Как убедить технадзор :) |
|
|
|
|
5.7.2006, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140

|
В общем ситуевина такая. Прихожу на объект где идет монтаж и подходит ко мне тип с технадзора и начинает залечивать, мол вот почему у тебя тут гайки и болты все закручены с разных сторон? Но это тока цветочки. Потом он прикопался к тому что гофрированный утепленный воздуховод немного поджат жестяным (но по другому никак). Короче он слегка овальный (Кстати есть ли какие нибудь документы по этому поводу???). А еще докопался к прямоугольным воздуховодам, которые крепятся на монтажную перфоленту. Смысл в том что она не должна отклоняться по вертикали (если смотреть с торца воздуховода), а должна точно повторять его прямоугольный профиль. ПОМОГИТЕ ПОБЕДИТЬ ГАДА!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7.2006, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476

|
По поводу гаек и болтов ето бред ибо как удобно так и надо, ну может если воздуховоды не будут подшиваться, ето только эстетический вопрос. По поводу гибкаря теплого, главное чтобы не было заужено сечение, то что примята вата роли не играет. А на качели и правда вешать нехорошо, монтажнички халтурят. Мои бы работники за ето огребли и переделали. Мне кажеться что все ето вопросы эстетические но пренебрегать ими в работе дурной тон. Советую просто монтажникам задать планку выполнения работ повыше.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.7.2006, 16:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10950
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Мне кажеться что все ето вопросы эстетические но пренебрегать ими в работе дурной тон. вы прочтите - Цитата подходит ко мне тип с технадзора и начинает залечивать !!! явно хочет выманить себе бабок на карман. в лучшем случае я б послал его в или на. в худшем - щас идет кампания, ловят чинуш проколовшихся на взятках - переправил бы его туда...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2006, 6:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140

|
Я так понял что этот тип хочет снизить трудозатраты мои по монтажу. Однако седня написал письмецо-отмазку. Щас отдам его и посмотрим что будет. Добавлено - 07:08 Цитата(ToliaMBA @ Jul 5 2006, 14:29 ) А на качели и правда вешать нехорошо, монтажнички халтурят. Так тогда встает вопрос. А когда качели становятся качелями? Ведь в принципе проблематично повторить контур воздуховода. Отклонение по вертикали по-любому будет. Вопрос в его значении.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.7.2006, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476

|
Может хочет и бабок отжать ну ето уже другая история )) Если сможете то пошлите, а если нет если етот человек может вам нагадить ))).т о сделайте все по его требованиям. Я вот один раз тоже попал, заказчик после того как сделали монтаж пригласил проверяющих специалистов из разных сторонних фирм, чтобы бабок отжать, Проверяли нас неделю кждый божий день, всего вышло 5 проверок вот так высоко было желание отжать ))))))) но ничего не нашли )))!!!! Я думал поседею, ибо заказчик уж очень сурьезный, могли бы вообще все зв свой счет сделать )))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
7.7.2006, 12:50
|
Guest Forum

|
Есть монтажный СНиП 3.05.01-85 и толстенькое пособие к нему, где все прописано в лучшем виде. И про форму воздуховодов и про их крепеж. Прямоугольные на перфоленту всеж не крепят...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2006, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140

|
Цитата(Странная Белка @ Jul 7 2006, 13:50 ) Прямоугольные на перфоленту всеж не крепят... А на что тада уж их вешать?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2006, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.2.2005
Пользователь №: 476

|
Цитата(Zonton @ Jul 7 2006, 14:13 ) Цитата(Странная Белка @ Jul 7 2006, 13:50 ) Прямоугольные на перфоленту всеж не крепят... А на что тада уж их вешать? Вообщето крепят их на подвесные крепления ( траверса ).
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.2006, 14:32
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Шпилька + перфорированный профиль
Эстетично, надежно и практично
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
7.7.2006, 15:03
|
Guest Forum

|
Цитата(MMM @ Jul 7 2006, 15:32 ) Шпилька + перфорированный профиль
Эстетично, надежно и практично Именно то надежно красиво и никогда не упадет )))
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2006, 5:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140

|
Цитата(MMM @ Jul 7 2006, 15:32 ) Шпилька + перфорированный профиль Эт чеж получается, если воздуховод большого сечения то я тут согласен, а если он размером 100х100 и его чтоли на шпильку?! Этж офигеть так можно и раззориться на одних шпильках
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2006, 8:03
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
да ладно Вам шпильки по сравнению с общими расходами копейки стоят
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2006, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140

|
А лента и трудозатраты дешевле
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2006, 12:42
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Вот к вам и ходит ядя из технадзора и лапшу на уши вешает. Впрочем на скотч еще дешевле, правда тут надо вовремя отбегать пока не отвалилось!!
|
|
|
|
|
|
|
|
10.7.2006, 13:02
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
ой не могу, на скотч... а гибкий воздуховод тоже на траверсу?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
10.7.2006, 15:22
|
Guest Forum

|
Гибкий как раз на перфоленту и не пережимать и не перегибать. Коллеги, всё же читайте монтажный СНиП, там все написано и выдумывать ничего не надо. И не будет к вам технадзор цепляцца. А как только прицепицца, вы ему сразу СНиПом в нос. Как показывает практика не всякий технадзор этот СНиП читал
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2006, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 18.7.2006
Пользователь №: 3427

|
Цитата(Странная Белка @ Jul 10 2006, 16:22 ) Гибкий как раз на перфоленту и не пережимать и не перегибать. Коллеги, всё же читайте монтажный СНиП, там все написано и выдумывать ничего не надо. И не будет к вам технадзор цепляцца. А как только прицепицца, вы ему сразу СНиПом в нос. Как показывает практика не всякий технадзор этот СНиП читал  Как раз только и занимаемся, что нормативку читаем и другим расказываем.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
23.7.2006, 10:45
|
Guest Forum

|
По поводу болтов и гаек технадзор прав, болты должны указывать направление движения воздуха, правда большинство монтажников давно пренебрегает этими нормами.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2006, 11:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10950
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата болты должны указывать направление движения воздуха :wacko: вы наверно из технадзора
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2006, 12:17
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(VPS @ Jul 23 2006, 11:45 ) По поводу болтов и гаек технадзор прав, болты должны указывать направление движения воздуха, правда большинство монтажников давно пренебрегает этими нормами. направление движения уж если требовать совсем - красными и синими стрелочками показывают нас пару раз заставляли через трафоретик кисточкой
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
23.7.2006, 12:59
|
Guest Forum

|
Нет, я не из технадзора, просто одно время у меня работали монтажники с 20-ти летним стажем.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2006, 15:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10950
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата просто одно время у меня работали монтажники с 20-ти летним стажем так значит про болты вы от них наслушались? спасибо, насмешили от души...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
23.7.2006, 16:20
|
Guest Forum

|
Да, от них, Вас это забавляет?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2006, 17:45
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Болты по воздуху, это, конечно, профессинальный шик - вроде мелких приятностей, которые встречаются в японских автомобилях, которые делают для Японии, и нет в экспортных моделях. Другой пример - обязательная закатка проволки в выходном отверстии. Да много чего насобирать можно, когда мастер своё дело делает....
А уж с одной стороны болтить - это и само собой разумеется, и чёрным по белому записано в приложении ко СНиПу, если не в самом СНиПе - не помню точно.
Чтобы нормально работать, нормативную базу то надо знать, сейчас почти всё в сети есть. Или это первый ваш инспектор и, надеетесь, последний?
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
|
|
Гость_VPS_*
|
23.7.2006, 18:40
|
Guest Forum

|
У некоторых монтажнико, есть чему поучиться, они в отличии от модераторов, все СНиПы прапускают через свой пот.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2006, 19:47
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10950
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата У некоторых монтажнико, есть чему поучиться  я так и знал... я тоже кое-что в жизни видел и догадываюсь откуда взялось про болты... все эт наследство ведомственных (или под- ?) структур. когда спускался циркуляр - болты в должны показывать направление воздуха и попробуй сделать не так - приедет дядя инспектор и ему глубо пох что и как главное чтоб болты в одну сторону  ... и, что самое поганое - ниче ведь принципиально не меняется! болты в одну сторону - стал быть все хоккей. грустно. а взять ведомственных электриков (эт я о своем, наболевшем). когда выпоняется подключение установки "до щита", а дале арбайтн дядя вася электрик шестьдесят шестого разряда. ну что сделать, ну написано у него в ведомственной инструкции 1946 года что ноль д.б. белый, а земля красной и ему глубоко навалить на пуэ и всех кто делает не так и что написано на огромных бирках примотанных к каждой жиле. главное болты в одну сторону. Добавлено - 23:51 а в японских автомобилях все красиво не потому что болты в одну сторону, а потому что технология отработана на ять.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2006, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140

|
Цитата(alem @ Jul 23 2006, 18:45 ) Другой пример - обязательная закатка проволки в выходном отверстии. Не совсем догнал очем это можно по-подробнее? Возможно проосто туплю поскольку простыл
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2006, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 26.7.2004
Пользователь №: 84

|
Цитата(e.o.l. @ Jul 23 2006, 13:17 ) направление движения уж если требовать совсем - красными и синими стрелочками показывают нас пару раз заставляли через трафоретик кисточкой  А что каким цветом показывает, документика не было у них случайно ?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2006, 11:38
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Voron @ Jul 25 2006, 12:22 ) А что каким цветом показывает, документика не было у них случайно ? вот тут нема но так как вентиляция была совмещена с кондиционированием - синий приток и красная вытяжка да тут и не будет единого мнения, это как в чертежах - что синее, что красное все по разному
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Странная Белка_*
|
25.7.2006, 12:08
|
Guest Forum

|
To tgvmax: Т.е. считаешь, что проектировщик нормативную литературу знать не должен? Перед ним стоят более высокие и благие цели? Молодец  А вот когда ты что-нибудь напроектируешь, а заказчик скажет, что это неправильно и ему не нравится и попросит тебя бабло вернуть или отдаст под суд, вот тогда ты вспомнишь мои слова, да будет поздно! (зловеще)
|
|
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|