> 16-ти этажный жилой дом, Замена трубопроводов по существующей сети
Марыся
сообщение 23.3.2011, 7:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли использовать полипропиленовые трубы в частности "Пилса" для стояков холодного и горячего водоснабжения 16-ти этажного жилого дома? По тех.заданию от заказчика материал труб полипропилен PN20, давление в сети хоз-пит. водопровода 7 атм. , деление на зоны нет. То есть идет один стояк из подвала вплоть до 16 этажа. Выдержит ли полипропилен такое давление и на сколько его вообще хватит? Или мне настоять на стали, а подводки сделать из полипропилена? И как часто ставить компенсаторы на стояках? И еще вопрос про канализацию, она тоже по тех.заданию из полипропилена, нужно ли ставить противопожарные муфты на стояках?! или все таки чугун?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2011, 8:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Марыся @ 23.3.2011, 9:48) *
Выдержит ли полипропилен такое давление и на сколько его вообще хватит?

Судя по тому что заявлено на сайте поставщика-не выдержит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.3.2011, 8:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 23.3.2011, 8:27) *
Судя по тому что заявлено на сайте поставщика-не выдержит

почему? Там же есть и на 1,6МПа и на 2,0МПа.

Марыся а в каком городе дом? Очень хочется знать какой водоканал гарантирует вам 7атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 23.3.2011, 8:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 23.3.2011, 10:30) *
почему? Там же есть и на 1,6МПа и на 2,0МПа.

Извиняюсь-я ошибся с переводом величин. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 23.3.2011, 9:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Дом в г.Екатеринбурге, рядом с домом не подалеку своя насосная, от туда и давление такое, в самом подвале дома насосов нет. И еще я знаю, что при такой этажности принято систему водопровода делить на зоны. А у них она одна сейчас. Дом 1983 года, в тех.задании написано поменять по сущ.схеме.
Дак все таки как Вы считаете, стоит ли закладывать стояки из полипропилена, все таки ведь 16 этажей. А что вообще будет со стояком горячей воды, его ведь весь поведет или я не правильно думаю? Может кто уже сталкивался в процессе эксплуатации такой системы? и еще меня интересует вопрос противопожарных муфт на канализационные стояки из полипропилена? Нужны они при такой этажности или нет?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
burokrat
сообщение 23.3.2011, 10:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 8.3.2011
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402



Цитата(Марыся @ 23.3.2011, 9:52) *
Дом в г.Екатеринбурге, рядом с домом не подалеку своя насосная, от туда и давление такое, в самом подвале дома насосов нет. И еще я знаю, что при такой этажности принято систему водопровода делить на зоны. А у них она одна сейчас. Дом 1983 года, в тех.задании написано поменять по сущ.схеме.
Дак все таки как Вы считаете, стоит ли закладывать стояки из полипропилена, все таки ведь 16 этажей. А что вообще будет со стояком горячей воды, его ведь весь поведет или я не правильно думаю? Может кто уже сталкивался в процессе эксплуатации такой системы? и еще меня интересует вопрос противопожарных муфт на канализационные стояки из полипропилена? Нужны они при такой этажности или нет?!

В Москве 2-я зона обычно в 17-ти этажках и выше, до - однозонка, оцинковка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 23.3.2011, 11:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



А есть какие-то документы, говорящие что нужна оцинковка при такой этажности здания?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.3.2011, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Если компенасторы поставите, то и полипропилен не поведет. Вообще я так же, за оцинковку smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 23.3.2011, 11:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Дак я тоже, но есть ведь тех.задание от заказчика! Что делать не знаю, сомнения у меня на долго ли хватит полипропиленовых труб в процессе эксплуатации?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.3.2011, 17:22
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



у вас так и так главный стояк В1 будет из стали....у вас на нём краны пожарные висят....а может и два их у вас ...стояка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 24.3.2011, 9:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Пожар в этом доме от сухотруба. Он никак не завязан с хоз.-питьевым водопроводом дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 24.3.2011, 10:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Подскажите пожалуйста, можно ли выводить канализационный стояк из полипропилена на кровлю, он зимой не потрескается при минус 35?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.3.2011, 13:49
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



да можно тогда весь водопровод из пластика делать...только ,как уже говорилось, компенсацию надо считать везде и на схеме показывать подвижки и неподвижки...муторно это...но реально...
ничего с ним не будет со стояком при минусах....у вас чердак тёплый? сборная вентшахта единая на кровле?

канализацию можно полипропиленовую...не вопрос...
противопожарные муфты - лучше поставить, вопросов у экспертов будет меньше (это спорный вопрос, здесь обуждалось)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 24.3.2011, 14:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Чердака нет, сразу кровля плоская после 16 этажа. Но я слышала, что от ультрофиолета пластик разрушается (это про выход канализации на кровлю). Я так думаю, что лучше взять на водопровод армированный полипропилен как для системы отопления. Тогда и линейное расширение по меньше будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 24.3.2011, 15:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



До 17 этажей допускается выполнять в 1зону.
Полипропилен использовать допускается, при расчете на старение в течении 25 лет. На ГВС обязательно армированный алюминиевой фальгой либо стекловолокном, иначе удлинения тяжело скомпенсировать. Да и Ру 2,0 на армированном скорее будет.
Компенсаторы по расчету. Но все равно стояки поведет, только если в проекте заложить скользящих опор в 2 раза чаще, чем в СП, то тогда будет нормально.
Канализационные стояки необходимо оборудовать противопожарными манжетами, в подвале и встройке - чугун.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.3.2011, 15:36
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



зачем чугун в подвале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 24.3.2011, 16:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



канализацию обычно первой прокладывают, потом будут варить трубы, ходить, перелезать,пластик весь поломают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.3.2011, 17:15
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



где поламают, там заменят...и такое бывало....в коридорах через канажку надо мостики закладывать деревянные...как в СП написано...и всё норм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 24.3.2011, 17:21
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Водяной прав, тут уж дело Заказчика, правомерно использование и того и другого материала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 25.3.2011, 7:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Спасибо Всем большое за участие в моем вопросе! Трубы буду применять как прописано в тех.задание, то есть пластмассовые. И еще такой вопросик, а как на счет противопожарных муфт на полипропиленовые стояки холодной и горячей воды?! Они ведь тоже могут расплавиться! и еще такой вопрос, слышала, что в подвале полипропилевые трубы могут прогрызть крысы, говорят лучше делать в подвале чугун для канажки и сталь для воды. Что думаете по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 25.3.2011, 9:28
Сообщение #21


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



у вас стояки будут маленького диаметра, на них ставить не надо... ТР-83-98 Рис.36
факты есть))))грызуны грызут....но это вопрос к эксплуатирующей компании...их не должно быть в доме))) должны поменять, если допустили такое...
я работаю в доме с пластиковыми трубами в подвале...дому лет 5 точно уже...случаев таких не было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марыся
сообщение 25.3.2011, 12:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 2757



Спасибо большое )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
storm48
сообщение 6.6.2012, 20:08
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.6.2012
Пользователь №: 153025



15 этажный дом. Ставили полотенчик с заменой части стояка на 8 м этаже. Труба пп с фальгой. ЖЭКовские работники говорят что трубу разоряет.это правда может быть?

Сообщение отредактировал storm48 - 6.6.2012, 20:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.6.2012, 7:53
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(storm48 @ 6.6.2012, 20:08) *
что трубу разоряет

что-что сделает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.6.2012, 9:13
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Young @ 7.6.2012, 8:53) *
что-что сделает?

разорвет видимо...
Цитата(storm48 @ 6.6.2012, 21:08) *
15 этажный дом. Ставили полотенчик с заменой части стояка на 8 м этаже. Труба пп с фальгой. ЖЭКовские работники говорят что трубу разоряет.это правда может быть?

Армированная труба PN20? Не должно biggrin.gif ЖЭКовские работники очень ревностно относятся, когда что-то меняют не их руками (деньги стороной проходят), отсюда и всякие мелкие пакости с их стороны

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.6.2012, 9:41
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Dmitry_vk @ 7.6.2012, 10:13) *
когда что-то меняют не их руками (деньги стороной проходят)

тогда видимо все же "разоряет" biggrin.gif
мол разоряют их, работу другим отдают ))

Сообщение отредактировал Young - 7.6.2012, 9:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan.k
сообщение 7.6.2012, 10:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970



Цитата(Марыся @ 24.3.2011, 15:58) *
Чердака нет, сразу кровля плоская после 16 этажа. Но я слышала, что от ультрофиолета пластик разрушается (это про выход канализации на кровлю). Я так думаю, что лучше взять на водопровод армированный полипропилен как для системы отопления. Тогда и линейное расширение по меньше будет.

От ультрофиолета пластик становится хрупким и разрушается но только полиэтилен и полипропилен без У.Ф.стабилизаторов. НПВХ вообще у.ф. не боится. из него делают сайдинг. оконный профиль. канализационные трубы тогоже диаметра что и полипрпиленовые. Вентиляционный выход канализации выше кровли трубой больше 110мм с грибком со стенкой 3,2 из НПВХ.Стояки обычно делают из пропилена с центральной армировкой алюминевой фольгой. Не надо зачищать ,если используете спец.насадки. У труб со стекловолокном удлинение больше чем с Алюм. фольгой.Разводку с маленькими плечами можно делать простой трубой PN20 без компенсаторов. За 20лет полипропилен для ГВС и ХВС доказал свои преимущества перед сталью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 7.6.2012, 12:41
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Ivan.k @ 7.6.2012, 11:28) *
Вентиляционный выход канализации выше кровли трубой больше 110мм с грибком со стенкой 3,2 из НПВХ.

А зачем грибок? Чтоб зимой все обледенело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan.k
сообщение 7.6.2012, 15:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970



Цитата(Dmitry_vk @ 7.6.2012, 13:41) *
А зачем грибок? Чтоб зимой все обледенело?

Чтобы мусор с крыши не засорял канализацию. Обычно зимой внутренний диаметр заростает инеем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.6.2012, 15:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Ivan.k @ 7.6.2012, 16:23) *
Чтобы мусор с крыши не засорял канализацию. Обычно зимой внутренний диаметр заростает инеем.

запрещен грибок, в новой редакции снипа внутрянки прям так и написано "запрещается устанавливать"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan.k
сообщение 8.6.2012, 9:05
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 20.2.2012
Пользователь №: 140970



Цитата(Young @ 7.6.2012, 16:26) *
запрещен грибок, в новой редакции снипа внутрянки прям так и написано "запрещается устанавливать"

Прошу прощения, а что делать?
А загнуть 2 отводами 90гр.вниз выпуск можно?
8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту:
- от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли - 0,2 м.;
- обреза сборной вентиляционной шахты - 0,1 м. и должна быть удалена от открываемых окон и балконов на менее чем на 4 м.
8.2.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру его сточной части.
Вытяжная часть 50 стояка заростёт инеем. Буржуи просто увеличивают диаметр. Вакумные клапана в России не делают.
Как по новому снипу должна выглядеть Вытяжная часть канализации над крышей? Имею личный опыт прочистки водоприёмной воронки с плоской крыши. когда вода с крыши затопила 3 верхних квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.6.2012, 9:32
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



нужно объединять несколько стояков общей вент. частью.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33623 здесь всё подробно написано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ююю
сообщение 28.6.2016, 22:32
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.10.2008
Пользователь №: 24464



Подскажите, есть ли программа дл расчета компенсаторов из полипропилена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных