> СП или НПБ
Марфа Васильевна...
сообщение 13.12.2010, 17:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Подскажите пожалуйста, чем руководствоваться при расчете автоматического водяного пожаротушения НПБ 88-2001 или СП 5.13130.2009? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.12.2010, 17:50
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



СП5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 13.12.2010, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



а как тогда с площадью быть? если брать минимальную 120, то при интенсивности 0.12 не получается расход 30л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.12.2010, 18:06
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Не получается и не получалось никогда. Поэтому и переделали эту таблицу в СП, т.к. многие допускали эту ошибку - умножение нтенсивности на площадь и получали 28,8л/с. А потом все горело.

Подбираете напор у оросителя, диметры труб так, чтобы в систему подавалось 30л/с минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 13.12.2010, 18:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



подобрать так что бы на площади 120м2 был расход 30л/с ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 13.12.2010, 18:44
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.12.2010, 20:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Михаил I @ 13.12.2010, 18:44) *
Да

Нет, ув. Михил I, не правильно. Оросители и трубы должны подбираться так, чтобы обеспечить требуемую интенсивность. Совсем не обязательно изливать все 30л/с на 120 м.кв. Если интенсивность обеспечена, и при этом 30л/с оршают большую площадь чем 120 м.кв., то оч.хор. Но если по каким-то причинам для защиты 120 м.кв. не хватает 30л/с, то нужно увеличивать расчетный расход. (Такое возможно , напимер, в случаях с более частой расстановкой спринклеров).

Сообщение отредактировал BTS - 13.12.2010, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.12.2010, 22:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BTS @ 13.12.2010, 20:29) *
Если интенсивность обеспечена, и при этом 30л/с оршают большую площадь чем 120 м.кв., то оч.хор.

спорно. В таблице дана площадь, интенсивоность и минимальный расход для этой площади. Соответственно и создать его нужно на расчетной площади, а не на большей. ЯТД. Но по этому поводу можно спорить бесконечно, как раньше спорили про расход и интенсивность при НПБ 88-2001.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.12.2010, 22:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Young @ 13.12.2010, 22:38) *
спорно. В таблице дана площадь, интенсивоность и минимальный расход для этой площади. Соответственно и создать его нужно на расчетной площади, а не на большей. ЯТД. Но по этому поводу можно спорить бесконечно, как раньше спорили про расход и интенсивность при НПБ 88-2001.

В таблице 5.1 СП5 приведены понятные термины: "минимальная площадь, орошаемая спринклерной установкой,не менее" и "расход л/с, не менее". По данному вопросу я консультировался во ВНИИПО в прошлом году.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.12.2010, 6:51
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(BTS @ 13.12.2010, 22:29) *
не правильно. Оросители и трубы должны подбираться так, чтобы обеспечить требуемую интенсивность.


Я всегда делал так (во времена НПБ) когда не было требуемых 30л/с. Тогда расход на вторую группу колебался в районе 30-50л/с. Главное было интенсивность.

Но сейчас, если сделать точно также, то расход почти всегда выходит менее 30л/с (25-30). Даже если интенсивность на площади выполнена, то эксперты требуют излить все 30л/с, хоть убейся тут. Ест-нно начинаю увеличивать напор, заужать трубы и подгонять под 30л/с на 120м2 и получаю интенсивность в итоге выше нормативной на 10-20%.

Да, написано расход не менее...но с нормативной интенсивностью на нормативной площади он почти всегда менее. Проект не согласовывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 14.12.2010, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



в НПБ была указана расчетная площадь, а в СП минимальная, то есть как я понимаю увеличить площадь можно blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.12.2010, 11:13
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Да, или так. Задаете нормативную интенсивность и минимальный расход - 30л/с. А потом в ходе расчета получите площадь, которая должна быть > или = нормативной минимальной.

Но я "лил" все 30л/с на площадь ровно 60м2 - по замечанию эксперта. Хотя это не логично.

Сообщение отредактировал Михаил I - 14.12.2010, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.12.2010, 11:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3985
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BTS @ 13.12.2010, 22:57) *
По данному вопросу я консультировался во ВНИИПО в прошлом году.

устное заявление ВНИИПО экспертизой не рассматривается. С кем именно вы консультировались? Возможно ли у них попросить письменное разъяснение этого вопроса? Было бы очень полезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.12.2010, 12:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Young @ 14.12.2010, 11:43) *
устное заявление ВНИИПО экспертизой не рассматривается. С кем именно вы консультировались? Возможно ли у них попросить письменное разъяснение этого вопроса? Было бы очень полезно.

Согласитесь, что называть фамилию частного собеседника на весь интернет как-то не очень. Официальое письмо Вы можете направить во ВНИИПО, оно попадет куда нужно. (Насколько помню, это отдел средств тушения). На сайте ВНИИПО есть справочный телефон, по которому вы можете узнать номер любого конкретного специалиста.

Сообщение отредактировал BTS - 14.12.2010, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.12.2010, 16:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата(Приложение В)
- производится проверка расчета распределительной сети спринклерной АУП из условия срабатывания такого количества оросителей, суммарный расход которых и интенсивность орошения на принятой защищаемой орошаемой площади составят не менее нормативных значений, приведенных в таблицах 5.1—5.3 настоящего СП.

По логике: если интенсивность соблюдена, а расход меньше, надо площадь расчётную увеличивать. Но я бы просто оросители плотнее поставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 14.12.2010, 16:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Поправьте меня если я ошибаюсь
мин. площадь 120, площадь защищаемая одним оросителем 3х3=9
получается на 120 м2 - 13 оросителей
по формуле из СП расход оросителя 2.4 л/с, а расход воды на 120 м2 будет 31,2 л/с
так? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 15.12.2010, 7:15
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Нет не так. У вас расход у оросителей на луче будет от 2.4л/с и более. Т.к. напор по мере движения по лучу от спринклера к спринклеру увеличивается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 16.12.2010, 10:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



тогда получается что расход будет больше 30 в любом случае. То есть условие выполнено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 16.12.2010, 13:47
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Марфа Васильевна я @ 16.12.2010, 13:49) *
тогда получается что расход будет больше 30 в любом случае


Нет, не так. Сейчас площадь не 120, а 60 smile.gif К тому же средняя интенсивность у вас 2,4/9 = 0,27л/с м2 очень велика, вы не находите?

Сообщение отредактировал Михаил I - 16.12.2010, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 16.12.2010, 18:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



почему площадь то 60? а интенсивность 0.12, брала по графику в каталоге, при Р=0.1, по формуле получился расход 2.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2010, 7:58
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Марфа Васильевна я @ 16.12.2010, 21:37) *
почему площадь то 60? а интенсивность 0.12, брала по графику в каталоге, при Р=0.1, по формуле получился расход 2.4


Да, пардон, 120 для 2 группы.
120*0,12=14,4л/с в идеале. В реале не будет никогда.

Как получился расход 2,4л/с? Какой коэф-т оросителя? И какой ороситель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 17.12.2010, 11:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



К=0,77
10*0,77*кв корень 0,1 = 2,4
ороситель СВН15

Сообщение отредактировал Марфа Васильевна я - 17.12.2010, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2010, 11:25
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Согласен. Только расстояние возьмите не 3, а побольше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 17.12.2010, 11:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



можно сделать 3х3.3 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2010, 12:09
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Прикинул на расстояние 3,5 на 3,5 м/у оросителями. Высоту здания принял 2,5м.
Проанализировав карты орошения на этот ороситель получил, что в радиусе 3,5м спринклер выльет 2л/с. Ваш плоный расход из спринклера 2,43л/с (при напоре 10м).
Отсюда к-т использования расхода 82%. Т.е. 18% расхода вылетит за пределы круга радиусом 3,5м.
Вылетит 0,43л/с. Вылетят на площадь 2,64м2. Отсюда средняя интенсивность 0,16л/с, что обеспечит ваши 0,12. Мертвые зоны м/у оросителями тушатся. Расстояние 3,5м принять можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 17.12.2010, 12:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Там стоянка, высота 4м будет и 3.5. Если поменять расстояние то будет меньше 1.5 метров от перегородок
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 86,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2010, 12:45
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Марфа Васильевна я @ 17.12.2010, 14:21) *
Там стоянка, высота 4м будет и 3.5.

В принципе интенсивность орошения для СВН-15 от высоты практически не меняется. Можно и на 4м 3,5м м/у оросителями.

Цитата(Марфа Васильевна я @ 17.12.2010, 14:21) *
Если поменять расстояние то будет меньше 1.5 метров от перегородок


Ну и что, меньше - лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 17.12.2010, 12:56
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



да, перепутала с минимальным расстоянием между спринклерами blink.gif

у меня еще маленький вопросик возник. где брать коэффициент расхода? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.12.2010, 13:17
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Марфа Васильевна я @ 17.12.2010, 15:56) *
где брать коэффициент расхода?


Коэффициент использования расхода?
Это отношение расхода оросителя в контолируемой им площади к полной производительности оросителя. К-т должен быть в пределах 75-85%. Если он выше, то мертвые зоны между оросителями не тушатся. Если он ниже, то либо выбран слишком производительный ороситель, либо расстояние слишком мало между оросителями.

Сообщение отредактировал Михаил I - 17.12.2010, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 17.12.2010, 13:43
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



коэффициент расхода в формуле где определяется диаметр трубопровода.
или можно не ломать голову и взять диаметры по шевелеву?

и потери тоже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 21:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных