Здравствуйте уважаемые специалисты! Возник вопрос.
Имеется капремонт 4-х этажного жилого дома, предусматривается полная замена инженерных сетей(ХВС,ГВС и канализация). В здании отсутствует подвал, сети проложены под полом первого этажа. В соответствии со СНиПом требуется предусмотреть опорожнение стояков при наличии 3-х этажей и более. Стояки проходят через квртиры в санузле. Эксперт говорит чтобы спукных кранов не вообще не предусматривать. Я в сомнениях. helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 734,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 1.3.2011, 15:45
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



ставьте спускники со штуцерами на первом этаже. слив проводят шлангом в ревизию канализации, либо унитаз 1-го этажа. Эксперт предлагает при ремонтах заливать этой водой первый этаж?

Сообщение отредактировал nick2 - 1.3.2011, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pingd
сообщение 9.3.2011, 12:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2008
Пользователь №: 20199



Эксперт предлагает спускать воду через смесители на первом этаже rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.3.2011, 12:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(pingd @ 9.3.2011, 16:36) *
Эксперт предлагает спускать воду через смесители на первом этаже rolleyes.gif


и Вы ему пишете замечание по предложенному решению? )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 9.3.2011, 13:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



СНиП п.9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).

В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства.

Примечание. При установке в нижних точках систем трубопроводов водоразборной арматуры дополнительных спускных устройств предусматривать не следует.

Сообщение отредактировал twiggy - 9.3.2011, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.3.2011, 13:45
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



тут другое интересно - капремонт систем... - под полом трубы не трогаются? Водомерный узел не делается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 9.3.2011, 14:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Если реконструкция за счет частного инвестора - конечно доп.отвод и доп кран, кому понравится, что-б через его счетчик, фильтр и аэратор всякое г -но сливали с завидной периодичностью...

а если типа -муниципальная программа, тогда -да, они несколько кранов вычеркнут, а потом будут полгода на всех углах звенеть о том, что они деньги государственные сэкономили..... тут проще при монтаже их вкорячить, сославшись на ярое противодействие жильца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ИНГ_*
сообщение 13.3.2011, 0:16
Сообщение #8





Guest Forum






СНиП 2.04.01-85 п.п.9.15 с примечанием
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных