> ПНР отопления
Tirano
сообщение 28.2.2011, 19:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96310



Добрый день!

Хочу попросить совета по сложившейся ситуации.
Выполнен проект отопления жилого дома. Система смонтирована. Необходимо начинать ПНР.
Но в проекте не указаны ни расходы по отдельным веткам, ни давления в различных точках системы, таблица положения балансировочных отсутствует. Организация, которая будет делать ПНР говорит, что без каких-либо данных начинать не может.
Обратились в проектную организацию - там ответили, что они такие данные в проекте не предоставляют и не считают обязательным их выдавать.
Я сам считаю, что эти данные (расходы или таблица регулировки) должны быть указаны в проектной документации.

Кто прав? Прописано ли в каком-либо нормативном документе требования по объему проекта, чтобы разрешить данную ситуацию? Или ПНР можно производить и без перечисленных выше данных?

Заранее благодарю за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 28.2.2011, 20:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Даю ссылки на подготовку рабочей документации стадии "П" и "Р" по системам отопления.
Дополнительная информация по системам подготавливается разработчиком за отдельные деньги как интеллектуальная собственность!...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.doc ( 572 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1508
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.2.2011, 21:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Tirano @ 28.2.2011, 18:00) *
в проекте не указаны ни расходы по отдельным веткам, ни давления в различных точках системы, таблица положения балансировочных отсутствует. Организация, которая будет делать ПНР говорит, что без каких-либо данных начинать не может.

Смените организацию!
Специалистам ПНР таблицы положений БК только для начальной установки полезны. Но и без них, имея диаграммы БК и нагрузки (мощность) по стякам, найти ориентировочно положение БК несложная задача. Настоящий спец должен иметь прибор для настройки БК (его можно взять в аренду), тогда вообще эти таблицы никому ненужны...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tirano
сообщение 1.3.2011, 12:01
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96310



В ГОСТ 21.602-2003 четко не прописаны (к сожалению) объемы "характеристик систем", поэтому однозначно оперировать данным понятием не получается.
Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tirano
сообщение 1.3.2011, 17:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96310



В итоге нашел в этом ГОСТе требование по указанию пропускной способности БК.
Приложение Г, рис. 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.3.2011, 17:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Tirano @ 1.3.2011, 16:02) *
В итоге нашел в этом ГОСТе требование по указанию пропускной способности БК.
Приложение Г, рис. 4.

Пропускная способность Кvs - конструктивная особенность БК, а не установочное чмсло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tirano
сообщение 7.4.2011, 14:29
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.2.2011
Пользователь №: 96310



Если коротко, то я нашел указание в нормативной документации на то, что проектировщик обязан обозначить Kvs БК в своем проектном решении. Этого вполне достаточно для решения вопроса.
Всем спасибо за помощь!

Сообщение отредактировал Tirano - 7.4.2011, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных