> Насосная группа на водомерном узле
Pavlov
сообщение 2.2.2011, 8:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



Всех приветствую!

Я в этом деле еще не до конца разобрался, поэтому строго прошу не судить..
Сделал водомерный узел, согласовал его в водоканале. (схема ниже) По расчету напора хватает, но зказчик хочет перестраховаться и поставить повысительный насос на систему В2 (пожаротушение).
Как и куда следует поставить насосную группу вмоем случае? Сам я пришел к тому, что их нужно две: на каждом байпасе, т.е. 4 насоса.
Поправьте меня..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.bmp ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 2.2.2011, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Pavlov @ 2.2.2011, 8:40) *
Сделал водомерный узел, согласовал его в водоканале. (схема ниже)

а зачем два байпаса то?
Цитата(Pavlov @ 2.2.2011, 8:40) *
Сам я пришел к тому, что их нужно две: на каждом байпасе, т.е. 4 насоса.

зачем 4 то? даже если у вас есть причины делать два байпаса (я их не вижу...), все равно можно поставить одну группу пожарных насосов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 2.2.2011, 9:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



покажите как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 2.2.2011, 9:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Pavlov @ 2.2.2011, 9:14) *
покажите как?

что как?, как одну насосную группу подключить?
например:
[attachment=46734:_______________.jpg]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 2.2.2011, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



у меня система совмещенная с хозяйственно-питьевым водопроводом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 2.2.2011, 9:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Pavlov @ 2.2.2011, 9:32) *
у меня система совмещенная с хозяйственно-питьевым водопроводом.

и что это меняет?, не вижу проблем, откровенно говоря
покажите что у вас не получается...
и - вы так и не ответили на вопрос - зачем два байпаса на вводе?
нашла у себя объединенный ввод:
[attachment=46735:____.jpg]
совместить две картинки не сложно...

Сообщение отредактировал sonsumerek - 2.2.2011, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 3.2.2011, 22:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Ух ты, раструбная фасонина по подвалу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.2.2011, 22:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(aleksey_v @ 3.2.2011, 22:36) *
Ух ты, раструбная фасонина по подвалу.

переходы любопытные.
2 ввода по 200 чтобы потом перейти на 2 по 100...
Что-то не очень поняла зачем так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.2.2011, 0:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Может что б счетчиком ф15 правильно учет сделать?
Хотя структурно схема более правильная. Муфт правда не заметил- стянет трубу с раструба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 4.2.2011, 8:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(aleksey_v @ 3.2.2011, 22:36) *

Цитата(OlgaO @ 3.2.2011, 22:51) *

Цитата(инж323 @ 4.2.2011, 0:45) *

уважаемые дамы и господа... товарищ просил принципиальное решение, не надо там искать косяки - чертежу уже лет 8...
нашла что-то похожее на объединенный ввод двойной, подозревала, конечно, что будут рассматривать под лупой, но не ожидала что будет для этого столько желающих )), расслабьтесь уже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.2.2011, 9:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(инж323 @ 4.2.2011, 0:45) *
Может что б счетчиком ф15 правильно учет сделать?

Инж, можно еще чуть слов по этому поводу? Для чего счетчику 15 труба 200 с переходом на 100? А без этого он не правильный учет будет делать? Я не поняла Вашу мысль пока

Цитата(sonsumerek @ 4.2.2011, 8:07) *
..... подозревала, конечно, что будут рассматривать под лупой....

sonsumerek, конечно же, под лупой никто ничего не рассматривал. Заглянули, удивились вслух, поняли, что мы чего-то еще пока не знаем, надеялись узнать. Причем тут расслабиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.2.2011, 9:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ольга, вы не увидели явно просто непоставленный смайлик видимо.
А вот с сдергиванием из раструба- тут без смайлика.
Свет, ну никакой лупы.Не стоит дуться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.2.2011, 10:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(инж323 @ 4.2.2011, 9:50) *
Ольга, вы не увидели...

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 4.2.2011, 12:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(OlgaO @ 4.2.2011, 9:39) *
Заглянули, удивились вслух, поняли, что мы чего-то еще пока не знаем, надеялись узнать.

Цитата(инж323 @ 4.2.2011, 9:50) *
Не стоит дуться.

я не дуюсь )
просто мне вот не понятно почему топикстартеру никто не захотел помочь...

если интересно, поясню: на сколько я помню это была реконструкция какого-то завода, при чем переделывали только ввод воды, отсюда и 200 переходит на 100, что-то то у них там шло транзитом, то ли соседи то ли еще что-то, так вот они их отрезали... не помню я точно )
у меня крайне редко встречается объединенный водопровод, поэтому нашла старую схему (с первого места работы), не окончательную и не свою (ой тут мне как стыдно, чужая же собственность интеллектуальная)... но пыталась показать, что ввод двойной это не два байпаса...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.2.2011, 13:05
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(sonsumerek @ 4.2.2011, 12:08) *
просто мне вот не понятно почему топикстартеру никто не захотел помочь...

ммм... ему помогли Вы через 11 минут после создания темы....
а еще чем помогать? если только в поиск послать...

Цитата
... не помню я точно )

ок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alvasad
сообщение 7.2.2011, 10:52
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Из: Якутск
Пользователь №: 16791



sonsumerek спасибо за схему, примерно так и сделать планировал свой узел с 2-мя водами))) Терь уверенность появилось))) а то с "обводным" и расположением задвижек задумывался как именно сделать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 26.3.2011, 7:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



Всем спасибо!

Вот что вышло.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 135,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.3.2011, 17:28
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Что-то тут не то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 26.3.2011, 17:29
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



СНиП 2.04.01-85*
12.15. Проектирование насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять согласно СНиП 2.04.02-84* с учетом параллельной или последовательной работы насосов в каждой ступени.

СНиП 2.04.02-84*
7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного расхода для III категории.
Устройство одной всасывающей линии допускается для насосных станций III категории.
7.6. Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

PS: у вас, судя по всему, первая категория
PS: при такой расстановке арматуры вы не сможете отключить один ввод....у вас отрубаются сразу оба....

Сообщение отредактировал Водяной - 26.3.2011, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 26.3.2011, 22:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Меня смущает, что в2 отделен и постоянно под напором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных