Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Транзит теплотрассы через здание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Technic
Уважаемые коллеги!
Столкнулись с проблемой - нужно вынести теплотрассу с фасада производственного цеха. Труба д300 идёт от одного края здания до другого. Температура теплоносителя не выше 100 градусов. Хотим её проложить внутри цеха по стене.

в СНиП 41-01-2003 есть пункт

9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.

Но так как у нас здание производственное позволяет ли это нам прокладывать внутри по стене?
Technic
Подскажите пожалуйста. Что никто не сталкивался с таким?
EJIEHA
Тоннель придётся делать в любом случае.
Technic
Обоснуйте пожалуйста
OVOK
Чтоб людей не сварило при порыве трубы
Technic
Я имел ввиду не домыслы, а пункт нормативного документа или что-то в этом роде. Так можно сказать что и в канале её прокладывать нельзя, потому что когда прорвёт туда люди попадают и сварятся.
alexius_sev
3
nik4t
Цитата(Technic @ 19.1.2011, 17:18) *
Я имел ввиду не домыслы, а пункт нормативного документа или что-то в этом роде. Так можно сказать что и в канале её прокладывать нельзя, потому что когда прорвёт туда люди попадают и сварятся.

Вы сами этот пункт и привели, и нормативный документ указали. А уж относится производственное помещение к общественным или нет это из области словесной казуистики между Вами и экспертом... Не смогли или не хотели перечислять все типы зданий создатели СНиПа, вот так скорее всего ответит эксперт.
Вот что говорит СНиП 31-06-2008 "СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ":
"Общественные здания – общее определение зданий и помещений, предназначенных для размещения учреждений, предприятий, организаций и т.д., предоставляющих услуги (обслу-живающих) для физических лиц (население) или юридических лиц (общество и государство)."
Serbot
На самом деле тут все просто-
при проектировании внутрицеховых,промышленных трубопроводов и трубопроводов на промплощадках руководствуются не СНиП а ПБ или внутриведомственными нормами.
Что бы знать можно или нельзя надо знать что за цех и что там за дела творяться rolleyes.gif
nik4t
Еще проще - это узнать кому эту сеть сдавать и с кем согласовывать, а там уж Вам подскажут чем руководствоваться СНиПом или ПБ, или нормами, или здравым смыслом, или фантазией, или ...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.