Гость_soldatnik_*
сообщение 18.3.2011, 19:15
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго всем дня! Вопрос по настройке горелки WEISHAUPT WG-10.
Горелка двух-ступенчатая. Настройка 1-й ступени подпорная шайба 0 мм, угол открытия газовой +воздушной заслонки 25 градусов, раб.давление 8 мбар, входное давление 30 мбар - альфа 1,22, вторая ступень шайба 0мм, угол 50 градусов, альфа 1,15.
При первом пуске горелки каждый раз происходит сбой по току ионизации- контроллер не видет пламени, хотя пламя есть. Горелка ежедневно запускается с 4-5 раза. Ток ионизации при сбое очень трудно измерить, поэтому хотелось бы узнать - как с этим бороться. Иногда сбоит по току ионизации на 1-й ступени. При прогреве работает безаварийно. Горелки - новые.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЮрийБ
сообщение 19.3.2011, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710



Цитата
При первом пуске горелки каждый раз происходит сбой по току ионизации...... Иногда сбоит по току ионизации на 1-й ступени. При прогреве работает безаварийно.

Так каждый раз или иногда?
Проверьте заземление горелки, надежность контактов, чистоту и положение электрода. Видеть ток можно с помощью подключенного микроамперметра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.3.2011, 12:13
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(soldatnik @ 18.3.2011, 19:15) *
При прогреве работает безаварийно. Горелки - новые.

В этом помещении холодно ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_soldatnik_*
сообщение 21.3.2011, 9:11
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ЮрийБ @ 19.3.2011, 12:01) *
Так каждый раз или иногда?
Проверьте заземление горелки, надежность контактов, чистоту и положение электрода. Видеть ток можно с помощью подключенного микроамперметра

Так происходит постоянно в начале смены, т.е при каждом разогреве из 12 установленных горелок выходят из строя не менее шести. От температуры внутри помещения не зависит, так как это происходит круглой год и в помещении при этом от +30 до +5 .
И ещё замечено, что при розжиге (в положении газового дросселя 3-5 градусов) происходит вибрация пламени, и большой минус этой горелки, что нельзя при этом настроить нормальное горение при розжиге. Мне кажется, что имеется нелинейность в настройке для зажигания, при нормально отстроеными первой и второй ступенями, но как с этим бороться не знаю. Думал устранить эту проблему регулировкой мультиклапана DUNGS , но у него нет регулировки скорости открытия клапанов.
И ещё одно заметил, что при настройке альфы ближе к единице , когда уже появляется СО горелки на холодную запускаются без проблем. Буду рад любым мыслям по данной теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 21.3.2011, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



самое правильное это обратиться в Рационал за консультацией
таких проблем быть не должно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_soldatnik_*
сообщение 21.3.2011, 12:11
Сообщение #6





Guest Forum






Консультировался по телефону , но безрезультатно - все их советы давно уже проработаны. Недавно запускал такую же горелку , но с раздельными приводами для окрытия воздушной и газовой заслонок, где есть возможность регулировать до 9 ступеней, вместе со ступенью для зажигания. Все параметры выставляются четко и быстро. Вот с ней никаких проблем с розжигом на холодную не было. Работает намного стабильнее, можно сказать, без аварийных остановок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 21.3.2011, 16:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



пишите официальную претензию
пусть выезжает представитель на объект
за такие деньги все должно работать идеально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.3.2011, 18:59
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(soldatnik @ 21.3.2011, 9:11) *
при настройке альфы ближе к единице , когда уже появляется СО горелки на холодную запускаются без проблем.

Да, при обогащённой смеси ток ионизации должен быть больше.
Цитата(limite @ 21.3.2011, 16:51) *
пишите официальную претензию
пусть выезжает представитель на объект

Скорей всего, "представитель" ничего особенного не сделает - перенастроит розжиг вместе с первой ступенью, и всё...

Сообщение отредактировал tiptop - 21.3.2011, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_soldatnik_*
сообщение 22.3.2011, 8:54
Сообщение #9





Guest Forum






Интересно, длина газовой магистрали от мультиклапана до газовой горелки, согласно паспортным данным, не должна превышать 500 мм. В моем случае расстояние составляет 400 мм, но исполнение горелки по спец. заказу с увеличенной на 200 мм длинной самой горелки. Из этого вывод, что длина прохождения газа составляет 600 мм. Может ли это влиять на розжиг?

Сообщение отредактировал soldatnik - 22.3.2011, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Why?
сообщение 3.5.2011, 19:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97955



Смотря когда горелка уходит в аварию. Если пламя несколько секунд нормально горит, а потом авария, то расстоянием от мультиклапана до горелки можно пренебречь.

У меня была схожая ситуация, но горелка там WG-20 - по 9 ступеней на газ и воздух. Тоже с 3-4 раза запускалась. Датчик пламени фиксировал отсутствие пламени, хотя оно было. Решилось просто чисткой электрода. Я так понял, что после нескольких неудачных запусков горелки электрод успевал нагреваться, сопротивление его уменьшалось и он начинал нормально "фиксировать" пламя.

Я не знаю как в Вашей горелке, но в WG-20 можно из меню смотреть какой текущий сигнал тока ионизации - оптимальный или слабый. Запустите горелку и пусть она поработает несколько минут - если ток ионизации колеблется от слабого до оптимального - то надо чистить устройство смешивания.

Откройте горелку, вытащите устройство смешивания - там где датчик и электрод зажигания есть и надфилем почистите датчик. Ну и проверьте сопротивление от самого конца датчика до клеммы - должно быть менее 1 Ома.

Сообщение отредактировал Why? - 3.5.2011, 19:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 5.5.2011, 10:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



Датчик ионизации сначала мелкой наждачкой, потом спиртом промыть. Изолятор проверьте (целый, с трещиной, может быть сам датчик ионизации через изолятор шьет). Шнурки питания (которые втычные на электроды розжига и ионизации) проверьте, слабенькие разъемы у них, бывает выпадывают (разъем слабенький у самого шнурка, который с изолированной клеммой соединяется).
И еще, по памяти не помню (а врать не хочется), а разве эта горелочка не при давлении 35 запускаться должна... Вы пишете, что у вас 30.

Сообщение отредактировал Akirra - 5.5.2011, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_soldatnik_*
сообщение 23.5.2011, 10:52
Сообщение #12





Guest Forum






В паспорте по горелке указано давление от 15 до 50 мбар, но параметры горения очень сильно зависят от скачков по входному давлению. Если давление скачет +- 2 мбар, то все ок, если больше, то вероятность отрыва пламени возрастает.
Я пришел к выводу, что нестабильная работа горелки в начале смены связана с образованием конденсата на датчике ионизации и большой минус у горелки такого типа, то что управление воздушной и газовой заслонками происходит с помощью одного сервопривода - большая нелинейность в параметрах настройки для ступеней : зажигания, 1-й и 2-й.
С горелкой такой же мощности, но с раздельными сервоприводами нет никаких проблем с настройками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maslov
сообщение 22.7.2011, 14:00
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109884



Вопрос по работе горелки WEISHAUPT WG-10.У нас горелки работают в коптильном отделениии и там постоянно низкое содержание кислорода. Нас интерисует мнение специалистов.Как скажеться на работе горелок,если воздухозаборники на горелках вывести на улицу так как горелка будет получать воздух с улицы будет ли она работать стабильно? т.к в зависимости от времени года будет меняться и температура и влажность воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.7.2011, 18:21
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(maslov @ 22.7.2011, 15:00) *
там постоянно низкое

Если "постоянно", то это и есть стабильность. Зачем вводить переменные факторы ?
У горелок просто надо настроить режимы горения.
Цитата(maslov @ 22.7.2011, 15:00) *
низкое содержание кислорода

Какое "низкое" ?
Сколько процентов кислорода ?
Люди испытывают кислородное голодание ?


Сообщение отредактировал tiptop - 22.7.2011, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 23.7.2011, 11:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



на сколько меньше чем стандартные 23%??в какой точке рабочего поля работает горелка? если есть запас по мощности, то просто надо перенастроить горение (больше воздуха на тоже количество газа)
брать с улицы воздух можно только предварительно подогрев его (конкретные предельные значения температуры см. инструкцию на горелку).только на таких маленьких горелках это не предусмотрено конструкцией, и даже если удастся сделать самим какой-то канал для забора воздуха, то скорее всего вентилятор не справится с его сопротивлением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.7.2011, 11:36
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(limite @ 23.7.2011, 12:32) *
на сколько меньше чем стандартные 23%??

О2 - 23% ?
По массе, что ли ?
Какое наименование у этого стандарта ?


Сообщение отредактировал tiptop - 23.7.2011, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 23.7.2011, 13:00
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



угу по массе
по объему около 21% на скок я помню

Сообщение отредактировал limite - 23.7.2011, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 23.7.2011, 13:26
Сообщение #18


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Ну, да.

в атмосфере содержание свободного кислорода составляет 20,95 % по объёму и 23,12 % по массе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexys
сообщение 27.7.2011, 17:14
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.2.2010
Пользователь №: 47249



Необходимо отрегулировать положение и угол наклона ионизационного электрода по мануалу.
при наладке горелки такое очень часто бывает. при разной альфе меняется конфигурация пламени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_soldatnik_*
сообщение 4.8.2011, 15:13
Сообщение #20





Guest Forum






У меня в мануале информации по настройки датчика ионизации WG-10 никакой нет. Если не трудно, пришлите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.8.2011, 15:58
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to soldatnik

Вот, у "zm" (32 стр.):

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  wg_10_zm.gif ( 16,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maslov
сообщение 12.9.2011, 11:38
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109884



Цитата(tiptop @ 4.8.2011, 16:58) *
to soldatnik

Вот, у "zm" (32 стр.):

Что- то не нахожу размеров для датчика ионизации. Здесь только для поджига.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_-=Vit=-_*
сообщение 24.9.2011, 18:27
Сообщение #23





Guest Forum






Проверить полярность присоединительных штекеров 41 и 90 (фаза на L, нуль на N). При неправильном подключении частенько такие проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных