> Прокладка кабеля системы конроля загазованности в автостоянки
Mrspy
сообщение 10.12.2010, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Проектирую систему контроля загазованности закрытой автостоянки на газ СО(Снип 21-02-99).

Проектирую на базе хоббитов. Кабель для соединения датчиков с прибором индикации - ПВС 4х0.75.
Теперь вот сижу и думаю , что кабель пускать голым не кайф по автостоянке. может его в гофру засунуть? по идее от пожара его защищать не надо, а вот как с механическими повреждениями?
Внимание вопрос: "Как вы считаете , как грамотно проложить кабель?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 10.12.2010, 11:40
Сообщение #2


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



По чердакам и подвалам - только открыто, в проходных каналах не распространяющих горение. (ПУЭ, но где -уже не помню. Может глава 7??). Если кабель не ПВСнг, а просто ПВС - однозначно в гофре или лотке (Остек). Но красивее и надёжнее в Остеке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 10.12.2010, 11:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Кабель просто ПВС. как вам такая гофра ?

Сообщение отредактировал Mrspy - 10.12.2010, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 11.12.2010, 2:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата
Описание и применение:
Силовой кабель ПВС применяется для прокладки в зданиях с частыми изгибами,электрических устройств и приборов бытового назначения напряжением до 380 В.
ПВС монтируется в осветительных сетях, для присоединения приборов бытового назначения

То бишь его вообще, вроде как, не стоит там класть. Ни в гофре, ни в лотке. Никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 11.12.2010, 5:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Если автостоянка подземная, то есть такое требование:

СНиП 21-02-99
6.2 ..........В подземных автостоянках следует применять электрокабели с оболочкой, не распространяющей горение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 11.12.2010, 10:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



ПВС вообще нельзя применять для стационарной прокладки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.12.2010, 13:04
Сообщение #7





Guest Forum






Если в трубе то то от 1мм2-жила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 11.12.2010, 20:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Как я понимаю, речь идет о контрольном кабеле. Который соединяет первичный датчики с вторичным преобразователем. Обычно это сигнал 4-20мА. Требование ПУЭ к ним не относятся. Обычно требования к такому кабелю предъявляются самим прибором.
ПВС наверное не самый лучший кабель(кстати, это не кабель, а провод) в качестве сигнального для системы автоматики. Лучше брать какой-нибудь специализированный. и позаботиться о ЭМС.
Теперь по способу прокладки. Этот провод является очень ответственным, т.к. от работоспособности газоаналиатора зависит жизнь людей, находящихся внутри автостоянки. Следовательно провода должны быть надежно защищены от механического повреждения. По этому они должны проходить либо на недосягаемой высоте. либо защищены механически (стальные трубы, стальные кабельные лотки и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.12.2010, 20:59
Сообщение #9





Guest Forum






ВСН 205 84
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 13.12.2010, 13:41
Сообщение #10


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Rus75 @ 11.12.2010, 23:49) *
Как я понимаю, речь идет о контрольном кабеле. Который соединяет первичный датчики с вторичным преобразователем. Обычно это сигнал 4-20мА. Требование ПУЭ к ним не относятся. Обычно требования к такому кабелю предъявляются самим прибором.
ПВС наверное не самый лучший кабель(кстати, это не кабель, а провод) в качестве сигнального для системы автоматики. Лучше брать какой-нибудь специализированный. и позаботиться о ЭМС.
Теперь по способу прокладки. Этот провод является очень ответственным, т.к. от работоспособности газоаналиатора зависит жизнь людей, находящихся внутри автостоянки. Следовательно провода должны быть надежно защищены от механического повреждения. По этому они должны проходить либо на недосягаемой высоте. либо защищены механически (стальные трубы, стальные кабельные лотки и т.д.)


Насколько я помню, требование ПУЭ относится к "напряжениям опасным для жизни", т.е. 36В и выше. Но при прокладке ПВС, Вы этого никому не докажите. Вот если, бы это КММ, или МКЭШ был - другое дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 21.12.2010, 12:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Так и что? Мож везде вместо гофры металлорукав проложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 28.12.2010, 13:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668





выдержка из инструкции по хоббитамsmile.gif
прошу обратить внимание на марку провода и на высоту установки датчиков.
Тут кто то писал , что они устанавливаются на уровне дыхательных путей , а нет. НЕ более 0.7 м от пола!!!

Сообщение отредактировал Mrspy - 28.12.2010, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 28.12.2010, 15:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Цитата(Mrspy @ 28.12.2010, 20:20) *

Тут кто то писал , что они устанавливаются на уровне дыхательных путей , а нет. НЕ более 0.7 м от пола!!!

Ну да, если не считать CO опасным газом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrspy
сообщение 14.1.2011, 16:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Мож ПВС поменять на какой нить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных