ФЕКАЛЬНЫЙ НАСОС В КОЛОДЦЕ, расстояние до многоэтажки |
|
|
|
15.3.2011, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
Есть 16-этажный жилой дом, на первом и подвальном этажах встроены нежилые помещения (предположительно офисные) с санузлами. Заказчик из экономии желает вместо внутренней компактной КНС Грундфос сделать наружный колодец из сборного ж/б с двумя насосами. Вопрос: на каком расстоянии должен быть этот колодец с насосами относительно жилого дома? Какими нормами это регламентировано?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 16:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
снип генпланы
|
|
|
|
|
15.3.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
снип на наружные сети
|
|
|
|
|
15.3.2011, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
Цитата(Vict @ 15.3.2011, 16:13)  снип генпланы снип "градостроительство..", табл.14? можно ли считать колодец с насосами просто подземными сетями канализации? Не следует ли его отнести к разряду КНС и тогда уж принять расстояние 15 м, как для КНС? Вообще, прецеденты были, как экспертиза на это смотрит? Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 16:14)  снип на наружные сети Пунктик не подскажете?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(OCA @ 15.3.2011, 17:46)  отнести к разряду КНС и тогда уж принять расстояние 15 м, как для КНС табл 1.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 17:02
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
БСЭ гласит: Насосная станция, сооружение, состоящее, как правило, из здания и оборудования — насосных агрегатов (рабочих и резервных), трубопроводов и вспомогательных устройств. Здания Н. с. бывают наземные (фундаменты стен и агрегатов не связаны между собой), полузаглублённые (с шахтой, для того чтобы насосы можно было расположить на требуемой высоте над уровнем подаваемой среды) и подземные. Известны также плавучие Н. с.— на барже или понтоне.
Ну хорошо, допустим, колодец с двумя насосами это КНС. Расстояние от здания 15м. Максимальная длина выпуска 12м. Как быть? Устроить промежуточный колодец, глубина то его получится около 4м...
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
ГОСТ 25150-82
14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод СНиП 2.04.03-85
5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.
У вас отдельное здание или просто колодец с насосом?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:26
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(OCA @ 15.3.2011, 16:07)  Ну хорошо, допустим, колодец с двумя насосами это КНС. допускают архитекторы, а вам допускать нельзя  Либо у вас станция либо колодец - определитесь для начала... соответственно и с расстояниями пройдет просветление
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:26)  ГОСТ 25150-82
14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод СНиП 2.04.03-85
5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.
У вас отдельное здание или просто колодец с насосом? а если просто колодец с двумя фекалными насосами ето не КНС? а от етого колодца вентиляционные трубы виводить куда? под окна жильцов 1 этажа? или им в форточку просто сунуть? а на счёт колодца 4м - прийдется ставить....еще и про задвижку не забудте....
Сообщение отредактировал Dima_UA - 15.3.2011, 17:35
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OCA @ 15.3.2011, 16:11)  Заказчик из экономии а вы не пробовали посчитать, что всетаки экономнее, мультилифт или такая вот КНС? не выйдет антиэкономии?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
а куда вы вентиляционные трубы от смотровых колодцев суете?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а вы на смотровых колодцах проектуруете вент трубы?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
я то нет )))
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
ошибка
Сообщение отредактировал Vict - 15.3.2011, 17:39
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:26)  ГОСТ 25150-82
14. Канализационная сеть - Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод СНиП 2.04.03-85
5.5. Насосные станции для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод следует располагать в отдельно стоящих зданиях.
У вас отдельное здание или просто колодец с насосом? Просто колодец и в нем два насоса
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
в чем?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.3.2011, 17:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:44)  в чем? Не суют, а пихают...
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:36)  а куда вы вентиляционные трубы от смотровых колодцев суете? Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 18:36)  а вы на смотровых колодцах проектуруете вент трубы? Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:38)  я то нет ))) я тоже нет-в колодцах! но в КНС приток и вытяжка
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
Цитата(Young @ 15.3.2011, 17:34)  а вы не пробовали посчитать, что всетаки экономнее, мультилифт или такая вот КНС? не выйдет антиэкономии? Пробовала))) Если ставить внутрь кондового бетонного колодца насосы того же Грундфоса, то мне кажется сэкономить не сильно получится... Плюс устройство канализационного затвора на выпуске из здания (подвальный этаж никто не отменял), а затвор автоматический тоже H&L... экономия сомнительная Может подскажете аналогичные насосы и автоматические затворы отечественного производства? Тогда, возможно, будет дешевле Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:48)  я тоже нет-в колодцах!
но в КНС приток и вытяжка об чем и речь, не сильно тянет сие сооружение на полноценную КНС
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:48)  я тоже нет-в колодцах!
но в КНС приток и вытяжка при чем ту КНС? тут колодец с двумя насосами
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
почему не тянет? вы смотрели комплексные КНС припустим тогоже грюнфоса? Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:54)  при чем ту КНС? тут колодец с двумя насосами и как вы сиЁ чудо обозвете?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:57)  почему не тянет?
вы смотрели комплексные КНС припустим тогоже грюнфоса?
и как вы сиЁ чудо обозвете? колодцем с двумя насосами
|
|
|
|
|
15.3.2011, 18:03
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 16:57)  и как вы сиЁ чудо обозвете? наружный сололифт
|
|
|
|
|
15.3.2011, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576

|
Комплектные чудесные КНС Грундфоса врядли можно подцепить к нормам 20-летней давности Они на самом деле герметичны и требуют вентиляционного патрубка. Фокус в том, что такая КНС не дешевле установки Multilift MD того же Грундфос, которая и была предложена скаредному заказчику
|
|
|
|
|
15.3.2011, 18:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
блин, я ошибся - не сололифт а мультилифт... насосов же два
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.3.2011, 18:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 17:54)  тут колодец с двумя насосами А что, это не КНС?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
Цитата(BUFF @ 15.3.2011, 18:11)  А что, это не КНС?  насосные станции систем водоотведения - это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод....
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
15.3.2011, 18:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Марфа Васильевна я @ 15.3.2011, 18:22)  насосные станции систем водоотведения - это комплекс сооружений и оборудования, обеспечивающий отведение сточных вод....  Окак. И что, данный комплекс - не обеспечивает водоотведение? Или это не комплекс?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 30.9.2010
Из: Москва
Пользователь №: 74320

|
хорошо, значит получается что данный комплекс надо расположить в отдельно стоящем здании?
|
|
|
|
|
15.3.2011, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а чем етот комплекс сооружений и оборудований не отдельное здание расположеное под землей, с сан.зоной 15м?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|