Уважаемые зубры!
Подскажите, можно ли так сделать.
Дано: офисное 6-эт. здание. Расход на внутреннее пожаротушение - 2 струи по 2,5 л/с. Располагаемый напор, как обычно в Питере - 30 м. Требуемый напор при пожаротушении - 54 м, при х/пит - 33м.
Что прошло в экспертизе: в режиме х/пит на верхнем этаже ставлю мини-насосик на трубе UPA 120. При пожаротушении включается НС в помещении вод.узла. Делала циркуляцию через х/пит. стояки + кольцо по чердаку. Все бы ничего, но не учла момент, что в кольце наврху воды не будет, если не работает НС, то есть труба будет подгнивать.
Поэтому на стадии РД решила циркуляуцию через х/пит. не делать, а краны вешать на сухотруб, заполняющийся при включении НС пожаротушения.
Имею ли право применять частично сухую систему в отапливаемом здании?
На чертеже - голубым цветом заполненная система, синим- сухая (с установкой эл.задвижек)