> ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС В КОЛОДЦЕ, расстояние до многоэтажки
OCA
сообщение 15.3.2011, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Есть 16-этажный жилой дом, на первом и подвальном этажах встроены нежилые помещения (предположительно офисные) с санузлами. Заказчик из экономии желает вместо внутренней компактной КНС Грундфос сделать наружный колодец из сборного ж/б с двумя насосами.
Вопрос: на каком расстоянии должен быть этот колодец с насосами относительно жилого дома? Какими нормами это регламентировано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 16:13
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



снип генпланы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 16:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



снип на наружные сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 16:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Цитата(Vict @ 15.3.2011, 16:13) *
снип генпланы


снип "градостроительство..", табл.14? можно ли считать колодец с насосами просто подземными сетями канализации? Не следует ли его отнести к разряду КНС и тогда уж принять расстояние 15 м, как для КНС? Вообще, прецеденты были, как экспертиза на это смотрит?

Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 16:14) *
снип на наружные сети


Пунктик не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 17:46) *
отнести к разряду КНС и тогда уж принять расстояние 15 м, как для КНС



табл 1.

Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



БСЭ гласит: Насосная станция, сооружение, состоящее, как правило, из здания и оборудования — насосных агрегатов (рабочих и резервных), трубопроводов и вспомогательных устройств. Здания Н. с. бывают наземные (фундаменты стен и агрегатов не связаны между собой), полузаглублённые (с шахтой, для того чтобы насосы можно было расположить на требуемой высоте над уровнем подаваемой среды) и подземные. Известны также плавучие Н. с.— на барже или понтоне.


Ну хорошо, допустим, колодец с двумя насосами это КНС. Расстояние от здания 15м. Максимальная длина выпуска 12м. Как быть? Устроить промежуточный колодец, глубина то его получится около 4м...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



ГОСТ 25150-82

14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод

СНиП 2.04.03-85

5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.

У вас отдельное здание или просто колодец с насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 17:26
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 16:07) *
Ну хорошо, допустим, колодец с двумя насосами это КНС.
допускают архитекторы, а вам допускать нельзя smile.gif
Либо у вас станция либо колодец - определитесь для начала... соответственно и с расстояниями пройдет просветление smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:26) *
ГОСТ 25150-82

14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод

СНиП 2.04.03-85

5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.

У вас отдельное здание или просто колодец с насосом?


а если просто колодец с двумя фекалными насосами ето не КНС?
а от етого колодца вентиляционные трубы виводить куда? под окна жильцов 1 этажа? или им в форточку просто сунуть?

а на счёт колодца 4м - прийдется ставить....еще и про задвижку не забудте....

Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 17:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 15.3.2011, 17:34
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OCA @ 15.3.2011, 16:11) *
Заказчик из экономии

а вы не пробовали посчитать, что всетаки экономнее, мультилифт или такая вот КНС? не выйдет антиэкономии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



а куда вы вентиляционные трубы от смотровых колодцев суете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а вы на смотровых колодцах проектуруете вент трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



я то нет )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 17:39
Сообщение #14


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ошибка

Сообщение отредактировал Vict - 15.3.2011, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:26) *
ГОСТ 25150-82

14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод

СНиП 2.04.03-85

5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.

У вас отдельное здание или просто колодец с насосом?

Просто колодец и в нем два насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



в чем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 17:47
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:44) *
в чем?

Не суют, а пихают...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:48
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:36) *
а куда вы вентиляционные трубы от смотровых колодцев суете?



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 18:36) *
а вы на смотровых колодцах проектуруете вент трубы?



Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:38) *
я то нет )))

я тоже нет-в колодцах!

но в КНС приток и вытяжка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 17:53
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Цитата(Young @ 15.3.2011, 17:34) *
а вы не пробовали посчитать, что всетаки экономнее, мультилифт или такая вот КНС? не выйдет антиэкономии?

Пробовала))) Если ставить внутрь кондового бетонного колодца насосы того же Грундфоса, то мне кажется сэкономить не сильно получится... Плюс устройство канализационного затвора на выпуске из здания (подвальный этаж никто не отменял), а затвор автоматический тоже H&L... экономия сомнительная
Может подскажете аналогичные насосы и автоматические затворы отечественного производства? Тогда, возможно, будет дешевле

Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:48) *
я тоже нет-в колодцах!

но в КНС приток и вытяжка

об чем и речь, не сильно тянет сие сооружение на полноценную КНС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:48) *
я тоже нет-в колодцах!

но в КНС приток и вытяжка


при чем ту КНС?
тут колодец с двумя насосами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 17:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почему не тянет?

вы смотрели комплексные КНС припустим тогоже грюнфоса?

Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:54) *
при чем ту КНС?
тут колодец с двумя насосами


и как вы сиЁ чудо обозвете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 17:58
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:57) *
почему не тянет?

вы смотрели комплексные КНС припустим тогоже грюнфоса?



и как вы сиЁ чудо обозвете?



колодцем с двумя насосами blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 18:03
Сообщение #23


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 16:57) *
и как вы сиЁ чудо обозвете?
наружный сололифт biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 15.3.2011, 18:03
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Комплектные чудесные КНС Грундфоса врядли можно подцепить к нормам 20-летней давности smile.gif
Они на самом деле герметичны и требуют вентиляционного патрубка. Фокус в том, что такая КНС не дешевле установки Multilift MD того же Грундфос, которая и была предложена скаредному заказчику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.3.2011, 18:07
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



блин, я ошибся - не сололифт а мультилифт... насосов же два biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 18:11
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:54) *
тут колодец с двумя насосами

А что, это не КНС? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 18:22
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



Цитата(BUFF @ 15.3.2011, 18:11) *
А что, это не КНС? laugh.gif

насосные станции систем водоотведения - это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод....
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 15.3.2011, 18:25
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:22) *
насосные станции систем водоотведения - это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод....
rolleyes.gif

Окак.
И что, данный комплекс - не обеспечивает водоотведение? Или это не комплекс? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марфа Васильевна...
сообщение 15.3.2011, 18:33
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320



хорошо, значит получается что данный комплекс надо расположить в отдельно стоящем здании?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2011, 18:59
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а чем етот комплекс сооружений и оборудований не отдельное здание расположеное под землей, с сан.зоной 15м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных