> Замена контроллера PXC-128U, Несовместимость версий PMC
Гость_pxc_*
сообщение 31.12.2010, 6:52
Сообщение #1





Guest Forum






Заменили неисправный контроллер выпуска 2008 года(PMC1.19) на новый 2010 года(PMC 1.20). Хочу установить готовую скопилированную программу со старого проекта.
Подсоединился к контроллеру PXC128U через XWorks v4.0.1172.0 (конфигурация в сети проведена). После инициализации и начала загрузки проекта по сети выскакивает ошибка.
Предполагаю что необходимо что-то обновить. Помогите обойти или решить данную проблему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 18,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 31.12.2010, 7:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(pxc @ 31.12.2010, 6:52) *
Помогите обойти или решить данную проблему.

Здесь помогут: http://www.sbt.siemens.ru/contacts/3104/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 31.12.2010, 9:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Там где AS программируется попробуйте изменить данные старого контроллера на новый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pxc_*
сообщение 1.1.2011, 7:15
Сообщение #4





Guest Forum






Посоветовали сменить прошивку контроллера на более раннюю. Используюя адаптер USB-COM (PL 2303) подсоединились к контроллеру, загрузили FWLoaderMOD_PPC V2.20.402 с помощью Firmware Download Tool. При попытке загрузить программу PXC_MOD V2.20.424, начиная с 40% происходит падение скорости до полной остановки загрузки. В чем может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 12.1.2011, 10:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



В каком XWORKSе делал проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vguard
сообщение 14.1.2011, 12:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 13.6.2010
Пользователь №: 61008



Насколько я знаю...
Новые PXC с версией прошивки > 4.00 работают с XWORKS+INSIGHT версии 4.00 и выше.
Если Вы имеете XWORKS+INSIGHT > 4.00, то для того чтобы залить старую программу (2.37) в контроллер нужно модифицировать ее до версии 4.00 и выше. У вас в свойствах AS прописана версия программы (например 2.37), нужно изменить эту версию на 4.00, после чего XWORKS 4.00 сделает нужные преобразования. Предв сделайте backup, т.к. обратно модифицировать вы уже не сможете, и новую программу не загрузите в старый контроллер.
Кроме того лучше обновить версию Desigo до 4.10, т.к. 4.00 более глючная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 14.1.2011, 17:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 415
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(vguard @ 14.1.2011, 15:40) *
Кроме того лучше обновить версию Desigo до 4.10, т.к. 4.00 более глючная.

Версия 4.0 это фича, а не баг)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 17.1.2011, 18:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Значит во-первых, версия прошивки контролллера и версия программы должны быть из одного поколения. Если у вас прошивка 2.20.хххх, то версия программы должна быть 2.37. Если прошивка 4.00.ххх, то версия программы должна быть 4.хх.

Более новая версия X-Works может работать с программой более старой версии. Можно обновить более старую версию до новой, но нельзя наоборот. Т.е. если вы обновите программу 2.37 до 4.00, то назад вы её не откатите.

Прошивка контроллера состоит из загрузчика прошивки и самой прошивки - FirmwareLoader и Firmware. Они должны согласоваться.

Если у вас старый контроллер, то вам нужна прошивка 2.37. Это прошивки
FWLoaderMOD_PPC V2.20.402
PXC_MOD V2.20.424

Если не грузится прошивка, то проблемы скорее всего в com-порте. Прошивайте либо со стационарного компьютера со встроенным com-портом, либо с хорошим преобразователем, типа MOXA Uport 1150.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных