Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Газоходы., Количество поворотов в газоходе
FOXX
сообщение 31.1.2011, 9:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Здравствуйте Уважаемые специалисты. Не подскажите сколько поворотов может иметь газоход??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 31.1.2011, 9:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



Точно знаю что в пределах комнаты не больше 3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 31.1.2011, 9:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(SHULT @ 31.1.2011, 9:28) *
Точно знаю что в пределах комнаты не больше 3.

Меня интересует газоход который идет от котла в дымовую трубу и нормативный документ в котором это прописанно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SHULT
сообщение 31.1.2011, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 27.10.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 78404



От котла в дымовую трубу он идёт по комнате (помещению), СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FOXX
сообщение 31.1.2011, 10:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141



Цитата(SHULT @ 31.1.2011, 9:52) *
От котла в дымовую трубу он идёт по комнате (помещению), СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение.

Спасибо конечно но меня интересует следующее. От котла расположенного в котельной идет дымоход. Вопрос сколько поворотов может иметь дымоход до входа в дымовую трубу. Желательно ссылку на нормативный документ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь_А
сообщение 31.1.2011, 11:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 22.11.2010
Пользователь №: 82290



Может иметь любое количество если это пром. котельная. Главное чтобы хватило тяги трубы или справлялся дымосос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veron
сообщение 31.1.2011, 11:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106



Что касается дымоходов именно в котельной, то:
СНиП II-35-76*
Цитата
7.6. Проектирование газовоздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова.

В данном нормативном методе изложен расчет, про количество поворотов там ничего нет, т.е. главное чтобы по расчету все "получилось".
То, что вам писали выше про максимум 3 поворота, это указано в приложении Г СП42-101-2003, но это приложение на котельные не распростроняется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 31.1.2011, 13:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 595
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



А еще есть настенные газовые котлы. В инструкциях на них производители пишут сколько поворотов можно сделать в зависимости от высоты дымохода. Там кажется даже указывают, что 1 поворот по сопротивлению равен 1 метру горизонтальной трубы (а может и 2 метра, не помню точно).

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 31.1.2011, 13:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 31.1.2011, 18:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



Количество поворотов нормативными документами не регламентируется. Однако из практики известно, что длинные газоходы с острыми поворотами могут вызвать турбулизацию потока и сильную пульсацию в газоходе и соответственно в топке котла. Надо стремиться к минимуму поворотов и делать их как можно плавнее. Для стальных жаротрубных котлов лучшая компоновка такая: небольшой горизонтальный участок от выхлопного патрубка котла, секторный поворот на 45 град, врезка в вертикальную трубу под углом 45 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kloun
сообщение 16.3.2011, 11:15
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.11.2010
Пользователь №: 82662



Господа, приветствую всех.
Столкнулся с такой проблемой:
от ГПА(газо-поршневой агрегат) дымовые газы с температурой 520 градусов, давлением 1м по газоходам диаметром 610 мм на 3мм(толщина стенки) - сталь нержавейка, идут в котел утилизатор, расположенный на расстоянии порядка 50м от ГПА.
Вопрос: можно ли их отнести к технологическим трубопроводам, и как они кактегорируются??
заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 16.3.2011, 17:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



что за давление 1м? конкретизируйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 17.3.2011, 6:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(kloun @ 16.3.2011, 13:15) *
Господа, приветствую всех.
Столкнулся с такой проблемой:
от ГПА(газо-поршневой агрегат) дымовые газы с температурой 520 градусов, давлением 1м по газоходам диаметром 610 мм на 3мм(толщина стенки) - сталь нержавейка, идут в котел утилизатор, расположенный на расстоянии порядка 50м от ГПА.
Вопрос: можно ли их отнести к технологическим трубопроводам, и как они кактегорируются??
заранее благодарю.


А какова цель вопроса, поскольку никто еще по собственной воле не подгонял газоходы под ПБ. Формально область применения ПБ 03-585 широкая и неконкретная, так что подвести можно. Классификация по п. 2.1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 13:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных