Полная версия этой страницы: 
Газоходы.
  
 
 
  Здравствуйте Уважаемые специалисты. Не подскажите сколько поворотов может иметь газоход??
 
 
 
 
  Точно знаю что в пределах комнаты не больше 3.
 
 
 
 
  Цитата(SHULT @ 31.1.2011, 9:28) 

Точно знаю что в пределах комнаты не больше 3.
Меня интересует газоход который идет от котла в дымовую трубу и нормативный документ в котором это прописанно.
 
 
 
 
 
  От котла в дымовую трубу он идёт по комнате (помещению),  СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение.
 
 
 
 
  Цитата(SHULT @ 31.1.2011, 9:52) 

От котла в дымовую трубу он идёт по комнате (помещению),  СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение.
Спасибо конечно но меня интересует следующее. От котла расположенного в котельной идет дымоход. Вопрос сколько поворотов может иметь дымоход до входа в дымовую трубу. Желательно ссылку на нормативный документ.
 
 
 
 
 
  Может иметь любое количество если это пром. котельная. Главное чтобы хватило тяги трубы или справлялся дымосос.
 
 
 
 
  Что касается дымоходов именно в котельной, то:
СНиП II-35-76*
Цитата
7.6. Проектирование газовоздушного тракта котельных выполняется в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им. И.И. Ползунова.
В данном нормативном методе изложен расчет, про количество поворотов там ничего нет, т.е. главное чтобы по расчету все "получилось".
То, что вам писали выше про максимум 3 поворота, это указано в приложении Г СП42-101-2003, но это приложение на котельные не распростроняется.
 
 
 
  Хитрый Лис
  31.1.2011, 13:06
  
 
  А еще есть настенные газовые котлы. В инструкциях на них производители пишут сколько поворотов можно сделать в зависимости от высоты дымохода. Там кажется даже указывают, что 1 поворот по сопротивлению равен 1 метру горизонтальной трубы (а может и 2 метра, не помню точно).
 
 
 
 
  Количество поворотов нормативными документами не регламентируется. Однако из практики известно, что длинные газоходы с острыми поворотами могут вызвать турбулизацию потока и сильную пульсацию в газоходе и соответственно в топке котла. Надо стремиться к минимуму поворотов и делать их как можно плавнее. Для стальных жаротрубных котлов лучшая компоновка такая: небольшой горизонтальный участок от выхлопного патрубка котла, секторный поворот на 45 град, врезка в вертикальную трубу под углом 45 град.
 
 
 
 
  Господа, приветствую всех.
Столкнулся с такой проблемой:
от ГПА(газо-поршневой агрегат) дымовые газы с температурой 520 градусов, давлением 1м  по газоходам диаметром 610 мм на 3мм(толщина стенки) - сталь нержавейка, идут в котел утилизатор, расположенный на расстоянии порядка 50м от ГПА.
Вопрос: можно ли их отнести к технологическим трубопроводам, и как они кактегорируются??
заранее благодарю.
 
 
 
 
  что за давление 1м? конкретизируйте
 
 
 
 
  Цитата(kloun @ 16.3.2011, 13:15) 

Господа, приветствую всех.
Столкнулся с такой проблемой:
от ГПА(газо-поршневой агрегат) дымовые газы с температурой 520 градусов, давлением 1м  по газоходам диаметром 610 мм на 3мм(толщина стенки) - сталь нержавейка, идут в котел утилизатор, расположенный на расстоянии порядка 50м от ГПА.
Вопрос: можно ли их отнести к технологическим трубопроводам, и как они кактегорируются??
заранее благодарю.
А какова цель вопроса, поскольку никто еще по собственной воле не подгонял газоходы под ПБ. Формально область применения ПБ 03-585 широкая и неконкретная, так что подвести можно. Классификация по п. 2.1
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.