафэ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |