проект приточно-вытяжной вентиляции, Прошу помощи |
|
|
Гость_mrfish78_*
|
26.12.2010, 12:59
|
Guest Forum

|
Добрый день, есть проект приточно-вытяжной вентиляции загородного дома 174 кв.м. Задача организация комфортного воздухообмена в помещениях, механический приток свежего, подогретого воздуха и механическое удаление отработанного. Сначала хотел использовать Климат 031, но мне советуют поставить Климат РМ 750 с роторным рекуператором. У меня просьба покритиковать данный проект, его плюсы и минусы, если всё плохо, то подсказать как это исправить. На сегоднешний день закупленны все восдуховоды по проекту. Файлы с проектом прилагаю. Файлы открываются боком, программа не даёт сохранить изменения, сори. Для комфортного просмотра после открытия нужно нажать (Просмотр-Повернуть против часовой). Спасибо.
|
|
|
|
|
26.12.2010, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Странное решение: из подвесного потолка подавать решётками хоть и под 45*
|
|
|
|
Гость_mrfish78_*
|
26.12.2010, 13:30
|
Guest Forum

|
Уважаемые модераторы, сразу не разобрался и разместил тему не там, пожалуйста переместите её в общий раздел Кондиционирование,вентиляция,микроклимат в помещениях. Цитата(jota @ 26.12.2010, 13:21)  Странное решение: из подвесного потолка подавать решётками хоть и под 45* Можно чуть подробнее, в чём минусы такого исполнения.
|
|
|
|
|
26.12.2010, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(mrfish78 @ 26.12.2010, 12:30)  Можно чуть подробнее, в чём минусы такого исполнения. Направленный поток применяется в воздушном душировании.... При общеобменной под 45* будут некомфортные зоны с повышенной подвижностью воздуха
|
|
|
|
Гость_mrfish78_*
|
26.12.2010, 13:53
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 26.12.2010, 13:43)  Направленный поток применяется в воздушном душировании.... При общеобменной под 45* будут некомфортные зоны с повышенной подвижностью воздуха Какие изменения необходимо внести в проект, чтобы при его реализации получить желаемый комфорт? Пожалуйста.
|
|
|
|
|
26.12.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я бы подавал дифузорами
|
|
|
|
|
26.12.2010, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(jota @ 26.12.2010, 12:05)  Я бы подавал дифузорами +1, Либо в крайнем случае решётками, но установлеными на стену и струю направлял бы в потолок. При расходе в 120 м3/час и решётке 200х100 у Вас длинна струи пройдёт всю комнату и спустится по противоположной стене либо отразится от неё (считать надо) см. прикреплённый файл - как вариант что то наподобие получится. Изоляция на воздуховодах 5 мм? Это всё-таки жильё - хотя все рекомендации говорят что для жилья при скорости в 3 м/сек обеспечивается бесшумность, я предпочитаю изолировать 20 мм - именно как глушение шума - как прказывает практика заказчик более чем доволен. Приточно-вытяжная установка с фреоновым охлажением? (Я с этими установками не работал - поэтому то что увидел в каталоге - есть дренаж и вроде как стоит компрессор). Если моё предположение верно, то где установлен наружный блок (конденсатор) или ссылка на проект холодоснабжения или примечание что фреоновый контур заглушить и не использовать? Если воздух идёт холодный, то 5 мм изоляции точно мало будет - будет конденсат. Приточные решётки я бы привязал (поставил привязку) во избежания недоразумений.
|
|
|
|
Гость_romull_*
|
26.12.2010, 14:41
|
Guest Forum

|
ИМХО: 1. В санузлах предусмотрел бы отдельные вентиляторы (накладные или встраиваемые в стену, с жалюзи). Не стал бы совмещать вытяжные системы санузлов с вытяжкой из жилых помещений. 2. Не стал бы прокладывать приточный воздуховод в помещении санузла 1.7; 3. Приточный воздухораспределитель (приток в гостиную) разместил бы над входной дверью в гостиную, не тянул бы дальше; 4. Насчет диффузоров согласен с Jota; 5. Для уменьшения запотолочного пространства использовал бы прямоугольные воздуховоды.
С уважением
|
|
|
|
Гость_romull_*
|
26.12.2010, 14:49
|
Guest Forum

|
ИМХО: Предпочел бы прямоугольные шумоглушители - более эффективны
ИМХО: В проекте необходимо указать, что двери в санузлах выполнить с подрезом или разместить переточные решетки. То же относится к котельной и кухне
С уважением
|
|
|
|
Гость_mrfish78_*
|
26.12.2010, 23:25
|
Guest Forum

|
Спасибо всем кто откликнулся. По поводу дифузоров: 2-этаж мансардный, в комнатах расположить раздачу можно только в потолке и только в промежутке 0-1.2м от средней несущей стены, по всей ширине комнаты. Дифузоры какого размера надо поставить и вкаком месте потолка? Наружного блока нет, всё внутри. Но мне предлагают заменить Климат 031 на установку с роторным рекуператором Климат РМ750 и поставить электрический тен на 2 кВт. Цитата Приточные решётки я бы привязал (поставил привязку) во избежания недоразумений. Вы меня простите, я в вопросе вентиляции не спец, что значит привязать решётки?( привязка по размеру?) Насколько плохо когда приточная решётка и вытяжная находятся на одной стороне фасада и насколько их надо разнести? too romull, для чего нужны отдельные вентиляторы? Производитель говорит, что переток воздуха в данных установках исключён.
Сообщение отредактировал mrfish78 - 26.12.2010, 23:45
|
|
|
|
|
27.12.2010, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Привезать - это именно привезать по размеру т.е. привязка по длинне и высоте (по плану) либо сделать примечание, что окончательная привязка вентиляционных решёток определяется в процессе монтажа посогласованию с заказчиком - что то наподобие этого: см. файл
|
|
|
|
Гость_mrfish78_*
|
27.12.2010, 13:57
|
Guest Forum

|
Цитата(michail_matukin @ 27.12.2010, 12:43)  Привезать - это именно привезать по размеру т.е. привязка по длинне и высоте (по плану) либо сделать примечание, что окончательная привязка вентиляционных решёток определяется в процессе монтажа посогласованию с заказчиком - что то наподобие этого: см. файл Вас понял, спасибо. Скажите, а восколько примерно мне обойдётся довезти до ума этот проект? По поводу растояния между притоком и вытяжкой уточнил у производителя- минимум 3 метра (при расположении на одной стороне)
|
|
|
|
Гость_mrfish78_*
|
27.12.2010, 15:48
|
Guest Forum

|
Скажите какая должна быть скорость потока при выходе из решётки раздачи, для комфортного нахождения в помещении?
|
|
|
|
|
27.12.2010, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(mrfish78 @ 27.12.2010, 12:57)  По поводу растояния между притоком и вытяжкой уточнил у производителя- минимум 3 метра (при расположении на одной стороне) Чушь! Если выбросы незарязнённые, расстояние не регламентируется. Иначе ни один руфтоп в России не работал бы Цитата(mrfish78 @ 27.12.2010, 14:48)  Скажите какая должна быть скорость потока при выходе из решётки раздачи, для комфортного нахождения в помещении? На выходе скорость подбирается по допустимому шуму. На практике брать выше 2,5м/с нерекомендуется. Для спальной комнаты - меньше 2м/с. Кроме шума есть зона растекания подачи и скорости в рабочей зоне. Это надо выбирать по номограммам изготовителя или с помощью программ. Их бесплатных есть несколько....
|
|
|
|
|
27.12.2010, 22:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(mrfish78 @ 27.12.2010, 11:57)  Вас понял, спасибо. Скажите, а восколько примерно мне обойдётся довезти до ума этот проект? Вам это обойдётся в один-два рабочих дня  Пройдитесь поиском - на форуме достаточно большое кол-во проектов - найдите подходящий образец (по которому минимальное кол-во замечаний), учитите все советы, которые Вам дали в этой теме и сделаете  Цитата(mrfish78 @ 27.12.2010, 13:48)  Скажите какая должна быть скорость потока при выходе из решётки раздачи, для комфортного нахождения в помещении? По скорости в жилье лучше не подбирать (это моё мнение - только по шуму и считать струю) либо как вариант скачиваете программу подбора воздухораспределителей, ну к примеру с halton.ru, находите там аналогичную решётку и смотрите как будет распределяться струя и ориентировочное кол-во дицебелов на решётке/диффузоре. Цитата(jota @ 27.12.2010, 15:41)  Чушь! Если выбросы незарязнённые, расстояние не регламентируется. Иначе ни один руфтоп в России не работал бы В принципе, ув. jota прав, ключевая фраза "Если выбросы незарязнённые", а вот если на кухне что то пригорело (притом так хорошо пригорело, а вытяжной зонт не включили) либо если в доме курят, то есть большая вероятность, что запах попадёт в приток (и никакие фильтры не помогут) - "нюхал" ни раз  Поэтому минимум 3 метра
|
|
|
|
|
27.12.2010, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(michail_matukin @ 27.12.2010, 21:05)  а вот если на кухне что то пригорело (притом так хорошо пригорело, а вытяжной зонт не включили) либо если в доме курят, то есть большая вероятность, что запах попадёт в приток (и никакие фильтры не помогут) - "нюхал" ни раз  Поэтому минимум 3 метра  Не обратили внимание, что роторный рекуператор - запахи там будут перетекать.... Поэтому 3м или 5м, значения не имеет....
|
|
|
|
|
27.12.2010, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(jota @ 27.12.2010, 20:23)  Не обратили внимание, что роторный рекуператор - запахи там будут перетекать.... Поэтому 3м или 5м, значения не имеет.... Упс...действительно. Тогда не имеет значения 3 или 5
|
|
|
|
Гость_mrfish78_*
|
27.12.2010, 22:57
|
Guest Forum

|
Цитата(jota @ 27.12.2010, 22:23)  Не обратили внимание, что роторный рекуператор - запахи там будут перетекать.... Поэтому 3м или 5м, значения не имеет.... Производитель (Глобалвент) утверждает, что проблема перетока в установке Климат РМ решена и он (переток) не происходит. Выдержка из паспорта изделия: Конструктивно установка представляет собой приточно-вытяжной вентиляционный агрегат с теплоизолированным окрашенным корпусом из оцинкованной стали. Внутри установки в полностью изолированных приточном и вытяжном каналах размещены радиальные вентиляторы двустороннего всасывания и роторный рекуператор, посредством которого производится теплообмен между потоками воздуха. Повышенное давление в приточном канале по отношению к вытяжному исключает подмес удаляемого воздуха к приточному. Лукавят?
Сообщение отредактировал mrfish78 - 27.12.2010, 23:08
|
|
|
|
|
27.12.2010, 23:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(mrfish78 @ 27.12.2010, 21:57)  Производитель (Глобалвент) утверждает, что проблема перетока в установке Климат РМ решена и он (переток) не происходит. Лукавят? Сам воздух может перетекает минимально. Но на роторе выпадает водяной конденсат вытяжного воздуха вместе с конденсатом пахучих веществ (эфирных смол, и т.д.) Этот конденсат подхватывается приточным воздухом и отправляется после нагревателя уже в газообразном состоянии обратно в помещения...Т.е. положительный эффект возврата не только тепла, но и влаги оборачивается ещё побочным эффектом. Поэтому роторные рекуператоры не применяются на загрязнённом воздухе или при наличии в вытяжке неприятных запахов.
|
|
|
|
|
27.12.2010, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043

|
1.Выбросная и воздухозаборная решетка расположены слишком близко. Что противоречит требованиям Снип. Да и спальня там совсем рядом. 2. Вент. оборудование установлено в категорированном помещение - Котельная. 3. Обслуживаются одной системой"условно грязные" помещения - с/у и жилые. 4. Нет данных о способе перетока воздуха из обслуживаемых помещений.
Если решетки установлены не ниже 30 см от потолка (в перепаде высот потолка), то струя с большой долей вероятности "прилипнет" к потолку, довольно комфортное решение.
Я бы пересмотрел принципиальное решение. И сделал что-то похожее на: Наверняка кровля скатная- Есть чердак. Там разместить оборудование вытяжное,Приточное - кладовая, пом 2.7 Для с/у, кухни - отдельные системы. Для с/у с большой площадью, большие воздухообмены. Подрез дверей. Скорости в воздуховодах не более 3 м/с.
|
|
|
|
Гость_mrfish78_*
|
28.12.2010, 0:46
|
Guest Forum

|
Цитата Я бы пересмотрел принципиальное решение. И сделал что-то похожее на: Наверняка кровля скатная- Есть чердак. Там разместить оборудование вытяжное,Приточное - кладовая, пом 2.7 Для с/у, кухни - отдельные системы. Для с/у с большой площадью, большие воздухообмены. Подрез дверей. Скорости в воздуховодах не более 3 м/с. Кровля скатная, но 2-этаж мансардный. Чердака нет. Цитата Если решетки установлены не ниже 30 см от потолка (в перепаде высот потолка), то струя с большой долей вероятности "прилипнет" к потолку, довольно комфортное решение. На первом этаже приточные решётки планировал именно так и установить, на втором этаже всвязи с тем, что он мансардный, приточныё и вытяжные решётки возможно установить только в горизонтальную часть потолка. h-3,5 м Цитата Поэтому роторные рекуператоры не применяются на загрязнённом воздухе или при наличии в вытяжке неприятных запахов. В таком случае может мне всётаки рассмотреть исходный вариант Климат 031? Паспорт на Климат 031
Сообщение отредактировал mrfish78 - 28.12.2010, 0:47
|
|
|
|
|
28.12.2010, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
От чего у вас будет загрязнённый воздух? WC в частных домах можете не принимать во внимание - мизерный расход. Другое дело, если в доме будут курить.... Климат 031 - серъёзная машина и наверно дорогая. Про качество не могу судить. Дешевле и проще будет Mitsubishi Lossnay с бумажным рекуператором
Сообщение отредактировал jota - 28.12.2010, 14:13
|
|
|
|
|
28.12.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13480

|
Коллеги, на мой взгляд нормальное решение для загородного дома. 1) Перетоки запахов. НО, это же не туалеты торгового центра, запахи будут удаляться достаточно быстро, да и конденсация на роторе будет идти лишь в холодный период года. Не будет там запахов никаких, если расходы по веткам правильно отобъете. А на кухне есть воздуховод под кухонную вытяжку, видимо идея проектировщика заключается в том, что все-таки когда готовят, то будут включать ее, а установка остается на общеобмен. 2) теплоизоляция. Климат-31 охладит воздух максимум до 17 С. 5 мм пенофола хватит с избытком. А по поводу шумоизоляции... Делали систему, приточка 1500 кубов, воздуховоды - круглые не изолированные, скорость не выше 2-3 м/с. Итог - очень тихо, заказчик доволен. 3) Приток в спальни - нормальное решение, и лучше чем диффузор при тех ограничениях размещения, что описал топикстартер. Диффузор был бы хорош посреди помещения. Имхо, решетка с регулируемыми жалюзи здесь оптимальнее.
Нормальное решение, смонтируйте и наладьте все по уму только.
PS А приточное и вытяжное отверстия, если место позволяет, лучше разнести.
Сообщение отредактировал @лексашка - 28.12.2010, 16:20
|
|
|
|
Гость_romull_*
|
28.12.2010, 19:46
|
Guest Forum

|
".....для чего нужны отдельные вентиляторы? Производитель говорит, что переток воздуха в данных установках исключён. "
Выписка из СНиП 31-02-2001"ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ" : 8.3 .....Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
Раздел №8 СНиП 31-02-2001"ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ" находится в перечне нацстандартов и сводов правил в соответствие с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р, т.е. необходимо соблюдать при проектировании в настоящее время.
|
|
|
|
|
28.12.2010, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 23.5.2007
Из: Сергиев Посад М.О.
Пользователь №: 8705

|
Цитата(romull @ 28.12.2010, 17:46)  Выписка из СНиП 31-02-2001"ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ" : 8.3 .....Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения, в том числе через вентиляционные каналы. +1 Полностью согласен. По другому если честно ни разу не видел - на санузлы всегда стоит отдельный вентилятор, равно как и на вытяжку от кухонного зонта. Цитата(@лексашка @ 28.12.2010, 14:07)  Коллеги, на мой взгляд нормальное решение для загородного дома. 1) Перетоки запахов. НО, это же не туалеты торгового центра, запахи будут удаляться достаточно быстро, да и конденсация на роторе будет идти лишь в холодный период года. Не будет там запахов никаких, если расходы по веткам правильно отобъете. А на кухне есть воздуховод под кухонную вытяжку, видимо идея проектировщика заключается в том, что все-таки когда готовят, то будут включать ее, а установка остается на общеобмен. 2) теплоизоляция. Климат-31 охладит воздух максимум до 17 С. 5 мм пенофола хватит с избытком. А по поводу шумоизоляции... Делали систему, приточка 1500 кубов, воздуховоды - круглые не изолированные, скорость не выше 2-3 м/с. Итог - очень тихо, заказчик доволен. 3) Приток в спальни - нормальное решение, и лучше чем диффузор при тех ограничениях размещения, что описал топикстартер. Диффузор был бы хорош посреди помещения. Имхо, решетка с регулируемыми жалюзи здесь оптимальнее. Запахи из санузлов бывают перетекают на кухни во многоквартирных домах. Равно как из кухни в кухню. В коттеджах на практике не сталкивался - всегда делал и делаю отдельную вытяжку из санузлов. По теплоизоляции - стало интересно открыл программу армофлекса посчитал теплоизоляцию (2 файла во вложении) - программа выдаёт рекомендацию и в 10 мм и в 5 в зависимости от параметров - в ручную счиатать лень, но похоже на правду. Сам меньше чем 9 мм (при вентиляции) и 15 мм (при кондиционировании) никогда не утеплял, поэтому что будет на практике при 5 мм сказать не могу, хотя пару раз слышал краем уха про конденсат при наличии изоляции (какая была изоляция, температура и т.п. не знаю- просто слышал). Про толщину утепления только моё мнение и никак не претендует на 100% истину  Если воздуховод не утеплять (шумоизолировать) то в спальне (ночью, пока лежишь и слушаешь тишину  ) его почти всегда слышно при любой скорости - конечно заказчики бывают разные - кому то и 30 Дб не мешают, а кому то и 15 громко  Хотя стоимость изоляции, на мой взгляд, не настолько велика, что бы на ней экономить  Решётку в спальне надо очень хорошо расчитать т.к. люди конечно разные, но большинству из них не нравится когда струя попадает на него  И если в других помещениях человек проводит час-два, то в спальне все 8 как минимум  Просто приходилось ночевать в таких помещениях и я в некоторых случаях был очень не в восторге. Есть ещё решение сделать декоративную зашивку вдоль стены (по периметру помещения) и пропустив там воздуховод поставить круглые диффузоры с возможностью закрытия в ручную части из них - при эксплуатации опытным путём определяется из каких не дует и через них и идёт воздухораздача. Но это на любителя - кому то нравится, кому то нет (имеется ввиду заказчик).
Прикрепленные файлы
5.jpg ( 145,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 91
10.jpg ( 143,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
28.12.2010, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20873
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если собственный дом и санузлы часто совмещённые с ванными, грех выбрасывать столько тепла. Ваш СНиП трактует: "Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи." Т.е. имеется ввиду постоянное присутствие этих запахов - как в общественных уборных районных вокзалов. В домашнем санузле обычно дезодорированный воздух и количество неприятного запаха несоизмеримо с общим воздухообменом и временем действия. Поэтому когда делаю частный дом (обычно только друзьям - не мой профиль), всегда использую общую систему. Так же делают немцы, поляки, чехи..... Но с одним условием - система работает круглогодично. Если работа системы вентиляции сезонная, то дополнительные независимые вытяжки из санузлов, которые работают вне сезона...
Сообщение отредактировал jota - 28.12.2010, 22:31
|
|
|
|
Гость_romull_*
|
31.12.2010, 10:03
|
Guest Forum

|
"Т.е. имеется ввиду постоянное присутствие этих запахов - как в общественных уборных районных вокзалов." Четко прописано в российском СНиП, не остается вариантов для разночтений и трактовки касательно санузлов: ".....Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные запахи". Поздравляю всех с новым годом, желаю здоровья, благополучия и творческих успехов. С уважением P.S.: конечно же нет вариантов для проектировщика из РФ
|
|
|
|
Гость_mrfish78_*
|
31.12.2010, 13:49
|
Guest Forum

|
Спасибо всем кто помогает мне справиться с этой запаркой. Всех с наступающим Новым Годом, успехов и здоровья.
|
|
|
|
|
3.7.2012, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.2.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 15240

|
Всем доброго! Попробую поэксплуатировать уже созданную тему себе во благо. Есть чуть схожая ситуация и ряд вопросов - размышлений. 2х ярусная квартира в 490 м.кв на последних этажах, вобщем все в лучших традициях. По ряду причин, от меня не зависящих в качестве сердца вентиляционной системы приняты две приточно-вытяжных машинки Климат (по одной на ярус соответственно). Оборудование не плохое, но почему-то бОльшая часть ранее установленных создают определенный дискомфорт чуть ниже спины. Этому способствуют и маркетинговые слоганы, по типу "зачем вам кондиционер - купите климат", внешний вид+опциональность контроллеров, неправильная эксплуатация и т.д., но сейчас не об этом. Вобщем приняли и приняли- пусть будут эти ПВВУ, теперь пошли вопросы. В принципе все ранее запроектированные мною объекты имели автономные вытяжные системы для санузлов, но в данном случае это получается не совсем справедливо, т.к. если делать приток-вытяжку в жилых + обособленную из с/у получается дисбаланс минимум в 600 кубиков, а это уже дополнительная приточка на компенсацию, что исключено. Второй вариант, как уже упоминалось ранее в данной теме + рекомендуют многие европейские производители ПВВУ - делать приток в жилые, а вытяжку этой же системой из с/у, ванных, гардеробов и т.д. Смущает отсутствие возможности сделать переток в с/у (десигнеры не дают, ни щелей внизу дверей, ни решеток-переточек, вообщем пока как в танке, плюс все-таки (если вдруг получится уламать великого зодчего) немного смущает вероятность смешивания "неприятностей" в воздухе и их витание по всем просторам помещения. Еще посещала мысль сделать приток-вытяжку отдельной системой, непосредственно в сами помещения санузлов, но сдравый смысл ее [мысль] в ход не пустил. Теперь вторая часть. Опять таки, то ли здравый смысл, то ли паранойя ввиду длительного отсутствия положенного отпуска, а может даже элементарный упрощенный расчет теплопритоков говорят мне о том, что 1-2 крата подаваемого с помощью пвву ничего хорошего в плане охлаждения помещений с окнами по периметру во все 3,3м не дадут. Следовательно, планирую "воткнуть" Сити Мульти от мицика электрика и снова упираемся лбом в "красоту дизайнерскую" ибо голова типа сплит настенный обыкновенный нам не по феншую, кассеты 1,2х поточные выглядят "по офисному" канальники съедают много потолка, полезного места в подсобках, а еще шумят и слишком много решеток, которые некуда "вписать". Потому прошу, вас, люди добрые...кто чем может - советом, опытом, медикаментами  очень прошу. Заказчик уж больно трепетный, любопытный и влиятельный, да и самому хочется сделать, что-нибудь адекватное и полезное. Заранее большое спасибо, за внимание и понимание!
|
|
|
|
|
  |