	 |  необходима небольшая система диспетчеризации |  |  |  
	
		|  | 
				  13.1.2011, 17:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 17.11.2010
 Из: Moscow
 Пользователь №: 81553
 
 
 
  
 | 
				Заказчик  попросил сделать ему систему диспетчеризации для квартиры (это 2 последних этажа в многоквартирном доме, там 2 вру, 2 точки ввода воды, одна точка ввода тепла, и т.д.) Необходима небольшая система, позволяющая выводить на монитор диспетчера все параметры, сигнализировать и выходе их за разрешенные границы и журналировать в стандартном виде, чтобы эти данные потом можно было использовать для предъявления претензий поставщику.  Собственно непонятно с какой стороны подходить к этому вопросу    Кого может заинтересовать  работа такого рода, и в каких пределах это может стоить? (желательно использовать стандартные приложения)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2011, 17:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3569
 Регистрация: 30.8.2006
 Пользователь №: 3837
 
 
 
  
 | 
				Самое простое - заменить все счетчики на счетчики с протоколом M-Bus и после этого подключить к компьютеру, на компьютере поставить SCADA систему и через OPC вытягивать все показания.
 P.S. За работу не возьмусь, с некоторых пор я не работаю с частными заказчиками. Слишком мало денег и слишком много головной боли.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2011, 18:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 17.11.2010
 Из: Moscow
 Пользователь №: 81553
 
 
 
  
 | 
				спасибо за направление    понятно, что с завода денег больше будет, но в данном случае грамотный специалист сможет реализовать все достаточно быстро,  так как задача достаточно тривиальна.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.1.2011, 18:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3569
 Регистрация: 30.8.2006
 Пользователь №: 3837
 
 
 
  
 | 
				Вы еще бы город написали, а то у нас тут интернационал.
 Сложность Вашей задачи чисто бюрократическая - замена счетчиков на диспетчеризируемые. Это сантехники, электрики, согласования-пересогласования и т.п.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2011, 15:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1337
 Регистрация: 24.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58149
 
 
 
  
 | 
				На самом деле задачка не такая уж и тривиальная. и дело тут не столько в оборудовании, сколько в юридическом вопросе. Не такая уж и проблема поставить датчики температуры и давления на воду и амперметр с вольтметром на электричество и все эти данные вывести на компьютер или другой архиватор данных. Вы должны сделать систему такой, чтобы она устроила поставщика услуг. А то, что мешает клиенту отключать датчики, подсоединять шунты или просто в програмном обеспечении менять поправочные коэффициенты и потом предъявлять претензии к поставщику?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2011, 16:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3569
 Регистрация: 30.8.2006
 Пользователь №: 3837
 
 
 
  
 | 
				Rus75, не вводите человека в заблуждение своим незнанием законодательства. Цитата Вы должны сделать систему такой, чтобы она устроила поставщика услуг. Читаем 102-ФЗ от 26 июня 2008 года Цитата А то, что мешает клиенту отключать датчики, подсоединять шунты или просто в програмном обеспечении менять поправочные коэффициенты и потом предъявлять претензии к поставщику? Эти коэффициенты Read-only,
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2011, 8:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 133
 Регистрация: 21.8.2008
 Из: Воскресенск
 Пользователь №: 21694
 
 
 
  
 | 
				День добрый AlexandrN отпишитесь мне данные для связи в профиле помогу вам решить вашу проблему.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2011, 12:12 |  
		| 
 Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1347
 Регистрация: 20.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1230
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Abysmo @ 13.1.2011, 18:56)  Ну чтобы Вы не огорчались, вот Вам информация за бесплатно: 1. Счетчик горячей и холодной воды M-Bus: 2. Счетчик тепла на стояк отопления с M-Bus: [3. Счетчик электрической энергии с M-Bus: В общем Вам есть из чего выбирать  Уважаемый Abysmo! Для полноты картины.    А не дадите ссылочку на счетчик бытового газа (смесь пропан-бутан) с M-Bus? Был ли у кого практический опыт работы с такими счетчиками газа?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2011, 12:27 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				господа, мне кажется вы путаете кислое с мягким - кто мешает поставить диспечеризуемые счетчики для клиента, а не для поставщиков услуг? у поставщика свои счетчики, у клиента свои. все счастливы.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2011, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 449
 Регистрация: 15.5.2007
 Из: Барнаул->Москва
 Пользователь №: 8174
 
 
 
  
 | 
				Дело в отчетах и системе мониторинга. Если вы хотите, чтобы по распечатке графика у вас была с этим графиком идти сразу в суд, то такая система (скада+лини связи+измерители) должна быть сертифицирована как средство измерения - такие системы есть, но дороги для частника. Если достаточно графики - для себя, а приборы поставить с архивацией, то можно запихнуть любую скаду.
				
 Сообщение отредактировал ScrewDriver - 16.1.2011, 12:35
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2011, 14:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3569
 Регистрация: 30.8.2006
 Пользователь №: 3837
 
 
 
  
 | 
				Я думаю заказчику чисто с практической точки зрения - например автоматически отсылать показания, например когда он в отпуске или командировке.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2011, 15:09 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				у нас не та система когда требуется такая точность. написал любую цифру и вперед. потом выровняешь.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2011, 18:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1337
 Регистрация: 24.5.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 58149
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Abysmo @ 14.1.2011, 16:19)  Rus75, не вводите человека в заблуждение своим незнанием законодательства.
 
 
 Читаем 102-ФЗ от 26 июня 2008 года
 
 
 
 Эти коэффициенты Read-only,
   Ну в общем -то мы опять говорим об одном и том-же.  Поставщик услуг примет во внимание претензии, если автоматизированная информационно-измерительная система(АИИС) будет соответствовать требованиям закона "Об обеспечении единства измерений". А это как минимум применение средств измерения ( и ее отдельных компонентов с сертификатами типа  средств измерений, а также поверка этих средств перед сдачей системы в эксплуатацию и периодическая поверка во время эксплуатации. А также ограничение доступа к этим средствам.                  Судя из постановке задачи нас интересуют отклонения от нормативов поставляемых энергоносителей. для холодной воды это будет давление (напор) в подводящем к квартире трубопроводе, для ГВС и теплоснабжения температура и давление, для электроэнергии - завышенное или заниженное значение напряжение, перекос фаз, изменение чередоавния фаз . синусоидальность ( в обем смотрите ГОСТы).Т.е. это параметры напрямую не относящиеся к коммерческому потреблению ресурсов             Но есть теплосчетики и счетчики электроэнергии, которые могут контролировать эти параметры, т.е. эти параметры легко контролировать в "рамках закона" установив эти счетчики по всем правилам и подключив их к програмному комплексу в режиме Read-only. Ограничить доступ тоже не проблема, эти приборы пломбируются электроснабжающей   и теплоснабжающей организациями. либо окредитованными ими организациями. А вот что делать с давлением по холодной воде. Хотя возможно их согласится поверить и опломбировать та организация, которая окредитована на установку и поверку счетчика холодной воды. Но к этому датчику придется поставить еще и накопительное устройство храниения информации с  сертификатом типа  средств измерений.          В общем из выше сказанного становится ясно, что собрать систему контроля -это пол-дела, а вот "лигализовать" АИИС, чтобы ее показания принимали в рассчет снабжающие организации и в худшем случае СУД, это погиморнее будет. Хотя нет ничего не возможного, просто процедура "легализации АИИС будет аналогична созданию подобной на предприятии. т.е. не дешовой и возможно экономически не целесообразна. Т.ч. стоит обрисовать все тонкости заказчику и взможно он откажется от данной затеи.    Предложите заку вариант Abysmo :"автоматически отсылать показания, например когда он в отпуске или командировке." хотя тут и LordN прав:"написал любую цифру и вперед. потом выровняешь". я так и делаю, когда всей семьей уезжаем надолго.
				Сообщение отредактировал Rus75 - 16.1.2011, 18:53 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.1.2011, 11:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 6
 Регистрация: 17.11.2010
 Из: Moscow
 Пользователь №: 81553
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Abysmo @ 13.1.2011, 18:36)  Вы еще бы город написали, а то у нас тут интернационал.
 Сложность Вашей задачи чисто бюрократическая - замена счетчиков на диспетчеризируемые. Это сантехники, электрики, согласования-пересогласования и т.п.
 город - москва, замена счетчиков - не проблема (в крайнем случае можно поставить рядом с уже стоящими, благо все вводные посты находятся на тех этаже).  Цитата Если достаточно графики - для себя, а приборы поставить с архивацией, то можно запихнуть любую скаду.  - вот этот вариант мне видится более подходящим. Насколько я понял заказчик получает оперативную информацию, учет и отчеты по периодам, а при необходимости уполномоченная организация может получить данные из счетчика для более предметного разговора с поставщиками услуг.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Shirokov_* | 
				  31.1.2011, 11:36 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Система диспетчеризации и телеметрии неплохо разрабатываются и внедряются Российскими изготовителями. Свои программы и тех. поддержка исключают все возможные проблемы с настройкой. Все счетчики внесены в реестр и программы лицензированы, можно идти в суд! Стоимость нижи зарубежных аналогов. Могу дать контакты компании с кем мы работаем,через личку или почту.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.1.2011, 12:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 342
 Регистрация: 23.4.2010
 Пользователь №: 53825
 
 
 
  
 | 
				Я бы юридической стороны подходил. Ведь в случае с предъявлением претензий к поставщику услуг речь идет не о приборах учета, а об анализаторах. Если прибор сертифицирован соответсвующим образом, то Заказчик сможет предъявить претензии к поставщику услуг. А вот сможет ли он предъявить претензии на основании протокола своей СКАДА системы, здесь я не уверен, скорее нет чем да. У меня был опыт, когда я предъвил претензии облэнерго, по качеству электроэнергии в доме, на основании показаний недельного графика напряжения дешевенького UPSа, который приложил к жалобе. Мне кажется, для целей написания жалоб поставщику услуг достаточно более простых бытовых методов, а для судебных разбирательств понадобится независимая экспертиза. Реализация подобной системы, имхо, весьма затратна. Система нуждается в грамотной эксплуатации, приборы в поверке и т. п. Другое дело, если сисма диспетчеризаци будет по-любому, и одной из задач её планируется сбор и анализ параметров внешних сетей - тогда да. тогда затраты на реализации этих функций в общем объёме системы диспетчеризации квартиры будут невелики. В этом случае, думаю стоит искать исполнителя, а не систему. Возможности большинства современных СКАДА-систем для задач квартиры более, чем избыточны.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 