Как защитить калорифер от разморозки. |
|
|
|
|
25.1.2011, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Как защитить радиатор горячей воды приточного модуля от разморозки. Имеется защита от разморозки, которая останавливает вентилятор, открывает клапан горячей воды и циркуляционный насос качает воду через радиатор. Однако каждую зиму какой нибудь радиатор размерзается. Воздуховод между приточником и приточным отверстием длинной около метра. Подскажите причину или лечение.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.1.2011, 8:30
|
Guest Forum

|
антифриз
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Возможно защита от размораживания не успивает срабатывать по причине не правильной настройки, неадекватной обвязке калорифера. В приточной установке несколько калориферов, они последовательно установлены, обмерзают в случайном порядке? Выложите схему приточки и схему обвязки калорифера.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Антифриз - хороший вариант, но если заполнять им всю систему HVAC, получится дорого. К тому же у нас горячая вода системы HVAC врезанна в один коллектор с отоплением.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А как происходили случаи разморозки? Во время работы вентиляции(и при каких Т на улице) или темной ночью, когда вентиляция не работала?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
В каждом модуле имеется один радиатор горячей воды, один радиатор холодной воды (на зиму сливаем) и секция пароувлажнения.
Вентиляция работает круглосуточно, примерно при температуре ниже минус 10.
Вентиляция работает круглосуточно, размерзается обычно при температуре ниже минус 10.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
В приложении обвязка модуля.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.1.2011, 11:49
|
Guest Forum

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 11:06)  Антифриз - хороший вариант, но если заполнять им всю систему HVAC, получится дорого. К тому же у нас горячая вода системы HVAC врезанна в один коллектор с отоплением. А зачем всю заполнять.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 11:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22537
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос ещё, срабатывает ли защита штатно. Перекрывается ли клапан на воздухозаборе плотно или (обмерзание или забит снегом) остаётся открытым.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Да, согласен, плотность закрытия клапана на воздухозаборе оставляет желать лучшего.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
25.1.2011, 12:50
|
Guest Forum

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 14:27)  Да, согласен, плотность закрытия клапана на воздухозаборе оставляет желать лучшего. Если все нормально работает, калориферу в общем то все равно, плотная заслонка или неплотная, хоть даже открытая. А замерзает во время работы или во время стоянки?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 12:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22537
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
И ещё - как происходит запуск? Вполне возможно, что "прихват" происходит именно во время пуска.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Приточники работают круглосуточно. Для обслуживания останавливают только вентилятор.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Внимание на картинки.
Верхняя: распределение потоков греющей воды, место установки цирк.насоса. Средняя- установлен 2-Х !!!! ходовой клапан-регулятор. =========888888888========== По автоматики. Наличие термостата защиты по вздуху. Наладка контроллера и привода (типа,если размораживаются систематически ниже минус 15гр, не исключено, что не правильно организованна обратная связь (логика)) По подбору оборудования. Обогрев приточек "посажен" на схему отопления (радиаторов), а калориферы обогрева приточек расчитаны на более высокий отопительный график.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.1.2011, 14:38
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Про место установки насоса греющей воды можно поподробнее? "Средняя" картинка-это радиатор холодной воды, он на зиму сливается. Термостат защиты по воздуху установлен между радиаторами горячей и холодной воды. Радиатор приточника подключен от общего коллектора с отоплением, да это проблемма, но ставить дополнительный теплообменник пока не планируется.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 15:21)  Про место установки насоса греющей воды можно поподробнее? "Средняя" картинка-это радиатор холодной воды, он на зиму сливается. Термостат защиты по воздуху установлен между радиаторами горячей и холодной воды. Радиатор приточника подключен от общего коллектора с отоплением, да это проблемма, но ставить дополнительный теплообменник пока не планируется. ... и в продолжение предыдущего поста, в виде вывода - очень слабо спроектировано - на уровне курсового не лучшего студиозного. К ста, всех бывших студиозов, с праздником, ну, а настоящих - ОСОБЛИВО!!! В данном случае ("сидят" на схеме отопления) место расположения насоса не критично. Более критично: а) указанные стрели на клапане-регуляторе направления потоков (или опечатка на рисунки), а если по факту,- то засада, если не сказать "полная ....". б) в обвязки теплообменника охлаждения должен стоять 3-х ходовой клапан (классика) в обеспечение плавности регулировки и энергосбережения на чиллере, ну эт к слову. А что термостат защиты не пашет вааще, или не отрегулирован (а можа и не подключен). "... ставить не допорлнительный теплообменник-калорифер...", подбирать один новые под фактический отопительный график.
Сообщение отредактировал vadim999 - 25.1.2011, 17:42
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2011, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником. Стрелки на клапане регуляторе это не опечатка они так стоят на самом деле. В чём недостаток этой схемы обвязки? Какую схему обвязки лучше применить для моего варианта?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08)  На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником. Стрелки на клапане регуляторе это не опечатка они так стоят на самом деле. В чём недостаток этой схемы обвязки? Какую схему обвязки лучше применить для моего варианта? "Лучше" воспользоваться рекомендацией,- самостоятельно найти ответы на этом форуме (в т. ч. имеется точно такая тема, обсуждение которой заняло 46 стр.). Успехов(с)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2011, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Штуцер @ 25.1.2011, 18:08)  На радиаторе холодной воды установлен 2х ходовой клапан потому что циркуляционные насосы холодной воды с частотником. Ну-у-у, эт уж полный .... перебор и студеозтво. Согласовать работу двух регуляторов (исп. механизм +контроллер), имеющих одинаковую обратную (по направлению) связь по отношению к регулируемому параметру (Т воз-ха после охладителя) - эт круто. "Дергатня" расхода воды через испаритель чиллера,как производной от данной крутизны - по умолчанию.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2011, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
|
|
|
|
|
|
|
Гость_chaud_*
|
27.1.2011, 16:14
|
Guest Forum

|
Может быть достаточно перенести трехходовой клапан на подающую ветку на перемычку с обратным клапаном?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
На мой взгляд проблема может быть в том, идет сброс через обратный клапан, т.е. он замыкает контур - насос/теплообменник/обратный клапан/насос, естественно идет подмес с подачи, но при работе насоса на максимальной мощности значительная часть охлажденной обратки может через обр. клапан попадать опять в насос. Это конечно зависит от перепада давления в системе между обраткой и подачей, но в данном случае учитывая сопротивления вентилей и трехходового клапана, насос может передавить подачу и забирать холодную через обр. клапан. Лучше наверно использовать классическую схему:  В Вашем случае можно убрать обратный клапан и перевернуть трехходовик.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1.2011, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То WAKO Дата Сегодня, 16:14
Поставьте в представленной схеме клапан на обратной линии (естественно на разделение потоков), и балансировщик в байпасную линию (после клапана). И вааще, при наличествовании байпаса с обратным клапаном, клапан и насосс ставятся "по диагонали" схемы обвязки. Эт, типа защиты насоски от помпажа на всасывании при полностью закрытом клапане "на обогрев".
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
То WAKO Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 15:04
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25)  То WAKO Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу. Уважаемый, вы не разбираетесь ни в чем. Написано, классическая схема. Сначала надо поставить всё с ног на голову, а только потом начать разбираться. Или вы против такого классического подхода? Уберите, как советует WAKO обратный клапан, если найдете. И только потом преверните трехходовик. Классика!
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.1.2011, 15:08
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То Штуцер Супротив науки не попрешь, если хотите получить корректную автоматизацию кондиционера (приточки). Тезисно (и обязательно) - обогрев калорифера произвотится при постоянном РАСХОДЕ греющей воды. Теплообменник охлаждения- при постоянной ТЕМПЕРАТУРЕ (на входе) охлаждающей воды. ВСЕГДА!. Остальное производные.
Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25) То WAKO Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу. Правильно. При любом положении рег. клапана (в. т. "0"/"1"), через калорифер циркулирует всегда постоянный расход греющей воды, но с различной её температурой, которая "готовится" в рег.клапане за счет дозированного подмеса более холодной воды из обратки к более горячей прямой. И как частный случай, в положении "полностью открыто" через калорифер "хлещит" только прямая, а положении "полностью закрыто" -только вода из обратки (за счет работы цирк.насоса)
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.1.2011, 15:55
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 20.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 86716

|
На 1/3 или 0.5 закрой заборный клапан G кг/м постоянна L м/час при t -25 или +20 разное Посчитай Vм/с
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Вопрос по схеме Wako. Из линии подачи к регулирующему клапану идёт труба на которой указанно стрелкой направление движения потока воды вниз. Судя по условному обозначению (треугольник в кружочке показывает направление потока среды) насос качает в сторону к радиатору. На байпасе установлен обратный клапан который пропускает воду из обратки подачу. Какая логика работы у регулирующего клапана?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1.2011, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 7.4.2009
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 31739

|
С автоматики стоит разбор полетов начинать. "Правильная" автоматика с функционирующими и правильно настроенными средствами защиты не даст порвать калорифер, что-бы там не было с водой "навязано". Термостат воздушный настроен на сколько? Какие уставки по реакции на температуру обратной воды? Чьи вообще шкафы управления? Какие стоят контроллеры?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
Воздушный термостат Sauter, настроен на +5 градусов. Контроллер тоже Sauter. Ещё вопрос: На одном из приточников клапан и насос находятся далеко от замого приточника (около 60 метров) имеет ли это значение? Так же вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет перемычка с обратным клапаном и балансировочником?.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2011, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 9:52)  Ещё вопрос: На одном из приточников клапан и насос находятся далеко от замого приточника (около 60 метров) имеет ли это значение? О-ба-на, Абалдеть мона. Да еще теплоизоляция труб, типа, чисто символическая?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2011, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 9:52)  На одном из приточников клапан и насос находятся далеко от замого приточника (около 60 метров) имеет ли это значение? Подумайте сами - сколько времени надо, чтобы вода дошла от узла регулирования до калорифера при таком удалении. Сравните с временем хода штока регулирующего клапана. И оцените - насколько остынет калорифер (особенно при пуске, если нет постоянного прогрева или предпускового прогрева "до максимума" с "пуском на полностью открытый клапан (направление А - АВ по рисунку)"). Так-же, такое удаление приведет к "раскачке системы относительно точки регулирования". Если еще и и датчик Тобратки стоит далеко от калорифера - то тогда и защита по Тобратки будет "тупая". ЗЫ: Опыт наладки такой "удаленной" ( приточка на одном этаже здания а узел регулирования - на другом  , на расстоянии 15м всего) схемы у меня есть, и скажу Вам - наладка эта была очень долгой и геморойной (все сейчас работает, но "на грани фола!!!")
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.2.2011, 14:01
|
Guest Forum

|
Цитата(DiJo @ 1.2.2011, 14:33)  Лана сказки расказывать 15м очень сложно.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2011, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Boris Blade @ 1.2.2011, 14:01)  Лана сказки расказывать 15м очень сложно. Да это не сказки. Это беда (в основном из-за ограниченности финансирования работ)! Проект известных фирм (их представители здесь есть) и в изначальном виде (по АОВ) - нормальный. Но проект "удешевленный" при закупке оборудования по автоматике (когда и почему изменения оборудования были согласованы никто так и не понимает): - "медленные" привода 3-х ходовиков, с дискретным управлением вместо аналогового, без обратной связи по концевикам - ладно, ввели в программу импульсное управление (долго програмировали и подбирали коэффициенты не мы, хотя и с нашими "подсказками"); - отсутствие в программе предпрогрева и необходимого открытия клапана для поддержания калорифера "в горячем состоянии" при остановленной системе - тоже ввели в программу + график изменения уставки защиты по Тобратки от Тулицы + переключение с регулирования Тпритока на поддержание Тобратки при снижении ее ниже уставки защиты (вернее "предупредительной уставки"="уставка защиты(отключения по Тобратки)"+5С). Ну а проектная "удаленность" узла регулирования (вместе с датчиком Тобратки), отсутствие теплоизоляции труб и маленький проектный расход теплоносителя (на Dy20) - привело к "вялости реакции изменение параметра/команда на привод клапана/изменение параметра - тут заказчик переносить узел регулирования не согласился, добились только теплоизоляции. Плюс ко всему "недогрев" Т1 поставщиком тепла .... Система работает (без "сваливания в заморозку"), но синусоиды графиков Тпритока и Тобратки, особенно при пуске, хотя и сгладились, но остались - ого-го какие!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Только закончили переделку узлов и управления в бассейне. Заменили смесительные узлы ( на установку ПВ1 10000м3/ч (реально по замерам 6650м3/ч приток и 7750 выт.) с радиатором двухрядным 1200*600 стоял трёхходовой 1/2" с kVs=1.2, насос до 4м3/ч, балонсировочниковест-но небыло. Вторая П2 (4000, а реально4350м8/ч) 1200*400(??)калорифер стоял трёхходовой 1/2" с kVs=1.2, насос до 4м3/ч, балонсировочников ест-но небыло. Система управления от VTSclima с налодонником (на ПВ только включался на П2 нерабочий). Заменили всё систему упр. Поставили нормальную, из Питера. с панелью, свободно программируемая. Поставили датчики обратной воды. Теперь, когда т-ра на обратке падает до +25С, 3-ходовой полностью открывается. Когда падает меньше +7С (или +14 не помню) закрываются заслонки, выключаются вентиляторы, насос работает, калорифер греется. При пуске конечно прогрев калорифера. А на ПВ1 когда т-ра приточного воздуха долгое время падает меньше 24С приоткрывается заслонка на рециркуляцию - примерно так. Это сделанно из-за того, что кое кто не просчитал нагрузку на теплосети и пасадил на старую бассейн и новый корпус, в результате вода на подаче +48С!!!!!. Благо это юга. Осталось заменить частотник на П2, чтобы регулировать т-ру расходом воздуха, и сгоревший частотник на ПВ1, отбалансировать сотношение приток-вытяжка. А полное закрытие заслонок проверить надо, у меня например заслонка на вытяжке открывалась, но не закрывалась (не контачил проводок). А паяли 1200*600 долго, около 40 отверстий, от конкретных свищей, до микротрещин, есть подозрение на электрохимическую коррозию медного теплообменика, стенки трубок практически фольга.
Сообщение отредактировал azar - 2.2.2011, 13:54
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.2.2011, 14:53
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 2.2.2011, 15:47)  Это сделанно из-за того, что кое кто не просчитал нагрузку на теплосети и пасадил на старую бассейн и новый корпус, в результате вода на подаче +48С!!!!!. Благо это юга. а щас сколько?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 15:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Штуцер @ 29.1.2011, 10:52)  Ещё вопрос: На одном из приточников клапан и насос находятся далеко от замого приточника (около 60 метров) имеет ли это значение? Цитата(DiJo @ 1.2.2011, 13:33)  ЗЫ: Опыт наладки такой "удаленной" ( приточка на одном этаже здания а узел регулирования - на другом  , на расстоянии 15м всего) схемы у меня есть, и скажу Вам - наладка эта была очень долгой и геморойной (все сейчас работает, но "на грани фола!!!") Самое интересное, что такого в принципе быть не должно, потому как все производители приточек акцентируют внимание на том, что узел регулирования приточкой должен размещаться не далее 5м от нее
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 13.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15518

|
Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 15:05)  Самое интересное, что такого в принципе быть не должно, потому как все производители приточек акцентируют внимание на том, что узел регулирования приточкой должен размещаться не далее 5м от нее Абсолютно правильно! Но, ладно, монтажники все делают "тупо по чертежу"  , выпущеному проектировщиками. А вот почему проектировщики не знают о "правилах размещения узла регулирования"?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 15:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(DiJo @ 2.2.2011, 16:20)  .... А вот почему проектировщики не знают о "правилах размещения узла регулирования"? я замечаю, что сейчас вообще мало кто включает мозги.. по роду службы приходится иметь дело со множеством проектов, и всё время удивляюсь, ну почему никто даже не задумывается - а как то, что ты нарисовал будет работать? И конечно, о каком регулировании может идти речь, если узел расположен за 15м от установки
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.2.2011, 16:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 17:56)  удивляюсь, ну почему никто даже не задумывается - а как то, что ты нарисовал будет работать?  потому что деньги получають за чертежный мусор А еще некотрые сидят на кормухе, оборотни в автокаде хи-хи. Интересно , если проектировщик сидит у нескольких производителей, как он оборудование выбирает, кто больше даст чтле? Цитата(Gemini @ 2.2.2011, 17:56)  И конечно, о каком регулировании может идти речь, если узел расположен за 15м от установки Само по себе это не проблема.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.2.2011, 16:23
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
а щас сколько? Всегда +47+48 на подаче. На улице 0С. При т-ре +2+3уличной на притоке нагревается максимум до +17+20С. Кстати разница давлений на подаче и обратке (это на общем коллекторе) 0,1-0,05бар Короче балансировочники на обратке я открыл на полную, насосы большой на 1/3 уменьшил обороты, малый как есть. Расходы не мерял, пока нечем (работаю, чоб заработать, хотелось бы PFM3000 или 4000 и подобное, мож кто б/у продаёт, новый от 50000 до 60000 на авито. Дифманометры как то не хочу, их один ху неск. надо, а штучка 10000 рупиков стоить, так уж лучше сразу цифровой) Да ещё прикол, как только приточки включаются на полную, батареи в бассейне тухнут, т-ра прим как на выходе воды из калорифера и ниже даже. Дельта по воде на калорифере при полностью открытых баланс. и макс насоса 9К. Пытаться сделать 20 смысла не вижу, пока не будет хотя бы 85С на подаче. Конечно расход бы замерить. Вот только характеристик калорифера пока не нашёл, он турецкий, вставлен в VTS.
Сообщение отредактировал azar - 2.2.2011, 16:18
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.2.2011, 16:28
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 2.2.2011, 18:09)  а вы прикиньте сколько нужно воздуха по саннорме для этого бассейна, возможно зимой можно будет сильно сократить.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Да какое там сократить! Я примерно прикинул по проге (хороооошая, считает по ???? базен кажется так,память блин) Так там надо 25000 если без осушения. А насчёт зимы, так у нас зима блин 0+3 и хмарно. Влажность не менее 55-65%. Анапа это! Вояки блин. Бассейн 25м, ну я фото потом выложу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.2.2011, 17:00
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 2.2.2011, 18:40)  Да какое там сократить! Я примерно прикинул по проге (хороооошая, считает по ???? базен кажется так,память блин) Так там надо 25000 если без осушения. А насчёт зимы, так у нас зима блин 0+3 и хмарно. Влажность не менее 55-65%. Анапа это! Вояки блин. Бассейн 25м, ну я фото потом выложу. сколько там бездельников плавает? воздух по саннорме на это количество, влажность осушителем убрать. Ну или медником устроится при бассейне.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.2.2011, 17:04
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
По методике  Бязина-Крумме Все внешние конструкции плачут Чаша бассейна Чаша бассейна
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.2.2011, 18:03
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 2.2.2011, 19:34)  Бочку с силакагелем и воина , чтобы лопатой помешивал, получится недорого и обслуживание бесплатно. А для 10000м3 воздуха 15м3 воды с температурой 90*С - очень круто.Скока у вас там минимальная расчетная температура? а это вообще супер: Решётки приточного воздуха расположены в нижней части бассейна, на уровне пола и раздают воздух непосредственно на зеркало воды. Это вызывает усиление испарения влаги с поверхности воды и пола бассейна. Рекомендую почетать Кокорина, тама есть пример расчета вентиляции бассейна.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.2.2011, 18:08
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 18:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
И всё таки вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет перемычка с обратным клапаном и балансировочником?.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.2.2011, 18:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Штуцер @ 2.2.2011, 20:04)  И всё таки вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет перемычка с обратным клапаном и балансировочником?. 1. отрегулировать избыточный перепад давления 2. чтобы трубы были теплыми 3. чтобы была циркуляция через котел 4. ничо не надо вентиль закройте. 5. теплосети это дело не одобряють. выбирайте обычная универсальная схема пригодная для over 99% применений. весьма распространена. Лучший друг проэктировщика ОВ.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.2.2011, 18:20
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 23.12.2010
Пользователь №: 87355

|
TO: Boris Blade Я имел ввиду как она работает???
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.2.2011, 22:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Штуцер @ 3.2.2011, 0:19)  TO: Boris Blade Я имел ввиду как она работает??? вода течет по трубе чтото вроде того.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
А для 10000м3 воздуха 15м3 воды с температурой 90*С - очень круто.Скока у вас там минимальная расчетная температура?
не 10 тыс м3/ч, а 14 тыс. м3/ч (если по проекту). и 15 м3/ч на две установки, конечно написал с запасом, напишешь 8,5-9 м3/ч - дадут 4-5 м3/ч и не 90С а 80С. А нам надо подавать + 32+35 минимум (воздуховоды длинные, не утеплённые, предполагаю, что так. Поправьте. Это ж бумажки для зака, чоб хотя бы задумался. Писать научный труд с полными выкладками не для кого и не за что, да и не смогу написать, не то образование.
а это вообще супер: Решётки приточного воздуха расположены в нижней части бассейна, на уровне пола и раздают воздух непосредственно на зеркало воды. Это вызывает усиление испарения влаги с поверхности воды и пола бассейна. Рекомендую почетать Кокорина, тама есть пример расчета вентиляции бассейна.
Просматривал примеры решения вентиляции бассейнов, и на этот счёт мнений полно и опыт у каждого свой (в пространстве инета). Дайте пожалуйста ссылки на успешно применённые методы. Впитаю в себя такую информацию с удовольствием. Мне один х-р не светит делать с нуля бассейны это СРОшники будут делать, а вот переделывать и ремонтировать за ними придётси. Это гемморойно, но когда делаешь, чтоб работало, становитьсо лучше (финансово тоже). У нас не так много бассейнов (не беру Туапсе и Сочи там другая история), и ни разу не слышал лестного отзыва о работе системы вентиляции. Ну на своих сайтах те кто делал грудь выпячивают, а спросишь зака - пипец. Кстати этот объект делела три года назад первая по величине (рабочих, опыта, цехов и пр.) фирма города, но наворотили дел. Рядом санаторий, делала тоже крупная фирма (для Анапы). Половина теплообменников по пи-де, а они смесительные узлы задом наперёд поставили и они не регулировались, у меня на айрконе есть тема по ним, "фото непонятных смесительных узлов". Одни пишут, что не надо дуть непосредственно на зеркало воды, а обдувать внешние конструкции (а они в основном стеклянные), правильно расчитав т-ру приточного воздуха по точке росы и т.п. Вы направляете в противоположную сторону. В моём случае внешнее остекление здания по трём сторонам из четырёх обдувается в одном углу. ВСЕ стены плачут уже при+ 5+8 С на улице. Мостики холода прекрасно видны по конденсату. Потеют не только стеклянные поверхности, но и всё железо по наружним стенам, металлоконструктор с навесными сэндвич панелями(по внешнему виду так). Когда т-ра приточного воздуха не поднимается выше 21С, а температура воды +26С+27С, что будет происходить, если обдувать поверхность воды? Если вытяжка только снизу, а в верхней части забирается только 1/4 часть. Я предполагаю, что проектировщик видимо много чего то читал, мож только поонял по своему, не знаю. Но то что запроектировано не работает и не работало с открытия бассейна. Как принимали - не спрашивайте. Просто скажу, отк-т в МО 40%- любой строительный подряд более 1 млн. рублей. И это не предел. Это мой второй бассеён. На первом я просто выполнял приказ, говорил одно, но заставили делать другое. Это второй бассейн в который я зашёл. Поэтому я учусь, читаю, смотрю, спрашиваю мнение и совета.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
2.2.2011, 23:40
|
Guest Forum

|
Вы прочитайте Кокорина, после много понятней будет, на калькуляторе просчитайте пример, там немного. Если теплоносителя недостаточно можно применить какой нибудь рекуператор. Я предлагаею вентиляцию вытеснением, подавайте воздух и на зеркало и на окна.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 2.2.2011, 23:44
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2011, 23:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Посмотрите, бассейн 25*10 (или 12,5). Площадь пола примерно по 4-5 м с каждой стороны. Народу уйма, весь день расписан, детские секции, оздоровительные кружки для пенсионеров, просто посетители Работают с 8-00 до 22-00. Бассейн огорожен с трёх сторон стеклянной перегородкой 3м. С одной стороны раздевалки и комнаты. Потолок от чаши бассейна около 6м. Бассейн на втором ярусе, под ним насосная, электрощит. и тепловые узлы. Вокруг коридор шириной отот 3 до 4м (В холле 6м). Высота стен здания 10-12м. Фото старых смесительных узлов (Труба подходит Ду 35-40 или ПП 50, а на трёхходовом переходы на 1/2" или ПП20) Насос грюндфосс 25-60. И на установку 4000м3/ч и на 10000м3/ч узлы абсолютно индентичны. Там же старая автоматика. К частотникам подведены управляющие но не подсоединены. Что бы Вы сделали? Поверьте, мне мнение других людей, которые знают, что делаюь, очень важно. И хлеб ни у кого не отбираю, т.к. питаюсь объетками, поэтому не беспокойтесь.
DSC06085.JPG ( 1,85 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 28
DSC06084.JPG ( 1,94 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 27
DSC00156.JPG ( 436,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
DSC06057.JPG ( 80,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 0:13
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 3.2.2011, 1:57)  Перемычка на регулирующем узле не там стоит. Поискать техданные на установку не пробовали?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Да я скачал и прочитал Кокорина, ту часть где бассейн. Если по его методе, то надо в бассейн 11-14 тыс м3/ч. Но надо поискать, с этой методой не все согласны, в т.ч. и то, что воздух надо подавать на чашу. Что то вроде того, что влажный воздух сам пднимается к потолку и там удаляется вытяжной системой, а приток служит для защиты ограждающих конструкций и кажется это мой случай, У Кокорина вроде есть тако прецидент. Там раздачу осуществили под потолок, где образовывался конденсат. Проект А.А. Волкова. стр.90, гл. 3 у Кокорина.
Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 0:29
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 1:09
|
Guest Forum

|
раздачу у Кокорина делали на зеркало и дополнительно на конструкции (по памяти) в паре подобных проектов участвовал. раздача снизу с низкими скоростями вытяжка в средней и верхней зоне + дополнительно обдув на окна. Конструкции с рекуператором были, причем с роторными и без предподогрева. В одном минимальная расчетная -34*с в другом несколько похолоднее, не помню уже. Вентиляция вытеснением позволяет снизить кубы воздуха, а рекуператор уменьшит потребление воды, которой у вас и так нет и скорее всего не будет. При ваших наружных большую часть времени я думаю работать будет вообще без доп нагрева. Обычные тупенькие схемы воздухораспределения приток - вытяжка сверху. по моему только гладят воздух сверху. Эффективность от них равна 0 А вообще у вас там проектировщиков ОВ нету чтоле?
А в общем и цеом для начала разберитесь с водой.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 1:20
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 5:42
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10991
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Вентиляция вытеснением в случае бассейна д.б. с точностью до наоборот. сухой и горячий воздух подается сверху, теплый и влажный забирать надо внизу не давая ему расползтизь по помещению и уменьшая испарение влаги. т.е. вверх нужно подавать воздух меньшей или хотяб такой же плотности как и влажный внизу, тогда выполнится условие для вытеснения.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Позвольте, вот фото как было. 1.Тут и снятый смесит. узел. 2. Состояние фильтров ПВ1, П2 например вообще без фильтров (валенок). 3. Перепад давлений (тут 0,2 - 0,3кг., а сейчас 0,05 кг) 4. отложения на насосе (второй чуть "лучше, т.к. стоял)
___________.JPG ( 283,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
__________________.JPG ( 49,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
_________________________.JPG ( 51,17 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28
___________________.JPG ( 330,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 9:13
|
Guest Forum

|
а фото суперского ясчика из Питера есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Здесь переделанный узел. и автоматика. Трёхходовой ESB.Ду20 kVs 6.3. насос старый UPS 25-60. (это на установку 4350 м3/ч) теплообменник двойной, хар-тик нет (VTS сказали что х-его знает, они меняются от партии к партии) Фильтр на подаче, на смесительной линии обратный клапан(хотел поставить балансировочник, но прикинул, что обратник сосздаст дополнительное сопротивление). Управление 0-10В. Насос (если ориентироваться на фото Lord N) надо было ставить на подаче перед теплообменником, какой минус ри установке насоса так как в данном случае? Балансировочник на обратке. Денег на манометры и термометры не хватило, но место я оставил, появяться у зака - поставлю. Второй узел (по проекту 10000 м3/ч в реалии 6650-7250м3/ч): ESB.Ду25 kVs 10. насос новый - полный аналог UPS 32-10. и всё то же, только сечения больше. Фото шильдика теплообменника на ПВ1
_2_____________.JPG ( 38,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
__1_____________.JPG ( 43,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
_____.JPG ( 436,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
__________.JPG ( 38,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 26
_______.JPG ( 556,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
Причина редактирования: при вставке более двух фоток пользуйте функцию "..в текст.."
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 9:22
|
Guest Forum

|
а как вы узел посчитали не зная характеристик калорифера? и балансировочник зачем если нет перепада давления и и нет ни прибора ни манометров , сделали бы закладные , а манометр переносной, померяли и после заглушили , на балансировочник деньги есть а на остальное пару сотен не хватило, очень интересно. Да и привод не самый дешевый так сказать. Кстати насос неправильно стоит похоже - клеммник вверх должна быть или вбок. Насчет ясчика понятно, сам такое проделывал.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 9:29
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Вот питер. И ещё окрестности бассейна фото, первые с "верхнего этажа" где чаша, потом боковой коридор, последствия хe-вой HVAC, воздуховоды (я уже без еврошины не работаю 4 года, х-ля на ней экономить). И ещё раз про смесительный узел на предыдущих фото, если насос оставить как есть, какие проблемы. Сейчас например проблема в том, что если останавливается один насос другой передавлиает через обрату соседнюю систему и ест-но смешивается вода, наверное простой обратник спасёт?
_____________________.JPG ( 59,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
_________________.JPG ( 41,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
DSC00379.JPG ( 36,32 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22
DSC00253.JPG ( 581,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
DSC00254.JPG ( 513,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
DSC00261.JPG ( 408,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
DSC00264.JPG ( 341,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
DSC00374.JPG ( 36,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 9:37
|
Guest Forum

|
Неее я бы пока не разобрался с водой и делать бы ничего не стал, а вдруг ее у вас так и не появится в нужном количестве. Опять переделывать будете?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Если смотреть по направлению потока жидкости, то насос стоит верно, т.е. направление от калорифера на "выход". Я уже переставлял насос наоборот, сначала он действительно "давил" с обратки на подачу". У лорда точна такак я же схема, только насос на подаче перед теплообменником и ест-но манометры и термометры. И вопрос, если насос после теплообменника, то что меняется. Насчёт почему балансировочник при малом перепаде. Да потому, что когда закупал и устанавливал, отопление было отключено вообще. И я не видел, какие впереди проблемы. Подбирал как слепой. Прсто взял за основу расход (10000 м3/ч, тогда ещё анемометром не пользовлся, только затем приобрёл себе тесто 435-1 с 16мм и зонд т-ра, влажность, скорость три в одном.). Посмотрел каталоги установок и подобное применил. Насчёт kVs тут вполне понятно, шаг такой 4 потом 6,3 потом 10,0 потом 16,0. Т.е "попасть " в нужный промежуток вполне возможно, нк а балансировочник - чтобы если промазал, исправиться (это общие такие умозаключения). Поршу простить за неграмотность, но это первый бассейн и смесительный узел в моей жизни, который я делаю самостоятельно . Сейчас на подходе частный дом. И вот здесь я буду спрашивать, т.к. тут всё с нуля. Вы в автокаде работаете, есть 2011??? или какая версия?
Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 9:47
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 9:50
|
Guest Forum

|
Запуск установки покажет, а может и не покажет. Забыл уже чо сказать хотел. Я не про напрвление потока насоса имелл введу, а про крышку клемника.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 9:51
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Неее я бы пока не разобрался с водой и делать бы ничего не стал, а вдруг ее у вас так и не появится в нужном количестве. Опять переделывать будете?
Тык всё работает, кстати привода не видие, чтобы дёргались, открываются на полную и всё, т-ра то на притоке один х-р менее уставки. А на ПВ1 просто рециркуляционная задвижка смешивает приточный и обратный и на выходе держит + 32 +33, как и хотелось. А как дадут в полной мере, предпологаю, что хватит. У нас там датчик по влажности забит был, но сцука купили, а аппарат отказался его увидеть, пришлось снимать. Но учитывая общие недостатки системы, управлене по влажности просто не работало бы, смысла в ней нет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 10:03
|
Guest Forum

|
Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет - хз.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Да и привод не самый дешевый так сказать
Какие дешевле, вопрос актуальный, я балансировочник КВС 17,6 Ду32 взял за 2100 руб, а Квс 10-14 Ду25 взял за 1850 руб. Привода 0-10В 24В взял по 5252 руб. трёхходовые около 1500-2000руб вроде. Большой насос 32-10 обошёлся 3150 руб. А наманометры не хватило. так я кушать хочу тоже, поспешил со сметой и попал, перерасход средств 20 000 руб. выше заплонированных получился.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет - хз.
Ну основная задача была защита от замерзания и восстановление работы автоматики. Смесительные узлы как были - точно нельзя там квс было - вот посмотрел 2,5, где вы видели установку с 10000м3/ч с таким квс и насосиком на 4 м3/ч максимум. Ест-но расхода воды не хватало и т-ники разрывало каждую зиму. Да и термостат там "просто прикручен" не размотан даже. И термостат не панацея, всё же питерцы молодцы - работа по обратке то что надо, спасибо одному доброму человеку, что подсказал.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Щас наверно тепло вот и работает, холодно станет - хз.
Проверяли на замерзание, вручную открывали байпас. При достижении + 14С на обратке (или +7) всё быстренько закрывается и т.п.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 10:30
|
Guest Forum

|
А как узел считали методику вкратце. Может оказаться , что и Kvs =6,3 с насосом не канают.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Брал катологи (например лессаровский под рукой). Смотру в книгу, вижу фигу, вижу теплообменник (у меня по памяти двухрядный 800*400) смотрю там есть 700*400 и 800*500, а у них смесительные узлы одинаковые LV-HDTW 800x500-2 LV-HM-D-4-N-6,3 BUN020F300 AKM 115S F132 RS 25/8 Смотрю состав узла и ставлю тако е же, насос только старый оставил, на новый денег не хватило, но один лучше чем было.
Ну а сбольшим теплообменником 1200*600 беру 1000*500 там на 2-х рядный LV-HDTW 1000x500-2 LV-HM-E-5-N-10,0 BUN025F300 AVM 115S F132 TOP-S 30/10 а на трёхрядный LV-HDTW 1000x500-3 LV-HM-F-5-N-10,0 BUN025F300 AVM 115S F132 TOP-S 30/10 Понимаю, что трёхрядный по площади теплообмена примерно равен моему 1200*600 но двухрядный. Беру состав и делаю так же.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 11:02
|
Guest Forum

|
Все очень запущено.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(LordN @ 3.2.2011, 5:42)  в случае бассейна д.б. с точностью до наоборот. сухой и горячий воздух подается сверху, теплый и влажный забирать надо внизу не давая ему расползтизь по помещению и уменьшая испарение влаги. т.е. вверх нужно подавать воздух меньшей или хотяб такой же плотности как и влажный внизу, тогда выполнится условие для вытеснения. Что такое в случае бассейна д.б., чёт торможу? Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 11:02)  Все очень запущено. И ещё как! какой узел у Вас бы вышел?, состав (в т.ч. насос) и Квс трёхходового? Фото бирки теплообменника есть, прикините? что получиться?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Влажный воздух легче сухого, поэтому в режиме поступления в зону нахождения людей приточного воздуха и поглощения испаряющихся водяных паров образуется более насыщенный влагой воздух, который будет подниматься под перекрытие, где влагосодержание dy становиться выше, чем dв.
Кокорин, стр. 84 внизу.
Так как бы Вы решили вопрос в данном бассейне, посмотрите внимательно фото и схемы, чаша бассейна со всех сторон ограждена от общего объёма перегородкой 3м высота. Как надо по уму. Есть примеры удачные. ну или с небольшими косяками? Умные книги хорошо, но кто применил, покажите. В этом то и суть, применение теории на практике.
И ещё, столкнулся с проблемой. ПВ система, особенно ярко видно на притоке, работает рывками, хорошо видно анемометром и на слух. По анемометру скачет от 6000 до 7500 м3/ч приток. Такоее впечатление, что вы надуваете шар секунд 5-10, а затем он резко сдувается и это постоянно, сколько раз был, не замечал, чтобы это зависело от скорости ветра на улице. Что это?
Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 11:55
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 12:15
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 3.2.2011, 13:11)  какой узел у Вас бы вышел?, состав (в т.ч. насос) и Квс трёхходового? Фото бирки теплообменника есть, прикините? что получиться? Фото бирки мне ничего не говорит. Для расчета мне нужно Это: Номинальная мощность Q кВт Перепад температур Δt °С Располагаемое давление ΔH кПа Потеря давления калорифера ΔpC кПа
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Штуцер @ 28.1.2011, 14:25)  То WAKO Очень странно расположен насос. При открытом клапане получается что он качает из обратки в подачу. Прошу прощения, тупо воткнул картинку не проверив, на схеме перепутаны стрелки на входе в смесительный узел, правильно: верхняя ветка - обратка, нижняя - подача. Цитата И всё таки вопрос по схеме WAKO: Какой смысл имеет перемычка с обратным клапаном и балансировочником?. байпас обеспечивает определенный поток, предотвращающий остывание теплоносителя в подающей и обратной магистрали в режиме когда трехходовик перекрывает подачу и полностью открывает контур: "трехходовик-насос-калорифер-трехходовик". В этом режиме, без байпаса, теплоноситель в трубах останавливается и может остыть и при открывании трехходовика: 1) Поток остывшего теплоносителя с подающей ветки идет в калорифер и может сработать защита по датчику на обратке (если таковая имеется). 2) Поток остывшего теплоносителя с обратной ветки идет в котел, может при этом образовываться конденсат в топке, в крайних случаях может лопнуть теплообменник, это касается автономной системы, если централизованное теплоснабжение таких проблем нет. Безусловно нужно подходить индивидуально к каждому случаю, какая длинна трассы до калорифера, качество ее теплоизоляции, какова характеристика управления приводом клапана и т.п. В одних случаях байпас не нужен, в других-необходим.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Посмотрите на частный бассейн. Что не так? Рекупиративная система не проходит, бассейн частный. Площадь зеркала 18м2, Всего помещения 61м2, Воздуховоды вдоль стен, ниже линии остекления (низ 800мм. стекло до потолка 3500мм). Материал стен, С одной стороны дом, с другой блок - улица, две стекло, кровля металлоконструктор с утеплением, потолокт ГВЛ или ГКЛ.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Фото бирки мне ничего не говорит. Для расчета мне нужно Это: Номинальная мощность Q кВт Перепад температур Δt °С Располагаемое давление ΔH кПа Потеря давления калорифера ΔpC кП VTS не дали, где взять, х.е.з. Располагаемое давление ΔH кПа дельта сейчас 0,1 кг/см2, почему не знаю. но где-то есть старое фото, там на подаче 2кг/см2, на обратке 1.4 кг/см2.
Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 13:03
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 13:17
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 3.2.2011, 14:57)  Ладно. прикидываем х к носу : 10000 м3/ч греем с -13*С до 27*С, получаем Номинальная мощность Q 133 кВтПерепад температур принимаем: Перепад температур Δt 20°СРасполагаемое давление считаем вариант 1 = 30кПа Располагаемое давление считаем вариант 2 = 10кПа Располагаемое давление ΔH2 10кПаПотерю давления оцениваем как: Потеря давления калорифера ΔpC 10кПа Трубу , повороты и пр. не учитываем. Получается у меня так: Располагаемое давление вариант 1 = 30кПа Kvs = 12 Насос TOP-RL 40/4 ск. 2, авторитет = 0,32 (сойдет) Располагаемое давление вариант 2 = 10кПа Kvs = 18 Насос TOP-RL 40/4 ск. 2, авторитет = 0,34 (сойдет) Расход воды с дельта 20*С = 4,6 м3/ч Если увеличения перепада давления у вас не ожидается, то вариант 2 более реалистичен.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 13:28
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33555
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если б в эти рассуждения внести понимание "требуемое давление", то и располагаемое было б уложено в понимание. Можно располагать и 50кПа, и 10кПа,но в обоих случаях совершенно нормально уложиться с подбором оборудования в требуемые для комплекта его 10кПа. Систематически сталкиваюсь с таким- есть 20-30-40 м.в.с. перепада, а все просчитано на 10 мвс и все голову ломают, что ж комплект как то не так работает.И ведь уже чуть ли не на сдаче систем. Потому и полный комплект бланков заказа оборудования, и прочего трясу с проектировщика. Это не считая, что самое частое- это полная нестыковка понимания принципов автом. регулирования у ОВ и АОВ. А ОВ в данном случае являются технологом и под их технологию должен подстоиться АОВшник, независимо от уровня непонимания\понимания принципов регулирования.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 3.2.2011, 4:42)  в случае бассейна д.б. с точностью до наоборот. сухой и горячий воздух подается сверху, Вы имели ввиду вентиляцию совмещённую с отоплением? До какой температуры надо нагреть сухой воздух, чтобы его плотность была меньше чем влажного 70% и +30*С?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 16:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10991
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
возле зеркала бассейна температура воздуха близка, почти равна, к температуре воды, а влажность максимальна. скажем +26/85% уже имеет чуть большую или такую же плотность, чем +28/40% при этом разность влагосодержания весьма значительна и испарение воды из бассейна легко "съедает" разность в 2К. зимой такого добиться проще простого, ну а летом все немного иначе
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 3.2.2011, 15:33)  возле зеркала бассейна температура воздуха близка, почти равна, к температуре воды, а влажность максимальна. скажем +26/85% уже имеет чуть большую или такую же плотность, чем +28/40% при этом разность влагосодержания весьма значительна и испарение воды из бассейна легко "съедает" разность в 2К. зимой такого добиться проще простого, ну а летом все немного иначе  Спорный аргумент. Испарение происходит не за счёт тепла водуха, а за счёт внутренней энергии воды. Поэтому она остывает и её надо в бассейне постоянно греть. Водяной пар попадая в тёплый воздух не может значительно снизить его температуру (2*К) потому, что сравнительное количество пара небольшое и теплоёмкость вне фазового перехода тоже сравнительно небольшая. Влажный воздух поднимается вверх. Если наверх подавать свежий нагретый воздух с такой же плотностью или меньшей (по Вашему варианту) как влажный, то он там и будет висеть. Если вытягивать снизу, то это не будет вытеснение - сухой горячий воздух остывая, начнёт смешиваться с влажным. Теперь надо определиться: задача подать свежий воздух для дыхания и убирать влажность или наоборот. Если наоборот, то ваш способ самое то - будут защищены конструкции потолка от влаги, но вырастут тепловые потери через крышу..... Если за приоритет выбрать всё-таки людей, то и свежий воздух надо подавать так, чтобы максимальное количество свежего воздуха попадало в рабочую зону. Истина, как всегда, посередине. Я стараюсь подать и свежий воздух и применить обдув критических поверхностей....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 20:21
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 3.2.2011, 11:28)  Вот питер. Не пойму чего там контактор иековский делает . И на какую сумму вас развели за этот ясчик?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Контактор временно, т.к. сгорел VLT2800 на вытяжной вентилятор. Как заменят частотник, контактор уйдёт (частотник из под полы, валялся в коробке). Идея замены именно на питерский моя (друг подсказал). КИП овцу с дорогой оплата 20 тыс. рублёв. за замену всех датчиков и системы управления, программировние двух таких шкафов. Он сказал сколько хочет, я заплатил, я не жадный особо. Блин, я ж неверно озвучил. Реальный расход в системе 6650 м3/ч (средний, там болтанка я выше писал), тогда моих 10 КВС должно хватить вроде.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 21:08
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 3.2.2011, 23:02)  Реальный расход в системе 6650 м3/ч Дык у вас же частотник стоять должен , на частотнике вовсе не обязательно 50Гц, может быть и больше, и 90Гц бываетЪ.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(azar @ 3.2.2011, 21:02)  Контактор временно, т.к. сгорел VLT2800 на вытяжной вентилятор. Как заменят частотник, контактор уйдёт (частотник из под полы, валялся в коробке). Идея замены именно на питерский моя (друг подсказал). КИП овцу с дорогой оплата 20 тыс. рублёв. за замену всех датчиков и системы управления, программировние двух таких шкафов. Он сказал сколько хочет, я заплатил, я не жадный особо. Блин, я ж неверно озвучил. Реальный расход в системе 6650 м3/ч (средний, там болтанка я выше писал), тогда моих 10 КВС должно хватить вроде. Не понял немного. "КИП овц" из компании-производителя контроллера?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Вот прога, по расчёту бассейна, здесь данные этого бассейна, но я не уверен в температурах наружнего и цифрах. Там влажность автоматически меняется с т-рой наружнего, но в Анапе летом влажность выше по идее. И в коэффициентах не уверен.
Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 21:30
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Вы чё. Нет - он местный. Я не имею опыта в КИП, и если не умею что то, то нанимаю, всегда. Просто говорю что мне надо и как должно работать (моё видение). У КИПовца есть опыт програмирования, понимание того что делает (правда не всегда, частенько его по голове хочется ударить). Не могу я всё уметь и делать, не то образование у меня, я ж говорю, сам учусь. А что делаю, делаю не задёшево, но стараюсь, поэтому вроде тьфу-тьфу. Я бы и нанял кого либо на всё, так найди. косорукие и косомозглые. Вот посмотрите, подогрев 600*300 вентилятор с калорифером, внимательно посмотрите фото.
Сообщение отредактировал azar - 3.2.2011, 21:39
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Фух, успокоили. А я уж подумал...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 21:38
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 3.2.2011, 23:02)  Реальный расход в системе 6650 м3/ч (средний, там болтанка я выше писал), тогда моих 10 КВС должно хватить вроде. Для 6650м3, нагрева воздуха до 27*С, требуется 3,051 м3/ч, при дельте по воде 25*С. Для располагаемого давления в 10кПа нужен клапан с Kv = 9,65, Клапан с Kvs = 10 самыр раз, можно применить: 1. регулирующий кран VRG131 25-10 "ESBE" 2. привод 225С -024T-05W "GRUNER" 3. адаптер 225-SPADPT "ХЗ" Цена комплекта: 159 EUR со скидкой 40%: 95,40 EUR Итаго в рублях: 3865,60 рубЪ это к вашему вопросу чего бы я применил.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 21:42
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 21:08)  Дык у вас же частотник стоять должен , на частотнике вовсе не обязательно 50Гц, может быть и больше, и 90Гц бываетЪ. Не, а почему 90, а не 150Гц, запустим, пущай полетает. Предел для двигателей где то 65 Гц, и то под вопросом. Не можно и больше, но каков ресурс, мож годы, а мож час.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 22:06
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:01)  Не, а почему 90, а не 150Гц, запустим, пущай полетает. Предел для двигателей где то 65 Гц, и то под вопросом. Не можно и больше, но каков ресурс, мож годы, а мож час. Я этим никогда не заморачивался, написано в техданных на установку значит написано, ставил частоту и все, если конечно ток не зашкаливал. У ВТС в регуляторах который на PDA был сделан, частота максимально 100 Гц.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 22:08
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 22:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
Цитата(Boris Blade @ 3.2.2011, 21:38)  Для 6650м3, нагрева воздуха до 27*С, требуется 3,051 м3/ч, при дельте по воде 25*С. Для располагаемого давления в 10кПа нужен клапан с Kv = 9,65, Клапан с Kvs = 10 самыр раз, можно применить: 1. регулирующий кран VRG131 25-10 "ESBE" 2. привод 225С -024T-05W "GRUNER" 3. адаптер 225-SPADPT "ХЗ"
Цена комплекта: 159 EUR со скидкой 40%: 95,40 EUR Итаго в рублях: 3865,60 рубЪ это к вашему вопросу чего бы я применил. Поищу в нете обязательно поставщиков по такой цене, а то в армснабе москва я вот по вышеуказанным брал, думал дёшево беру, а вот прикол-можно дешевле. Спасибо... правдо спасибо! Я географ, мне тяжело без фундамента физики.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
3.2.2011, 22:13
|
Guest Forum

|
Цитата(azar @ 4.2.2011, 0:08)  Я географ, мне тяжело без фундамента физики. А меня в 8 классе из школы выгнали. Что интересна сына тоже.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 3.2.2011, 22:15
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(azar @ 3.2.2011, 22:08)  Я географ, мне тяжело без фундамента физики. А физика тут причём? Если в Москве берёте по безналу, в Breez позвоните, представьтесь монтажной организацией, скидка почти на всё 48%.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2011, 22:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Файлы.
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|