> перепад = 0
Дмитрий Игоревич
сообщение 27.2.2011, 22:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



в доме где я живу провели реконструкцию системы отопления
проложили пп Д100 по подвалу, стояки Д25, мосты Д20
я нахожусь от ИТП в крайнем подъезде. ИТП в 4м
батарея прогревается да 40С
перепада в ИТП нет подача и обратка = 5
сеть даёт отличную температуру, но до нас тепло не доходит, как можно побороть проблему?
заявление в ЖКХ писали. Они несколько раз приходили, интересовались "не потеплело ли" и всё...

схема
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.dwg ( 121,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 454
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.2.2011, 22:17
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:14) *
в доме где я живу провели реконструкцию системы отопления
проложили пп Д100 по подвалу, стояки Д25, мосты Д20
я нахожусь от ИТП в крайнем подъезде. ИТП в 4м
батарея прогревается да 40С
перепада в ИТП нет подача и обратка = 5
сеть даёт отличную температуру, но до нас тепло не доходит, как можно побороть проблему?
заявление в ЖКХ писали. Они несколько раз приходили, интересовались "не потеплело ли" и всё...

схема

Если нет перепада, это косяк энергоснабжающей организации, наиболее частая причина - нехватка пропускной способности тепловой сети, общая рассейская беда. Решается или перекладкой сети на более крупный диаметр от точки с достаточным перепадом или установкой повысительного (подкачивающего) насоса.

зы перевыложите картинку джипегом.

Сообщение отредактировал HeatServ - 27.2.2011, 22:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 27.2.2011, 22:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:14) *
как можно побороть проблему?

В первую очередь, регулировать систему отопления - "зажимать" те ветки, у которых обратка относительно "горячая".

Сообщение отредактировал Смит - 27.2.2011, 22:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.2.2011, 22:22
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Смит @ 27.2.2011, 22:21) *
В первую очередь, регулировать систему отопления - "зажимать" те ветки, у которых обратка "горячая".
одно из самых глупых и бессмысленных действий в условиях отсутствия располагаемого перепада
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 27.2.2011, 22:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



балансировки нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 27.2.2011, 22:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 27.2.2011, 22:22) *
балансировки нет

Чего нет - мероприятия или кранов-клапанов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.2.2011, 22:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 22:22) *
одно из самых глупых и бессмысленных действий в условиях отсутствия располагаемого перепада

Что б увидеть располагаемый, то вводные стоит закрыть задвижки. А при открытых вы уивдете реальный перепад при существующей циркуляции некоего расхода, которого(расхода) может и мало. да и измерять стоит один манометром, отчего так и писать не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.2.2011, 22:34
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 27.2.2011, 22:31) *
Что б увидеть располагаемый, то вводные стоит закрыть задвижки. А при открытых вы уивдете реальный перепад при существующей циркуляции некоего расхода, которого(расхода) может и мало. да и измерять стоит один манометром, отчего так и писать не стоит.
так-то оно так, да только как правило это одно и то же значение, если рядом есть ещё дом, то измерение статического напора манипуляция бессмысленная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 27.2.2011, 22:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



до реконструкции система работала нормально
визуально в итп никаких работ не проводилось
за исключением... не возможно сказать ставили шайбу или нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 27.2.2011, 22:39
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Дмитрий Игоревич, а вы сами лично в подвале своем были ?

Вопрос не праздный отнюдь.
У брата в комнате вдруг охладел стояк, много лет до этого отработавший нормально. Летом систему мыли (официально).
Сходив в подвал, наблюдал интересную картину: один предприимчивый слесарь, живущий под (на первом этаже) свои приборчики врезал прямиком в розлив (байпасом получается по отношению ко всем стоякам рядом расположенным). Ага. И сам злополучный стояк, Ду25 сталь, к магистрали подключен через оченьхитровыгнутый кусочек металлопласта Дн20. Угадайте, кому там всех теплее ?
И последнее: СПЕЦИАЛИСТЫ управляющей компании, придя по вызову, осмотрели прибор в квартире, сходили в подвал, и заявили: Это у вас батарея неправильно подключена.
Завтра пойду мочить гадов в сортире.

Сообщение отредактировал Машинист - 27.2.2011, 22:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 27.2.2011, 22:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



спасибо
нужно посмотреть давление сети

Цитата(Машинист @ 27.2.2011, 9:39) *
Дмитрий Игоревич, а вы сами лично в подвале были ?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.2.2011, 22:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Грязи с сети похоже наловили в систему и в грязевики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.2.2011, 22:49
Сообщение #13


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Есть вопрос автору: а где было намеряно давление 5 на 5 кг? Нельзя схемку приложить? Если на системе отопления, то это так и должно быть, а если на вводе, то надо разбираться, раз год назад всё было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 27.2.2011, 22:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 22:22) *
одно из самых глупых и бессмысленных действий

Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 22:49) *
надо разбираться

Ну вот, есть и умные мысли. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 27.2.2011, 23:00
Сообщение #15


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50385
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Смит @ 27.2.2011, 22:54) *
Ну вот, есть и умные мысли. smile.gif
Dpyrux He DeP)I(uM
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.2.2011, 23:00
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не дело жильцам разбираться в технических проблемах. Жильцы должны жаловаться. Наверно не один Вы такой. Начинайте писать по-одиночке и коллективно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 27.2.2011, 23:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(HeatServ @ 27.2.2011, 9:49) *
Есть вопрос автору: а где было намеряно давление 5 на 5 кг? Нельзя схемку приложить? Если на системе отопления, то это так и должно быть, а если на вводе, то надо разбираться, раз год назад всё было.

именно на вводе
сразу после вводных задвижек стоят манометры, ну собсно на их показания я и опираюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 28.2.2011, 0:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Не нравится мне эта схема. Обычно однотрубку главным стояком заводят наверх, а вниз идет симметрично без верхних байпасов. А так вся схема, похоже, неустойчива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Игоревич
сообщение 28.2.2011, 17:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.5.2010
Пользователь №: 55948



Цитата(msi @ 27.2.2011, 11:25) *
Не нравится мне эта схема. Обычно однотрубку главным стояком заводят наверх, а вниз идет симметрично без верхних байпасов. А так вся схема, похоже, неустойчива.

холостых стояков у меня в квартире нет
схему я предположил
где м.б. главный стояк?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 1.3.2011, 9:05
Сообщение #20


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Посмотреть на проектик бы.
Перепада нет - тут вариантов куча от косяков в проекте до забытой телогрейке или перчаток в тепловой сети.
+ воздух.

Сообщение отредактировал АБорисыч - 1.3.2011, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 1.3.2011, 9:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Дмитрий Игоревич @ 28.2.2011, 17:47) *
холостых стояков у меня в квартире нет
схему я предположил
где м.б. главный стояк?

В моей панельке старого проекта - в стенах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АБорисыч
сообщение 1.3.2011, 9:30
Сообщение #22


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Честно если бы у меня была такая проблема в доме я бы взял дезовца под белы рученьки и вначале открыл воздушники и весь воздух убрал из стояков. Потом пролил каждый стояк на предмет грязи в них.
Потом оновной лежак в подвале прочистил под давлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных