Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Транзит теплотрассы через здание
Technic
сообщение 14.1.2011, 14:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1255



Уважаемые коллеги!
Столкнулись с проблемой - нужно вынести теплотрассу с фасада производственного цеха. Труба д300 идёт от одного края здания до другого. Температура теплоносителя не выше 100 градусов. Хотим её проложить внутри цеха по стене.

в СНиП 41-01-2003 есть пункт

9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.

Но так как у нас здание производственное позволяет ли это нам прокладывать внутри по стене?

Сообщение отредактировал Technic - 14.1.2011, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Technic
сообщение 17.1.2011, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1255



Подскажите пожалуйста. Что никто не сталкивался с таким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 17.1.2011, 11:34
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Тоннель придётся делать в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Technic
сообщение 18.1.2011, 17:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1255



Обоснуйте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 18.1.2011, 17:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Чтоб людей не сварило при порыве трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Technic
сообщение 19.1.2011, 17:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1255



Я имел ввиду не домыслы, а пункт нормативного документа или что-то в этом роде. Так можно сказать что и в канале её прокладывать нельзя, потому что когда прорвёт туда люди попадают и сварятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 19.1.2011, 17:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



3

Сообщение отредактировал alexius_sev - 19.1.2011, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 20.1.2011, 11:28
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8430
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Technic @ 19.1.2011, 17:18) *
Я имел ввиду не домыслы, а пункт нормативного документа или что-то в этом роде. Так можно сказать что и в канале её прокладывать нельзя, потому что когда прорвёт туда люди попадают и сварятся.

Вы сами этот пункт и привели, и нормативный документ указали. А уж относится производственное помещение к общественным или нет это из области словесной казуистики между Вами и экспертом... Не смогли или не хотели перечислять все типы зданий создатели СНиПа, вот так скорее всего ответит эксперт.
Вот что говорит СНиП 31-06-2008 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ":
"Общественные здания – общее определение зданий и помещений, предназначенных для размещения учреждений, предприятий, организаций и т.д., предоставляющих услуги (обслу-живающих) для физических лиц (население) или юридических лиц (общество и государство)."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serbot
сообщение 20.1.2011, 14:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 11.6.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 34715



На самом деле тут все просто-
при проектировании внутрицеховых,промышленных трубопроводов и трубопроводов на промплощадках руководствуются не СНиП а ПБ или внутриведомственными нормами.
Что бы знать можно или нельзя надо знать что за цех и что там за дела творяться rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 20.1.2011, 17:01
Сообщение #10


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8430
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Еще проще - это узнать кому эту сеть сдавать и с кем согласовывать, а там уж Вам подскажут чем руководствоваться СНиПом или ПБ, или нормами, или здравым смыслом, или фантазией, или ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 4:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных