Управление вод. калорифером с помощью aqua24a1f/d |
|
|
Гость_boozy_*
|
1.3.2011, 19:09
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Подскажите какие датчики нужны к aqua24 для работы калорифера. Может какие нибудь схемы электрические есть подсоединения. Завязка с приточным вентилятором, насосом гвс и регулировочным клапаном. Спасибо.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.3.2011, 19:18
|
Guest Forum

|
TG A130 Датчик накладной Regin TG K330 Датчик канальный Regin
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 19:33
|
|
|
|
|
1.3.2011, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
А кроме как на акве не на чем сделать? Regin их, вроде, уже и не делает. Схема неудачная, все висящие "хвосты" соединяются вместе. Бесплатный совет: выбросьте и купите нормальный контроллер.
Сообщение отредактировал cauto - 1.3.2011, 19:37
Прикрепленные файлы
CH2.pdf ( 680,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 131
CH6.pdf ( 159,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 96
|
|
|
|
Гость_boozy_*
|
1.3.2011, 19:38
|
Guest Forum

|
aqua24a1f/d. Давно куплены были,без дела. такое описание у меня есть.  есть tg-k300 и tg-r530
|
|
|
|
|
1.3.2011, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
TG-R5xx - комнатные, TG-R6xx - наружные.
|
|
|
|
Гость_boozy_*
|
1.3.2011, 19:49
|
Guest Forum

|
все висящие "хвосты" соединяются вместе: енто как?
а эти датчики подключаются обычным кабелем или надор какие нить экранированные брать?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.3.2011, 19:51
|
Guest Forum

|
Цитата(boozy @ 1.3.2011, 21:09)  Если сильно нада , то есть. Хотя я бы тоже не стал на акве делать.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 1.3.2011, 19:57
|
|
|
|
|
1.3.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(boozy @ 1.3.2011, 19:49)  все висящие "хвосты" соединяются вместе: енто как?
а эти датчики подключаются обычным кабелем или надор какие нить экранированные брать? 1 - Главный датчик. Второй конец на картинке висит никуда не подключенный. Реально подключается к 5 - Нейтраль сигнала. Аналогично 6 и 7 - висящий к 5. Экранированние никогда не помешает.
|
|
|
|
Гость_boozy_*
|
1.3.2011, 20:07
|
Guest Forum

|
а главный датчик это который в воздуховоде на прниточке стоит?
|
|
|
|
|
1.3.2011, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(boozy @ 1.3.2011, 20:07)  а главный датчик это который в воздуховоде на прниточке стоит? А говорили есть описание  . Либо в воздуховоде, либо комнатный.
|
|
|
|
Гость_boozy_*
|
1.3.2011, 20:22
|
Guest Forum

|
так у меня один датчик комнатный один канальный какой куда?  т.е. один из них главный датчик. а что такое датчик предельной температуры?
Сообщение отредактировал boozy - 1.3.2011, 20:27
|
|
|
|
|
1.3.2011, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Канальный в канал, комнатный в мусорку (по мне, как я уже писал, вместе с аквой). Датчик по замерзанию (которого у Вас нет) либо на трубу, либо в трубу патрубка обратной воды калорифера. boozy, Вы только не обижайтесь, но я боюсь что всё это закончится заморозкой калорифера. Если Вы плохо представляете какой датчик зачем нужен и куда устанавливается, да ещё при этом пытаетесь использовать регулятор, с которым Вы работать не умеете (и даже не понимаете, что полноценная автоматизация с ним не возможна) и который,к тому же, валялся неизвестно где, неведомо сколько лет... Другого результата ожидать трудно.
Сообщение отредактировал cauto - 1.3.2011, 20:42
|
|
|
|
Гость_boozy_*
|
1.3.2011, 20:37
|
Guest Forum

|
а можно как нибудь пристроить pbfp-6?
|
|
|
|
Гость_boozy_*
|
1.3.2011, 20:51
|
Guest Forum

|
да я сам так думаю. Но говорят делай. не аквы та новые в коробке остались с другого обьекта, это я так просто сказал что валялись. ну их же тоже не просто так сделали я думаю... Все равно спасибо за помощь! а если в качестве теплоносителя будет антифриз? может и не замерзнет?
Сообщение отредактировал boozy - 1.3.2011, 20:58
|
|
|
|
|
1.3.2011, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(boozy @ 1.3.2011, 20:37)  а можно как нибудь пристроить pbfp-6? Можно. Цитата(boozy @ 1.3.2011, 20:51)  а если в качестве теплоносителя будет антифриз? может и не замерзнет? Может и не замёрзнет. Но в который раз говорю, подсчитайте и постарайтесь объяснить своему руководству, что необходимые добавления к акве (до полноценной системы автоматизации) обойдутся дороже, чем её замена на современный контроллер.
|
|
|
|
|
1.3.2011, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(boozy @ 1.3.2011, 20:51)  да я сам так думаю. Но говорят делай. не аквы та новые в коробке остались с другого обьекта, это я так просто сказал что валялись. ну их же тоже не просто так сделали я думаю... Все равно спасибо за помощь! а если в качестве теплоносителя будет антифриз? может и не замерзнет? Сколько их осталось и вас? аквов? Если 100 - то есть смысл(при условии - есть столько-же заказов) А так совет: выкинь - саме-то!
|
|
|
|
|
22.3.2011, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86428

|
Добрый день, господа! Подскажите начанающему: Не подскажете, с чем связана нелюбовь к АКВЕ? И какая альтернатива?
|
|
|
|
|
22.3.2011, 23:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Потому, что работает до первой проблемы с подачей тепла, потом потоп, разбор полетов и замена автоматики.
|
|
|
|
|
23.3.2011, 1:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(VangeR @ 22.3.2011, 16:27)  Добрый день, господа! Подскажите начанающему: Не подскажете, с чем связана нелюбовь к АКВЕ? И какая альтернатива? Ну почему "нелюбовь"? Лет 8 тому назад вполне себе съедобные мозги были. А сейчас в музей если только. Слепая коробка с крайне низкой точностью регулировки и отсутствием необходимых для нормальной автоматики функций. Кривая защита калорифера. Доведение до полноценной системы управления выходит дорогой и громоздкой. Да и зачем, если дешевле и проще собрать на современных мозгах? З.Ы. попытка реанимации бюджетного контроллера в виде ОПТИГО тоже оказалась неудачной. Мозги для вентиляции без управления насосом, это жесть!
|
|
|
|
|
23.3.2011, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Да не тянут они на "мозги" для вентиляции, ни Аква, ни Оптиго, просто регуляторы температуры. А насчёт альтернативы, почитайте форум. Вот недавно в теме про Данфос МСХ немаленький список контроллеров был. Выбирай - не хочу.
|
|
|
|
|
29.3.2011, 15:25
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86428

|
Прошу не пинать сильно, просто я ставлю обычно Carel, но заказчику приспичило чего подешевле (самое дешевое) и предложили поставить Акву. Если есть какая альтернатива, очень прошу, ткните носом. Спасибо. С уважением к конфе.
Сообщение отредактировал VangeR - 29.3.2011, 15:29
|
|
|
|
|
29.3.2011, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Обе ссылки почему-то на одну страницу  . Ну там сами разберётесь либо "Оборудование, снятое с производства", либо "Контроллеры и термостаты для монтажа на DIN рейку".
|
|
|
|
|
29.3.2011, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(VangeR @ 29.3.2011, 15:25)  Прошу не пинать сильно, просто я ставлю обычно Carel, но заказчику приспичило чего подешевле (самое дешевое) и предложили поставить Акву. Если есть какая альтернатива, очень прошу, ткните носом. Спасибо. С уважением к конфе. RLU 220  От Сименса(или Корфа?)
|
|
|
|
|
30.3.2011, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Мне это напомнило демонтируемые щиты, на которых довольно быстро появляются прикольные объявления:
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|