Преобразователь частоты Vacon-100 /насосы, вентиляторы/ |
|
|
|
21.2.2011, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 68158

|
Уважаемые коллеги! Уже давно "подсел" на этот замечательный форум, нашел для себя много нового и интересного. Сегодня решил представить на суд гуру новую модель частотного преобразователя Vacon-100 специальная серия для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Отличительные особенности:- часы реального времени с энергонезависимой памятью - встроенный логический контроллер - Все платы Vacon 100 HVAC покрыты лаком - Графический пульт нового поколения - Порты Ethernet и RS485 встроены - Фильтр ЭМС, класс защиты IP21 и IP54 - DC дроссель + конденсаторы не подлежат формовке в течение нескольких лет - Новое ПО «Vacon Live» - Автоматическая оптимизация энергопотребления - Старт на лету (подхват вращающегося двигателя) - Мониторинг энергопотребления - Пожарный режим - Встроенный каскадный контроллер - Спящий режим Хотелось бы узнать Ваше компетентное мнение о данной модели преобразователя, а также о продукции Vacon в целом. Со своей стороны постараюсь ответить на Ваши вопросы если таковые имеются "Живая" фотка преобразователя с семинара-презентации.
|
|
|
|
Гость_woltex_*
|
25.2.2011, 15:23
|
Guest Forum

|
C недавних пор пользую самую компактную модель в линейке, VACON 10 Для хоббийных целей (на ленточно шлифовальном станке), пока нареканий нет Управление сделал посредством самодельного выносного пульта: вкл-выкл, регулировка частоты, заданная скорость Пока все работает как часы
|
|
|
|
|
26.2.2011, 0:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Доброго времени суток. Не знаю, помогут ли. :-) Довольно долго читаю форум, но не получилось найти более полные темы про Vacon NXL, а еще точнее - про настройки ПИД- регулирования. Сталкивался кто-нибудь с подобным?
|
|
|
|
|
25.2.2011, 22:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299

|
Цитата(Ansan @ 25.2.2011, 21:27)  Доброго времени суток. Не знаю, помогут ли. :-) Довольно долго читаю форум, но не получилось найти более полные темы про Vacon NXL, а еще точнее - про настройки ПИД- регулирования. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Если это проблема с недостатком документации, то может эта ссылка поможет: http://products.ecc.emea.honeywell.com/eur...pg_nxlhvac.html
|
|
|
|
|
26.2.2011, 6:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785

|
Документация на Vacon NXL на русском языке всегда вложена в коробку с ПЧ.Там 2книги.Если вы брали его у официального представителя...
|
|
|
|
|
27.2.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Самое интересное что документация, вложенная в коробку была на финском языке. Хоть финский язык и родственный коми, но не настолько, чтобы можно было понять )). Но это ладно - на сайте производителя есть инструкция на русском. Дело в том, что сложно настроить ПИД - по крайней мере у нас не получилось. Предвидя все вопросы, как-то - вызвать специалиста, заплатить деньги - это сложно. Живем мы далеко и вызов специалиста будет равен стоимости самого ПЧ :-) , а от водобашен уходить надо
|
|
|
|
|
28.2.2011, 14:13
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 68158

|
Выложил краткие руководства по настройке параметров ПИД регулятора и схемам внешних подключений преобразователей NXL/RVL и NXS/RVS - разработка наших инженеров. Есть краткие руководства по быстрому вводу в эксплуатацию ПЧ и прикладному программному обеспечению. Если есть необходимость также могу разместить на сайте
Сообщение отредактировал K.I.A. - 28.2.2011, 14:29
|
|
|
|
|
28.2.2011, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Огромное спасибо!!!! Даже не знаю, как Вас отблагодарить - все таки мир не без добрых людей . )) Остальную документацию тоже бы, конечно, посмотрел, если Вас не затруднит.
Сообщение отредактировал Ansan - 28.2.2011, 16:18
|
|
|
|
|
3.3.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Все заработало, даже не верится :-). Единственное - инверсию сигнала пришлось снять. И один вопрос - кнопка включения/отключения PID работает, но если нажмешь, то частотник уходит в какую-то одному ему известную программу и держит около 30 Гц, это так и должно быть?
|
|
|
|
|
5.3.2011, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Частотник работает согласно схеме подключения и настроенным параметрам. Когда вы отключаете ПИД-регулирование, он переходит в режим прямого управления. И тогда берет значение опорной частоты либо с потенциометра, либо из параметра Frequency Refrence, либо с шины Fieldbus, в зависимости от поста управления.
|
|
|
|
|
6.3.2011, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Спасибо! Я посмотрю в каком режиме стоит - пока работает в авторегулировании без проблем. Правда другой побочный эффект возник - но к частотнику это отношенияне имеет ))
|
|
|
|
|
10.3.2011, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 68158

|
Очень рад, что информация по продукции Vacon оказалась полезной. Для всех желающих организовали бесплатный практический семинар по по вопросам применения, выбора и эксплуатации преобразователей частоты Vacon Семинар проводится 22 марта 2011 года в г. Москве http://www.ruselkom.ru/?id=1487Буду рад пообщаться с участниками форума лично  Приглашение, программа семинара, схема проезда во вложении...
Сообщение отредактировал K.I.A. - 10.3.2011, 14:45
|
|
|
|
|
29.3.2011, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 68158

|
Несколько фоток с прошедшего семинара. Для всех желающих была организована возможность не только настроить ПЧ но и разобрать их до винтика ... )))
Сообщение отредактировал K.I.A. - 29.3.2011, 15:52
|
|
|
|
|
30.3.2011, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
А ремонтировать не учили? :-) А то у меня лежит NXL 5,5 кВт, без видимой неисправности и при этом неработающий - вышел из строя, когда местные сети меняли ВЛ 10 кВ, и часто выполняли переключения. Теперь думаю - стоит искать, где отремонтировать или забить
|
|
|
|
|
30.3.2011, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 451
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Привозите в Руселком посмотрим.
|
|
|
|
|
30.3.2011, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Далеко везти - если только отправить какой нибудь грузовой компанией. Для ясности - Республика Коми
|
|
|
|
|
31.3.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Ответ из Русэлкома: пришлите адрес электронной почты - я вам скину туда заявку на ремонт. Заполняйте ее и высылайте обратно (lisov@ruselkom.ru). Дальше будем смотреть подробнее: гарантийный ремонт или нет, сложность ремонта, стоимость...
|
|
|
|
|
1.4.2011, 5:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 1.12.2010
Из: Коми
Пользователь №: 83808

|
Цитата(Lisov Pavel @ 31.3.2011, 11:59)  пришлите адрес электронной почты Отправил в личку
|
|
|
|
|
19.6.2011, 21:59
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.6.2011
Пользователь №: 112421

|
Здравствуйте У меня такая ситуация с Vacon 10 не могу заставить его работать при условиях,что когда влажность 50% он крутился по минимальной заданной частоты а при 53% по максимально заданной частоте.То есть режим пи-регулирования в пределах 3% с масштабированием запутался. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
20.6.2011, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Здравствуйте. Попробуйте установить параметр Р12.7 = 50% и Р12.7 = 53%.
|
|
|
|
|
2.1.2013, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 175829

|
Не хочется, конечно, повторятся, но как-то предыдущие сообщения дали информации, но толком как-то не помогло (может руки кривые). Имею частотник Vacon NXL - с организацией дистанционного запуска и регулированием от внешнего ПИД-регулятора проблем не возникло, но сколько ни пробовал завязать внутреннее ПИД-регулирование на внешний датчик давления - не получилось. Скачал несколько инструкций, в том числе и из этой темы - следовал по настройкам одна за другой, ничего не пропуская - результат тот же: 0. Может все-таки есть какие-то поводные камни, есть что-то более подробное?
|
|
|
|
|
2.1.2013, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Добрый день. Верните, пожалуйста, параметры в заводские значения, установив параметр Р6.3.1 = 5. Дальше настройте ПЧ согласно инструкции: http://www.ruselkom.info/pages/technical/rvl/PID%20RVL.pdf
|
|
|
|
|
27.1.2013, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.1.2013
Из: Беларусь
Пользователь №: 178926

|
Добрый день.Полистал форум но не нашел примерных настроек пид для vacon100- hvac. ПЧ подсоединен к дымососу котла и требуется поддержание определенное разряжение .Подключил резистор к AI1, а к AI2 адр-0,25.2(кб агава) без функции регулирования.Не получается настроить пид-регулятор чтобы поддерживать нужное разряжение задаваемое от резистора.Подскажите какие пункты в меню частотника менять.Подключаю ПЧ первый раз поэтому прошу стого не судить.
|
|
|
|
|
28.1.2013, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Добрый день. Работа с мини-мастером ПИД-регулятора ПЧ описана на стр. 3 документа "РУКОВОДСТВО ПО ПРИКЛАДНЫМ ПРОГРАММАМ". Его вы можете скачать по ссылке: http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id_28...852852355030000 Вопрос к вам: 1. Что такое "адр-0,25.2(кб агава) без функции регулирования"? 2. Дымосос в процессе работы может переходить в генераторный режим. В этом случае необходимо задействовать тормозной резистор. Однако Vacon 100 HVAC не имеет тормозного прерывателя...
|
|
|
|
|
28.1.2013, 21:08
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 27.1.2013
Из: Беларусь
Пользователь №: 178926

|
Спасибо за ответ.Следовал мини мастеру пид настроек и вроде получилось.Просто запутался с настройками измерений прибора адр http://www.kb-agava.ru/products_adn.shtml и частотника.Дымосос 3kw крыльчатка не тяжелая думаю проблем с торможением не должно возникнуть,инерция не большая.Еще раз спаибо за ответ.
|
|
|
|
|
7.5.2015, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.4.2015
Пользователь №: 266246

|
Цитата(Ansan @ 3.3.2011, 20:11)  Все заработало, даже не верится :-). Единственное - инверсию сигнала пришлось снять. И один вопрос - кнопка включения/отключения PID работает, но если нажмешь, то частотник уходит в какую-то одному ему известную программу и держит около 30 Гц, это так и должно быть? А почему, если это надо, то делать инверсию в параметре Р2.9.9- инверсия ошибки, можно же наверно инвертировать сигнал обратной связи в Р2.2.15?
|
|
|
|
|
9.5.2016, 17:26
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.5.2016
Пользователь №: 296738

|
Здравствуйте Помогите запустить ПИД регулирование от внешнего датчика ПД100 в безбашенной установке на ПЧ VACON 10 AC DRIVES, 5,5 кВт. ПЧ мониторит все параметры от V1.1 до V4.3 (они меняются в соответствии с изменением давления , установку собрал на столе и давление накачиваю компрессором ) кроме V4.4 ( выход ПИД регулятора равен 0,0 постоянно) Не знаю как включить этот ПИД... Я как понимаю с увеличением давления обороты двигателя должны понижаться С выхода ПД100 через милиамперметр течет ток изменяясь в соответствии с изменением давления ( от 4 до 14 мА,в зависимости от давления) Давление повышается а обороты не меняются. Веспер и Данфос работают без проблем на столе, а этот пеханный Вагон...
|
|
|
|
|
10.5.2016, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Добрый день. Настройте ПЧ по инструкции во вложении.
|
|
|
|
|
10.5.2016, 19:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.5.2016
Пользователь №: 296738

|
Огромное спасибо за помощь ! Причина была в том что нужно было перейти на управление с клемм,активировать DI1, и самое главное подобрать значение уставки: Р15.2=30-40,а было 50. При 20 двигатель стал разгоняться примерно за 1 минуту,а при 50- сразу на максимальные обороты и ни на что не реагировал. Но это работа на столе, на практике я думаю нужно будет этот параметр корректировать. Самое главное мне нужно было увидеть управление от ПД100. ( кому нибудь пригодиться) Еще раз СПАСИБО!
|
|
|
|
|
  |