Добрый день!

Belimo PC-Tool не находит привод при сканировании шины MP-BUS через ZIP-USB-MP.

Версия программы - 3.5, драйвер "zip-usb-mp serial interface" установлен, в настройках MP-channel выбран соотв. порт (COM3). Подключение привода к zip-usb-mp кабелем ZK1-GEN (RJ11). Привод запитан от 24 VDC. При включении сканирования привод не обнаруживается. Адресация привода тоже не проходит.

Впервые работаю с MP-Bus. Может кто-нибудь уже проходил это? В чем дело может быть?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PCTool.JPG ( 63,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.1.2011, 12:14
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



порт (COM3) выбран... . Нет у компа может быть другое мнение насчет порта (COM3). И такое не редкость.
Немного терпения и усердия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 13.1.2011, 16:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Нет с портом все нормально. Перебрал разные варианты - эффект тот же.

Конвертор ZIP-USB-MP, похоже на связи с PC-Tool, судя по реакции светодиодов:

При подключении к USB зажигается "INITIALIZED",
при запуске проекта PC-tool, если указан верный COM порт, зажигается "ENABLE",
при сканировании мигает "DATA".

Кабель ZK1-GEN тоже исправен.

Нет связи конвертора с приводом (LM24A-MP).

В инструкции к приводу сказано про два режима управления:
1 - обычное - 0-10В,
2 - управление в MP-Bus.
"Заводские установки пригодны для наиболее частых видов применения. Входящий и исходящий сигналы и др. параметры могут быть изменены с помощью устройства параметризации MFT-H или сервисного устройства BELIMO MFT-P."

Насколько я понимаю, сервисное устройство это и есть комплект ZIP-USB-MP с PC-Tool ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Com50.JPG ( 139,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  Zip_usb_mp.JPG ( 53,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 13.1.2011, 17:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Markhus здравствуйте!

1. Проверьте, чтобы адаптер ZIP был в режиме MA - с торца адаптера есть соответствующий скользящий переключатель.
2. Проверьте полярность питающего напряжения, привод должен работать - гореть светодиод питания.
3. Кабель ZK1-GEN пригоден для настройки одного привода, если привода у Вас в сети, то нужно использовать кабель ZK2-GEN, который легко изготовить самому в соответствии со следующей распиновкой разъема RJ-12:

Pin 1: not connected
Pin 2: GND
Pin 3: not connected
Pin 4: MP
Pin 5: Enable
Pin 6: not connected

Вам нужен только 2 и 4 контакт. 2 контакт сажаете на 0V блока питания, 4 контакт подключаете к проводу 5 привода.

4. Если Все вышесказанное не помогло, то есть последняя фишка - при вводе номера в окошке как в Вашем сообщении №1 иногда происходит сбой и пишется "Fail", хотя адрес присваивается. Эксперементально я в свое время установил, что из длинного номера Belimo используются только первые три поля цифр, а вот в последних трех цифрах иногда бывает ошибка. Т.е. на приводе написан один номер, а в прошивке привода зашит другой, отличающийся последними тремя цифрами smile.gif

Хочу добавить, что реально у меня за 5 лет НИКОГДА не было сложностей при связи с приводами MP-Bus. Фактически единственная возможная ошибка, которую часто допускают, это путают местами землю GND и сигнал MP.

Сообщение отредактировал Abysmo - 13.1.2011, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 13.1.2011, 18:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



Abysmo, большое спасибо! Ждал Ваших комментов по этому вопросу. Завтра буду разбираться в чем же дело.

Адаптер использую от 2010 г. выпуска и там уже нет скользящего переключателя, а на его месте надпись - "AUTO MO/MA". Видимо переключение этих режимов через PC-Tool.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 13.1.2011, 18:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Так же необходимо следующее:

1. Отключить других мастеров сети (контроллер Carel, Beckhoff, Wago или что там у Вас).
2. Потренироваться сначала с одним приводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maalepo
сообщение 8.12.2020, 10:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.10.2020
Пользователь №: 383414



Доброго дня! Есть ли владельцы настройщика zth-gen. Можно ли настроить vrd3 каким либо другим способом? Порошу помощи rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 23:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных