K.I.A.
сообщение 21.2.2011, 18:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 68158



Уважаемые коллеги!

Уже давно "подсел" на этот замечательный форум, нашел для себя много нового и интересного.

Сегодня решил представить на суд гуру новую модель частотного преобразователя Vacon-100 специальная серия для систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

Отличительные особенности:
- часы реального времени с энергонезависимой памятью
- встроенный логический контроллер

- Все платы Vacon 100 HVAC покрыты лаком
- Графический пульт нового поколения
- Порты Ethernet и RS485 встроены
- Фильтр ЭМС, класс защиты IP21 и IP54
- DC дроссель + конденсаторы не подлежат формовке в течение нескольких лет
- Новое ПО «Vacon Live»
- Автоматическая оптимизация энергопотребления
- Старт на лету (подхват вращающегося двигателя)
- Мониторинг энергопотребления
- Пожарный режим
- Встроенный каскадный контроллер
- Спящий режим


Хотелось бы узнать Ваше компетентное мнение о данной модели преобразователя, а также о продукции Vacon в целом. Со своей стороны постараюсь ответить на Ваши вопросы если таковые имеются rolleyes.gif

"Живая" фотка преобразователя с семинара-презентации.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Stend_21.jpg ( 159,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_woltex_*
сообщение 25.2.2011, 15:23
Сообщение #2





Guest Forum






C недавних пор пользую самую компактную модель в линейке, VACON 10
Для хоббийных целей (на ленточно шлифовальном станке), пока нареканий нет
Управление сделал посредством самодельного выносного пульта: вкл-выкл, регулировка частоты, заданная скорость
Пока все работает как часы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 26.2.2011, 0:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Доброго времени суток. Не знаю, помогут ли. :-) Довольно долго читаю форум, но не получилось найти более полные темы про Vacon NXL, а еще точнее - про настройки ПИД- регулирования. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 25.2.2011, 22:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Ansan @ 25.2.2011, 21:27) *
Доброго времени суток. Не знаю, помогут ли. :-) Довольно долго читаю форум, но не получилось найти более полные темы про Vacon NXL, а еще точнее - про настройки ПИД- регулирования. Сталкивался кто-нибудь с подобным?

Если это проблема с недостатком документации, то может эта ссылка поможет: http://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...pg_nxlhvac.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 26.2.2011, 6:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Документация на Vacon NXL на русском языке всегда вложена в коробку с ПЧ.Там 2книги.Если вы брали его у официального представителя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 27.2.2011, 9:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Самое интересное что документация, вложенная в коробку была на финском языке. Хоть финский язык и родственный коми, но не настолько, чтобы можно было понять )). Но это ладно - на сайте производителя есть инструкция на русском. Дело в том, что сложно настроить ПИД - по крайней мере у нас не получилось. Предвидя все вопросы, как-то - вызвать специалиста, заплатить деньги - это сложно. Живем мы далеко и вызов специалиста будет равен стоимости самого ПЧ :-) , а от водобашен уходить надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K.I.A.
сообщение 28.2.2011, 14:13
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 68158



Выложил краткие руководства по настройке параметров ПИД регулятора и схемам внешних подключений преобразователей NXL/RVL и NXS/RVS - разработка наших инженеров.

Есть краткие руководства по быстрому вводу в эксплуатацию ПЧ и прикладному программному обеспечению. Если есть необходимость также могу разместить на сайте rolleyes.gif

Сообщение отредактировал K.I.A. - 28.2.2011, 14:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________NXL_.pdf ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 386
Прикрепленный файл  _______________________________________RVS_.pdf ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 262
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 28.2.2011, 16:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Огромное спасибо!!!! Даже не знаю, как Вас отблагодарить - все таки мир не без добрых людей . )) Остальную документацию тоже бы, конечно, посмотрел, если Вас не затруднит.

Сообщение отредактировал Ansan - 28.2.2011, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 3.3.2011, 19:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Все заработало, даже не верится :-). Единственное - инверсию сигнала пришлось снять. И один вопрос - кнопка включения/отключения PID работает, но если нажмешь, то частотник уходит в какую-то одному ему известную программу и держит около 30 Гц, это так и должно быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 5.3.2011, 12:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Частотник работает согласно схеме подключения и настроенным параметрам.
Когда вы отключаете ПИД-регулирование, он переходит в режим прямого управления. И тогда берет значение опорной частоты либо с потенциометра, либо из параметра Frequency Refrence, либо с шины Fieldbus, в зависимости от поста управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 6.3.2011, 20:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Спасибо! Я посмотрю в каком режиме стоит - пока работает в авторегулировании без проблем. Правда другой побочный эффект возник - но к частотнику это отношенияне имеет ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K.I.A.
сообщение 10.3.2011, 14:38
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 68158



Очень рад, что информация по продукции Vacon оказалась полезной. Для всех желающих организовали бесплатный практический семинар по по вопросам применения, выбора и эксплуатации преобразователей частоты Vacon

Семинар проводится 22 марта 2011 года в г. Москве http://www.ruselkom.ru/?id=1487

Буду рад пообщаться с участниками форума лично smile.gif

Приглашение, программа семинара, схема проезда во вложении...

Сообщение отредактировал K.I.A. - 10.3.2011, 14:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Priglasenie.doc ( 402,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
K.I.A.
сообщение 29.3.2011, 15:40
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 68158



Несколько фоток с прошедшего семинара.

Для всех желающих была организована возможность не только настроить ПЧ но и разобрать их до винтика ... )))

Сообщение отредактировал K.I.A. - 29.3.2011, 15:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4286_1.jpg ( 91,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  IMG_4268.JPG ( 3,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  IMG_4285.JPG ( 2,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  IMG_3738.JPG ( 2,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 30.3.2011, 20:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



А ремонтировать не учили? :-) А то у меня лежит NXL 5,5 кВт, без видимой неисправности и при этом неработающий - вышел из строя, когда местные сети меняли ВЛ 10 кВ, и часто выполняли переключения. Теперь думаю - стоит искать, где отремонтировать или забить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 30.3.2011, 21:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Привозите в Руселком посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 30.3.2011, 22:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Далеко везти - если только отправить какой нибудь грузовой компанией. Для ясности - Республика Коми
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 31.3.2011, 10:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Ответ из Русэлкома: пришлите адрес электронной почты - я вам скину туда заявку на ремонт.
Заполняйте ее и высылайте обратно (lisov@ruselkom.ru). Дальше будем смотреть подробнее:
гарантийный ремонт или нет, сложность ремонта, стоимость...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ansan
сообщение 1.4.2011, 5:23
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808



Цитата(Lisov Pavel @ 31.3.2011, 11:59) *
пришлите адрес электронной почты

Отправил в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kos69
сообщение 19.6.2011, 21:59
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2011
Пользователь №: 112421



Здравствуйте
У меня такая ситуация с Vacon 10 не могу заставить его работать при условиях,что когда влажность 50% он крутился по минимальной заданной частоты а при 53% по максимально заданной частоте.То есть режим пи-регулирования в пределах 3% с масштабированием запутался.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 20.6.2011, 10:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Здравствуйте.
Попробуйте установить параметр Р12.7 = 50% и Р12.7 = 53%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Talash
сообщение 2.1.2013, 9:29
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175829



Не хочется, конечно, повторятся, но как-то предыдущие сообщения дали информации, но толком как-то не помогло (может руки кривые). Имею частотник Vacon NXL - с организацией дистанционного запуска и регулированием от внешнего ПИД-регулятора проблем не возникло, но сколько ни пробовал завязать внутреннее ПИД-регулирование на внешний датчик давления - не получилось. Скачал несколько инструкций, в том числе и из этой темы - следовал по настройкам одна за другой, ничего не пропуская - результат тот же: 0. Может все-таки есть какие-то поводные камни, есть что-то более подробное?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 2.1.2013, 11:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Добрый день.
Верните, пожалуйста, параметры в заводские значения, установив параметр Р6.3.1 = 5.
Дальше настройте ПЧ согласно инструкции:
http://www.ruselkom.info/pages/technical/rvl/PID%20RVL.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladek71
сообщение 27.1.2013, 13:52
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.1.2013
Из: Беларусь
Пользователь №: 178926



Добрый день.Полистал форум но не нашел примерных настроек пид для vacon100- hvac. ПЧ подсоединен к дымососу котла и требуется поддержание определенное разряжение .Подключил резистор к AI1, а к AI2 адр-0,25.2(кб агава) без функции регулирования.Не получается настроить пид-регулятор чтобы поддерживать нужное разряжение задаваемое от резистора.Подскажите какие пункты в меню частотника менять.Подключаю ПЧ первый раз поэтому прошу стого не судить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 28.1.2013, 8:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Добрый день.

Работа с мини-мастером ПИД-регулятора ПЧ описана на стр. 3 документа "РУКОВОДСТВО ПО ПРИКЛАДНЫМ ПРОГРАММАМ". Его вы можете скачать по ссылке:
http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id_28...852852355030000

Вопрос к вам: 1. Что такое "адр-0,25.2(кб агава) без функции регулирования"?
2. Дымосос в процессе работы может переходить в генераторный режим. В этом случае необходимо задействовать тормозной резистор. Однако Vacon 100 HVAC не имеет тормозного прерывателя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladek71
сообщение 28.1.2013, 21:08
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.1.2013
Из: Беларусь
Пользователь №: 178926



Спасибо за ответ.Следовал мини мастеру пид настроек и вроде получилось.Просто запутался с настройками измерений прибора адр http://www.kb-agava.ru/products_adn.shtml и частотника.Дымосос 3kw крыльчатка не тяжелая думаю проблем с торможением не должно возникнуть,инерция не большая.Еще раз спаибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
a.kohanov
сообщение 7.5.2015, 14:06
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.4.2015
Пользователь №: 266246



Цитата(Ansan @ 3.3.2011, 20:11) *
Все заработало, даже не верится :-). Единственное - инверсию сигнала пришлось снять. И один вопрос - кнопка включения/отключения PID работает, но если нажмешь, то частотник уходит в какую-то одному ему известную программу и держит около 30 Гц, это так и должно быть?

А почему, если это надо, то делать инверсию в параметре Р2.9.9- инверсия ошибки, можно же наверно инвертировать сигнал обратной связи в Р2.2.15?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasilich53
сообщение 9.5.2016, 17:26
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.5.2016
Пользователь №: 296738



Здравствуйте Помогите запустить ПИД регулирование от внешнего датчика ПД100 в безбашенной установке на ПЧ VACON 10 AC DRIVES, 5,5 кВт. ПЧ мониторит все параметры от V1.1 до V4.3 (они меняются в соответствии с изменением давления , установку собрал на столе и давление накачиваю компрессором ) кроме V4.4 ( выход ПИД регулятора равен 0,0 постоянно) Не знаю как включить этот ПИД... Я как понимаю с увеличением давления обороты двигателя должны понижаться С выхода ПД100 через милиамперметр течет ток изменяясь в соответствии с изменением давления ( от 4 до 14 мА,в зависимости от давления) Давление повышается а обороты не меняются. Веспер и Данфос работают без проблем на столе, а этот пеханный Вагон...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 10.5.2016, 9:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Добрый день. Настройте ПЧ по инструкции во вложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________Vacon_10_.pdf ( 429,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasilich53
сообщение 10.5.2016, 19:50
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.5.2016
Пользователь №: 296738



Огромное спасибо за помощь ! Причина была в том что нужно было перейти на управление с клемм,активировать DI1, и самое главное подобрать значение уставки: Р15.2=30-40,а было 50. При 20 двигатель стал разгоняться примерно за 1 минуту,а при 50- сразу на максимальные обороты и ни на что не реагировал. Но это работа на столе, на практике я думаю нужно будет этот параметр корректировать. Самое главное мне нужно было увидеть управление от ПД100. ( кому нибудь пригодиться) Еще раз СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 10:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных