Добрый день специалисты. Ситуация такая. Имеется завод по переработке нефтяного конденсата. Из теплосети на площадку ( на территории которой собственно и находится мой производственный корпус) приходит теплофикационная вода с параметрами 110-70, перепад давления между обратной и подающей трубой 30м. Есть такой пункт в РД 39-135-94/РД51-1-95 19.4.6. где указано что," подключение всех потребителей ГПЗ предусматривать зависимым прямым." Т.е. как я понимаю подходит вода к распределительной гребенке и от нее уже безх всяких смесительных узлов идет ветка на отопление и теплоснабжение приточек. Так? или я как-то не в ту степь думаю? уже второй день с технологами бьемся-все голову чешут и понять не могут. Смотрю примеры -да действительно от гребенки просто трубы без смесительных узлов , для регулировки стоит только двухходовой клапан.Ворос то собственно в чем : 1) для отопления параметры 110-70 все таки мне кажется многовато( Сан Пин только про жилье говорит,ч то на поверхности не более 90 при ширме, но все таки там тоже, комната приема пищи, как то опасливо)Да! система двухтрубная.2) потери в каждом контуре ну 1,5 м , а тут 30 перепад...может я конечно бездарность, но двухходовой клапан не поможет,мне кажется, нужно ставить регулятор давления после себя, дабы отрегулировать эти 1,5 м,я права или нет? Я просто в упор не могу понять как отрегулировать эти две ветки между собой, вот какой то пинок в нужное направление, а то какой то ступор. Заранее спасибо.
|