Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Vacon NXS/P
timac
сообщение 29.3.2011, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219



Ребята не судите строго, я еще новичок в этом деле, только только начал работать по этой специальности ... У меня проблема в следующем. У нас на ВНС установлен частотник Vacon NXS/P в максимальные часы разбора, один насос не справляется, поэтому решили установить еще один насос. Сейчас от меня требуют запрограммировать, его так чтобы он включался в определенное время, а потом отключался, возможно ли мне справиться одному, или нужны вызывать специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 29.3.2011, 10:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Timac, под определенным времем вы понимаете часы максимального разбора - когда не справляется один насос, так?
Если так, то вам следует использовать макропрограмму PFC Control - Управление группой насосов и вентиляторов. Тогда один насос будет управлятся напрямую от преобразователя частоты, а второй будет запускаться через релейный выход, когда не будет не справляться первый. Вот как то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timac
сообщение 29.3.2011, 13:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219



Lisov Pavel, Я как понимаю, эта макропрограмма, уже есть в программируемом логическом контроллере, надо ее как-то выбрать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 29.3.2011, 14:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Установите параметр S6.2 = PFC Applicat.
Дальше больше - надо изучить и настроить кучу параметров...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timac
сообщение 29.3.2011, 14:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219



Спасибо, буду изучать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GBM
сообщение 8.4.2011, 8:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 7.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 102416



Как продвигается изучение?
Если есть вопросы, готов подсказать, т.к. уже развлекался этим...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grandsvc
сообщение 6.5.2011, 9:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 25.3.2011
Из: СПб
Пользователь №: 100201



Не буду плодить лишние темы.
Тот же частотник, Vacon NXS/p. Регулирует давление конденсации (обороты вентилятора).
Макропрограмма ПИД-регулирование.
В режиме I/O term разумеется. Отлично работало все, пока какая-то личность не залезла в настройки.
Сейчас проблема такая:
В режиме просмотра параметров PID reference имеет нужный размер (относительно потенциального входа AI1), а вот PID output стоит 0.0Hz. Меняю PID sum point с none на AI1 и выходная частота становится AI1/2. Вообще не очень понятно как держать давление на 14-15бар, т.к. в настройках конкретной уставки я не могу найти (нужно держать около 2.4В на потенциальном входе).
Где можно еще копнуть, мозг уже кипит.

Сообщение отредактировал grandsvc - 6.5.2011, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 6.5.2011, 10:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



Поскольку неизвестно, как еще параметры поменяла личность, предлагаю вернуть значения параметров на заводские (S6.3.1 = Set Factory) и настроить преобразователь частоты заново согласно приложенной инструкции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________________RVS_.pdf ( 1,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timac
сообщение 15.6.2011, 7:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.7.2010
Пользователь №: 63219



Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли в Vacon NXP. возможность настройки на разные Reference по времени, или надо покупать дополнительно универсальные таймеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lisov Pavel
сообщение 19.6.2011, 21:59
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218



В Vacon NXP нету. В Vacon 100 есть таймер реального времени с возможностью настройки опорного значения по дням недели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных