> Пожаротушение склада
Chikatilo
сообщение 14.12.2010, 22:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 85919



Приветствую, Коллеги!
Прошу консультацию у Вас!
Нужно запроектировать АУПТ склада!
Высота склада 10 м, НО!!!
Сам склад разделен как бы на три этажа! Перекрытия этого этажа из фанеры укрепленной железными снизу балками!
Т.е. полы этих "этажей" не являются противопожарными перекрытиями!
На каждом "этаже" высота складирования 3,5-3,1-2,2 м соответственно от 1 по 3 "этажи"!
Файл (разрез) прилагается...

Вопрос какой расход и интенсивность в данном случае брать? Рассматривать как ОДНО помещение с высотой складирования 3,5+3,1+2,2???

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.12.2010, 11:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



При таком раскладе только межстеллажное тушение. А поскольку горючий фальшпол в рекомендациях ВНИИПО не упоминается, здесь ещё и СТУ делать надо будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chikatilo
сообщение 15.12.2010, 11:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.12.2010
Пользователь №: 85919



Цитата(Sindarkon @ 15.12.2010, 11:07) *
При таком раскладе только межстеллажное тушение. А поскольку горючий фальшпол в рекомендациях ВНИИПО не упоминается, здесь ещё и СТУ делать надо будет.

Ну это я понял что межстелажное тушение! Каждый "этаж" тушить отдельно!
Просто вопрос такой... Рассматривать всю высоту помещения как высоту складирования или высота складирования будет у каждого "этажа" своя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 15.12.2010, 11:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Высоту складирования лучше взять общую, а вот потолочную разводку делать придётся для каждого "этажа".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных